set on-until crashes FHEM

Begonnen von Superrakete, 29 August 2021, 20:24:47

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Superrakete

Hi.

Auf einmal funktioniert bei mit ein set on-until nicht mehr. Nach einem "set Aussensteckdosen on-until 23:00:00" stürzt FHEM ab. die letzte Zeile vom Logfile ist "Undefined subroutine &FHEM::KNX::GetTimeSpec called at ./FHEM/10_KNX.pm line 822."

Leider kann ich bei mir keinen Fehler finden. Ich vermute das es mit dem letzten Update zusammenhängt. Vielleicht kann das mal jemand prüfen.
Danke schon mal.



defmod Aussensteckdosen KNX 1/2/120:dpt1.001:steuern
attr Aussensteckdosen IODev KNX
attr Aussensteckdosen devStateIcon (on)|([Ee]in):black_Steckdose.on:Aus (off)|([Aa]us):black_Steckdose.off:Ein
attr Aussensteckdosen eventMap /steuern on:Ein/steuern off:Aus/
attr Aussensteckdosen group Steckdosen
attr Aussensteckdosen room Aussen
attr Aussensteckdosen webCmd Ein:Aus


2021.08.29 20:12:02 5: Cmd: >set Aussensteckdosen on-until 23:00:00<
2021.08.29 20:12:02 5: KNX_Set -enter: Aussensteckdosen, on-until, 23:00:00
2021.08.29 20:12:02 5: KNX_Set: set Aussensteckdosen: desired target is gad: steuern, command: on-until 23:00:00, args: 23:00:00
Undefined subroutine &FHEM::KNX::GetTimeSpec called at ./FHEM/10_KNX.pm line 822.

erwin

Sorry,
fix ist am SVN - ab morgen früh per update!
Danke für die detaillierte Fehlerbeschreibung!
l.g. erwin
FHEM aktuell auf RaspberryPI Mdl 1-4
Maintainer: 00_KNXIO.pm 10_KNX.pm
User: CUNO2 (868 SLOWRF) - HMS100xx, FS20, FHT, 1-Wire  - 2401(iButton), 18x20, 2406, 2413 (AVR), 2450,..,MQTT2, KNX, SONOFF, mySENSORS,....
Hardware:  Busware ROT, Weinzierl IP731, 1-Wire GW,...

Superrakete