Autor Thema: Fehlerhafter Datenpunkt 1.019  (Gelesen 523 mal)

Offline daniel_hartmann

  • New Member
  • *
  • Beiträge: 4
Fehlerhafter Datenpunkt 1.019
« am: 07 August 2021, 17:10:51 »
Hallo.

Da ich sehr viel KNX nutze, ist mir ein Fehler bei der Übersetzung der Datenpunkte aufgefallen.

Es geht um den Tür und Fensteröffnungsstatus.

$01 entspricht on bzw. bei dpt1.019 open.
$00 entspricht off bzw. bei dpt1.019 closed.

In der aktuellen FHEM Version ist dies umgekehrt.

Bitte bei zeiten korrigieren.

Freundliche Grüße
Daniel

Offline Amenophis86

  • Hero Member
  • *****
  • Beiträge: 2926
  • Anti-Statement befreite Zone ;)
Antw:Fehlerhafter Datenpunkt 1.019
« Antwort #1 am: 07 August 2021, 17:12:18 »
Bitte bei zeiten korrigieren.

Mit nem Patch geht es noch schneller, wenn es so dringend ist ;)
Aktuell dabei unser neues Haus mit KNX am einrichten. Im nächsten Schritt dann KNX mit FHEM verbinden. Allein zwei Dinge sind dabei selten: Zeit und Geld...

Offline daniel_hartmann

  • New Member
  • *
  • Beiträge: 4
Antw:Fehlerhafter Datenpunkt 1.019
« Antwort #2 am: 07 August 2021, 17:23:19 »
Für mich ist das nicht dringend. Habs vorerst lokal geändert. Wäre aber schön, wenn der Fehler ausgemerzt wird.

Offline erwin

  • Developer
  • Sr. Member
  • ****
  • Beiträge: 619
Antw:Fehlerhafter Datenpunkt 1.019
« Antwort #3 am: 09 August 2021, 00:51:57 »
Hi,
versuch mal mit dem dpt1.009.. da ist open -> 0, close -> 1 definiert.

der dpt1.019: open -> 1, close -> 0

bei mir funktioniert der dpt1.019 richtig:
  senden von ETS4 GA_Monitor: 0 -> Fhem-reading: closed ,  1 -> open

möglichweise kannst du bei deinem KNX-Gerät den Zustand invertieren (mit der ETS) ?
 l.g. erwin
FHEM aktuell auf RaspberryPI mit Busware ROT / Weinzirl IP731
Maintainer 10_KNX.pm
CUNO2 (868 SLOWRF) - HMS100xx, FS20, FHT
1-Wire  - 2401(iButton), 18x20, 2406, 2413 (AVR), 2450,...
MQTT2, KNX, SONOFF, mySENSORS,...

 

decade-submarginal