VCONTROL300 Intervall einstellen funktioniert nicht

Begonnen von z0lt1, 30 August 2021, 11:01:41

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

z0lt1

Hallo,
ich habe folgende Definition am laufen, welche mir den Status meiner Vitodens abfragt:

defmod Vitodens200W VCONTROL300 /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0001-if00-port0 /opt/fhem/89_VCONTROL300_VScotHO1.cfg 180 300


Abfrage-Intervall wäre sozusagen 180 Sekunden. Ich bekomme jedoch trotzdem in unregelmäßigen Intervallen Daten geliefert, teilweise ist der Abstand weniger als 30 Sekunden:
2021-08-30 10:58:18 VCONTROL300 Vitodens200W UpdateStatus: Active
2021-08-30 10:58:20 VCONTROL300 Vitodens200W Umwaelzpumpe_Heizkreis2: on
2021-08-30 10:58:20 VCONTROL300 Vitodens200W Betriebsart: Heizen_und_Warmwasser
2021-08-30 10:58:20 VCONTROL300 Vitodens200W Betriebsart_Spar: off
2021-08-30 10:58:20 VCONTROL300 Vitodens200W Aussentemperatur: 20
2021-08-30 10:58:20 VCONTROL300 Vitodens200W Umwaelzpumpe_Intern: on
2021-08-30 10:58:20 VCONTROL300 Vitodens200W Warmwassertemperatur_Soll: 40
2021-08-30 10:58:20 VCONTROL300 Vitodens200W Urlaubs-Ende: Do,01.01.1970 00:00:00
2021-08-30 10:58:20 VCONTROL300 Vitodens200W Brennerlaufzeit: 15495.16
2021-08-30 10:58:20 VCONTROL300 Vitodens200W Brennerlaufzeit_Today: 2.08
2021-08-30 10:58:20 VCONTROL300 Vitodens200W Raumtemperatur_Party_Soll: 20
2021-08-30 10:58:20 VCONTROL300 Vitodens200W Urlaubs-Beginn: Do,01.01.1970 00:00:00
2021-08-30 10:58:20 VCONTROL300 Vitodens200W Systemzeit: Mo,30.08.2021 10:59:23
2021-08-30 10:58:20 VCONTROL300 Vitodens200W Betriebsart_Party: off
2021-08-30 10:58:21 VCONTROL300 Vitodens200W Brennerleistung: 0
2021-08-30 10:58:21 VCONTROL300 Vitodens200W Raumtemperatur_Soll: 26
2021-08-30 10:58:21 VCONTROL300 Vitodens200W Vorlauftemperatur_Ist: 35
2021-08-30 10:58:21 VCONTROL300 Vitodens200W Heizkennlinie_Neigung: 0.8
2021-08-30 10:58:21 VCONTROL300 Vitodens200W Kesseltemperatur_Ist: 43.5
2021-08-30 10:58:21 VCONTROL300 Vitodens200W Vorlauftemperatur_Soll: 35.3
2021-08-30 10:58:21 VCONTROL300 Vitodens200W Brennerstarts: 41969
2021-08-30 10:58:21 VCONTROL300 Vitodens200W Brennerstarts_Today: 34.00
2021-08-30 10:58:21 VCONTROL300 Vitodens200W Heizkennlinie_Niveau: 0
2021-08-30 10:58:21 VCONTROL300 Vitodens200W Warmwassertemperatur_Ist: 43.2
2021-08-30 10:58:21 VCONTROL300 Vitodens200W Stoerung: off
2021-08-30 10:58:21 VCONTROL300 Vitodens200W Kesseltemperatur_Soll: 43.3
2021-08-30 10:58:21 VCONTROL300 Vitodens200W Raumtemperatur_Red_Soll: 3
2021-08-30 10:58:21 VCONTROL300 Vitodens200W UpdateTime: 2021-08-30_10:58:21
2021-08-30 10:58:21 VCONTROL300 Vitodens200W UpdateStatus: Inactive
2021-08-30 10:58:22 VCONTROL300 Vitodens200W UpdateStatus: Active
2021-08-30 10:58:24 VCONTROL300 Vitodens200W Kesseltemperatur_Ist: 43.5
