Das mit dem "Dauerfeuer" hat mich irgendwie weiter beschäftigt...

Aus dem ersten log hat sich mAn. "nur" ergeben, dass BEOK das eben mit Level 4 und 5 loggt, warum auch immer, es war aber mAn. nur eine WDT-Anweisung zu sehen.

Aus dem Auszug von hier ergibt sich aber, dass ZWEI WDT aktiv sind, nämlich "wd" und "WDT_WZ":
Zitat von: matze1999 am 31 März 2021, 18:35:26


2021.03.31 15:00:00 4: [wd] aktParam:18.0 newParam:21.0 - is not disabled
2021.03.31 15:00:00 4: [wd] command: 'set $NAME desired-temp $EVENT' executed with %EVENT=>21.0,%NAME=>Wohnzimmer_Thermostat
2021.03.31 15:00:00 5: Cmd: >set $NAME desired-temp $EVENT<
2021.03.31 15:00:00 4: BEOK set Wohnzimmer_Thermostat desired-temp 21.0
2021.03.31 15:00:00 5: BEOK set Wohnzimmer_Thermostat desired-temp 21.0
2021.03.31 15:00:00 5: BEOK Wohnzimmer_Thermostat send_packet 1 6 0 1 0 42
2021.03.31 15:00:00 5: BEOK Wohnzimmer_Thermostat send_packet 90 165 170 85 90 165 170 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 231 208 0 0 42 39 106 0 82 7 21 8 239 190 173 222 1 0 0 0 23 192 0 0 40 210 30 165 242 118 116 37 174 209 199 112 201 31 217 198
[...]
2021.03.31 15:00:00 4: [WDT_WZ] aktParam:18.0 newParam:21.0 - is not disabled
2021.03.31 15:00:00 4: [WDT_WZ] command: 'set $NAME desired-temp $EVENT' executed with %NAME=>Wohnzimmer_Thermostat,%EVENT=>21.0
2021.03.31 15:00:00 5: Cmd: >set $NAME desired-temp $EVENT<
2021.03.31 15:00:00 4: BEOK set Wohnzimmer_Thermostat desired-temp 21.0
2021.03.31 15:00:00 5: BEOK set Wohnzimmer_Thermostat desired-temp 21.0

@matze9999: Deaktiviere doch bitte zunächst mal die Doublette ;)
Server: HP-elitedesk@Debian 12, aktuelles FHEM@ConfigDB | CUL_HM (VCCU) | MQTT2: MiLight@ESP-GW, BT@OpenMQTTGw | MySensors: seriell, v.a. 2.3.1@RS485 | ZWave | ZigBee@deCONZ | SIGNALduino | MapleCUN | RHASSPY
svn: u.a MySensors, Weekday-&RandomTimer, Twilight,  div. attrTemplate-files

matze1999

#16
Hallo,

ich habe heute früh das update gemacht, dann habe ich mal im 1/4 Stundentakt die Temperatur im Weekprofile neu eingestellt und den WDT neu gestartet, alles wurde übernommen. und die Temperaturänderungen wurden automatisch an den eingestellten Zeiten übertragen und angenommen. Genau weiss ich das erst, wenn der 15:00 Uhr "Termin" erfolgreich war (wegen [wd], s.u.).

Jetzt zum [wd], ich hab das gelesen und konnte [wd] auch heute im log finden und ohne irgendwelche Änderungen ein list wd gemacht (ich finde auch kein define eines wd in der historie), das ergab folgendes:

No device named wd found   ::)

Was ich auch nicht gefunden habe:

2021.04.01 07:00:00 4: [wd] list of window sensors found: 'wd'

Ich habe noch nie irgendeinen Fenstersensor definiert?

Könnte das mit den dayprofile im Wohnzimmer_Thermostat zusammenhängen?

