HI!

Ich habe bei meinem Prpolanta Modul ein "SunAz" wert der zwischen 1 und 360 Grad verläuft...

Wie sage ich dem DOIF das er nur zwischen 170 und 320Grad reagieren soll? irgendwie bekomme ich es nicht geregelt...

Dankeschön!

([?09:00-21:30] and [?SchlafzimmerRollo:pct:d] > 20 and [?Regensensor:RAINING] eq "false" and
([ASTROFUNKTION:SunAlt] < 6.8 and [ASTROFUNKTION:SunAz] = 170-320 and [LichtSensor] > 60 and [DOIFTempDurschnitt] > 20))
(set SchlafzimmerRollo pct 20)
« Letzte Änderung: 21 September 2021, 11:28:59 von misux »

Offline Otto123

  • Tester
  • Hero Member
  • ****
  • Beiträge: 19508
  • schon mal restore trainiert?
    • Otto's Technik Blog
Antw:DOIF "zwischen zwei Werten" triggern...
« Antwort #1 am: 02 August 2021, 06:51:09 »
Moin,

ganz "klassisch" ;D
[ASTROFUNKTION:SunAz] > 170 and [ASTROFUNKTION:SunAz] < 320
Gruß Otto
Viele Grüße aus Leipzig
RaspberryPi B B+ B2 B3 B3+ ZeroW,HMLAN,HMUART,Homematic,Fritz!Box 7490+7412,WRT1900ACS-OpenWrt,Sonos,VU+,Arduino nano,ESP8266

Offline misux

  • Sr. Member
  • ****
  • Beiträge: 919
Antw:DOIF "zwischen zwei Werten" triggern...
« Antwort #2 am: 21 September 2021, 11:28:42 »
Huch! Ganz vergessen wenigstens Danke zu sagen!

Danke! as war wirklich zu einfach... Aber es funktioniert!

 