HM-Sec-SC über HM-LC-Sw4-WM in Alarmanlage einbinden

Begonnen von schka17, 07 April 2013, 13:37:56

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

schka17

Hallo,

ich habe jetzt schon einige HM Komponenten im Betrieb und bin eigentlich mit der Zuverlässigkeit (im Gegensatz zu den FS20) sehr zufrieden.

Jetzt ich nachträglich den Überwachungsbereich meiner drahtgenbundene Terxon Alarmanlage erweitern. Der Plan ist mit den Fensterkontakten den HM-LC-Sw4-WM zu schalten und damit die Alarmeingänge zu bedienen.

Auch nach tagelangen empirischen ermittelm fand ich die richtige Konfiguration der Register nicht heraus, ich gebe das jetzt auf und hoffe auf Unterstützung aus dem Forum das mir jetzt sehr viel Informationen gegeben hat.

Beschreibung der Sollfunktion (wichtige Voraussetzung, soll ohne FHEM auch funktionieren):

HM-Sec-SC = WG_Gartentuer
HM-LC-Sw4-WM_Sw1 = AA_SW1_1

WG_Gartentuer geschlossen -> AA_SW1_1 Kontakt geschlossen
WG_Gartentuer offen -> AA_SW1_1 Kontakt offen

Leider passiert nur ein togglen des Zustandes beim Öffnen des HM-Sec-SC (beim schliessen passiert nix), das entspricht genau der Funtkion des Tasters auf dem  HM-LC-Sw4-WM.

Ich bin mir sicher mit Änderunge des Register shActionType und ff ist das einstellbar, aber ich habe die Logik einfach nicht verstanden und auch keine brauchbare Beschreibung gefunden.

Hat da jemand eine Idee oder eine brauchbare Beschreibung?