CFGFN     
   DEF        192.168.1.181
   ERRORCOUNT 0
   FUUID      6062c6c2-f33f-214e-3c63-c7c03fdde47e4094
   INTERVAL   60
   MAC        de:ad:be:ef:08:15
   MODEL      KETOTEK
   NAME       Wohnzimmer_Thermostat
   NR         5260
   STATE      on
   STILLDONETIME 0
   TIME       1617264084
   TYPE       BEOK
   VERSION    V1.41 / 07.04.19
   counter    3041
   isAuth     1
   lastCMD    get status
   skipError  0
   weekprofile none
   READINGS:
     2021-04-01 10:01:24   alive           yes
     2021-04-01 10:01:24   day-profile1-temp 18.0
     2021-04-01 10:01:24   day-profile1-time 05:00
     2021-04-01 10:01:24   day-profile2-temp 21.0
     2021-04-01 10:01:24   day-profile2-time 07:00
     2021-04-01 10:01:24   day-profile3-temp 18.0
     2021-04-01 10:01:24   day-profile3-time 15:00
     2021-04-01 10:01:24   day-profile4-temp 21.0
     2021-04-01 10:01:24   day-profile4-time 21:00
     2021-04-01 10:01:24   day-profile5-temp 18.0
     2021-04-01 10:01:24   day-profile5-time 21:00
     2021-04-01 10:01:24   day-profile6-temp 18.0
     2021-04-01 10:01:24   day-profile6-time 21:00
     2021-04-01 10:01:24   dayofweek       4
     2021-04-01 10:01:24   desired-temp    18.0
     2021-04-01 10:01:24   dif             2.0
     2021-04-01 10:01:24   floor-temp      0.0
     2021-04-01 10:01:24   fre             close
     2021-04-01 10:01:24   loop            1234567
     2021-04-01 10:01:24   mode            auto
     2021-04-01 10:01:24   mode_state      3
     2021-04-01 10:01:24   osv             42.0
     2021-04-01 10:01:24   power           1
     2021-04-01 10:01:24   power-on-mem    on
     2021-04-01 10:01:24   relay           0
     2021-04-01 10:01:24   remote-lock     0
     2021-04-01 10:01:24   room-temp       20.0
     2021-04-01 10:01:24   room-temp-adj   0.0
     2021-04-01 10:01:24   sensor          internal
     2021-04-01 10:01:24   state           on
     2021-04-01 10:01:24   svh             35.0
     2021-04-01 10:01:24   svl             5.0
     2021-04-01 10:01:24   temp-manual     1
     2021-04-01 10:01:24   time            10:01:23
     2021-04-01 10:01:24   unknown         0
     2021-04-01 10:01:24   we-profile7-temp 21.0
     2021-04-01 10:01:24   we-profile7-time 08:00
     2021-04-01 10:01:24   we-profile8-temp 18.0
     2021-04-01 10:01:24   we-profile8-time 23:00
   helper:
     AdJ        0
     FrE        0
     OSV        42
     PoM        0
     SEN        0
     SVH        35
     SVL        5
     auto_mode  1
     dIF        2
     loop_mode  3
     power      1
     remote_lock 0
     temp_manual 2
     0:
       temp       36
       time       05:00
     1:
       temp       42
       time       07:00
     2:
       temp       36
       time       15:00
     3:
       temp       42
       time       21:00
     4:
       temp       36
       time       21:00
     5:
       temp       36
       time       21:00
     6:
       temp       42
       time       08:00
     7:
       temp       36
       time       23:00
Attributes:
   alexaName  Wohnzimmerheizung
   alias      Wohnzimmer_Thermostat
   devStateIcon on:on off:off close:secur_locked open:secur_open hon:on hoff:off
   interval   60
   model      KETOTEK
   room       Wohnzimmer
   timeout    5
   timesync   1


matze1999

Beta-User

Das mit dem [wd] ist seltsam. Im Code gibt es genau eine Stelle, und nach der gibt es zum Zeitpunkt der Ausführung des Befehls einen WDT dieses Namens:

my $name = $hash->{NAME};[...]
Log3( $hash, 4, "[$name] list of window sensors found: '$fensterKontakte'" );


Bin bei der Gelegenheit mal überschlägig über den Code geflogen und mag noch nicht glauben, dass WDT da Devices erstellt oder erfindet. (habe aber bei der Gelegenheit mal wieder einiges gefunden, was man anders machen kann...)

Dass überhaupt ein "Fensterkontakt" genannt ist, hat mit der Historie zu tun; das Teil wurde mal als Zwilling konzipiert zu HEATING_CONTROL, und behandelt daher "sich selbst" als Fensterkontakt (und prüft dann, in dem Zusammenhang, was bei der Auswertung der Verzögerungsbedingungen via Attribut rauskommt)...

