Selbst bei dieser Minimal cfg
-----------
define MAX_WZ_WT MAX WallMountedThermostat 01ce1f
attr MAX_WZ_WT alias Wandthermostat
attr MAX_WZ_WT comment Wandthermostat im Wohnzimmer
attr MAX_WZ_WT group Heizung
attr MAX_WZ_WT keepAuto 1
attr MAX_WZ_WT room Wohnzimmer
define FileLog_MAX_WZ_WT FileLog ./log/MAX_WZ_WT-%Y.log MAX_WZ_WT
attr FileLog_MAX_WZ_WT logtype text
attr FileLog_MAX_WZ_WT room Wohnzimmer
#
set MAX_WZ_WT weekProfile Mon 23,05:30
--------------

bekomme ich das Wochenprofil nicht gesetzt. immer eine fehlermeldung ala

2013.04.11 17:43:35 2: MAX: Invalid value  for READING .weekProfile. Forcing to 444855084520452045204520452045204520452045204520452044485508452045204520452045204520452045204520452045204448546c44cc55144520452045204520452045204520452045204448546c44cc55144520452045204520452045204520452045204448546c44cc55144520452045204520452045204520452045204448546c44cc55144520452045204520452045204520452045204448546c44cc551445204520452045204520452045204520452


Was muss ich denn machen, damit ich in der fhem.cfg ein Wochenprofil korrekt initialisiere?

Danke vorab.
Gruß
Stephan

fhem 5.5, Raspi B, CUL V3 868 (max), Arduino Uno R3 conf.firmata v2.05

pet22

Hallo Stephan,

Beispiel Commandref:

> set MAX_12345 weekProfile Fri 24.5,6:00,12,15:00,5 Sat 7,4:30,19,12:55,6
> Friday: 24.5 °C for 0:00 - 6:00, 12 °C for 6:00 - 15:00, 5 °C for 15:00 - 0:00
> Saturday: 7 °C for 0:00 - 4:30, 19 °C for 4:30 - 12:55, 6 °C for 12:55 - 0:00


Zitatset MAX_WZ_WT weekProfile Mon 23,05:30

Zeit entsprechend Commandref eintragen und Temperatur für den restlichen Zeitraum 5:30-23:59 definieren, dann müsste es korrekt gespeichert werden.

Gruss

Pet22