FHEM - Hausautomations-Systeme > EnOcean

FSB 14 Schalter vs. FHEM (Aktualisierung von Wert Position nicht aktualisiert)

(1/3) > >>

kmidt:
Hallo zusammen,

ich habe jede Menge FSB14 für Rollladen zu steuern. Das funktioniert auch alles Wunderbar über FHEM.
Leider wird der Wert Position , also die Position der Rollladen, nicht in den Readings aktualisiert wenn man den normalen Schalter
an der Wand benutzt.

Hat das schon einmal einer gehabt oder hat eine Idee wie man das fixen kann ?

Danke und Gruß,
Andi

Cybers:
Bitte List des FSB14-Device und Positionen der beiden Regler am FAM14.

Gruß, Sascha

kmidt:
Hallo Sascha,

schon einmal danke für die Antwort. Das heisst ich soll Dir die Daten aus dem Eltako Tool schicken, nicht aus FHEM ?

Gruß,
Andi

Cybers:
In Fhem in der Befehlszeile „list DeinDevice“ eingeben. Am FAM14 hast du vorne zwei Einstellrädchen drauf. Die Einstellung brauche ich.

kmidt:

--- Zitat von: Cybers am 23 Juni 2021, 16:06:38 ---In Fhem in der Befehlszeile „list DeinDevice“ eingeben. Am FAM14 hast du vorne zwei Einstellrädchen drauf. Die Einstellung brauche ich.

--- Ende Zitat ---

Hi Sascha,

anbei die benötigten Info :

Internals:
   DEF        FFE27617
   FUUID      5c8cfb53-f33f-87b7-9930-21bd9b6ee7f420cb
   IODev      TCM_ESP3_0
   NAME       EnO_switch_FSB14WZH
   NR         124
   NTFY_ORDER 50-EnO_switch_FSB14WZH
   STATE      open
   TYPE       EnOcean
   READINGS:
     2021-06-22 20:06:48   IODev           TCM_ESP3_0
     2021-06-22 20:14:27   anglePos        0
     2017-01-15 12:57:25   block           unlock
     2021-06-22 20:14:27   endPosition     open
     2021-06-22 20:14:27   position        0
     2021-06-22 20:14:27   state           open
     2017-01-15 12:27:48   teach           4BS teach-in sent
   helper:
Attributes:
   IODev      TCM_ESP3_0
   alexaName  Wohnzimmer hinten
   alexaRoom  Wohnzimmer
   alias      Wohnzimmer hinten
   devStateIcon open_ack:fts_garage_door_10 open:fts_garage_door_10:closes closed:fts_garage_door_100:opens
   eep        A5-3F-7F
   eventMap   opens:on closes:off
   group      Rolladen Wohnzimmer
   manufID    00D
   model      FSB14
   room       Alexa,Rolladen
   shutTime   21
   shutTimeCloses 22
   subDef     FFB6ED15
   subType    manufProfile
   userattr   room_map structexclude
   webCmd     on:off

Ist 2. von Links der Aktoren.

Danke und Gruß,
Andi