hier noch der list des AA_SW1_1

Internals:
   DEF        1E485501
   EVENTS     69
   NAME       AA_SW1_1
   NR         651
   STATE      off
   TRIGGERTIME 2013-04-07 12:41:14
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   device     AA_SW1
   CHANGED:
     R-WG_Gartentuer_chn-01-shSwJtOn: off
     R-WG_Gartentuer_chn-01-shOffTimeMode: absolut
     R-WG_Gartentuer_chn-01-shSwJtOff: on
     R-WG_Gartentuer_chn-01-shOnTimeMode: absolut
     R-WG_Gartentuer_chn-01-lgOnTime: 111600 s
     R-WG_Gartentuer_chn-01-shActionType: jmpToTarget
   Readings:
     2013-04-07 11:16:09   CommandAccepted yes
     2013-04-07 11:16:00   R-WG_Gartentuer_chn-01-lgActionType jmpToTarget
     2013-04-07 11:16:00   R-WG_Gartentuer_chn-01-lgCtDlyOff geLo
     2013-04-07 11:16:00   R-WG_Gartentuer_chn-01-lgCtDlyOn geLo
     2013-04-07 11:16:00   R-WG_Gartentuer_chn-01-lgCtOff geLo
     2013-04-07 11:16:00   R-WG_Gartentuer_chn-01-lgCtOn geLo
     2013-04-07 11:16:00   R-WG_Gartentuer_chn-01-lgCtValHi 100
     2013-04-07 11:16:00   R-WG_Gartentuer_chn-01-lgCtValLo 50
     2013-04-07 11:16:00   R-WG_Gartentuer_chn-01-lgMultiExec on
     2013-04-07 11:16:00   R-WG_Gartentuer_chn-01-lgOffDly 0 s
     2013-04-07 11:16:00   R-WG_Gartentuer_chn-01-lgOffTime 111600 s
     2013-04-07 11:16:00   R-WG_Gartentuer_chn-01-lgOffTimeMode absolut
     2013-04-07 11:16:00   R-WG_Gartentuer_chn-01-lgOnDly 0 s
     2013-04-07 12:42:23   R-WG_Gartentuer_chn-01-lgOnTime 111600 s
     2013-04-07 11:16:00   R-WG_Gartentuer_chn-01-lgOnTimeMode absolut
     2013-04-07 11:16:00   R-WG_Gartentuer_chn-01-lgSwJtDlyOff off
     2013-04-07 11:16:00   R-WG_Gartentuer_chn-01-lgSwJtDlyOn on
     2013-04-07 11:27:58   R-WG_Gartentuer_chn-01-lgSwJtOff dlyOn
     2013-04-07 11:27:58   R-WG_Gartentuer_chn-01-lgSwJtOn dlyOff
     2013-04-07 12:42:23   R-WG_Gartentuer_chn-01-shActionType jmpToTarget
     2013-04-07 11:16:00   R-WG_Gartentuer_chn-01-shCtDlyOff geLo
     2013-04-07 11:16:00   R-WG_Gartentuer_chn-01-shCtDlyOn geLo
     2013-04-07 11:16:00   R-WG_Gartentuer_chn-01-shCtOff geLo
     2013-04-07 11:16:00   R-WG_Gartentuer_chn-01-shCtOn geLo
     2013-04-07 11:16:00   R-WG_Gartentuer_chn-01-shCtValHi 100
     2013-04-07 11:16:00   R-WG_Gartentuer_chn-01-shCtValLo 50
     2013-04-07 11:16:00   R-WG_Gartentuer_chn-01-shOffDly 0 s
     2013-04-07 11:16:00   R-WG_Gartentuer_chn-01-shOffTime 111600 s
     2013-04-07 12:42:23   R-WG_Gartentuer_chn-01-shOffTimeMode absolut
     2013-04-07 11:16:00   R-WG_Gartentuer_chn-01-shOnDly 0 s
     2013-04-07 11:16:00   R-WG_Gartentuer_chn-01-shOnTime 111600 s
     2013-04-07 12:42:23   R-WG_Gartentuer_chn-01-shOnTimeMode absolut
     2013-04-07 11:16:00   R-WG_Gartentuer_chn-01-shSwJtDlyOff off
     2013-04-07 11:16:00   R-WG_Gartentuer_chn-01-shSwJtDlyOn on
     2013-04-07 12:42:23   R-WG_Gartentuer_chn-01-shSwJtOff on
     2013-04-07 12:42:23   R-WG_Gartentuer_chn-01-shSwJtOn off
     2013-04-07 12:28:04   R-broadcast-lgActionType set_jmpToTarget
     2013-04-07 12:28:04   R-broadcast-lgCtDlyOff set_geLo
     2013-04-07 12:28:04   R-broadcast-lgCtDlyOn set_geLo
     2013-04-07 12:28:04   R-broadcast-lgCtOff set_geLo
     2013-04-07 12:28:04   R-broadcast-lgCtOn set_geLo
     2013-04-07 12:28:04   R-broadcast-lgCtValHi set_100
     2013-04-07 12:28:04   R-broadcast-lgCtValLo set_50
     2013-04-07 12:28:04   R-broadcast-lgMultiExec set_on
     2013-04-07 12:28:04   R-broadcast-lgOffDly set_0 s
     2013-04-07 12:28:04   R-broadcast-lgOffTime set_111600 s
     2013-04-07 12:28:04   R-broadcast-lgOffTimeMode set_absolut
     2013-04-07 12:28:04   R-broadcast-lgOnDly set_0 s
     2013-04-07 12:28:04   R-broadcast-lgOnTime set_111600 s
     2013-04-07 12:28:04   R-broadcast-lgOnTimeMode set_absolut
     2013-04-07 12:28:04   R-broadcast-lgSwJtDlyOff set_off
     2013-04-07 12:28:04   R-broadcast-lgSwJtDlyOn set_on
     2013-04-07 12:28:04   R-broadcast-lgSwJtOff set_dlyOn
     2013-04-07 12:28:04   R-broadcast-lgSwJtOn set_dlyOff
     2013-04-07 12:28:04   R-broadcast-shActionType set_off
     2013-04-07 12:28:04   R-broadcast-shCtDlyOff set_geLo
     2013-04-07 12:28:04   R-broadcast-shCtDlyOn set_geLo
     2013-04-07 12:28:04   R-broadcast-shCtOff set_geLo
     2013-04-07 12:28:04   R-broadcast-shCtOn set_geLo
     2013-04-07 12:28:04   R-broadcast-shCtValHi set_100
     2013-04-07 12:28:04   R-broadcast-shCtValLo set_50
     2013-04-07 12:28:04   R-broadcast-shOffDly set_0 s
     2013-04-07 12:28:04   R-broadcast-shOffTime set_111600 s
     2013-04-07 12:28:04   R-broadcast-shOffTimeMode set_absolut
     2013-04-07 12:28:04   R-broadcast-shOnDly set_0 s
     2013-04-07 12:28:04   R-broadcast-shOnTime set_111600 s
     2013-04-07 12:28:04   R-broadcast-shOnTimeMode set_absolut
     2013-04-07 12:28:04   R-broadcast-shSwJtDlyOff set_off
     2013-04-07 12:28:04   R-broadcast-shSwJtDlyOn set_on
     2013-04-07 12:28:04   R-broadcast-shSwJtOff set_dlyOn
     2013-04-07 12:28:04   R-broadcast-shSwJtOn set_dlyOff
     2013-04-06 19:18:04   R-intKeyVisib   set_visib
     2013-04-06 19:23:17   R-self01-lgActionType jmpToTarget
     2013-04-06 19:23:17   R-self01-lgCtDlyOff geLo
     2013-04-06 19:23:17   R-self01-lgCtDlyOn geLo
     2013-04-06 19:23:17   R-self01-lgCtOff geLo
     2013-04-06 19:23:17   R-self01-lgCtOn geLo
     2013-04-06 19:23:17   R-self01-lgCtValHi 100
     2013-04-06 19:23:17   R-self01-lgCtValLo 50
     2013-04-06 19:23:17   R-self01-lgMultiExec on
     2013-04-06 19:23:17   R-self01-lgOffDly 0 s
     2013-04-06 19:23:17   R-self01-lgOffTime 111600 s
     2013-04-06 19:23:17   R-self01-lgOffTimeMode absolut
     2013-04-06 19:23:17   R-self01-lgOnDly 0 s
     2013-04-06 19:23:17   R-self01-lgOnTime 111600 s
     2013-04-06 19:23:17   R-self01-lgOnTimeMode absolut
     2013-04-06 19:23:17   R-self01-lgSwJtDlyOff off
     2013-04-06 19:23:17   R-self01-lgSwJtDlyOn on
     2013-04-06 19:23:17   R-self01-lgSwJtOff dlyOn
     2013-04-06 19:23:17   R-self01-lgSwJtOn dlyOff
     2013-04-06 19:23:17   R-self01-shActionType jmpToTarget
     2013-04-06 19:23:17   R-self01-shCtDlyOff geLo
     2013-04-06 19:23:17   R-self01-shCtDlyOn geLo
     2013-04-06 19:23:17   R-self01-shCtOff geLo
     2013-04-06 19:23:17   R-self01-shCtOn geLo
     2013-04-06 19:23:17   R-self01-shCtValHi 100
     2013-04-06 19:23:17   R-self01-shCtValLo 50
     2013-04-06 19:23:17   R-self01-shOffDly 0 s
     2013-04-06 19:23:17   R-self01-shOffTime 111600 s
     2013-04-06 19:23:17   R-self01-shOffTimeMode absolut
     2013-04-06 19:23:17   R-self01-shOnDly 0 s
     2013-04-06 19:23:17   R-self01-shOnTime 111600 s
     2013-04-06 19:23:17   R-self01-shOnTimeMode absolut
     2013-04-06 19:23:17   R-self01-shSwJtDlyOff off
     2013-04-06 19:23:17   R-self01-shSwJtDlyOn on
     2013-04-06 19:23:17   R-self01-shSwJtOff dlyOn
     2013-04-06 19:23:17   R-self01-shSwJtOn dlyOff
     2013-04-06 12:33:07   R-sign          off
     2013-04-07 12:42:22   RegL_03:WG_Gartentuer_chn:01  02:00 03:00 04:32 05:64 06:00 07:FF 08:00 09:FF 0A:01 0B:36 0C:63 82:00 83:00 84:32 85:64 86:00 87:FF 88:00 89:FF 8A:21 8B:14 8C:63 00:00
     2013-04-07 12:41:14   deviceMsg       off (to broadcast)
     2013-04-07 12:41:14   level           0 %
     2013-04-07 12:42:21   peerList        WG_Gartentuer_chn:01,
     2013-04-07 12:41:14   state           off
   Helper:
     count      16
     peerIDsRaw ,1E5B5901,00000000
     Role:
       chn        1
     Shadowreg:
       RegL_00:    02:81
       RegL_03:    02:00 03:00 04:32 05:64 06:00 07:FF 08:00 09:FF 0A:00 0B:14 0C:63 82:00 83:00 84:32 85:64 86:00 87:FF 88:00 89:FF 8A:21 8B:14 8C:63
Attributes:
   model      HM-LC-SW4-WM
   peerIDs    00000000,1E5B5901,
   room       CUL_HM
   webCmd     toggle:on:off:statusRequest

