Leistungsprognose für Wechselrichter

Begonnen von ch.eick, 18 Januar 2021, 08:35:46

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Sany

hier erst mal das list:

Internals:
   FUUID      60b9d0ce-f33f-dac6-f3f4-04e3f152b65d042c
   FVERSION   76_SolarForecast.pm:v0.54.4-s21735/2020-04-20 TESTING
   HISTFILE   last write time: 12:59:18 File: ./FHEM/FhemUtils/PVH_SolarForecast_mySolarPowerForecast
   MODE       Automatic - next polltime: 13:05:40
   NAME       mySolarPowerForecast
   NOTIFYDEV  WxDWDOpenData,SMA_Tripower15,MQTT2_SMLReader,
   NR         1022
   NTFY_ORDER 50-mySolarPowerForecast
   STATE      updated
   TYPE       SolarForecast
   HELPER:
     FW         WEBtablet
     INITCONTOTAL 113382.6
     INITFEEDTOTAL 1103667.7
     PACKAGE    FHEM::SolarForecast
     SPGDETAIL 
     SPGDEV     mySolarPowerForecast
     SPGROOM   
     VERSION    0.54.4
     VERSION_API unused
     VERSION_ErrCodes unused
     VERSION_SMUtils 1.22.0
   READINGS:
     2021-07-22 23:59:59   AllPVforecastsToEvent 0 Wh
     2021-07-21 13:04:30   Current_AutarkyRate 100 %
     2021-07-21 13:04:30   Current_Consumption 2152 W
     2021-07-21 13:04:30   Current_GridConsumption 0 W
     2021-07-21 13:04:30   Current_GridFeedIn 9621 W
     2021-07-21 13:04:30   Current_PV      11773 W
     2021-07-21 13:04:30   Current_SelfConsumption 2152 W
     2021-07-21 13:04:30   Current_SelfConsumptionRate 18 %
     2021-07-21 13:00:00   LastHourGridconsumptionReal 0 Wh
     2021-07-21 13:00:00   LastHourPVforecast 12363 Wh
     2021-07-21 13:00:00   LastHourPVreal  10698 Wh
     2021-07-21 13:04:30   NextHours_Sum01_PVforecast 12648 Wh
     2021-07-21 13:04:30   NextHours_Sum02_PVforecast 24672 Wh
     2021-07-21 13:04:30   NextHours_Sum03_PVforecast 35374 Wh
     2021-07-21 13:04:30   NextHours_Sum04_ConsumptionForecast 2280 Wh
     2021-07-21 13:04:30   NextHours_Sum04_PVforecast 44459 Wh
     2021-07-21 13:04:30   RestOfDayConsumptionForecast 7763 Wh
     2021-07-21 13:04:30   RestOfDayPVforecast 60500 Wh
     2021-07-21 00:59:18   Today_Hour01_GridConsumption 441 Wh
     2021-07-21 00:59:18   Today_Hour01_GridFeedIn 0 Wh
     2021-07-21 00:59:18   Today_Hour01_PVreal 0 Wh
     2021-07-21 01:59:58   Today_Hour02_GridConsumption 417 Wh
     2021-07-21 01:59:58   Today_Hour02_GridFeedIn 0 Wh
     2021-07-21 01:59:58   Today_Hour02_PVreal 0 Wh
     2021-07-21 02:59:29   Today_Hour03_GridConsumption 362 Wh
     2021-07-21 02:59:29   Today_Hour03_GridFeedIn 0 Wh
     2021-07-21 02:59:29   Today_Hour03_PVreal 0 Wh