Jedenfalls hat es mAn. nichts mit dem Zieldevice zu tun.
Server: HP-elitedesk@Debian 12, aktuelles FHEM@ConfigDB | CUL_HM (VCCU) | MQTT2: MiLight@ESP-GW, BT@OpenMQTTGw | MySensors: seriell, v.a. 2.3.1@RS485 | ZWave | ZigBee@deCONZ | SIGNALduino | MapleCUN | RHASSPY
svn: u.a MySensors, Weekday-&RandomTimer, Twilight,  div. attrTemplate-files

matze1999

..ich hab noch was unterschlagen, habe ich gerade erst gesehen:

2021.04.01 07:00:00 4: [wd] list of window sensors found: 'wd'
2021.04.01 07:00:00 3: [wd] sensor <wd> not found - check name.


matze1999

Beta-User

...kann es sein, dass du den WDT erst mal unter diesem Namen angelegt gehabt hattest und dann umbenannt? (Evtl. wärend irgendeine Deaktivierungsbedingung wahr war?)

Irgendwie ist das komisch und ein Neustart von FHEM sollte diesen Effekt beseitigen - falls es ein Problem des Moduls ist und/oder irgendwas an der Datenstruktur schräg hängt....
Server: HP-elitedesk@Debian 12, aktuelles FHEM@ConfigDB | CUL_HM (VCCU) | MQTT2: MiLight@ESP-GW, BT@OpenMQTTGw | MySensors: seriell, v.a. 2.3.1@RS485 | ZWave | ZigBee@deCONZ | SIGNALduino | MapleCUN | RHASSPY
svn: u.a MySensors, Weekday-&RandomTimer, Twilight,  div. attrTemplate-files

Wzut

Zitat von: matze1999 am 01 April 2021, 10:05:08
     2021-04-01 10:01:24   mode            auto
so wird das aber nichts, denn jetzt kämpft dein WDT gegen das intern aktive Profil !
Maintainer der Module: MAX, MPD, UbiquitiMP, UbiquitiOut, SIP, BEOK, readingsWatcher

matze1999

@Wzut,

ich habs jetzt auf mode manual gesetzt.

matze1999

matze1999

Hallo,

er schaltet jetzt, obwohl immer noch [wd] existiert und drei mal der set Befehl gesendet wird:

2021.04.01 15:00:00 4 : [wd] time=15:00/1617282000 delay=0, nextDelay=60, nextRetry=1617282060
2021.04.01 15:00:00 4 : [wd] delayedExecutionCond:0
2021.04.01 15:00:00 4 : [wd] result of delayedExecutionCond: 0
2021.04.01 15:00:00 4 : [wd] list of window sensors found: 'wd'
2021.04.01 15:00:00 3 : [wd] sensor <wd> not found - check name.
2021.04.01 15:00:00 4 : [wd] condition: - Tage:4
2021.04.01 15:00:00 4 : [wd] Update   - timer seems to be active today: 4|15:00|21.0
2021.04.01 15:00:00 4 : [wd] aktParam:18.0 newParam:21.0 - is not disabled
2021.04.01 15:00:00 4 : [wd] command: 'set $NAME desired-temp $EVENT' executed with %EVENT=>21.0,%NAME=>Wohnzimmer_Thermostat
2021.04.01 15:00:00 4 : BEOK set Wohnzimmer_Thermostat desired-temp 21.0
2021.04.01 15:00:00 4 : BlockingCall (BEOK_NBStart): created child (28252), uses telnetForBlockingFn_1616919113 to connect back
2021.04.01 15:00:00 4 : [WDT_WZ] time=15:00/1617282000 delay=0, nextDelay=60, nextRetry=1617282060
2021.04.01 15:00:00 4 : [WDT_WZ] delayedExecutionCond:0
2021.04.01 15:00:00 4 : [WDT_WZ] result of delayedExecutionCond: 0
2021.04.01 15:00:00 4 : [WDT_WZ] list of window sensors found: 'WDT_WZ'
2021.04.01 15:00:00 4 : [WDT_WZ] condition: - Tage:4
2021.04.01 15:00:00 4 : [WDT_WZ] Update   - timer seems to be active today: 4|15:00|21.0
2021.04.01 15:00:00 4 : [WDT_WZ] aktParam:18.0 newParam:21.0 - is not disabled
2021.04.01 15:00:00 4 : [WDT_WZ] command: 'set $NAME desired-temp $EVENT' executed with %NAME=>Wohnzimmer_Thermostat,%EVENT=>21.0
2021.04.01 15:00:00 4 : BEOK set Wohnzimmer_Thermostat desired-temp 21.0
2021.04.01 15:00:00 3 : BEOK Wohnzimmer_Thermostat last BC 28252 has not ended yet !
2021.04.01 15:00:00 4 : BlockingCall (BEOK_NBStart): created child (28253), uses telnetForBlockingFn_1616919113 to connect back
2021.04.01 15:00:00 4 : [WDT_WZ] time=15:00/1617282000 delay=0, nextDelay=60, nextRetry=1617282060
2021.04.01 15:00:00 4 : [WDT_WZ] delayedExecutionCond:0
2021.04.01 15:00:00 4 : [WDT_WZ] result of delayedExecutionCond: 0
2021.04.01 15:00:00 4 : [WDT_WZ] list of window sensors found: 'WDT_WZ'
2021.04.01 15:00:00 4 : [WDT_WZ] condition: - Tage:4
2021.04.01 15:00:00 4 : [WDT_WZ] Update   - timer seems to be active today: 4|15:00|21.0
2021.04.01 15:00:00 4 : [WDT_WZ] aktParam:18.0 newParam:21.0 - is not disabled
2021.04.01 15:00:00 4 : [WDT_WZ] command: 'set $NAME desired-temp $EVENT' executed with %NAME=>Wohnzimmer_Thermostat,%EVENT=>21.0
2021.04.01 15:00:00 4 : BEOK set Wohnzimmer_Thermostat desired-temp 21.0
2021.04.01 15:00:00 3 : BEOK Wohnzimmer_Thermostat last BC 28253 has not ended yet !
2021.04.01 15:00:00 4 : BlockingCall (BEOK_NBStart): created child (28254), uses telnetForBlockingFn_1616919113 to connect back
2021.04.01 15:00:00 4 : Connection accepted from telnetForBlockingFn_1616919113_127.0.0.1_58430
2021.04.01 15:00:00 4 : Connection accepted from telnetForBlockingFn_1616919113_127.0.0.1_58432
2021.04.01 15:00:00 4 : Connection accepted from telnetForBlockingFn_1616919113_127.0.0.1_58434
2021-04-01 15:00:00 BEOK Wohnzimmer_Thermostat desired-temp 21.0
2021-04-01 15:00:00 BEOK Wohnzimmer_Thermostat desired-temp 21.0
2021-04-01 15:00:00 BEOK Wohnzimmer_Thermostat desired-temp 21.0