M: Thinclient x64 Debian | CUL FS20, HMS100WD, HMS100TF, HMS100T, HMS100CO, S300, S555TH | OWServer DS1420, DS18B20, DS2408 | RFXCOM UVN128, THWR800, THGR228N,RTGR328, PCR800 |Jeelink PCA301 EC3000|CUNO+IR|HMLAN|HMUSB|CUL433 Somfy|mySensors|espEasy
S1:Raspberry mit BPM810, Jeelink EC3000

martinp876

Hi schka17,

also erst einmal irritieren mich die R-broadcast. Kann ein darstellungsproblem sein. Da readings nie komplett gelöscht werden solltest du es einmal machen
set name clear readings

dann neu lesen. Die Broadcast sind hoffentlich dann weg...

Zum shutter-contact: ich gehe davon aus, dass der nur 'kurze' trigger schickt. Evtl. kannst du die messages einmal aufzeichnen, vom Öffnen und vom Schliessen.

Weiter gehe ich davon aus, dass der SC immer den gleichen Trigger schickt, nur
mit dem Zusatz 'offen' und 'zu'.

Damit macht es keinen sinn, die JT zu nutzen

R-WG_Gartentuer_chn-01-shActionType off

Somit sind dann egal
R-WG_Gartentuer_chn-01-shSwJtDlyOff
R-WG_Gartentuer_chn-01-shSwJtDlyOn
R-WG_Gartentuer_chn-01-shSwJtOff
R-WG_Gartentuer_chn-01-shSwJtOn

Genutzt wird dann die Condition Table:
Grenzen einstellen (sollte passen)
R-WG_Gartentuer_chn-01-shCtValHi 100
R-WG_Gartentuer_chn-01-shCtValLo 50
und die Tabelle
R-WG_Gartentuer_chn-01-shCtDlyOff geHi
R-WG_Gartentuer_chn-01-shCtDlyOn off
R-WG_Gartentuer_chn-01-shCtOff ltLo
R-WG_Gartentuer_chn-01-shCtOn off

Die Zeiten sollte passen
R-WG_Gartentuer_chn-01-shOffDly 0 s
R-WG_Gartentuer_chn-01-shOnDly 0 s
R-WG_Gartentuer_chn-01-shOffTime 111600 s
R-WG_Gartentuer_chn-01-shOnTime 111600 s

was die machen weiss ich nicht
R-WG_Gartentuer_chn-01-shOnTimeMode absolut
R-WG_Gartentuer_chn-01-shOffTimeMode absolut

Gruss,
Martin

schka17

Hallo Martin,

ich habe jetzt einen testschalter genommen TK_test1 (statt WG_Gartentuer), weil dauernd die Tür aufzumachen war mir zu mühsam.
dieser liefert folgende Meldungen:

2013-04-07_18:23:21 TK_test1 open
2013-04-07_18:23:21 TK_test1 contact: open (to HMLAN)
2013-04-07_18:23:22 TK_test1 closed
2013-04-07_18:23:22 TK_test1 contact: closed (to HMLAN)



ich hab leider zwei fehlermeldungen bekommen:

fhem> set AA_SW1_1 regSet shCtDlyOn off TK_test1
invalid value. use:geLo,between,outside,ltLo,geHi,ltHi

fhem> set AA_SW1_1 regSet shCtOn off TK_test1
invalid value. use:geLo,between,outside,ltLo,geHi,ltHi

Habe vergeblich versucht der Logik zu folgen und habe alternative Einträge gewählt, hier der ListAuszug

     2013-04-07 18:49:43   R-TK_test1_chn-01-shActionType off
     2013-04-07 18:49:43   R-TK_test1_chn-01-shCtDlyOff geHi
     2013-04-07 18:49:43   R-TK_test1_chn-01-shCtDlyOn geLo
     2013-04-07 18:49:43   R-TK_test1_chn-01-shCtOff ltLo
     2013-04-07 18:49:43   R-TK_test1_chn-01-shCtOn ltHi
     2013-04-07 18:12:52   R-TK_test1_chn-01-shCtValHi 100
     2013-04-07 18:12:52   R-TK_test1_chn-01-shCtValLo 50
     2013-04-07 18:12:52   R-TK_test1_chn-01-shOffDly 0 s
     2013-04-07 18:12:52   R-TK_test1_chn-01-shOffTime 111600 s
     2013-04-07 18:49:43   R-TK_test1_chn-01-shOffTimeMode absolut
     2013-04-07 18:12:52   R-TK_test1_chn-01-shOnDly 0 s
     2013-04-07 18:12:52   R-TK_test1_chn-01-shOnTime 111600 s
     2013-04-07 18:49:43   R-TK_test1_chn-01-shOnTimeMode absolut
     2013-04-07 18:49:43   R-TK_test1_chn-01-shSwJtDlyOff on
     2013-04-07 18:49:43   R-TK_test1_chn-01-shSwJtDlyOn off
     2013-04-07 18:12:52   R-TK_test1_chn-01-shSwJtOff on
     2013-04-07 18:12:52   R-TK_test1_chn-01-shSwJtOn off

jetzt reagiert der AA_SW1_1 nicht mehr auf den Fenstersensor.