     2021-07-21 03:58:59   Today_Hour04_GridConsumption 368 Wh
     2021-07-21 03:58:59   Today_Hour04_GridFeedIn 0 Wh
     2021-07-21 03:58:59   Today_Hour04_PVreal 0 Wh
     2021-07-21 04:59:41   Today_Hour05_GridConsumption 397 Wh
     2021-07-21 04:59:41   Today_Hour05_GridFeedIn 0 Wh
     2021-07-21 04:59:41   Today_Hour05_PVreal 0 Wh
     2021-07-21 05:59:12   Today_Hour06_GridConsumption 384 Wh
     2021-07-21 05:59:12   Today_Hour06_GridFeedIn 0 Wh
     2021-07-21 05:59:12   Today_Hour06_PVreal 9 Wh
     2021-07-21 06:59:54   Today_Hour07_GridConsumption 29 Wh
     2021-07-21 06:59:54   Today_Hour07_GridFeedIn 1006 Wh
     2021-07-21 06:59:54   Today_Hour07_PVforecast 377 Wh
     2021-07-21 06:59:54   Today_Hour07_PVreal 1425 Wh
     2021-07-21 07:59:26   Today_Hour08_GridConsumption 0 Wh
     2021-07-21 07:59:26   Today_Hour08_GridFeedIn 4722 Wh
     2021-07-21 07:59:26   Today_Hour08_PVforecast 1311 Wh
     2021-07-21 07:59:26   Today_Hour08_PVreal 5211 Wh
     2021-07-21 08:59:11   Today_Hour09_GridConsumption 0 Wh
     2021-07-21 08:59:11   Today_Hour09_GridFeedIn 6445 Wh
     2021-07-21 08:59:11   Today_Hour09_PVforecast 2515 Wh
     2021-07-21 08:59:11   Today_Hour09_PVreal 6877 Wh
     2021-07-21 09:59:55   Today_Hour10_GridConsumption 0 Wh
     2021-07-21 09:59:55   Today_Hour10_GridFeedIn 7360 Wh
     2021-07-21 09:59:55   Today_Hour10_PVforecast 5693 Wh
     2021-07-21 09:59:55   Today_Hour10_PVreal 7762 Wh
     2021-07-21 10:59:29   Today_Hour11_GridConsumption 0 Wh
     2021-07-21 10:59:29   Today_Hour11_GridFeedIn 6925 Wh
     2021-07-21 10:59:29   Today_Hour11_PVforecast 10051 Wh
     2021-07-21 10:59:29   Today_Hour11_PVreal 7950 Wh
     2021-07-21 11:59:04   Today_Hour12_GridConsumption 0 Wh
     2021-07-21 11:59:04   Today_Hour12_GridFeedIn 7674 Wh
     2021-07-21 11:59:04   Today_Hour12_PVforecast 11135 Wh
     2021-07-21 11:59:04   Today_Hour12_PVreal 8530 Wh
     2021-07-21 12:59:49   Today_Hour13_GridConsumption 0 Wh
     2021-07-21 12:59:49   Today_Hour13_GridFeedIn 9574 Wh
     2021-07-21 12:59:49   Today_Hour13_PVforecast 12363 Wh
     2021-07-21 12:59:49   Today_Hour13_PVreal 10698 Wh
     2021-07-21 13:04:30   Today_Hour14_GridConsumption 0 Wh
     2021-07-21 13:04:30   Today_Hour14_GridFeedIn 723 Wh
     2021-07-21 13:04:30   Today_Hour14_PVforecast 12695 Wh
     2021-07-21 13:04:30   Today_Hour14_PVreal 560 Wh
     2021-07-21 13:04:30   Today_Hour15_PVforecast 12132 Wh
     2021-07-21 13:04:30   Today_Hour16_PVforecast 10836 Wh
     2021-07-21 13:04:30   Today_Hour17_PVforecast 9238 Wh