2021-04-01 15:00:00 WeekdayTimer WDT_WZ nextUpdate: 2021-04-01 21:00:00
2021-04-01 15:00:00 WeekdayTimer WDT_WZ nextValue: 18.0
2021-04-01 15:00:00 WeekdayTimer WDT_WZ currValue: 21.0
2021-04-01 15:00:00 WeekdayTimer WDT_WZ 21.0
2021.04.01 15:00:00 4 : HarmonyHub1: send: <iq type='get' id='ping-7263'><ping xmlns='urn:xmpp:ping'/></iq>
2021.04.01 15:00:00 4 : BlockingCall (BEOK_NBStart): created child (28258), uses telnetForBlockingFn_1616919113 to connect back
2021.04.01 15:00:00 4 : Connection accepted from telnetForBlockingFn_1616919113_127.0.0.1_58436
2021.04.01 15:00:00 3 : BEOK Wohnzimmer_Thermostat UpdateStatus data to short 6
2021.04.01 15:00:01 3 : BEOK Wohnzimmer_Thermostat UpdateStatus data to short 6
2021-04-01 15:00:01 BEOK Wohnzimmer_Thermostat alive: yes
2021-04-01 15:00:01 BEOK Wohnzimmer_Thermostat remote-lock: 0
2021-04-01 15:00:01 BEOK Wohnzimmer_Thermostat power: 1
2021-04-01 15:00:01 BEOK Wohnzimmer_Thermostat relay: 0
2021-04-01 15:00:01 BEOK Wohnzimmer_Thermostat temp-manual: 0
2021-04-01 15:00:01 BEOK Wohnzimmer_Thermostat room-temp: 20.5
2021-04-01 15:00:01 BEOK Wohnzimmer_Thermostat desired-temp: 21.0
2021-04-01 15:00:01 BEOK Wohnzimmer_Thermostat mode: manual
2021-04-01 15:00:01 BEOK Wohnzimmer_Thermostat loop: 1234567
2021-04-01 15:00:01 BEOK Wohnzimmer_Thermostat sensor: internal
2021-04-01 15:00:01 BEOK Wohnzimmer_Thermostat osv: 42.0
2021-04-01 15:00:01 BEOK Wohnzimmer_Thermostat dif: 2.0
2021-04-01 15:00:01 BEOK Wohnzimmer_Thermostat svh: 35.0
2021-04-01 15:00:01 BEOK Wohnzimmer_Thermostat svl: 5.0
2021-04-01 15:00:01 BEOK Wohnzimmer_Thermostat room-temp-adj: 0.0
2021-04-01 15:00:01 BEOK Wohnzimmer_Thermostat fre: close
2021-04-01 15:00:01 BEOK Wohnzimmer_Thermostat power-on-mem: on
2021-04-01 15:00:01 BEOK Wohnzimmer_Thermostat unknown: 0
2021-04-01 15:00:01 BEOK Wohnzimmer_Thermostat floor-temp: 0.0
2021-04-01 15:00:01 BEOK Wohnzimmer_Thermostat time: 15:00:00
2021-04-01 15:00:01 BEOK Wohnzimmer_Thermostat dayofweek: 4
2021-04-01 15:00:01 BEOK Wohnzimmer_Thermostat day-profile1-time: 05:00
2021-04-01 15:00:01 BEOK Wohnzimmer_Thermostat day-profile1-temp: 18.0
2021-04-01 15:00:01 BEOK Wohnzimmer_Thermostat day-profile2-time: 07:00
2021-04-01 15:00:01 BEOK Wohnzimmer_Thermostat day-profile2-temp: 21.0
2021-04-01 15:00:01 BEOK Wohnzimmer_Thermostat day-profile3-time: 15:00
2021-04-01 15:00:01 BEOK Wohnzimmer_Thermostat day-profile3-temp: 18.0
2021-04-01 15:00:01 BEOK Wohnzimmer_Thermostat day-profile4-time: 21:00
2021-04-01 15:00:01 BEOK Wohnzimmer_Thermostat day-profile4-temp: 21.0
2021-04-01 15:00:01 BEOK Wohnzimmer_Thermostat day-profile5-time: 21:00
2021-04-01 15:00:01 BEOK Wohnzimmer_Thermostat day-profile5-temp: 18.0
2021-04-01 15:00:01 BEOK Wohnzimmer_Thermostat day-profile6-time: 21:00
2021-04-01 15:00:01 BEOK Wohnzimmer_Thermostat day-profile6-temp: 18.0
2021-04-01 15:00:01 BEOK Wohnzimmer_Thermostat we-profile7-time: 08:00
2021-04-01 15:00:01 BEOK Wohnzimmer_Thermostat we-profile7-temp: 21.0
2021-04-01 15:00:01 BEOK Wohnzimmer_Thermostat we-profile8-time: 23:00
2021-04-01 15:00:01 BEOK Wohnzimmer_Thermostat we-profile8-temp: 18.0
2021-04-01 15:00:01 BEOK Wohnzimmer_Thermostat mode_state: 0
2021-04-01 15:00:01 BEOK Wohnzimmer_Thermostat on