gruss

karl
M: Thinclient x64 Debian | CUL FS20, HMS100WD, HMS100TF, HMS100T, HMS100CO, S300, S555TH | OWServer DS1420, DS18B20, DS2408 | RFXCOM UVN128, THWR800, THGR228N,RTGR328, PCR800 |Jeelink PCA301 EC3000|CUNO+IR|HMLAN|HMUSB|CUL433 Somfy|mySensors|espEasy
S1:Raspberry mit BPM810, Jeelink EC3000

martinp876

Hallo Karl,

kannst du die roh-messages des Fensterkontakts aufzeichnen und kommentieren:
dazu

attr global verbose 1
attr <hmlan> loglevel 1

dann sie ergebnisse im haupt-logfile abfassen.

fhem> set AA_SW1_1 regSet shCtDlyOn off TK_test1
fhem> set AA_SW1_1 regSet shCtOn off TK_test1

mein Fehler, off gibt es nicht.
R-WG_Gartentuer_chn-01-shCtDlyOff geHi
R-WG_Gartentuer_chn-01-shCtDlyOn geHi
R-WG_Gartentuer_chn-01-shCtOff ltLo
R-WG_Gartentuer_chn-01-shCtOn ltLo


Ich muss auch immer probieren - ausserden brauche ich die Messages...
Die Logik ist, dass der SC eine wert mitschickt,also offen oder zu. Das ist warscheinlich 0% und 100%. Da werte in 0.5 schritten angegeben werden wird der SC einen Wert liefern der entweder 0 oder 200 ist (umgerechnet eben 0 oder 100 %)

Du legst 2 Grenzwerte fest, high und low
2013-04-07 18:12:52 R-TK_test1_chn-01-shCtValHi 100
2013-04-07 18:12:52 R-TK_test1_chn-01-shCtValLo 50

Der Aktor soll schalten, wenn die bedingung erfüllt ist, also greater-equal-high, less-then-low,....


2013-04-07 18:49:43 R-TK_test1_chn-01-shCtDlyOff geHi
2013-04-07 18:49:43 R-TK_test1_chn-01-shCtDlyOn geLo
2013-04-07 18:49:43 R-TK_test1_chn-01-shCtOff ltLo
2013-04-07 18:49:43 R-TK_test1_chn-01-shCtOn ltHi

Dann sollte er in den Zustand springen. Könnte auch sein, dass er aus dem Zustand herausspringt..., macht aber weniger sinn.

Was der SC liefert kannst du imSC einstellen, also ob offen 100% ist oder umgekehrt. Du kannst sogar in beiden Stellungen 100% schicken.
Wird man in den Messages sehen

Gruss
Martin

schka17

Hallo Martin,

hier das log. einmal öffnen, schliessen.
 

-------------------
2013.04.07 20:45:16 1: HMLAN/RAW: /E1E7B7D,0000,2A14BA84,FF,FFB4,4DA4411E7B7D10F5FB014AC8

2013.04.07 20:45:16 1: HMLAN_Parse: HMLAN S:E1E7B7D   stat:0000 t:2A14BA84 d:FF r:FFB4 m:4DA4411E7B7D10F5FB014AC8
2013.04.07 20:45:16 1: HMLAN: manual ACK
2013.04.07 20:45:16 1: HMLAN: Skip ACK
2013.04.07 20:45:16 1: HMLAN_Send:  SE5D10FF6,00,00000000,01,E5D10FF6,4D800210F5FB1E7B7D0101C800
2013.04.07 20:45:16 1: HMLAN/RAW: /RE5D10FF6,0002,00000000,FF,7FFF,4D800210F5FB1E7B7D0101C800

2013.04.07 20:45:16 1: HMLAN_Parse: HMLAN S:RE5D10FF6 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF m:4D800210F5FB1E7B7D0101C800
2013.04.07 20:45:16 1: HMLAN_Parse: discard
2013.04.07 20:45:18 1: HMLAN/RAW: /E1E7B7D,0000,2A14C542,FF,FFAF,4EA4411E7B7D10F5FB014B00

2013.04.07 20:45:18 1: HMLAN_Parse: HMLAN S:E1E7B7D   stat:0000 t:2A14C542 d:FF r:FFAF m:4EA4411E7B7D10F5FB014B00
2013.04.07 20:45:18 1: HMLAN: manual ACK
2013.04.07 20:45:18 1: HMLAN: Skip ACK
2013.04.07 20:45:18 1: HMLAN_Send:  SE5D11AB3,00,00000000,01,E5D11AB3,4E800210F5FB1E7B7D0101C800
2013.04.07 20:45:20 1: HMLAN/RAW: /RE5D11AB3,0002,00000000,FF,7FFF,4E800210F5FB1E7B7D0101C800

2013.04.07 20:45:20 1: HMLAN_Parse: HMLAN S:RE5D11AB3 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF m:4E800210F5FB1E7B7D0101C800
2013.04.07 20:45:20 1: HMLAN_Parse: discard
----

gruss

karl
M: Thinclient x64 Debian | CUL FS20, HMS100WD, HMS100TF, HMS100T, HMS100CO, S300, S555TH | OWServer DS1420, DS18B20, DS2408 | RFXCOM UVN128, THWR800, THGR228N,RTGR328, PCR800 |Jeelink PCA301 EC3000|CUNO+IR|HMLAN|HMUSB|CUL433 Somfy|mySensors|espEasy
S1:Raspberry mit BPM810, Jeelink EC3000

martinp876

Hallo Karl,

wie erwartet sendet der SC den Level, und zwar 0=closed und 200=open.
Das kannst du jetzt fuer den Aktor verwenden.