     2021-07-21 13:04:30   Today_Hour18_PVforecast 7399 Wh
     2021-07-21 13:04:30   Today_Hour19_PVforecast 5294 Wh
     2021-07-21 13:04:30   Today_Hour20_PVforecast 2902 Wh
     2021-07-21 13:04:30   Today_Hour21_PVforecast 981 Wh
     2021-07-21 13:04:30   Today_Hour22_PVforecast 81 Wh
     2021-07-21 13:04:30   Today_PVforecast 105003 Wh
     2021-07-21 13:04:30   Today_SunRise   05:35
     2021-07-21 13:04:30   Today_SunSet    21:28
     2021-07-21 13:04:30   Tomorrow_ConsumptionForecast 13340 Wh
     2021-07-21 13:04:30   Tomorrow_PVforecast 85565 Wh
     2021-07-21 13:04:30   Tomorrow_SunRise 05:36
     2021-07-21 13:04:30   Tomorrow_SunSet 21:27
     2021-06-04 09:08:38   currentForecastDev WxDWDOpenData
     2021-07-12 11:23:14   currentInverterDev SMA_Tripower15 pv=SPOT_PACTOT:W etotal=SPOT_ETOTAL:Wh
     2021-07-20 20:36:44   currentMeterDev MQTT2_SMLReader gcon=mymedian:W contotal=energy:Wh gfeedin=-gcon feedtotal=energy_PV:Wh
     2021-06-04 09:09:07   currentRadiationDev WxDWDOpenData
     2021-06-04 09:25:30   inverterStrings NE,SE,SW,NW
     2021-06-04 09:28:41   moduleDirection NE=E SE=E SW=W NW=W
     2021-06-04 09:27:54   modulePeakString NE=4.8 SE=4.8 SW=4.8 NW=4.8
     2021-06-04 09:29:32   moduleTiltAngle NE=45 SE=45 SW=45 NW=45
     2021-07-21 13:04:30   nextPolltime    13:05:40
     2021-07-11 07:01:04   pvCorrectionFactor_07 0.50 (automatic - old factor: 1, cloudiness range: 10, days in range: 3)
     2021-07-11 07:01:04   pvCorrectionFactor_07_autocalc done
     2021-07-11 08:00:35   pvCorrectionFactor_08 0.50 (automatic - old factor: 1, cloudiness range: 10, days in range: 3)
     2021-07-11 08:00:35   pvCorrectionFactor_08_autocalc done
     2021-07-11 09:00:07   pvCorrectionFactor_09 0.50 (automatic - old factor: 1, cloudiness range: 10, days in range: 3)
     2021-07-11 09:00:07   pvCorrectionFactor_09_autocalc done
     2021-07-11 10:00:49   pvCorrectionFactor_10 0.74 (automatic - old factor: 0.64, cloudiness range: 9, days in range: 9)
     2021-07-11 10:00:49   pvCorrectionFactor_10_autocalc done
     2021-07-11 11:00:20   pvCorrectionFactor_11 1.05 (automatic - old factor: 1.10, cloudiness range: 9, days in range: 6)
     2021-07-11 11:00:20   pvCorrectionFactor_11_autocalc done
     2021-07-11 11:02:41   pvCorrectionFactor_Auto on (remains in standby for 2.0 hours)
     2021-07-21 13:04:30   state           updated
Attributes:
   Wh/kWh     kWh
   beam2Color DDFF00
   beam2Content pvReal
   beamWidth  12
   comment    neuestes modul im contrib