2021-08-30 10:58:24 VCONTROL300 Vitodens200W Vorlauftemperatur_Soll: 35.3
2021-08-30 10:58:24 VCONTROL300 Vitodens200W Brennerstarts: 41969
2021-08-30 10:58:24 VCONTROL300 Vitodens200W Brennerstarts_Today: 34.00
2021-08-30 10:58:24 VCONTROL300 Vitodens200W Heizkennlinie_Niveau: 0
2021-08-30 10:58:24 VCONTROL300 Vitodens200W Warmwassertemperatur_Ist: 43.3
2021-08-30 10:58:24 VCONTROL300 Vitodens200W Stoerung: off
2021-08-30 10:58:24 VCONTROL300 Vitodens200W Kesseltemperatur_Soll: 43.3
2021-08-30 10:58:25 VCONTROL300 Vitodens200W Raumtemperatur_Red_Soll: 3
2021-08-30 10:58:25 VCONTROL300 Vitodens200W Brennerleistung: 0
2021-08-30 10:58:25 VCONTROL300 Vitodens200W Raumtemperatur_Soll: 26
2021-08-30 10:58:25 VCONTROL300 Vitodens200W Vorlauftemperatur_Ist: 35
2021-08-30 10:58:25 VCONTROL300 Vitodens200W Heizkennlinie_Neigung: 0.8
2021-08-30 10:58:25 VCONTROL300 Vitodens200W Urlaubs-Ende: Do,01.01.1970 00:00:00
2021-08-30 10:58:25 VCONTROL300 Vitodens200W Brennerlaufzeit: 15495.16
2021-08-30 10:58:25 VCONTROL300 Vitodens200W Brennerlaufzeit_Today: 2.08
2021-08-30 10:58:25 VCONTROL300 Vitodens200W Raumtemperatur_Party_Soll: 20
2021-08-30 10:58:25 VCONTROL300 Vitodens200W Urlaubs-Beginn: Do,01.01.1970 00:00:00
2021-08-30 10:58:25 VCONTROL300 Vitodens200W Systemzeit: Mo,30.08.2021 10:59:27
2021-08-30 10:58:25 VCONTROL300 Vitodens200W Betriebsart_Party: off
2021-08-30 10:58:25 VCONTROL300 Vitodens200W Umwaelzpumpe_Heizkreis2: on
2021-08-30 10:58:25 VCONTROL300 Vitodens200W Betriebsart_Spar: off
2021-08-30 10:58:25 VCONTROL300 Vitodens200W Betriebsart: Heizen_und_Warmwasser
2021-08-30 10:58:25 VCONTROL300 Vitodens200W Aussentemperatur: 19.9
2021-08-30 10:58:25 VCONTROL300 Vitodens200W Umwaelzpumpe_Intern: on
2021-08-30 10:58:26 VCONTROL300 Vitodens200W Warmwassertemperatur_Soll: 40
2021-08-30 10:58:26 VCONTROL300 Vitodens200W UpdateTime: 2021-08-30_10:58:26
2021-08-30 10:58:26 VCONTROL300 Vitodens200W UpdateStatus: Inactive
2021-08-30 10:58:40 GPIO4 spb_Temperatur.Sensor2.ZirkuVL temperature: 43.625
2021-08-30 10:58:48 VCONTROL300 Vitodens200W UpdateStatus: Active
2021-08-30 10:58:50 VCONTROL300 Vitodens200W Brennerlaufzeit: 15495.16
2021-08-30 10:58:50 VCONTROL300 Vitodens200W Brennerlaufzeit_Today: 2.08
2021-08-30 10:58:50 VCONTROL300 Vitodens200W Urlaubs-Ende: Do,01.01.1970 00:00:00
2021-08-30 10:58:50 VCONTROL300 Vitodens200W Systemzeit: Mo,30.08.2021 10:59:52
2021-08-30 10:58:50 VCONTROL300 Vitodens200W Betriebsart_Party: off
2021-08-30 10:58:50 VCONTROL300 Vitodens200W Urlaubs-Beginn: Do,01.01.1970 00:00:00
2021-08-30 10:58:50 VCONTROL300 Vitodens200W Raumtemperatur_Party_Soll: 20
2021-08-30 10:58:50 VCONTROL300 Vitodens200W Betriebsart: Heizen_und_Warmwasser
2021-08-30 10:58:50 VCONTROL300 Vitodens200W Betriebsart_Spar: off
