(ERLEDIGT)Wiedermal condition c04: syntax error, line 1, near ""false"

Begonnen von misux, 02 August 2021, 16:30:24

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

misux

Hallo

Ich habe wieder mal so eine Fehlermeldung und ich finde einfach den Fehler nicht... Wohl zu viele Bäume im Wald...

Hat einer eine Idee wo der Fehler steckt...

([?13:15-21:30] and [?SchlafzimmerRollo:pct:d] > 20 and [?Regensensor] eq "false" and [ASTROFUNKTION:SunAlt] > 6.8 and [LichtSensor] > 60 and [DOIFTempDurschnitt] > 18)
(set SchlafzimmerRollo pct 20)
DOELSEIF
([?13:15-21:30] and [?Regensensor:RAINING] eq "false" and [LichtSensor] < 60)
(set SchlafzimmerRollo open)
DOELSEIF
([21:30-09:00])
(set SchlafzimmerRollo pct 20)
DOELSEIF
([09:00-13:15] and [Regensensor:RAINING] eq "false" [?SchlafzimmerRollo:pct:d] < 21)
(set SchlafzimmerRollo open)
DOELSEIF
([09:00-21:30] and [?SchlafzimmerRollo:pct:d] > 20 and [Regensensor:RAINING] eq "true")
(set SchlafzimmerRollo close)


und dieses Warning habe ich noch: warning condition c04:    (Missing operator before  ::ReadingValDoIf?)

hier ein List vom Regensensor:
Internals:
   DEF        Regensensor
   FUUID      60c4ee7a-f33f-e7ed-d469-729d2eca14b9196d
   IODev      d_ccu
   NAME       Regensensor
   NR         193
   STATE      false
   TYPE       HMCCUCHN
   ccuaddr    00275BE998F665:1
   ccudevstate active
   ccuif      HmIP-RF
   ccuname    Regensensor
   ccusubtype SRD
   ccutype    HmIP-SRD
   firmware   1.0.16
   readonly   no
   READINGS:
     2021-07-10 18:35:46   0.CONFIG_PENDING false
     2021-07-10 18:35:46   0.DUTY_CYCLE    false
     2021-07-10 18:35:46   0.ERROR_CODE    0
     2021-07-10 18:35:46   0.INSTALL_TEST  true
     2021-07-10 18:35:46   0.OPERATING_VOLTAGE 12.000000
     2021-07-10 18:35:46   0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS 0
     2021-07-10 18:35:46   0.RSSI_DEVICE   183
     2021-07-10 18:35:46   0.RSSI_PEER     180
     2021-07-10 18:35:46   0.UNREACH       false
     2021-07-10 18:35:46   0.UPDATE_PENDING false
     2021-07-10 18:35:46   1.ACTUAL_TEMPERATURE 24.000000
     2021-07-10 18:35:46   1.ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS 0
     2021-07-10 18:35:46   1.HEATER_STATE  false
     2021-07-10 18:35:46   1.RAINING       false
     2021-08-02 14:06:49   ACTUAL_TEMPERATURE 35.0
     2021-08-02 14:06:49   ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS NORMAL
     2021-08-02 14:06:49   HEATER_STATE    false
     2021-07-10 22:35:44   IODev           d_ccu
     2021-08-02 14:06:49   RAINING         false
     2021-08-02 14:06:49   activity        alive
     2021-08-02 14:06:49   devstate        ok
     2021-08-02 14:06:49   rssidevice      -71
     2021-08-02 14:06:49   rssipeer        -76
   hmccu:
     channels   1
     devspec    Regensensor
     nodefaults 1
     role       1:RAIN_DETECTION_TRANSMITTER
     semDefaults 0
     cmdlist:
       get       
       set       
     control:
     dp:
       0.CONFIG_PENDING:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      false
           OVAL       0
           SVAL       false
           VAL        0
       0.DUTY_CYCLE:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      false
           OVAL       0
           SVAL       false
           VAL        0
       0.ERROR_CODE:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      0
           OVAL       0
           SVAL       0
           VAL        0
       0.INSTALL_TEST:
         VALUES:
           NVAL       true
           ONVAL      true
           OSVAL      true
           OVAL       true
           SVAL       true
           VAL        true
       0.OPERATING_VOLTAGE:
         VALUES:
           NVAL       12.0
           ONVAL      12.0
           OSVAL      12.0
           OVAL       12.0
           SVAL       12.0
           VAL        12.0
       0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      NORMAL
           OVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       0.RSSI_DEVICE:
         VALUES:
           NVAL       -71
           ONVAL      -68
           OSVAL      -68
           OVAL       -68
           SVAL       -71
           VAL        -71
       0.RSSI_PEER:
         VALUES:
           NVAL       -76
           ONVAL      -76
           OSVAL      -76
           OVAL       180
           SVAL       -76
           VAL        180
       0.UNREACH:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      alive
           OVAL       0
           SVAL       alive
           VAL        0
       0.UPDATE_PENDING:
         VALUES:
           NVAL       false
           ONVAL      false
           OSVAL      false
           OVAL       false
           SVAL       false
           VAL        false
       1.ACTUAL_TEMPERATURE:
         VALUES:
           NVAL       35.0
           ONVAL      24.0
           OSVAL      24.0
           OVAL       24.0
           SVAL       35.0
           VAL        35.0
       1.ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      NORMAL
           OVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       1.HEATER_STATE:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      false
           OVAL       0
           SVAL       false
           VAL        0
       1.RAINING:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      false
           OVAL       0
           SVAL       false
           VAL        0
     roleCmds:
       get:
       set:
     state:
Attributes:
   group      Wetterstation
   room       HOMEMATIC,Wetter
   stateFormat RAINING



Otto123

c04 ist der hier:
Zitat([09:00-13:15] and [Regensensor:RAINING] eq "false" Missing operator before [?SchlafzimmerRollo:pct:d] < 21)
::)
Viele Grüße aus Leipzig  ⇉  nächster Stammtisch an der Lindennaundorfer Mühle
RaspberryPi B B+ B2 B3 B3+ ZeroW,HMLAN,HMUART,Homematic,Fritz!Box 7590,WRT3200ACS-OpenWrt,Sonos,VU+,Arduino nano,ESP8266,MQTT,Zigbee,deconz

misux