Hallo zusammen,
ich habe neuerdings ein Oventrop R-Tronic RT B Raumthermostat. Dieses lässt sich mit unterschiedlichen EEP konfigurieren. U.a. A5-10-06, welches sich in FHEM als Profil roomSensorControl.05 äußert. Jetzt lässt es sich aber auch mit "A5-10-06 + RPS" konfigurieren, womit zwei Sondertasten am Thermostat genutzt werden können. Auf dem Gerät als "+" und "-" gekennzeichnet. Beim Drücken dieser Tasten wird in FHEM ein Reading "buttons" angelegt, welches aber nur "released" kennt. Ebenso wird das raw Telegram als state angezeigt (siehe Auszug unten). Die beiden Telegramme sind jeweils:
PLUS: EnOcean:1:F6:70:058EBD72:01:05FFFFFFFF4600
MINUS: EnOcean:1:F6:50:058EBD72:01:09FFFFFFFF4600
Bzw:
2021.03.06 11:12:35 4: EnOcean EnO_058EBD72 received from IODev: TCM_ESP3_0 PacketType: 1 RORG: F6 DATA: 50 SenderID: 058EBD72 STATUS: 01
2021.03.06 11:12:36 4: EnOcean EnO_058EBD72 received from IODev: TCM_ESP3_0 PacketType: 1 RORG: F6 DATA: 00 SenderID: 058EBD72 STATUS: 01
2021.03.06 11:12:54 4: EnOcean EnO_058EBD72 received from IODev: TCM_ESP3_0 PacketType: 1 RORG: F6 DATA: 70 SenderID: 058EBD72 STATUS: 01
2021.03.06 11:12:54 4: EnOcean EnO_058EBD72 received from IODev: TCM_ESP3_0 PacketType: 1 RORG: F6 DATA: 00 SenderID: 058EBD72 STATUS: 01
Man sieht also das Button released ebenfalls gesendet wird.
In der commandref bzw. im Forum habe ich leider nichts gefunden, ob es beispielsweise ein Attribut gibt, welches ich setzen kann, um diese beiden Tasten nutzen zu können. Im Prinzip wäre mir ja mit einem buttons pressed schon geholfen.
Bedienungsanleitung:
https://www.eltako.com/fileadmin/downloads/de/_bedienung/115078080_R-Tronic_ENOCEAN_dt.pdfWenn jemand die richtigen Werte für scaleMIn und scaleMax kennt, wäre mir auch sehr geholfen. Ich kann zwar manufID auf Eltako setzen, um die SetpointTemp ordentlich angezeigt zu bekommen, aber dann funktionieren andere Dinge nicht mehr richtig :-)
Vielen Dank schon mal!
Chris
Internals:
DEF 058EBD72
FUUID 604071e2-f33f-fd7e-7e26-b30fd1f711f9870c
IODev TCM_ESP3_0
LASTInputDev TCM_ESP3_0
MSGCNT 395
NAME EnO_058EBD72
NR 8945
NTFY_ORDER 50-EnO_058EBD72
STATE EnOcean:1:F6:50:058EBD72:01:07FFFFFFFF4400
TCM_ESP3_0_DestinationID FFFFFFFF
TCM_ESP3_0_MSGCNT 395
TCM_ESP3_0_PacketType 1
TCM_ESP3_0_RSSI -70
TCM_ESP3_0_ReceivingQuality excellent
TCM_ESP3_0_RepeatingCounter 1
TCM_ESP3_0_SubTelNum 8
TCM_ESP3_0_TIME 2021-03-06 11:58:11
TYPE EnOcean
Helper:
DBLOG:
buttons:
logdb:
TIME 1615028291.24336
VALUE released
fanStage:
logdb:
TIME 1615027896.21572
VALUE 3
setpoint:
logdb:
TIME 1615027896.21572
VALUE 51
setpointScaled:
logdb:
TIME 1615027896.21572
VALUE 9.6
state:
logdb:
TIME 1615028290.93844
VALUE EnOcean:1:F6:50:058EBD72:01:07FFFFFFFF4400
switch:
logdb:
TIME 1615027896.21572
VALUE off
teach:
logdb:
TIME 1614836194.98838
VALUE 4BS teach-in accepted EEP A5-10-06 Manufacturer
temperature:
logdb:
TIME 1615027896.21572
VALUE 21.3
READINGS:
2021-03-06 11:58:11 buttons released
2021-03-06 11:51:36 fanStage 3
2021-03-06 11:51:36 setpoint 51
2021-03-06 11:51:36 setpointScaled 9.6
2021-03-06 11:58:10 state EnOcean:1:F6:50:058EBD72:01:07FFFFFFFF4400
2021-03-06 11:51:36 switch off
2021-03-04 06:36:34 teach 4BS teach-in accepted EEP A5-10-06 Manufacturer: Oventrop GmbH Co. KG
2021-03-06 11:51:36 temperature 21.3
helper:
Attributes:
IODev TCM_ESP3_0
creator autocreate
eep A5-10-06
manufID 053
room EnOcean
scaleDecimals 1
scaleMax 40
scaleMin 2
subType roomSensorControl.05
teachMethod 4BS
verbose 5