"wget -qO ./FHEM/76_SolarForecast.pm https://svn.fhem.de/fhem/trunk/fhem/contrib/DS_Starter/76_SolarForecast.pm"
in die fhem-Zeile incl. Anführungszeichen, dananch fhem Neustart


   debug      0
   event-on-change-reading state
   flowGraphicAnimate 1
   flowGraphicSize 200
   follow70percentRule 1
   historyHour -12
   hourCount  24
   layoutType double
   maxValBeam 14000
   room       PV
   showDiff   top
   weatherColor DDDDDD


Morgen folgt dann das log mit der neuen Version.
(hatte mir heute früh ein DOIF gebastelt, was den debug ein/ausschaltet. Das wird einfach nicht gelöscht, bis wir hier durch sind. ;) )


Gruß

Sany
fhem auf Zotac ZBox nano als LXC auf Proxmox, weitere LXC mit ZigBee2MQTT, MariaDB und Grafana. Homematic, FS20, mySensors, MQTT2, Tasmota, Shelly, Z-Wave  ....

DS_Starter

Ich habe mal ein Device bei mir weitgehend identisch eingestellt was die Attr betrifft. Mal sehen ob es bei mir morgen auch dieses Warnings gibt.
ESXi@NUC+Debian+MariaDB, PV: SMA, Victron MPII+Pylontech+CerboGX
Maintainer: SSCam, SSChatBot, SSCal, SSFile, DbLog/DbRep, Log2Syslog, SolarForecast,Watches, Dashboard, PylonLowVoltage
Kaffeekasse: https://www.paypal.me/HMaaz
Contrib: https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/contrib/DS_Starter

Sany

So, hier das log. Nur die Debug-Ausgaben, keine Perl-Warnings mehr.

Scheinbar hast Du das Problem mit der letzten Version gelöst.

Sieht für mich nun erledigt aus. Ganz herzlichen Dank dafür.


Gruß

Sany
fhem auf Zotac ZBox nano als LXC auf Proxmox, weitere LXC mit ZigBee2MQTT, MariaDB und Grafana. Homematic, FS20, mySensors, MQTT2, Tasmota, Shelly, Z-Wave  ....

DS_Starter

Sehr schön, habe das Debug-Zeugs wieder entfernt und ins contrib geladen.

Grüße,
Heiko
ESXi@NUC+Debian+MariaDB, PV: SMA, Victron MPII+Pylontech+CerboGX
Maintainer: SSCam, SSChatBot, SSCal, SSFile, DbLog/DbRep, Log2Syslog, SolarForecast,Watches, Dashboard, PylonLowVoltage
Kaffeekasse: https://www.paypal.me/HMaaz
Contrib: https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/contrib/DS_Starter

Sany

auch heute mit der neuesten Version ist alles ruhig geblieben, nix im Log.

Nochmals Danke fürs fixe fixen!

fhem auf Zotac ZBox nano als LXC auf Proxmox, weitere LXC mit ZigBee2MQTT, MariaDB und Grafana. Homematic, FS20, mySensors, MQTT2, Tasmota, Shelly, Z-Wave  ....

Elektron

Hallo Heiko,

Seit heute hat sich dann jetzt die Anzeige komplett normalisiert.
Über zwei Dinge bin ich noch gestolpert, die es vielleicht wert sind Bedacht zu werden.
1.) aktuell holt das Modul sich die Wert zyklisch und nicht getriggert, wenn die readings sich ändern. Das führt bei mir zu einem Versatz und damit wahrscheinlich zu einer Ungenauigkeit.

2.) hängt etwas mit 1.) zusammen und ist ggf. Meiner speziellen Installation geschuldet. Ich leises die Werte für das Modul aus verschiedenen Geräten aus (die Werte der Solaranlage aus den Wechselrichter bzw. aus dem SunnyHomeManager, die Werte für den Speicher aus der Tesla Powerwall). Dadurch ergeben sich bei mir durch die verschiedenen und unsynchronisierten Updatezeiten der Werte eine Ungenauigkeit. Bei mir führt das konkret dazu, dass das Modul einen negativen Hausverbrauch berechnet. Inwieweit das Einfluss auf die Prognose hat, kann ich nicht sagen.
Auch fällt mir konkret keine Lösung ein (außer unplausieble Werte zu unterdrücken und den letzten weiter zu verwenden).
Werde die Tage mal versuchen alles aus der Powerwall zu lesen, da sollten auch alle Werte vorliegen und vielleicht ist dann die zeitliche Abweichung geringer, wobei das Modul die Powerwall auch in mehreren Zyklen ausliest.

Viele Grüße Michael

DS_Starter

Hallo Michael,

Zitat
1.) aktuell holt das Modul sich die Wert zyklisch und nicht getriggert, wenn die readings sich ändern. Das führt bei mir zu einem Versatz und damit wahrscheinlich zu einer Ungenauigkeit.
Das ist nur in der default Einstellung so. Ist interval explizit auf "0" gesetzt, erfolgt keine automatische Datensammlung und muss mit "get <name> data" manuell erfolgen. Das "get <name> data" kann man natürlich über ein notify / at synchronisiert auslösen.