Fuer die Grenzen ist also ok, da wir auf groesser/kleiner Abfragen:
R-WG_Gartentuer_chn-01-shCtValHi 100
R-WG_Gartentuer_chn-01-shCtValLo 50

Wie gesagt, getestet habe ich die CT noch nicht, klar ist, dass die Werte geprueft werden und das Schalten beeinflussen. Wenn der Wert nicht stimmt wird nicht geschaltet.
Ich denke (nicht sicher) dass die jump-table (jt...) nicht relevant ist.
Du kannst es aber einmal ausprobieren, also ActionType auf jumpToTarget stellen.

Gruss
Martin

schka17

Hallo Martin,

kurz hatte ich geglaubt ich habs verstanden, der Zustand ist wieder vorbei. Ich habe jetzt aber trotzdem eine Konfiguration die genauso funktioniert wie ich es wollte, hier der list des channels (für den Testschalter)

     2013-04-08 18:23:33   R-TK_test1_chn-01-shActionType set_jmpToTarget
     2013-04-08 18:20:34   R-TK_test1_chn-01-shCtDlyOff geHi
     2013-04-08 18:20:34   R-TK_test1_chn-01-shCtDlyOn geHi
     2013-04-08 18:33:16   R-TK_test1_chn-01-shCtOff set_ltLo
     2013-04-08 18:33:16   R-TK_test1_chn-01-shCtOn set_geHi
     2013-04-08 18:20:34   R-TK_test1_chn-01-shCtValHi 100
     2013-04-08 18:20:34   R-TK_test1_chn-01-shCtValLo 50
     2013-04-08 18:20:34   R-TK_test1_chn-01-shOffDly 0 s
     2013-04-08 18:20:34   R-TK_test1_chn-01-shOffTime 111600 s
     2013-04-08 18:23:33   R-TK_test1_chn-01-shOffTimeMode set_absolut
     2013-04-08 18:20:34   R-TK_test1_chn-01-shOnDly 0 s
     2013-04-08 18:20:34   R-TK_test1_chn-01-shOnTime 111600 s
     2013-04-08 18:23:33   R-TK_test1_chn-01-shOnTimeMode set_absolut
     2013-04-08 18:20:34   R-TK_test1_chn-01-shSwJtDlyOff on
     2013-04-08 18:20:34   R-TK_test1_chn-01-shSwJtDlyOn off
     2013-04-08 18:20:34   R-TK_test1_chn-01-shSwJtOff on
     2013-04-08 18:20:34   R-TK_test1_chn-01-shSwJtOn off

danke für die Unterstützung, auch wenn ich es noch immer vollsändig verstehe, aber so tut es jetzt wie gewünscht (wenn nicht noch irgendein timer zuschlägt)

Gruss

Karl
M: Thinclient x64 Debian | CUL FS20, HMS100WD, HMS100TF, HMS100T, HMS100CO, S300, S555TH | OWServer DS1420, DS18B20, DS2408 | RFXCOM UVN128, THWR800, THGR228N,RTGR328, PCR800 |Jeelink PCA301 EC3000|CUNO+IR|HMLAN|HMUSB|CUL433 Somfy|mySensors|espEasy
S1:Raspberry mit BPM810, Jeelink EC3000

martinp876

Hallo Karl,

will ich einmal versuchen zu verstehen  - und zu erklaeren

R-TK_test1_chn-01-shActionType set_jmpToTarget
"set_" : du hast nach dem letzten setze kein getConfig gemacht.
dieser 'peer-link' arbeitet nach der JT, also die folgenden 4:
R-TK_test1_chn-01-shSwJtDlyOff on
Falls Channel im State DelayOff (ausschaltverzoegerung: Licht noch an, aber separater timer laeuft), und Trigger kommt gehe sofort nach Zustand "on"
Falls kein Trigger kommt gehe nach off (licht aus) wenn Timer zu Ende
R-TK_test1_chn-01-shSwJtDlyOn off
Falls Channel im State DelayOn (Einschaltverzoegerung: Licht noch aus, aber separater timer laeuft), und Trigger kommt gehe sofort nach Zustand "off"
Falls kein Trigger kommt gehe nach on (licht aus) wenn Timer zu Ende
R-TK_test1_chn-01-shSwJtOff on
Falls Channel im State Off (Licht aus), und Trigger kommt gehe sofort nach Zustand "on"
Falls kein Trigger kommt gehe nach dlyOn sobald Timer zu Ende
R-TK_test1_chn-01-shSwJtOn off
Falls Channel im State On (Licht an), und Trigger kommt gehe sofort nach Zustand "off"
Falls kein Trigger kommt gehe nach dlyOff sobald Timer zu Ende

Die zugehoerigen timer sind:
R-TK_test1_chn-01-shOffDly 0 s         #keine Wartezeit, sofort in den naechsten Zustand
R-TK_test1_chn-01-shOffTime 111600 s   #max ^= zustand wird nicht automatisch verlassen
R-TK_test1_chn-01-shOnDly 0 s          #keine Wartezeit, sofort in den naechsten Zustand
R-TK_test1_chn-01-shOnTime 111600 s    #max ^= zustand wird nicht automatisch verlassen

Somit hiesst dies:
die beiden delay Zustaende werden nicht angesprungen. Es kann aber sein, dass ein weiterer Peer diese Zustaende benutzt. Demnach koennte der Channel schon im Zustand dlyOn verweilen, eben durch einen trigger eines anderen Peers.
Ansonsten (ohne weiteren Peer) sind die beiden dly 2-fach ausgeschaltet: Verweildauer ist '0' UND es wird aus 'on' direkt nach 'off' verzweigt ohne ueber dlyOff zu gehen.