Da jetzt die Funktion ist, wie ich es benötige, ist das Problem für mich gelöst, es scheint wirklich der mode manual gewesen zu sein.

Danke!

matze1999

Beta-User

Nur sicherheitshalber: Du bist auf der aktuellen version von WDT?

Das mit den mehrfachen Schaltvorgängen sollte nämlich nicht sein, und schon gleich nicht von diesem zombie-Device.
Eventuell kannst du was über "fhemdebug timerList" rausfinden, aber wie angedeutet: Das macht erst Sinn, wenn du auf dem aktuellen Stand bist und FHEM dann mal neu gestartet hattest.

Sonst muss ich mir das auch nochmal vertieft ansehen.
Server: HP-elitedesk@Debian 12, aktuelles FHEM@ConfigDB | CUL_HM (VCCU) | MQTT2: MiLight@ESP-GW, BT@OpenMQTTGw | MySensors: seriell, v.a. 2.3.1@RS485 | ZWave | ZigBee@deCONZ | SIGNALduino | MapleCUN | RHASSPY
svn: u.a MySensors, Weekday-&RandomTimer, Twilight,  div. attrTemplate-files

matze1999

#24
ich hatte heute früh ein update all durchgeführt, um dein modul zu updaten, aber keinen Neustart gemacht. Jetzt noch mal ein update WeekdayTimer und dann ein update check:

Downloading https://fhem.de/fhemupdate/controls_fhem.txt
Got remote controls_fhem.txt with 2377 entries.
Got local controls_fhem.txt with 2377 entries.
nothing to do...


und danach ein shutdown restart

2021.04.01 17:05:37 0 : Server shutdown
2021-04-01 17:05:37 Global global SHUTDOWN


Mal sehen was heute noch passiert.

matze1999


PS:
fhemdebug timerList brachte danach:

2021-04-01 17:09:58.65435 BlockingKill
2021-04-01 17:10:00.66420 harmony_ping
2021-04-01 17:10:42.00000 FW_closeInactiveClients
2021-04-01 17:10:48.63923 FHEM::BEOK::OnTimer
2021-04-01 17:10:49.58628 FBAHAHTTP_Poll
2021-04-01 17:12:37.97845 SetExtensionsFn
2021-04-01 21:00:00.00000 WeekdayTimer_Update
2021-04-02 00:00:01.00000 FileLog_dailySwitch
2021-04-02 00:00:05.00000 WeekdayTimer_SetTimerOfDay

Beta-User

Das mit dem einen Timer um 21:00 sieht erst mal gut aus.
Server: HP-elitedesk@Debian 12, aktuelles FHEM@ConfigDB | CUL_HM (VCCU) | MQTT2: MiLight@ESP-GW, BT@OpenMQTTGw | MySensors: seriell, v.a. 2.3.1@RS485 | ZWave | ZigBee@deCONZ | SIGNALduino | MapleCUN | RHASSPY
svn: u.a MySensors, Weekday-&RandomTimer, Twilight,  div. attrTemplate-files

matze1999

@Wzut,

jetzt ist alles in Ordnung, nur noch ein set Befehl und kein [wd] mehr. Vielen Dank für die Unterstützung!