Zitat
Ich leises die Werte für das Modul aus verschiedenen Geräten aus (die Werte der Solaranlage aus den Wechselrichter bzw. aus dem SunnyHomeManager, die Werte für den Speicher aus der Tesla Powerwall). Dadurch ergeben sich bei mir durch die verschiedenen und unsynchronisierten Updatezeiten der Werte eine Ungenauigkeit.
Wenn du SMAEM und SMAInverter für das Auslesen des WR bzw. SHM verwendest, kannst du diese Module auch synchronissieren.
Du stellst zunächst SMAINverter das Attr mode = manual. Dadurch werden die WR-Daten nur nit einem "get <name> data" abgerufen. Dann wertest du SMAEM mit einem notify zum Beispiel so aus und rufst nach der Aktualisierung des SMAEM die Werte des WR ab:


defmod N.STP_5000.getdata notify SMA_Energymeter:Saldo_Wirkleistung:.* get STP_5000 data
attr N.STP_5000.getdata disable 0
attr N.STP_5000.getdata room Energie


Nun kann man auch noch einen WR Event auswerten und damit dann Solarforecast Datensammlung triggern. Damit sollte die Kette problemlos zusammenarbeiten.

LG,
Heiko
ESXi@NUC+Debian+MariaDB, PV: SMA, Victron MPII+Pylontech+CerboGX
Maintainer: SSCam, SSChatBot, SSCal, SSFile, DbLog/DbRep, Log2Syslog, SolarForecast,Watches, Dashboard, PylonLowVoltage
Kaffeekasse: https://www.paypal.me/HMaaz
Contrib: https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/contrib/DS_Starter

Elektron

Hallo Heiko,

Vielen Dank für die Anleitung.
Habe damit jetzt schonmal die beiden Wechselrichter, den HomeManager und die SolarPrognose synchronisiert.
Den Tesla muss ich noch überlegen, den darf man nicht zu oft fragen bzw. Das sind 10 Abfragen die der Reihe nach ablaufen...

Ich werde das dann mal weiter beobachten und berichten.

Viele Grüße Michael

Dode

Hallo zusammen,

vielleicht könnt Ihr mir helfen.

Ich habe eine Easee Wallbox die ich per Doif und IOBroker steuern möchte.

([PV_forecast:Current_GridFeedIn:d] > 6300 and [06:00-21:00,+:05])
   (set fhem.0.send2ioB easee.0.EH803734.config.phaseMode 3; set fhem.0.send2ioB easee.0.EH803734.config.dynamicCircuitCurrentP1 9)
DOELSEIF ([PV_forecast:Current_GridFeedIn:d]>4900 and [PV_forecast:Current_GridFeedIn:d]<6300 and [06:00-21:00,+:05])
   (set fhem.0.send2ioB easee.0.EH803734.config.phaseMode 3; set fhem.0.send2ioB easee.0.EH803734.config.dynamicCircuitCurrentP1 7)
DOELSEIF ([PV_forecast:Current_GridFeedIn:d] > 3800 and [PV_forecast:Current_GridFeedIn:d] < 4900 and [06:00-21:00,+:05])
   (set fhem.0.send2ioB easee.0.EH803734.config.phaseMode 1; set fhem.0.send2ioB easee.0.EH803734.config.dynamicCircuitCurrentP1 16)
DOELSEIF ([PV_forecast:Current_GridFeedIn:d] > 2900 and [PV_forecast:Current_GridFeedIn:d] < 3800 and [06:00-21:00,+:05])
   (set fhem.0.send2ioB easee.0.EH803734.config.phaseMode 1; set fhem.0.send2ioB easee.0.EH803734.config.dynamicCircuitCurrentP1 12)   
DOELSEIF ([PV_forecast:Current_GridFeedIn:d] > 2100 and [PV_forecast:Current_GridFeedIn:d] < 2900 and [06:00-21:00,+:05])
   (set fhem.0.send2ioB easee.0.EH803734.config.phaseMode 1; set fhem.0.send2ioB easee.0.EH803734.config.dynamicCircuitCurrentP1 8)   
DOELSEIF ([PV_forecast:Current_GridFeedIn:d] > 100 and [PV_forecast:Current_GridFeedIn:d] < 2100 and [06:00-21:00,+:05])
   (set fhem.0.send2ioB easee.0.EH803734.config.phaseMode 1; set fhem.0.send2ioB easee.0.EH803734.config.dynamicCircuitCurrentP1 7)
DOELSE
   (set fhem.0.send2ioB easee.0.EH803734.config.phaseMode 3; set fhem.0.send2ioB easee.0.EH803734.config.dynamicCircuitCurrentP1 16)


