Hallo Martin,

wir haben ja bereits in dem parrallelen Thread mit dem Thema AES Signing zu tun.

Ich hatte dir ja von meiner TV-Steckdose (Zwischenstecker) ein paar Traces angefertigt zum ein und ausschalten von Signing. Ich hatte es einfach mal aktiviert gelassen danach.

Nun ist es allerdings so, dass ich das Device durchaus schalten kann, aber das ACK vom Device nicht von CUL_HM erfasst wird.


2013.03.23 14:52:52.628 2: CUL_HM set TV_Steckdose off rxt:1
2013.03.23 14:52:52.628 3: HMLAN_Send:  S9785FAD1,00,00000000,01,9785FAD1,03A011C26BB21A5CA70201000000
2013.03.23 14:52:52.629 3: SND L:0E N:03 F:A0 CMD:11 SRC:C26BB2 DST:TV_Steckdose 0201000000 (SET CHANNEL:0x01 VALUE:0x00 RAMPTIME:2) (,BIDI,RPTEN)
2013.03.23 14:52:53.078 3: HMLAN/RAW: /E1A5CA7,0100,36B3772A,FF,FFC0,03A0021A5CA7C26BB2044CBCDABF839B04
R9785FAD1,0021,36B3772F,02,FFC0,0380021A5CA7C26BB201010000409749D3E2

2013.03.23 14:52:53.079 3: HMLAN_Parse: LANCUL S:E1A5CA7   stat:0100 t:36B3772A d:FF r:FFC0 m:03A0021A5CA7C26BB2044CBCDABF839B04
2013.03.23 14:52:53.082 3: RCV L:11 N:03 F:A0 CMD:02 SRC:TV_Steckdose DST:C26BB2 044CBCDABF839B04 (ACK-proc Para1:0x4CBC Para2:0xDABF Para3:0x839B Para4:0x04) (,BIDI,RPTEN)
2013.03.23 14:52:53.152 3: HMLAN: Skip ACK
2013.03.23 14:52:53.153 3: SND L:0A N:03 F:80 CMD:02 SRC:C26BB2 DST:TV_Steckdose 00 (ACK) (,RPTEN)
2013.03.23 14:52:53.178 3: HMLAN_Parse: LANCUL S:R9785FAD1 stat:0021 t:36B3772F d:02 r:FFC0 m:0380021A5CA7C26BB201010000409749D3E2
2013.03.23 14:52:53.181 3: RCV L:12 N:03 F:80 CMD:02 SRC:TV_Steckdose DST:C26BB2 01010000409749D3E2 (ACK_STATUS CHANNEL:0x01 STATUS:0x00 UP:0 DOWN:0 LOWBAT:0 RSSI:-64) (,RPTEN)



Das Device ist dauerhaft im Status "set_off"/"set_on". Da ich darauf allerdings ein notify auf on/off habe ist das etwas störend.

Kannst du da was machen?

Vielen Dank

Gruß
Markus
Developer für Module: YAMAHA_AVR, YAMAHA_BD, FB_CALLMONITOR, FB_CALLLIST, PRESENCE, Pushsafer, LGTV_IP12, version

aktives Mitglied des FHEM e.V. (Technik)

martinp876

Hi Markus,

zu sehen ist das schaltkommando und dann eine Antwort des Aktors incl. einer Anfrage. Diese wird von der CUL nicht beantwortet.

Das mit dem set_ werde ich aendern - die Ack_Info hat sich geaendert...