2021-08-30 10:58:50 VCONTROL300 Vitodens200W Aussentemperatur: 20
2021-08-30 10:58:50 VCONTROL300 Vitodens200W Umwaelzpumpe_Heizkreis2: on
2021-08-30 10:58:50 VCONTROL300 Vitodens200W Warmwassertemperatur_Soll: 40
2021-08-30 10:58:50 VCONTROL300 Vitodens200W Umwaelzpumpe_Intern: on
2021-08-30 10:58:50 VCONTROL300 Vitodens200W Warmwassertemperatur_Ist: 43.3
2021-08-30 10:58:50 VCONTROL300 Vitodens200W Kesseltemperatur_Ist: 43.5
2021-08-30 10:58:51 VCONTROL300 Vitodens200W Heizkennlinie_Niveau: 0
2021-08-30 10:58:51 VCONTROL300 Vitodens200W Brennerstarts: 41969
2021-08-30 10:58:51 VCONTROL300 Vitodens200W Brennerstarts_Today: 34.00
2021-08-30 10:58:51 VCONTROL300 Vitodens200W Vorlauftemperatur_Soll: 35.2
2021-08-30 10:58:51 VCONTROL300 Vitodens200W Raumtemperatur_Red_Soll: 3
2021-08-30 10:58:51 VCONTROL300 Vitodens200W Stoerung: off
2021-08-30 10:58:51 VCONTROL300 Vitodens200W Kesseltemperatur_Soll: 43.2
2021-08-30 10:58:51 VCONTROL300 Vitodens200W Brennerleistung: 0
2021-08-30 10:58:51 VCONTROL300 Vitodens200W Vorlauftemperatur_Ist: 35
2021-08-30 10:58:51 VCONTROL300 Vitodens200W Heizkennlinie_Neigung: 0.8
2021-08-30 10:58:51 VCONTROL300 Vitodens200W Raumtemperatur_Soll: 26
2021-08-30 10:58:51 VCONTROL300 Vitodens200W UpdateTime: 2021-08-30_10:58:51
2021-08-30 10:58:51 VCONTROL300 Vitodens200W UpdateStatus: Inactive
2021-08-30 10:59:06 VCONTROL300 Vitodens200W UpdateStatus: Active
2021-08-30 10:59:08 VCONTROL300 Vitodens200W Betriebsart_Party: off
2021-08-30 10:59:08 VCONTROL300 Vitodens200W Systemzeit: Mo,30.08.2021 11:00:10
2021-08-30 10:59:08 VCONTROL300 Vitodens200W Raumtemperatur_Party_Soll: 20
2021-08-30 10:59:08 VCONTROL300 Vitodens200W Urlaubs-Beginn: Do,01.01.1970 00:00:00
2021-08-30 10:59:08 VCONTROL300 Vitodens200W Brennerlaufzeit: 15495.16
2021-08-30 10:59:08 VCONTROL300 Vitodens200W Brennerlaufzeit_Today: 2.08
2021-08-30 10:59:08 VCONTROL300 Vitodens200W Urlaubs-Ende: Do,01.01.1970 00:00:00
2021-08-30 10:59:08 VCONTROL300 Vitodens200W Warmwassertemperatur_Soll: 40
2021-08-30 10:59:08 VCONTROL300 Vitodens200W Umwaelzpumpe_Intern: on
2021-08-30 10:59:08 VCONTROL300 Vitodens200W Aussentemperatur: 20
2021-08-30 10:59:08 VCONTROL300 Vitodens200W Betriebsart: Heizen_und_Warmwasser
2021-08-30 10:59:08 VCONTROL300 Vitodens200W Betriebsart_Spar: off
2021-08-30 10:59:08 VCONTROL300 Vitodens200W Umwaelzpumpe_Heizkreis2: on
2021-08-30 10:59:08 VCONTROL300 Vitodens200W Raumtemperatur_Red_Soll: 3
2021-08-30 10:59:08 VCONTROL300 Vitodens200W Kesseltemperatur_Soll: 43.2
2021-08-30 10:59:08 VCONTROL300 Vitodens200W Stoerung: off
2021-08-30 10:59:09 VCONTROL300 Vitodens200W Warmwassertemperatur_Ist: 43.3
2021-08-30 10:59:09 VCONTROL300 Vitodens200W Brennerstarts: 41969
2021-08-30 10:59:09 VCONTROL300 Vitodens200W Brennerstarts_Today: 34.00
