ZWave FIBARO FGBS222 analog Input

Begonnen von Vertigo1206, 11 Februar 2021, 16:25:41

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Vertigo1206

Hallo,

Ich möchte mit dem FGBS222 analog Spannungen an den FHEM Controller senden.
(1€ Bewegungsmelder der 0 & 2,5V liefert)

Die Inkludierung des Gerätes in den ZWave Verbund klappte problemlos.
Ich hätte erwartet dass bei einer Spannungsänderung am Eingang ein Report gesendet wird
Dies ist nicht der Fall, er wird auch nicht periodisch gesendet.
Nur wenn ich beim Sub Objekt "ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_14.03" ein "get smStatus" mache wird der Wert sofort geantwortet

Die entsprechenden Parameter hätte ich eingestellt: (63:0,1;64:60)

Parameter 63: Analog inputs - minimal change to report
This parameter defines minimal change (from the last reported) of analog input value that results in sending new report. Parameter is relevant only for analog inputs (parameter 20 or 21 set to 4 or 5).
Size: 1 Byte, Default Value: 5

0   reporting on change disabled
1 - 100   (0.1-10V, 0.1V step)

Parameter 64: Analog inputs - periodical reports
This parameter defines reporting period of analog inputs value. Periodical reports are independent from changes in value (parameter 63). Parameter is relevant only for analog inputs (parameter 20 or 21 set to 4 or 5).
Size: 2 Byte, Default Value: 0

0   periodical reports disabled
60 - 32400   (60s-9h)


list ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_14:
nternals:
   CFGFN     
   DEF        ca5870ef 14
   FUUID      6021717b-f33f-199b-fca5-b93a9f50530f5e5c
   IMAGE      /fhem/deviceimages/zwave/ZC10-19046414
   IODev      ZWDongle
   LASTInputDev ZWDongle
   MSGCNT     48
   NAME       ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_14
   NR         237
   STATE      configInput2OperatingMode AnalogInputWithoutInternalPullUp
   SetExtensionsCommand intervals 60
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_MSGCNT 48
   ZWDongle_RAWMSG 0004000e0a600f010031050f420000ae00
   ZWDongle_TIME 2021-02-10 21:27:27
   ZWaveSubDevice no
   cmdsPending 0
   endpointChildren ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_14.01,ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_14.02,ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_14.03,ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_14.04,ZWave_SWITCH_BINARY_14.05,ZWave_SWITCH_BINARY_14.06,ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_14.07
   homeId     ca5870ef
   isWakeUp   
   lastMsgSent 1612973237.9778
   nodeIdHex  0e
   READINGS:
     2021-02-10 21:27:27   UNPARSED        MULTI_CHANNEL 0a600f010031050f420000
     2021-02-10 16:36:07   alarmTypeSupported HomeSecurity
     2021-02-10 14:26:14   applicationStatus cmdRejected
     2021-02-08 18:14:41   associatedWith  ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_14.01,ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_14.02,ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_14.03,ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_14.04,ZWave_SWITCH_BINARY_14.05,ZWave_SWITCH_BINARY_14.06,ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_14.07
     2021-02-10 16:45:59   configAnalogInputsMinimalChangeTo63 5
     2021-02-10 16:46:05   configAnalogInputsPeriodicalReports 60
     2021-02-08 18:35:18   configExternalSensorsPeriodicalReports 0
     2021-02-09 20:14:15   configInput1OperatingMode AnalogInputWithoutInternalPullUp
     2021-02-08 19:07:41   configInput1Sensitivity 1
     2021-02-08 18:59:09   configInput1SentScenes 0
     2021-02-08 18:56:29   configInput1ValueSentTo2ndAssociation47 255
     2021-02-10 17:06:31   configInput2OperatingMode MonostableButton
     2021-02-08 18:14:40   mcCapability_01 ZWAVEPLUS_INFO ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO ALARM SUPERVISION APPLICATION_STATUS SECURITY SECURITY_S2
     2021-02-08 18:14:40   mcCapability_02 ZWAVEPLUS_INFO ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO ALARM SUPERVISION APPLICATION_STATUS SECURITY SECURITY_S2
     2021-02-08 18:14:41   mcCapability_03 ZWAVEPLUS_INFO ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO SENSOR_MULTILEVEL SUPERVISION APPLICATION_STATUS SECURITY SECURITY_S2
     2021-02-08 18:14:41   mcCapability_04 ZWAVEPLUS_INFO ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO SENSOR_MULTILEVEL SUPERVISION APPLICATION_STATUS SECURITY SECURITY_S2
     2021-02-08 18:14:41   mcCapability_05 ZWAVEPLUS_INFO SWITCH_BINARY ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO PROTECTION SUPERVISION APPLICATION_STATUS SECURITY SECURITY_S2
     2021-02-08 18:14:41   mcCapability_06 ZWAVEPLUS_INFO SWITCH_BINARY ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO PROTECTION SUPERVISION APPLICATION_STATUS SECURITY SECURITY_S2
     2021-02-08 18:14:41   mcCapability_07 ZWAVEPLUS_INFO ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO SENSOR_MULTILEVEL ALARM SUPERVISION APPLICATION_STATUS SECURITY SECURITY_S2
     2021-02-08 18:14:40   mcEndpoints     total 7, different
     2021-02-08 19:19:51   mcaGroups       3
     2021-02-08 19:19:51   mca_1           Max 1 Nodes ZWDongle:0
     2021-02-08 19:19:51   mca_2           Max 5
     2021-02-08 19:19:51   mca_3           Max 5
     2021-02-10 14:21:15   model           FIBARO System FGBS222 Smart Implant
     2021-02-10 14:21:15   modelConfig     fibaro/fgbs222.xml
     2021-02-10 14:21:15   modelId         010f-0502-1000
     2021-02-08 19:20:02   neighborList    ZWDongle ZWave_Dimmer_1 Fibaro_LED_1
     2021-02-10 16:55:48   neighborUpdate  unknown
     2021-02-08 18:56:55   reportedState   on
     2021-02-10 17:06:42   state           configInput2OperatingMode AnalogInputWithoutInternalPullUp
     2021-02-08 18:56:50   temperature     27.5 C
     2021-02-10 17:07:18   timeToAck       0.027
     2021-02-10 17:07:18   transmit        OK
     2021-02-08 18:14:40   zwavePlusInfo    version:01 role:AlwaysOnSlave node:Z-Wave+Node installerIcon:0c00 userIcon:0c00
Attributes:
   IODev      ZWDongle
   classes    ZWAVEPLUS_INFO SWITCH_BINARY ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO TRANSPORT_SERVICE VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC DEVICE_RESET_LOCALLY POWERLEVEL SECURITY SECURITY_S2 CENTRAL_SCENE SENSOR_MULTILEVEL MULTI_CHANNEL CONFIGURATION CRC_16_ENCAP ALARM PROTECTION FIRMWARE_UPDATE_MD SUPERVISION APPLICATION_STATUS
   room       ZWave
   vclasses   ALARM:8 APPLICATION_STATUS:1 ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:2 CENTRAL_SCENE:3 CONFIGURATION:1 CRC_16_ENCAP:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 FIRMWARE_UPDATE_MD:4 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 MULTI_CHANNEL:4 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:3 POWERLEVEL:1 PROTECTION:2 SECURITY:1 SECURITY_S2:1 SENSOR_MULTILEVEL:11 SUPERVISION:1 SWITCH_BINARY:1 TRANSPORT_SERVICE:2 VERSION:2 ZWAVEPLUS_INFO:2


list ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_14.03:
Internals:
   CFGFN     
   DEF        ca5870ef 3587
   FUUID      60217181-f33f-199b-b585-18745908800ce947
   IODev      ZWDongle
   LASTInputDev ZWDongle
   MSGCNT     4289
   NAME       ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_14.03
   NR         243
   STATE      associationAdd 1 0 0
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_MSGCNT 4289
   ZWDongle_RAWMSG 0004000e0a600d030031050f420000ad00
   ZWDongle_TIME 2021-02-11 16:22:27
   ZWaveSubDevice yes
   endpointParent ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_14
   homeId     ca5870ef
   isWakeUp   
   nodeIdHex  0e03
   READINGS:
     2021-02-10 17:04:29   applicationStatus cmdRejected
     2021-02-10 14:23:18   assocGroup_1    Max 0 Nodes
     2021-02-10 14:26:30   assocGroups     1
     2021-02-08 18:14:41   associatedWith  ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_14
     2021-02-10 14:23:55   mcaGroups       1
     2021-02-10 14:23:55   mca_1           Max 0 Nodes ZWDongle:0
     2021-02-10 17:04:29   state           associationAdd 1 0 0
     2021-02-11 16:22:27   voltage         0.00 V
     2021-02-10 14:25:27   zwavePlusInfo    version:01 role:AlwaysOnSlave node:Z-Wave+Node installerIcon:0d0f userIcon:0d0f
Attributes:
   IODev      ZWDongle
   classes    ZWAVEPLUS_INFO ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO SENSOR_MULTILEVEL SUPERVISION APPLICATION_STATUS SECURITY SECURITY_S2
   room       ZWave


Ich hätte dann auch EInstellungen auf folgendem Beitrag versucht
https://forum.fhem.de/index.php?topic=102248.0

Leider alles ohne Erfolg.
Bitte um Hilfe.

Danke schon mal

Benbaeck

Hatte das selbe Problem.
Bei mir hat eine MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION geholfen. Die Spannungen von den Analogeingängen werden jetzt brav automatisch aktualisiert.

Vertigo1206

Hallo Benbaeck,

Danke für deine Antwort, aber könntest du das besser erklären.
Das mit den ganzen Associationen versteh ich noch nicht ganz.
Contriller ID 1:
FGBS222: 14
Analog Input: ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_14.03??

Welche Parameter müsste ich nun bei mcaAdd mitgeben?