(Erledigt) zwave readings

Begonnen von Wolfgang Hochweller, 12 April 2021, 19:51:45

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Wolfgang Hochweller

Ich sehe merkwuerdige Readings in meinen Zwave-Devices.


Internals:
   DEF        cfba8db6 21508
   FUUID      5cbaf05a-f33f-775d-c462-cfae06899d9e5e69
   IODev      ZWAVE2
   LASTInputDev ZWAVE2
   MSGCNT     544
   NAME       HeizungGaesteBadSP
   NR         203
   STATE      0.03 W
   TYPE       ZWave
   ZWAVE2_MSGCNT 544
   ZWAVE2_RAWMSG 000410540e600d04013202a122094e00000000
   ZWAVE2_TIME 2021-04-12 19:47:12
   ZWaveSubDevice yes
   endpointParent HeizungGaesteBad
   homeId     cfba8db6
   isWakeUp   
   nodeIdHex  5404
   Helper:
     DBLOG:
       power:
         logdb:
           TIME       1618249630.8173
           VALUE      0.03
   READINGS:
     2021-04-12 18:39:48   UNPARSED        COLOR_CONTROL 0a3302a122094400000000
     2021-04-12 19:25:04   associatedWith  HeizungGaesteBad
     2021-04-12 19:34:39   basicReport     0
     2021-04-12 19:47:09   energy          1646.2 kWh
     2021-04-12 19:47:10   power           0.03 W
     2021-04-12 16:54:55   undef           719.28 undef
     2021-04-12 19:47:12   voltage         238.2 V
Attributes:
   DbLogInclude power
   IODev      ZWAVE2
   classes    ZWAVEPLUS_INFO ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION SUPERVISION SWITCH_BINARY METER
   icon       measure_power
   room       Heizung
   stateFormat power
   webCmd     :




In diesem Fall COLOR_CONTROL, manchmal auch UNKNOWN, ZIP_SERVER oder etwas anderes.

Diese Geraete haben sich sicher nichts mit COLOR oder ZIP  am Hut.

rudolfkoenig

Vermutlich kaputte ZWave Funk-Nachrichten.
9.6k und 40k Datarate haben nur ein Checksum-Byte, je nach Geraet kann man mit useCRC16 eine weitere Pruefschicht aktivieren.
Oder man kriegt es hin, dass 100k Datarate fuer die Ubertragung verwendet wird, damit werden zwei Bytes als Checksumme verwendet.

Wolfgang Hochweller

Auch ein Baudproblem.
115200 war nicht gut, aber 38400 funktioniert prima