2021-08-30 10:59:09 VCONTROL300 Vitodens200W Vorlauftemperatur_Soll: 35.2
2021-08-30 10:59:09 VCONTROL300 Vitodens200W Heizkennlinie_Niveau: 0
2021-08-30 10:59:09 VCONTROL300 Vitodens200W Kesseltemperatur_Ist: 43.5
2021-08-30 10:59:09 VCONTROL300 Vitodens200W Heizkennlinie_Neigung: 0.8
2021-08-30 10:59:09 VCONTROL300 Vitodens200W Vorlauftemperatur_Ist: 35
2021-08-30 10:59:09 VCONTROL300 Vitodens200W Raumtemperatur_Soll: 26
2021-08-30 10:59:09 VCONTROL300 Vitodens200W Brennerleistung: 0
2021-08-30 10:59:09 VCONTROL300 Vitodens200W UpdateTime: 2021-08-30_10:59:09
2021-08-30 10:59:09 VCONTROL300 Vitodens200W UpdateStatus: Inactive
2021-08-30 10:59:10 VCONTROL300 Vitodens200W UpdateStatus: Active
2021-08-30 10:59:12 VCONTROL300 Vitodens200W Brennerleistung: 0
2021-08-30 10:59:12 VCONTROL300 Vitodens200W Vorlauftemperatur_Ist: 35
2021-08-30 10:59:12 VCONTROL300 Vitodens200W Heizkennlinie_Neigung: 0.8
2021-08-30 10:59:13 VCONTROL300 Vitodens200W Raumtemperatur_Soll: 26
2021-08-30 10:59:13 VCONTROL300 Vitodens200W Warmwassertemperatur_Ist: 43.3
2021-08-30 10:59:13 VCONTROL300 Vitodens200W Kesseltemperatur_Ist: 43.5
2021-08-30 10:59:13 VCONTROL300 Vitodens200W Vorlauftemperatur_Soll: 35.2
2021-08-30 10:59:13 VCONTROL300 Vitodens200W Brennerstarts: 41969
2021-08-30 10:59:13 VCONTROL300 Vitodens200W Brennerstarts_Today: 34.00
2021-08-30 10:59:13 VCONTROL300 Vitodens200W Heizkennlinie_Niveau: 0
2021-08-30 10:59:13 VCONTROL300 Vitodens200W Raumtemperatur_Red_Soll: 3
2021-08-30 10:59:13 VCONTROL300 Vitodens200W Stoerung: off
2021-08-30 10:59:13 VCONTROL300 Vitodens200W Kesseltemperatur_Soll: 43.2
2021-08-30 10:59:13 VCONTROL300 Vitodens200W Betriebsart_Spar: off
2021-08-30 10:59:13 VCONTROL300 Vitodens200W Betriebsart: Heizen_und_Warmwasser
2021-08-30 10:59:13 VCONTROL300 Vitodens200W Aussentemperatur: 19.9
2021-08-30 10:59:13 VCONTROL300 Vitodens200W Umwaelzpumpe_Heizkreis2: on
2021-08-30 10:59:13 VCONTROL300 Vitodens200W Warmwassertemperatur_Soll: 40
2021-08-30 10:59:13 VCONTROL300 Vitodens200W Umwaelzpumpe_Intern: on
2021-08-30 10:59:13 VCONTROL300 Vitodens200W Brennerlaufzeit: 15495.16
2021-08-30 10:59:13 VCONTROL300 Vitodens200W Brennerlaufzeit_Today: 2.08
2021-08-30 10:59:13 VCONTROL300 Vitodens200W Urlaubs-Ende: Do,01.01.1970 00:00:00
2021-08-30 10:59:14 VCONTROL300 Vitodens200W Systemzeit: Mo,30.08.2021 11:00:14
2021-08-30 10:59:14 VCONTROL300 Vitodens200W Betriebsart_Party: off
2021-08-30 10:59:14 VCONTROL300 Vitodens200W Raumtemperatur_Party_Soll: 20
2021-08-30 10:59:14 VCONTROL300 Vitodens200W Urlaubs-Beginn: Do,01.01.1970 00:00:00
2021-08-30 10:59:14 VCONTROL300 Vitodens200W UpdateTime: 2021-08-30_10:59:14
2021-08-30 10:59:14 VCONTROL300 Vitodens200W UpdateStatus: Inactive
2021-08-30 10:59:37 GPIO4 spb_Temperatur.Puffer_Unten temperature: 37.312