2021.04.01 21:00:00 4 : [WDT_WZ] time=21:00/1617303600 delay=0, nextDelay=60, nextRetry=1617303660
2021.04.01 21:00:00 4 : [WDT_WZ] delayedExecutionCond:0
2021.04.01 21:00:00 4 : [WDT_WZ] result of delayedExecutionCond: 0
2021.04.01 21:00:00 4 : [WDT_WZ] list of window sensors found: 'WDT_WZ'
2021.04.01 21:00:00 4 : [WDT_WZ] condition: - Tage:4
2021.04.01 21:00:00 4 : [WDT_WZ] Update   - timer seems to be active today: 4|21:00|18.0
2021.04.01 21:00:00 4 : [WDT_WZ] aktParam:21.0 newParam:18.0 - is not disabled
2021.04.01 21:00:00 4 : [WDT_WZ] command: 'set $NAME desired-temp $EVENT' executed with %EVENT=>18.0,%NAME=>Wohnzimmer_Thermostat
2021.04.01 21:00:00 4 : Wohnzimmer_Thermostat, set desired-temp 18.0
2021.04.01 21:00:00 4 : BlockingCall (FHEM::BEOK::NBStart): created child (11652), uses telnetForBlockingFn_1617289608 to connect back
2021.04.01 21:00:00 4 : Connection accepted from telnetForBlockingFn_1617289608_127.0.0.1_38686
2021-04-01 21:00:00 BEOK Wohnzimmer_Thermostat desired-temp 18.0
2021-04-01 21:00:00 WeekdayTimer WDT_WZ nextUpdate: 2021-04-02 00:10:00
2021-04-01 21:00:00 WeekdayTimer WDT_WZ nextValue: 18.0
2021-04-01 21:00:00 WeekdayTimer WDT_WZ currValue: 18.0
2021-04-01 21:00:00 WeekdayTimer WDT_WZ 18.0
2021.04.01 21:00:00 4 : BlockingCall (FHEM::BEOK::NBStart): created child (11656), uses telnetForBlockingFn_1617289608 to connect back
2021.04.01 21:00:00 4 : Connection accepted from telnetForBlockingFn_1617289608_127.0.0.1_38690
2021.04.01 21:00:01 4 : Wohnzimmer_Thermostat, Temperatures -> Room : 21.0 , Floor : 0.0 , Desired : 18.0
2021-04-01 21:00:01 BEOK Wohnzimmer_Thermostat alive: yes
2021-04-01 21:00:01 BEOK Wohnzimmer_Thermostat remote-lock: 0
2021-04-01 21:00:01 BEOK Wohnzimmer_Thermostat power: 1
2021-04-01 21:00:01 BEOK Wohnzimmer_Thermostat relay: 0
2021-04-01 21:00:01 BEOK Wohnzimmer_Thermostat temp-manual: 0
2021-04-01 21:00:01 BEOK Wohnzimmer_Thermostat room-temp: 21.0
2021-04-01 21:00:01 BEOK Wohnzimmer_Thermostat desired-temp: 18.0
2021-04-01 21:00:01 BEOK Wohnzimmer_Thermostat mode: manual
2021-04-01 21:00:01 BEOK Wohnzimmer_Thermostat loop: 1234567
2021-04-01 21:00:01 BEOK Wohnzimmer_Thermostat sensor: internal
2021-04-01 21:00:01 BEOK Wohnzimmer_Thermostat osv: 42.0
2021-04-01 21:00:01 BEOK Wohnzimmer_Thermostat dif: 2.0
2021-04-01 21:00:01 BEOK Wohnzimmer_Thermostat svh: 35.0
2021-04-01 21:00:01 BEOK Wohnzimmer_Thermostat svl: 5.0
2021-04-01 21:00:01 BEOK Wohnzimmer_Thermostat room-temp-adj: 0.0
2021-04-01 21:00:01 BEOK Wohnzimmer_Thermostat fre: close
2021-04-01 21:00:01 BEOK Wohnzimmer_Thermostat power-on-mem: on
2021-04-01 21:00:01 BEOK Wohnzimmer_Thermostat unknown: 0
2021-04-01 21:00:01 BEOK Wohnzimmer_Thermostat floor-temp: 0.0
2021-04-01 21:00:01 BEOK Wohnzimmer_Thermostat time: 21:00:00
2021-04-01 21:00:01 BEOK Wohnzimmer_Thermostat dayofweek: 4
2021-04-01 21:00:01 BEOK Wohnzimmer_Thermostat day-profile1-time: 05:00
2021-04-01 21:00:01 BEOK Wohnzimmer_Thermostat day-profile1-temp: 18.0
2021-04-01 21:00:01 BEOK Wohnzimmer_Thermostat day-profile2-time: 07:00
2021-04-01 21:00:01 BEOK Wohnzimmer_Thermostat day-profile2-temp: 21.0
2021-04-01 21:00:01 BEOK Wohnzimmer_Thermostat day-profile3-time: 15:00
2021-04-01 21:00:01 BEOK Wohnzimmer_Thermostat day-profile3-temp: 18.0
2021-04-01 21:00:01 BEOK Wohnzimmer_Thermostat day-profile4-time: 21:00
2021-04-01 21:00:01 BEOK Wohnzimmer_Thermostat day-profile4-temp: 21.0
2021-04-01 21:00:01 BEOK Wohnzimmer_Thermostat day-profile5-time: 21:00
2021-04-01 21:00:01 BEOK Wohnzimmer_Thermostat day-profile5-temp: 18.0
2021-04-01 21:00:01 BEOK Wohnzimmer_Thermostat day-profile6-time: 21:00
2021-04-01 21:00:01 BEOK Wohnzimmer_Thermostat day-profile6-temp: 18.0
2021-04-01 21:00:01 BEOK Wohnzimmer_Thermostat we-profile7-time: 08:00
2021-04-01 21:00:01 BEOK Wohnzimmer_Thermostat we-profile7-temp: 21.0
2021-04-01 21:00:01 BEOK Wohnzimmer_Thermostat we-profile8-time: 23:00
2021-04-01 21:00:01 BEOK Wohnzimmer_Thermostat we-profile8-temp: 18.0
2021-04-01 21:00:01 BEOK Wohnzimmer_Thermostat mode_state: 0
2021-04-01 21:00:01 BEOK Wohnzimmer_Thermostat on


matze1999

Wzut

schön, darfst trotzdem heute nach 8:00 Uhr nochmal ein Update machen,
da du auch zu den Usern gehörst die sensor = internal verwenden und dann immer dieses hässliche Boden/Floor 0.0 °C in der Übersicht haben.
Maintainer der Module: MAX, MPD, UbiquitiMP, UbiquitiOut, SIP, BEOK, readingsWatcher