daniel_hartmann:
Hallo.

Da ich sehr viel KNX nutze, ist mir ein Fehler bei der Übersetzung der Datenpunkte aufgefallen.

Es geht um den Tür und Fensteröffnungsstatus.

$01 entspricht on bzw. bei dpt1.019 open.
$00 entspricht off bzw. bei dpt1.019 closed.

In der aktuellen FHEM Version ist dies umgekehrt.

Bitte bei zeiten korrigieren.

Freundliche Grüße
Daniel

Amenophis86:

--- Zitat von: daniel_hartmann am 07 August 2021, 17:10:51 ---Bitte bei zeiten korrigieren.

--- Ende Zitat ---

Mit nem Patch geht es noch schneller, wenn es so dringend ist ;)

daniel_hartmann:
Für mich ist das nicht dringend. Habs vorerst lokal geändert. Wäre aber schön, wenn der Fehler ausgemerzt wird.

erwin:
Hi,
versuch mal mit dem dpt1.009.. da ist open -> 0, close -> 1 definiert.

der dpt1.019: open -> 1, close -> 0

bei mir funktioniert der dpt1.019 richtig:
  senden von ETS4 GA_Monitor: 0 -> Fhem-reading: closed ,  1 -> open

möglichweise kannst du bei deinem KNX-Gerät den Zustand invertieren (mit der ETS) ?
 l.g. erwin