2021-08-30 11:01:08 VCONTROL300 Vitodens200W UpdateStatus: Active
2021-08-30 11:01:10 VCONTROL300 Vitodens200W Urlaubs-Ende: Do,01.01.1970 00:00:00
2021-08-30 11:01:10 VCONTROL300 Vitodens200W Brennerlaufzeit: 15495.16
2021-08-30 11:01:10 VCONTROL300 Vitodens200W Brennerlaufzeit_Today: 2.08
2021-08-30 11:01:10 VCONTROL300 Vitodens200W Raumtemperatur_Party_Soll: 20
2021-08-30 11:01:10 VCONTROL300 Vitodens200W Urlaubs-Beginn: Do,01.01.1970 00:00:00
2021-08-30 11:01:10 VCONTROL300 Vitodens200W Systemzeit: Mo,30.08.2021 11:02:11
2021-08-30 11:01:10 VCONTROL300 Vitodens200W Betriebsart_Party: off
2021-08-30 11:01:10 VCONTROL300 Vitodens200W Umwaelzpumpe_Heizkreis2: on
2021-08-30 11:01:10 VCONTROL300 Vitodens200W Betriebsart_Spar: off
2021-08-30 11:01:10 VCONTROL300 Vitodens200W Betriebsart: Heizen_und_Warmwasser
2021-08-30 11:01:10 VCONTROL300 Vitodens200W Aussentemperatur: 20.3
2021-08-30 11:01:10 VCONTROL300 Vitodens200W Umwaelzpumpe_Intern: on
2021-08-30 11:01:10 VCONTROL300 Vitodens200W Warmwassertemperatur_Soll: 40
2021-08-30 11:01:11 VCONTROL300 Vitodens200W Kesseltemperatur_Ist: 43.5
2021-08-30 11:01:11 VCONTROL300 Vitodens200W Brennerstarts: 41969
2021-08-30 11:01:11 VCONTROL300 Vitodens200W Brennerstarts_Today: 34.00
2021-08-30 11:01:11 VCONTROL300 Vitodens200W Vorlauftemperatur_Soll: 35.2
2021-08-30 11:01:11 VCONTROL300 Vitodens200W Heizkennlinie_Niveau: 0
2021-08-30 11:01:11 VCONTROL300 Vitodens200W Warmwassertemperatur_Ist: 43.3
2021-08-30 11:01:11 VCONTROL300 Vitodens200W Stoerung: off
2021-08-30 11:01:11 VCONTROL300 Vitodens200W Kesseltemperatur_Soll: 43.2
2021-08-30 11:01:11 VCONTROL300 Vitodens200W Raumtemperatur_Red_Soll: 3
2021-08-30 11:01:11 VCONTROL300 Vitodens200W Brennerleistung: 0
2021-08-30 11:01:11 VCONTROL300 Vitodens200W Raumtemperatur_Soll: 26
2021-08-30 11:01:11 VCONTROL300 Vitodens200W Vorlauftemperatur_Ist: 35
2021-08-30 11:01:11 VCONTROL300 Vitodens200W Heizkennlinie_Neigung: 0.8
2021-08-30 11:01:11 VCONTROL300 Vitodens200W UpdateTime: 2021-08-30_11:01:11
2021-08-30 11:01:11 VCONTROL300 Vitodens200W UpdateStatus: Inactive
2021-08-30 11:01:18 VCONTROL300 Vitodens200W UpdateStatus: Active
2021-08-30 11:01:20 VCONTROL300 Vitodens200W Raumtemperatur_Red_Soll: 3
2021-08-30 11:01:20 VCONTROL300 Vitodens200W Kesseltemperatur_Soll: 43.2
2021-08-30 11:01:20 VCONTROL300 Vitodens200W Stoerung: off
2021-08-30 11:01:20 VCONTROL300 Vitodens200W Warmwassertemperatur_Ist: 43.3
2021-08-30 11:01:20 VCONTROL300 Vitodens200W Brennerstarts: 41969
2021-08-30 11:01:20 VCONTROL300 Vitodens200W Brennerstarts_Today: 34.00
2021-08-30 11:01:20 VCONTROL300 Vitodens200W Heizkennlinie_Niveau: 0
2021-08-30 11:01:20 VCONTROL300 Vitodens200W Vorlauftemperatur_Soll: 35.2