Das ganze funktioniert auch, aber nicht so wie ich es mir vorgestellt habe.

GridFeedIn wird genommen um zu sehen wie viel eingespeist wird um die Wallbox auf die entsprechenden Phasen und Ampere zu stellen.
Annahme ist das keine großen Schwankungen in der Erzeugung bzw. Einspeisung sind.
Wenn z.B >3800 W eingespeist werden soll die WB auf die eine Phase und 16A eingestellt werden. Das sind ca 3680 W.
Dadurch verringert sich ja die Einspeisung auf 120 W und das DOIF wechselt auf die Stufe > 100W. Dadurch wird die Leistung der Wallbox gedrosselt und die Einspeisung steigt wieder. Und das geht dann immer hin und her.

Kann man das irgendwie anders bzw. besser lösen?

Viele Grüße Markus

ch.eick

#1164
Zitat von: Dode am 18 August 2021, 09:33:47
Das ganze funktioniert auch, aber nicht so wie ich es mir vorgestellt habe.

GridFeedIn wird genommen um zu sehen wie viel eingespeist wird um die Wallbox auf die entsprechenden Phasen und Ampere zu stellen.
Annahme ist das keine großen Schwankungen in der Erzeugung bzw. Einspeisung sind.
Wenn z.B >3800 W eingespeist werden soll die WB auf die eine Phase und 16A eingestellt werden. Das sind ca 3680 W.
Dadurch verringert sich ja die Einspeisung auf 120 W und das DOIF wechselt auf die Stufe > 100W. Dadurch wird die Leistung der Wallbox gedrosselt und die Einspeisung steigt wieder. Und das geht dann immer hin und her.

Kann man das irgendwie anders bzw. besser lösen?
Du musst noch die einzelnen DOELSEIF durch eine weitere Bedingung gegeneinander verriegeln und so durch Deinen Ladeprozess durchführen.
- Entweder Du verwendest ein DUMMY, in dem Du Dir den Status des Ladevorgangs merkst, oder auch ein reading im selben DOIF.
- Oder Du fragst das letze DOELSEIF cmd_* ab.
Hier ein code Fragment, bei dem ich in der DOELSEIF Abrage die möglichen vorherigen Zweige angebe

and  ([$SELF:cmd_nr] eq "4" or [$SELF:cmd_nr] eq "5" or [$SELF:cmd_nr] eq "3" or [$SELF:cmd_nr] eq "10" or [$SELF:cmd_nr] eq "7")


Hier noch ein Beispiel aus meinem Wiki für die Steuerung einer Wärmepumpe
Darin werden beide Varianten verwendet, also die Konfiguration über ein Dummy mit on/off Button und die cmd_* abfrage, damit die Umschaltungen nur in bestimmten Konstellationen erfolgen können.

Eine WB ist jedoch noch nicht dabei, da ich die erst noch anschließen muss. An die wand geschraubt habe ich sie schon :-)

Du kannst auch die Anzahl der DOELSEIF reduzieren, indem Du aus der Leistung den möglichen Strom gerundet auf volle Ampere berechnest.
Sollte dann ein Bezug aus dem Netz entstehen würde man jeweils wieder die Ampere reduzieren und Es hangelt sich dann stufig entlang der Leistungskurve.