Nun die Condition table, da bin ich mir nicht so sicher wie bei der JT, wie schon erwaehnt.
Die schwellwerte: Den Kontakt sendet 0 oder 200, somit habe die Grenzen einen netten Puffer. Zwischenwerte gibt es eh nicht.
R-TK_test1_chn-01-shCtValHi 100
R-TK_test1_chn-01-shCtValLo 50

R-TK_test1_chn-01-shCtOff    ltLo  
#wenn chn im Zustand off und ein trigger kommt pruefe den Wert. Wenn Wert kleiner 50 fuehre Trigger aus.
=> 200^=Fenster offen: Trigger wird weggefiltert=> bleibe in OFF
=> 0^=  Fenster zu: Trigger wird ausgefuehrt => JT springt nach ON
R-TK_test1_chn-01-shCtOn     geHi  #
#wenn chn im Zustand on und ein trigger kommt pruefe den Wert. Wenn Wert groesserGleich 100 fuehre Trigger aus.
=> 200^=Fenster offen: Trigger wird ausgefuehrt=> JT springt nach OFF
=> 0^=  Fenster zu: Trigger wird weggefiltert => bleibe in ON

Die beiden funktionieren entsprechend, sind aber nicht relevant
R-TK_test1_chn-01-shCtDlyOff geHi  #
R-TK_test1_chn-01-shCtDlyOn  geHi  #

und die beiden kann ich nicht deuten...
R-TK_test1_chn-01-shOffTimeMode set_absolut
R-TK_test1_chn-01-shOnTimeMode set_absolut

Der Aktor geht also mit jedem "fenster offen" nach off und Fenster zu nach 'on'
Alles korrekt so?
ich wuerde diesen umsetzen, damit alles aufgeraeumt ist.
R-TK_test1_chn-01-shCtDlyOff ltLo

Gruss
Martin


schka17

Hallo Martin,

du hast natürlich recht, habe kein getConfig gemacht. hier ist die aktuellste list:

     2013-04-09 13:58:46   R-TK_test1_chn-01-shActionType jmpToTarget
     2013-04-09 16:38:13   R-TK_test1_chn-01-shCtDlyOff ltLo
     2013-04-09 16:38:13   R-TK_test1_chn-01-shCtDlyOn geHi
     2013-04-09 13:58:46   R-TK_test1_chn-01-shCtOff ltLo
     2013-04-09 13:58:46   R-TK_test1_chn-01-shCtOn geHi
     2013-04-08 18:20:34   R-TK_test1_chn-01-shCtValHi 100
     2013-04-08 18:20:34   R-TK_test1_chn-01-shCtValLo 50
     2013-04-08 18:20:34   R-TK_test1_chn-01-shOffDly 0 s
     2013-04-08 18:20:34   R-TK_test1_chn-01-shOffTime 111600 s
     2013-04-09 13:58:46   R-TK_test1_chn-01-shOffTimeMode absolut
     2013-04-08 18:20:34   R-TK_test1_chn-01-shOnDly 0 s
     2013-04-08 18:20:34   R-TK_test1_chn-01-shOnTime 111600 s
     2013-04-09 13:58:46   R-TK_test1_chn-01-shOnTimeMode absolut
     2013-04-08 18:20:34   R-TK_test1_chn-01-shSwJtDlyOff on
     2013-04-08 18:20:34   R-TK_test1_chn-01-shSwJtDlyOn off
     2013-04-08 18:20:34   R-TK_test1_chn-01-shSwJtOff on
     2013-04-08 18:20:34   R-TK_test1_chn-01-shSwJtOn off

Funktioniert jetzt mit einem SC genauso wie geplant:

Tür/Fenster geschlossen -> Ch01 Relais on (alarmanlage meldet alle Türen/Fenster geschlossen
Tür/Fenster offen -> Ch01 Relais aus -A Alarm bei Alarmanlage

Wenn ich es richtig verstanden habe kann ich die Ein/Ausschaltverzögerung auch auf off setzten?

So, jetzt kommt die WG_Gartentuer ins Spiel, ich habe natürlich nicht nur einen sondern zwei Kontakte, und bei einem anderen Kreis drei Kontakte. jetzt brauche ich eine (ich glaube d.h.)NOR Verknüpfung, nur wenn alle Kontakte geschlossen sind soll auch das Relais des Kanals on (geschlossen) sein. Sollte einer der Kontakt offen sein dann soll auch der Kanal off sein.

Muss ich jetzt hier die Werte der einzelnen Peers zusammenzählen, d.h. die Schwellwerte entsprechend hochsetzen?

die nächste Frage wäre noch, ich nehme an der Sabotagekontakt wird auch einen Wert liefern, den muss ich natürlich auch bedenken, denn der soll ja auch Alarm auslösen.

Ich nehme an dass das die Zeile aus dem Log ist wo du vorher den Statuswert des SC ausgelesen hast?

HMLAN_Parse: HMLAN S:E1E7B7D stat:0000 t:2A14BA84 d:FF r:FFB4 m:4DA4411E7B7D10F5FB014AC8

Wenn ich das ein bischen erklärt bekomme kann ich das für den Sabotagekontakt selber auslesen.


gruß

Karl





M: Thinclient x64 Debian | CUL FS20, HMS100WD, HMS100TF, HMS100T, HMS100CO, S300, S555TH | OWServer DS1420, DS18B20, DS2408 | RFXCOM UVN128, THWR800, THGR228N,RTGR328, PCR800 |Jeelink PCA301 EC3000|CUNO+IR|HMLAN|HMUSB|CUL433 Somfy|mySensors|espEasy
S1:Raspberry mit BPM810, Jeelink EC3000

martinp876

ZitatWenn ich es richtig verstanden habe kann ich die Ein/Ausschaltverzögerung auch auf off setzten?

Ich denke du denkst falsch.

