Autor Thema: (erledigt)Z-wave log entries  (Gelesen 345 mal)

Offline Wolfgang Hochweller

  • Sr. Member
  • ****
  • Beiträge: 586
(erledigt)Z-wave log entries
« am: 12 April 2021, 19:34:46 »
Seit einiger Zeit sehe ich im Eventmonitor vielfache Logeintraege alle Z-wave Devices.

Das sollte doch so nicht sein, oder ?

2021-04-12 19:28:52 ZWave HeizungGaesteBadSP voltage: 235.6 V
2021-04-12 19:28:52 ZWave HeizungGaesteBadSP voltage: 235.6 V
2021-04-12 19:28:52 ZWave HeizungGaesteBadSP voltage: 235.6 V
2021-04-12 19:28:52 MQTT2_DEVICE MQTT2_ams curr_L1: 66
2021-04-12 19:28:52 ZWave HeizungGaesteBadSP voltage: 235.6 V
2021-04-12 19:28:53 ZWave HeizungGaesteBadSP voltage: 235.6 V
2021-04-12 19:28:54 ZWave HeizungBadSP energy: 4854.1 kWh
2021-04-12 19:28:55 ZWave HeizungBadSP energy: 4854.1 kWh
2021-04-12 19:28:55 ZWave HeizungBadSP energy: 4854.1 kWh
2021-04-12 19:28:55 ZWave HeizungBadSP energy: 4854.1 kWh
2021-04-12 19:28:55 ZWave HeizungBadSP energy: 4854.1 kWh
2021-04-12 19:28:56 ZWave HeizungBadSP power: 725.54 W
2021-04-12 19:28:56 ZWave HeizungBadSP power: 725.54 W
2021-04-12 19:28:56 ZWave HeizungBadSP power: 725.54 W
2021-04-12 19:28:56 ZWave HeizungBadSP power: 725.54 W
2021-04-12 19:28:56 ZWave HeizungBadSP power: 725.54 W
2021-04-12 19:28:56 ZWave HeizungBadSP power: 725.54 W
2021-04-12 19:28:58 ZWave HeizungBadSP voltage: 236.2 V
2021-04-12 19:28:58 ZWave HeizungBadSP voltage: 236.2 V
2021-04-12 19:28:58 ZWave HeizungBadSP voltage: 236.2 V
2021-04-12 19:28:58 ZWave HeizungBadSP voltage: 236.2 V
2021-04-12 19:28:58 ZWave HeizungBadSP voltage: 236.2 V
2021-04-12 19:28:58 ZWave HeizungBadSP voltage: 236.2 V
2021-04-12 19:29:01 ZWave FlurSensor luminance: 33 Lux
2021-04-12 19:29:01 ZWave FlurSensor luminance: 33 Lux
2021-04-12 19:29:01 ZWave FlurSensor luminance: 33 Lux
2021-04-12 19:29:01 ZWave FlurSensor luminance: 33 Lux
2021-04-12 19:29:01 ZWave FlurSensor luminance: 33 Lux
2021-04-12 19:29:02 ZWave FlurSensor luminance: 33 Lux
2021-04-12 19:29:04 HTTPMOD Inverter Leistung_PV: 551.660
2021-04-12 19:29:04 MQTT2_DEVICE MQTT2_ams act_pow_pos: 2434
2021-04-12 19:29:04 ZWave HeizungGaesteBadSP energy: 1646.1 kWh
2021-04-12 19:29:05 ZWave HeizungGaesteBadSP energy: 1646.1 kWh
2021-04-12 19:29:05 ZWave HeizungGaesteBadSP energy: 1646.1 kWh
2021-04-12 19:29:05 ZWave HeizungGaesteBadSP energy: 1646.1 kWh
2021-04-12 19:29:05 ZWave HeizungGaesteBadSP energy: 1646.1 kWh
2021-04-12 19:29:06 ZWave HeizungGaesteBadSP power: 721.5 W
2021-04-12 19:29:06 ZWave HeizungGaesteBadSP power: 721.5 W
2021-04-12 19:29:06 ZWave HeizungGaesteBadSP power: 721.5 W
2021-04-12 19:29:07 ZWave HeizungGaesteBadSP power: 721.5 W
2021-04-12 19:29:08 ZWave HeizungGaesteBadSP voltage: 236.3 V
2021-04-12 19:29:08 ZWave HeizungGaesteBadSP voltage: 236.3 V
2021-04-12 19:29:08 ZWave HeizungGaesteBadSP voltage: 236.3 V
2021-04-12 19:29:08 ZWave HeizungGaesteBadSP voltage: 236.3 V
2021-04-12 19:29:08 ZWave HeizungGaesteBadSP voltage: 236.3 V
2021-04-12 19:29:08 ZWave HeizungGaesteBadSP voltage: 236.3 V
2021-04-12 19:29:11 ZWave HeizungBadSP energy: 4854.1 kWh
2021-04-12 19:29:11 ZWave HeizungBadSP energy: 4854.1 kWh
2021-04-12 19:29:11 ZWave HeizungBadSP energy: 4854.1 kWh
2021-04-12 19:29:11 ZWave HeizungBadSP energy: 4854.1 kWh
2021-04-12 19:29:12 ZWave HeizungBadSP energy: 4854.1 kWh
2021-04-12 19:29:12 MQTT2_DEVICE MQTT2_ams curr_L1: 106
2021-04-12 19:29:12 ZWave HeizungBadSP power: 721.64 W
2021-04-12 19:29:13 ZWave HeizungBadSP power: 721.64 W
2021-04-12 19:29:13 ZWave HeizungBadSP power: 721.64 W
2021-04-12 19:29:13 ZWave HeizungBadSP power: 721.64 W
2021-04-12 19:29:13 ZWave HeizungBadSP power: 721.64 W
2021-04-12 19:29:14 RESIDENTS rgr_ResidentsName durTimerPresence_cr: 57513
2021-04-12 19:29:14 RESIDENTS rgr_ResidentsName durTimerPresence: 958:33:06
2021-04-12 19:29:14 ROOMMATE rr_Eli durTimerPresence_cr: 44308
2021-04-12 19:29:14 ROOMMATE rr_Eli durTimerPresence: 738:27:56
2021-04-12 19:29:14 ROOMMATE rr_Wolfgang durTimerPresence_cr: 57513
2021-04-12 19:29:14 ROOMMATE rr_Wolfgang durTimerPresence: 958:33:06
2021-04-12 19:29:14 ZWave HeizungBadSP voltage: 237.1 V
2021-04-12 19:29:14 ZWave HeizungBadSP voltage: 237.1 V
2021-04-12 19:29:14 ZWave HeizungBadSP voltage: 237.1 V
2021-04-12 19:29:14 ZWave HeizungBadSP voltage: 237.1 V
2021-04-12 19:29:14 ZWave HeizungBadSP voltage: 237.1 V

