Hi!
Natürlich!
z.B.
define d1 dummy
define d2 dummy
define a1 dummy
define Kontrolle notify d1.*|d2.* {\
if ((Value("d1") eq "on") && (Value("d2") eq "on")) {\
fhem("define Heizung_ein at +00:00:05 set a1 on");;\
} else {\
fhem("set a1 off");;\
}\
}

MfG, MisterEltako
HMLAN-Konfigurations-Adapter, HM-Funkjalousieaktor/HM-Dimmaktor/HM-Schaltaktor f. Markenschalter, Jalousie-/Schaltaktor von Eltako, FT4 v. Eltako, TCM310

kermi

super, läuft, nochmal vielen Dank MisterEltako und andre.
Die Lösung mit if else gefällt mir eigentlich auch besser als das Konstrukt mit der Struktur.