Die Aktoren arbeiten in statemachines. Die hier hat 4 Zustaende. dlyon,on,dlyoff,off.
im Prinzip rotiert der Zustand immer in diesem Kreis. Wenn der Aktor in den Zustand kommt bleibt er drin, bis die Zeit abgelaufen ist (jeder hat einen Timer).
Der Maxwert bei on und off ist forever, nicht so bei dly.
Wenn du also bei allen timern 10 einstellst wird das Licht immer on, 10sec dlyOff, 10 sec off, 10sec off 10sec dlyon.

Soweit klar?

Normal ist dass mindestens ein Zustand 'forever' ist, on oder/und off.

So jetzt kommen die Trigger. Wenn ein trigger kommt und das Licht ist im Zustand "on" wird ohne verzug in den Zustand gesprungen, der in "shSwJtOn" steht. Wenn da off steht wird in den Zustand off gesprungen. Wenn darin dlyOn steht wird in diesen Zustand gesprungen. Und wenn on drinsteht wird der on-timer neu gestartet.
Hoffe es hilft zu Verstehen.

deine Message ist die Falsche.
Zum Ersten solltest du nachsehen, dass die Sabotage message auch freigeschaltet ist. hast du die Register einmal nachgesehen?

Dann brauche wir eine Info-message. oder eine Ack.
ich werde einbauen, dass es einen Event gibt, fehlt noch. Logs waeren gut, auch die kompletten Register.

Aktuell sollte eigentich Cover open/closed kommen anstelle von Sabotage. Kannst du dies sehen?

Gruss
Martin
 

schka17

ja die messages seh ich:

2013-04-09 20:10:03 CUL_HM TK_test1 alive: yes
2013-04-09 20:10:03 CUL_HM TK_test1 battery: ok
2013-04-09 20:10:03 CUL_HM TK_test1 cover: closed
2013-04-09 20:10:03 CUL_HM TK_test1 closed
2013-04-09 20:10:03 CUL_HM TK_test1 contact: closed (to HMLAN)

hier das log:

einmal cover öffnen, dann schliessen

2013.04.09 20:13:56 1: HMLAN/RAW: /E1E7B7D,0000,00094B31,FF,FFBD,95A6101E7B7D10F5FB0601000E

2013.04.09 20:13:56 1: HMLAN_Parse: HMLAN S:E1E7B7D   stat:0000 t:00094B31 d:FF r:FFBD m:95A6101E7B7D10F5FB0601000E
2013.04.09 20:13:56 1: HMLAN: Skip ACK
2013.04.09 20:13:57 1: HMLAN_Send:  K
2013.04.09 20:13:57 1: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C1,JEQ0315745,1C6584,10F5FB,00094E2D,0000

2013.04.09 20:13:57 1: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C1 sNo:JEQ0315745 d:1C6584 O:10F5FB m:00094E2D IDcnt:0000
2013.04.09 20:14:00 1: HMLAN/RAW: /E1E7B7D,0000,000959E4,FF,FFB6,95A6101E7B7D10F5FB0601000E

2013.04.09 20:14:00 1: HMLAN_Parse: HMLAN S:E1E7B7D   stat:0000 t:000959E4 d:FF r:FFB6 m:95A6101E7B7D10F5FB0601000E
2013.04.09 20:14:02 1: HMLAN/RAW: /E1E7B7D,0000,00095DD3,FF,FFBC,95A6101E7B7D10F5FB0601000E

2013.04.09 20:14:02 1: HMLAN_Parse: HMLAN S:E1E7B7D   stat:0000 t:00095DD3 d:FF r:FFBC m:95A6101E7B7D10F5FB0601000E
2013.04.09 20:14:03 1: HMLAN/RAW: /E1E7B7D,0000,000965B6,FF,FFAE,95A6101E7B7D10F5FB0601000E

2013.04.09 20:14:03 1: HMLAN_Parse: HMLAN S:E1E7B7D   stat:0000 t:000965B6 d:FF r:FFAE m:95A6101E7B7D10F5FB0601000E
2013.04.09 20:14:08 1: HMLAN/RAW: /E1E7B7D,0000,00097580,FF,FFB4,95A6101E7B7D10F5FB0601000E

2013.04.09 20:14:08 1: HMLAN_Parse: HMLAN S:E1E7B7D   stat:0000 t:00097580 d:FF r:FFB4 m:95A6101E7B7D10F5FB0601000E
2013.04.09 20:14:15 0: HMLAN/RAW: /E1E7B7D,0000,00099520,FF,FFB3,95A6101E7B7D10F5FB0601000E

2013.04.09 20:14:15 0: HMLAN_Parse: HMLAN S:E1E7B7D   stat:0000 t:00099520 d:FF r:FFB3 m:95A6101E7B7D10F5FB0601000E
2013.04.09 20:14:22 0: HMLAN_Send:  K
2013.04.09 20:14:22 0: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C1,JEQ0315745,1C6584,10F5FB,0009AFE0,0000

2013.04.09 20:14:22 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C1 sNo:JEQ0315745 d:1C6584 O:10F5FB m:0009AFE0 IDcnt:0000