Logeintraege fuer eines dieser Devices sehen so aus :

2021.04.12 19:36:07 4: ZWDongle_Read ZWAVE2: rcvd 0004104d12600d0401320221240000bd9e000000000000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2021.04.12 19:36:07 5: SW: 06
2021.04.12 19:36:07 5: ZWAVE2: dispatch 0004104d12600d0401320221240000bd9e000000000000
2021.04.12 19:36:07 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:4d ARG:12600d0401320221240000bd9e000000000000 CB:10
2021.04.12 19:36:07 4: ZWDongle_Read ZWAVE2: rcvd 0004104d12600d0401320221240000bd9e000000000000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2021.04.12 19:36:07 5: SW: 06
2021.04.12 19:36:07 5: ZWAVE2: dispatch 0004104d12600d0401320221240000bd9e000000000000
2021.04.12 19:36:07 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:4d ARG:12600d0401320221240000bd9e000000000000 CB:10
2021.04.12 19:36:07 4: ZWDongle_Read ZWAVE2: rcvd 0004104d12600d0401320221240000bd9e000000000000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2021.04.12 19:36:07 5: SW: 06
2021.04.12 19:36:07 5: ZWAVE2: dispatch 0004104d12600d0401320221240000bd9e000000000000
2021.04.12 19:36:07 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:4d ARG:12600d0401320221240000bd9e000000000000 CB:10
2021.04.12 19:36:07 4: ZWDongle_Read ZWAVE2: rcvd 0004104d12600d0401320221240000bd9e000000000000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2021.04.12 19:36:07 5: SW: 06
2021.04.12 19:36:07 5: ZWAVE2: dispatch 0004104d12600d0401320221240000bd9e000000000000
2021.04.12 19:36:07 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:4d ARG:12600d0401320221240000bd9e000000000000 CB:10
2021.04.12 19:36:08 4: ZWDongle_Read ZWAVE2: rcvd 0004104d12600d04013202215400011ca9000000000000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2021.04.12 19:36:08 5: SW: 06

« Letzte Änderung: 12 April 2021, 20:53:08 von Wolfgang Hochweller »

Offline rudolfkoenig

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Beiträge: 24682
Antw:Z-wave log entries
« Antwort #1 am: 12 April 2021, 20:00:01 »
Zitat
Das sollte doch so nicht sein, oder ?
Vmtl. nicht.
Ursache ist womoeglich eine falsche Assoziation.

Offline Wolfgang Hochweller

  • Sr. Member
  • ****
  • Beiträge: 586
Antw:(erledigt)Z-wave log entries
« Antwort #2 am: 12 April 2021, 20:54:55 »
Scheint an der Baudrate zu liegen
Lasse ich dem System die Wahl, wird es mit 115200 geoeffnet -> alles mehrfach im Log
Zwinge ich es auf 38400, sieht alles gut aus.

 

decade-submarginal