Hallo zusammen,

bei der Durchkonfiguration meiner HM-Sec-SCs ist mir aufgefallen, dass es zwischen den nur mit dem HMLAN und den auch mit einem HM-CC-TC gepairten HM-Sec-SCs einen Unterschied gibt, was die beiden o.a. Readings anbelangt.

Der mit einem TC verheiratete SC meldet:


2013-04-01 20:55:59   PairedTo        0x123ABC
2013-04-01 20:56:00   R-EG.GaesteWC.Heizung_WindowRec-expectAES off
2013-04-01 20:56:00   R-EG.GaesteWC.Heizung_WindowRec-peerNeedsBurst on
2013-04-01 20:55:59   R-cyclicInfoMsg on


wohingegen der "nur" mit dem HMLAN gepairte SC nichts dergleichen vermeldet:


2013-04-01 21:07:03   PairedTo        0x123ABC
2013-04-01 21:07:03   R-cyclicInfoMsg on


Fehlt da was oder ist das "oB" (ohne Belang, ohne Bedeutung)?

Gruß
Thomas
Fhem auf Mini-ITX mit Celeron 2-Core, HMLAN (> 55 Devices), CUL (FS20 und EM), RFXtrx 433E, Arduino (einige DS18B20), RPi mit 1-Wire (DS2423 für S0-Signale, DS18B20+), RPi/Arduino mit MQ-5 und MQ-9 (CO- und CNG/LPG-Sensor), CO-20 IAQ Sensor

martinp876

Hallo Thomas

ein SC ist ein Sensor den man peeren kann (bekannt).

Aktor-channels die gepeert sinnd legen oft einen registersatz List3 fuer JEDEN peer-sensor an, mit dem die eine Zusammenarbeit pflegen. Hier legen sie fest, was sie zu tun gedenken wenn sich dieser Peer meldet.

Sensor-channels machen fast das gleiche. Auch die legen fuer jeden peer einen Registersatz List4 an. Festgelegt werden kommunikations-details mit DIESEM peer. Meist sind es genau 2 parameter: Peer-aktor muss mit burst aufgewekt werden und peer muss/wird mir AES schicken.

Wenn ein channel nicht gepeert ist legt er auch keine List3/4 an. Wenn er mehrfach gepeert ist legt er einen Satz JE peer an.

mit get regList erhältst du die info, ob es ein peer-bezogenes register ist oder nicht.

Im 2. Fall existiert das register also nicht, da kein Peer eingetragen ist

Gruss
Martin