und der list befehl

Internals:
   DEF        1E7B7D
   EVENTS     3
   HMLAN_MSGCNT 18
   HMLAN_RAWMSG E1E7B7D,0000,00099520,FF,FFB3,95A6101E7B7D10F5FB0601000E
   HMLAN_RSSI -77
   HMLAN_TIME 2013-04-09 20:14:15
   IODev      HMLAN
   LASTInputDev HMLAN
   MSGCNT     18
   NAME       TK_test1
   NR         744
   STATE      closed
   TRIGGERTIME 2013-04-09 20:13:56
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:95 - t:10 s:1E7B7D d:10F5FB 0601000E
   protCmdPend 9 CMDs_pending
   protLastRcv 2013-04-09 20:14:15
   protState  CMDs_pending
   rssi_at_HMLAN avg:-73.94 min:-83 max:-67 lst:-77 cnt:18
   Readings:
     2013-04-09 20:03:17   Activity:       alive
     2013-04-09 20:08:47   R-sabotageMsg   set_on
     2013-04-09 20:13:56   alive           yes
     2013-04-09 20:13:56   battery         ok
     2013-04-09 20:13:56   contact         closed (to HMLAN)
     2013-04-09 20:13:56   cover           open
     2013-04-09 20:13:56   state           closed
   cmdStack:
     ++A00110F5FB1E7B7D00050000000000
     ++A00110F5FB1E7B7D00081001
     ++A00110F5FB1E7B7D0006
     ++A00110F5FB1E7B7D00040000000000
     ++A00110F5FB1E7B7D0103
     ++A00110F5FB1E7B7D01040000000001
     ++A00110F5FB1E7B7D00040000000000
     ++A00110F5FB1E7B7D0103
     ++A00110F5FB1E7B7D01040000000001
   Helper:
     getCfgList all
     getCfgListNo 4
     mId        002F
     rxType     12
     Respwait:
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rpt:
       IO         HMLAN
       msg        A0D95A6101E7B7D10F5FB0601000E::-67:HMLAN
       ts         1365531236.71715
       ack:
         HASH(0xb50100)
         95800210F5FB1E7B7D00
     Rssi:
       At_hmlan:
         avg        -73.9444444444444
         cnt        18
         lst        -77
         max        -67
         min        -83
     Shadowreg:
       RegL_00:    10:01
Attributes:
   actCycle   028:00
   actStatus  alive
   expert     2_full
   firmware   2.0
   model      HM-SEC-SC
   peerIDs    
   room       development
   serialNr   JEQ0720585
   subType    threeStateSensor

achja, hat keine effekt auf den switch gehabt.

lg

karl
M: Thinclient x64 Debian | CUL FS20, HMS100WD, HMS100TF, HMS100T, HMS100CO, S300, S555TH | OWServer DS1420, DS18B20, DS2408 | RFXCOM UVN128, THWR800, THGR228N,RTGR328, PCR800 |Jeelink PCA301 EC3000|CUNO+IR|HMLAN|HMUSB|CUL433 Somfy|mySensors|espEasy
S1:Raspberry mit BPM810, Jeelink EC3000

martinp876

Karl,

cover habe ich fuer den sec-sc gegen sabotage ausgetauscht.

Deine Logs zeigen nur ein Event. Kannst du es noch einmal machen - und deutlich laenger Warten?


Ich denke HMLAN braucht noch eine Verbesserung bei den Acks an dieser Stelle.

das "list" zeigt, dass die Kommandos noch nicht abgesendet waren, hast du sicher gesehen.
"protState CMDs_pending"
Anlernen druecken um es auszufuehren
Gruss
Martin

schka17

Hallo Martin,

hier nun der neue trace, habs jetzt ein paarmal geöffnet und geschlossen, sollten alle Meldungen enthalten:


------------------------------------
2013.04.14 15:28:12 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E1E7B7D   stat:0000 t:180580B0 d:FF r:FFB9     m:BA A610 1E7B7D 10F5FB 0601C800
2013.04.14 15:28:27 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2013.04.14 15:28:28 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C1 sNo:JEQ0315745 d:1C6584 O:10F5FB m:1805BA7A IDcnt:0004
2013.04.14 15:28:39 1: HMLAN_Parse: HMLAN R:E1E7B7D   stat:0000 t:1805EB27 d:FF r:FFBA     m:BB A610 1E7B7D 10F5FB 0601C80E
2013.04.14 15:28:43 1: HMLAN_Parse: HMLAN R:E1E7B7D   stat:0000 t:1805F8D4 d:FF r:FFB6     m:BC A610 1E7B7D 10F5FB 0601C800
2013.04.14 15:28:46 1: HMLAN_Parse: HMLAN R:E1E7B7D   stat:0000 t:18060681 d:FF r:FFB7     m:BD A610 1E7B7D 10F5FB 0601C80E
2013.04.14 15:28:50 1: HMLAN_Parse: HMLAN R:E1E7B7D   stat:0000 t:18061623 d:FF r:FFB6     m:BE A610 1E7B7D 10F5FB 0601C800
2013.04.14 15:28:52 1: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2013.04.14 15:28:52 1: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C1 sNo:JEQ0315745 d:1C6584 O:10F5FB m:18061C40 IDcnt:0004
2013.04.14 15:28:54 1: HMLAN_Parse: HMLAN R:E1E7B7D   stat:0000 t:180625C3 d:FF r:FFB9     m:BF A610 1E7B7D 10F5FB 0601C80E
2013.04.14 15:28:59 1: HMLAN_Parse: HMLAN R:E1E7B7D   stat:0000 t:1806365D d:FF r:FFBB     m:C0 A610 1E7B7D 10F5FB 0601C800


M: Thinclient x64 Debian | CUL FS20, HMS100WD, HMS100TF, HMS100T, HMS100CO, S300, S555TH | OWServer DS1420, DS18B20, DS2408 | RFXCOM UVN128, THWR800, THGR228N,RTGR328, PCR800 |Jeelink PCA301 EC3000|CUNO+IR|HMLAN|HMUSB|CUL433 Somfy|mySensors|espEasy
S1:Raspberry mit BPM810, Jeelink EC3000

martinp876

Hallo Karl,

du solltest jetzt die sabotage meldungen erhalten haben - korrekt?
Im Log kommt staendig auf/zu. Ist das so korrekt?

Gruss
Martin

schka17

Ja, das ist korrekt, ich habs ein paar mal geöffnet und geschlossen.

Gruss karl
M: Thinclient x64 Debian | CUL FS20, HMS100WD, HMS100TF, HMS100T, HMS100CO, S300, S555TH | OWServer DS1420, DS18B20, DS2408 | RFXCOM UVN128, THWR800, THGR228N,RTGR328, PCR800 |Jeelink PCA301 EC3000|CUNO+IR|HMLAN|HMUSB|CUL433 Somfy|mySensors|espEasy