VG
   Christian
RPI4; Docker; CUNX; Eltako FSB61NP; SamsungTV H-Serie; Sonos; Vallox; Luxtronik; 3x FB7490; Stromzähler mit DvLIR; wunderground; Plenticore 10 mit BYD; EM410; SMAEM; Modbus TCP
Contrib: https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/contrib/ch.eick

dk3572

Hallo,

mir wird im Modul 98_Installer.pm folgendes angezeigt:


Item                                                 Type Used by         Action
FHEM::SynoModules::SMUtils (wanted version: 1.220) Perl SolarForecast Install


Jemand eine Idee ob und wie ich das installieren muss?

Danke und VG Dieter

DS_Starter

Hallo Dieter,

erstmal nicht. Ich prüfe ob ich evtl. eine veraltete Abhängigkeit im Modul angegeben habe.
Melde mich wieder.

Lg,
Heiko
ESXi@NUC+Debian+MariaDB, PV: SMA, Victron MPII+Pylontech+CerboGX
Maintainer: SSCam, SSChatBot, SSCal, SSFile, DbLog/DbRep, Log2Syslog, SolarForecast,Watches, Dashboard, PylonLowVoltage
Kaffeekasse: https://www.paypal.me/HMaaz
Contrib: https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/contrib/DS_Starter

DS_Starter

Habe eine neue Version der SMUtils.pm eingecheckt.
Die Version eliminiert die Outdated Warnung im FHEM Installer.
Einfach morgen früh das normale Update fahren.

Grüße,
Heiko
ESXi@NUC+Debian+MariaDB, PV: SMA, Victron MPII+Pylontech+CerboGX
Maintainer: SSCam, SSChatBot, SSCal, SSFile, DbLog/DbRep, Log2Syslog, SolarForecast,Watches, Dashboard, PylonLowVoltage
Kaffeekasse: https://www.paypal.me/HMaaz
Contrib: https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/contrib/DS_Starter

DS_Starter

Guten Morgen,

habe an den Metadaten nochmal eine Veränderung vorgenommen. Meine gestrige Anpassung hat mir nicht so gefallen.
Morgen früh wird eine neue Version der SMUtils.pm verteilt.
Passend dazu liegt eine neue Version von Solarforecast im contrib.
Zieht die euch bitte bei Bedarf.

Grüße,
Heiko
ESXi@NUC+Debian+MariaDB, PV: SMA, Victron MPII+Pylontech+CerboGX
Maintainer: SSCam, SSChatBot, SSCal, SSFile, DbLog/DbRep, Log2Syslog, SolarForecast,Watches, Dashboard, PylonLowVoltage
Kaffeekasse: https://www.paypal.me/HMaaz
Contrib: https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/contrib/DS_Starter

MadMax

Hallo Heiko,

ich hoffe es ist ok das ich an deinem Modul ein wenig gebastelt habe, aber ich konnte die Funktion noch nicht so umsetzen wie ich wollte...

Mein Plan war unter dem Haus die Verbraucher und den "Energiefluss" dahin darzustellen.

Ich denke die Grafik bekomme ich noch hin, nur das Skalieren der Verbrauchericons klappt noch nicht.

Könntest du mir Helfen und die "Aktuelle Leistungsaufnahme" so wie bei den Wechselrichtern einbinden? Nur wenn du das mit in dem Modul integrieren möchtest.

So möchte ich dann meine Wallbox und die Verbraucher mit Visualisieren.

Gruß
Max
Lenovo M910Q Tiny Debian 12, FHEM 6.3, 2x Siemens Logo 0BA7, Homematic CCU3, Philips HUE, 5x SMA Wechselrichter, BYD HVM, SMA EVCharger, Daikin Wärmepumpe über CAN

Contrib: https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/contrib/MadMax