ETA SH20 Holzvergaser Seriell abfragen

Begonnen von Franz74, 08 April 2013, 15:07:57

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

ChrisA4

Hab noch eine sache

bekomm die werte Kesseltuer in 1 oder 0
sowie Störungsmeldung und Pumpenlauf

Ich schaffe es nicht dies in Offen , Zu Störung , OK oder Ein , Aus zu ändern
hat jemand einen Tip dafür

Telekatz

Du kannst mit userReadings ein neues Reading erstellen und es da umbenennen:

Kesseltuer_ {ReadingsVal("$name","Kesseltuer",0)==0 ? 'Zu' : 'Offen'}

ChrisA4


ChrisA4

Jetzt Passt alles

einen schönheitsfehler hab ich noch

Kann man mit usereading den o2 wert wenn <0 ist als "---" Anzeigen lassen und wenn > 0 dann den wert?

Telekatz

O2_ {ReadingsVal("$name","O2",0) < 0 ? '---' : ReadingsVal("$name","O2",0)}

ChrisA4

#20
Habs geändert in
Restsauerstoff: {ReadingsVal("$name","O2",0) < 0 ? '---' : ReadingsVal("$name","O2",0)}

kommt aber nichts neues ???

kann es daran liegen das der wert -327,68 ist?

Telekatz

Lass den Doppelpunkt weg:

Restsauerstoff {ReadingsVal("$name","O2",0) < 0 ? '---' : ReadingsVal("$name","O2",0)}

ChrisA4

danke
was  so ein doppelpunkt gleich ausmacht >:(