[gelöst] DbLog: Verständnisproblem

Begonnen von TomHB, 17 Januar 2021, 10:47:25

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

TomHB

Hallo Forum,
trotz studieren der Hilfe/Wikis scheine ich wohl das Prinzip nicht ganz verstanden haben und nicht zu meinem Ziel zukommen.

Folgende Umgebung:
DbLog mit den Einstellungen
DbLogSelectionMode:  Exclude/Include
DbLogType:   Current/History
REGEXP:   .*:(temperature|valveposition|humidity|presence).*


Damit kommen auch Temperatur, Feuchte usw. im Log aus meiner Umgebung an - soweit gut.


Nun wollte aus einem anderen Gerät andere Werte in die DB eintragen lassen und habe, da sie von dem allgemeinen RegEx abweichend ein Include im Quell-Gerät versucht:
DbLogInclude:  SDM_PHASE_1_POWER,SDM_PHASE_2_POWER,SDM_PHASE_3_POWER

Doch nix kommt an... Wo ist mein Fehler?

betateilchen

#1
Naja, es müssten dann beide Bedingungen erfüllt sein, sowohl der Gerätename als auch die regex.

Alternative: Schmeiß das Attribut DbLogInclude weg und schreibe die Geräte zusätzlich in die regex.

.*:(temperature|valveposition|humidity|presence).*|SDM_PHASE_._POWER.*
-----------------------
Formuliere die Aufgabe möglichst einfach und
setze die Lösung richtig um - dann wird es auch funktionieren.
-----------------------
Lesen gefährdet die Unwissenheit!

Frank_Huber

Alternativ, aber mit Vorsicht zu genießen:
Dblog generell mit .*:.* konfigurieren und in jedem device das exclude bzw Include setzen.

TomHB

ok, Danke für die Antworten bzw. Erklärung.

Ich werde dann wohl die DBLog-RegEx erweitern.


Schönen Sonntag noch!

betateilchen

Zitat von: Frank_Huber am 17 Januar 2021, 11:48:52
Dblog generell mit .*:.* konfigurieren und in jedem device das exclude bzw Include setzen.

Bei 350 devices wird das aber schnell unübersichtlich und kaum beherrschbar.

Meine DbLog regex sieht so aus

(st_fl_PIR_Motion.*|.*motion:.*|.*Diesel.*|.*Super.*|.*lumi.*|.*measured.*|.*desired.*|.*actuator.*|.*valve.*|.*level.*|.*temperature.*|.*humidity.*|.*pressure.*|RM_.*|out_Regen.*|gtag.*|owo.*|mqtt.*)


  • Damit erfasse ich alle readings, die mich für irgendwas überhaupt interessieren.
  • Bei Änderungsbedarf muss ich an einer einzigen klar definierten Stelle ändern.
  • Wenn beispielsweise ein zusätzlicher Temperatursensor oder ein Thermostat dazukommt, werden die Temperaturen automatisch erfasst.

Viele Vorteile  :)
-----------------------
Formuliere die Aufgabe möglichst einfach und
setze die Lösung richtig um - dann wird es auch funktionieren.
-----------------------