2021-08-30 11:01:20 VCONTROL300 Vitodens200W Kesseltemperatur_Ist: 43.5
2021-08-30 11:01:20 VCONTROL300 Vitodens200W Heizkennlinie_Neigung: 0.8
2021-08-30 11:01:20 VCONTROL300 Vitodens200W Vorlauftemperatur_Ist: 35
2021-08-30 11:01:20 VCONTROL300 Vitodens200W Raumtemperatur_Soll: 26
2021-08-30 11:01:20 VCONTROL300 Vitodens200W Brennerleistung: 0
2021-08-30 11:01:20 VCONTROL300 Vitodens200W Betriebsart_Party: off
2021-08-30 11:01:21 VCONTROL300 Vitodens200W Systemzeit: Mo,30.08.2021 11:02:21
2021-08-30 11:01:21 VCONTROL300 Vitodens200W Raumtemperatur_Party_Soll: 20
2021-08-30 11:01:21 VCONTROL300 Vitodens200W Urlaubs-Beginn: Do,01.01.1970 00:00:00
2021-08-30 11:01:21 VCONTROL300 Vitodens200W Brennerlaufzeit: 15495.16
2021-08-30 11:01:21 VCONTROL300 Vitodens200W Brennerlaufzeit_Today: 2.08
2021-08-30 11:01:21 VCONTROL300 Vitodens200W Urlaubs-Ende: Do,01.01.1970 00:00:00
2021-08-30 11:01:21 VCONTROL300 Vitodens200W Warmwassertemperatur_Soll: 40
2021-08-30 11:01:21 VCONTROL300 Vitodens200W Umwaelzpumpe_Intern: on
2021-08-30 11:01:21 VCONTROL300 Vitodens200W Aussentemperatur: 20.4
2021-08-30 11:01:21 VCONTROL300 Vitodens200W Betriebsart: Heizen_und_Warmwasser
2021-08-30 11:01:21 VCONTROL300 Vitodens200W Betriebsart_Spar: off
2021-08-30 11:01:21 VCONTROL300 Vitodens200W Umwaelzpumpe_Heizkreis2: on
2021-08-30 11:01:21 VCONTROL300 Vitodens200W UpdateTime: 2021-08-30_11:01:21
2021-08-30 11:01:21 VCONTROL300 Vitodens200W UpdateStatus: Inactive
2021-08-30 11:01:22 VCONTROL300 Vitodens200W UpdateStatus: Active
2021-08-30 11:01:24 VCONTROL300 Vitodens200W Vorlauftemperatur_Soll: 35.2
2021-08-30 11:01:24 VCONTROL300 Vitodens200W Brennerstarts: 41969
2021-08-30 11:01:24 VCONTROL300 Vitodens200W Brennerstarts_Today: 34.00
2021-08-30 11:01:24 VCONTROL300 Vitodens200W Heizkennlinie_Niveau: 0
2021-08-30 11:01:24 VCONTROL300 Vitodens200W Kesseltemperatur_Ist: 43.5
2021-08-30 11:01:24 VCONTROL300 Vitodens200W Warmwassertemperatur_Ist: 43.3
2021-08-30 11:01:24 VCONTROL300 Vitodens200W Kesseltemperatur_Soll: 43.2
2021-08-30 11:01:24 VCONTROL300 Vitodens200W Stoerung: off
2021-08-30 11:01:25 VCONTROL300 Vitodens200W Raumtemperatur_Red_Soll: 3
2021-08-30 11:01:25 VCONTROL300 Vitodens200W Brennerleistung: 0
2021-08-30 11:01:25 VCONTROL300 Vitodens200W Raumtemperatur_Soll: 26
2021-08-30 11:01:25 VCONTROL300 Vitodens200W Heizkennlinie_Neigung: 0.8
2021-08-30 11:01:25 VCONTROL300 Vitodens200W Vorlauftemperatur_Ist: 35
2021-08-30 11:01:25 VCONTROL300 Vitodens200W Urlaubs-Ende: Do,01.01.1970 00:00:00
2021-08-30 11:01:25 VCONTROL300 Vitodens200W Brennerlaufzeit: 15495.16
2021-08-30 11:01:25 VCONTROL300 Vitodens200W Brennerlaufzeit_Today: 2.08
2021-08-30 11:01:25 VCONTROL300 Vitodens200W Raumtemperatur_Party_Soll: 20
2021-08-30 11:01:25 VCONTROL300 Vitodens200W Urlaubs-Beginn: Do,01.01.1970 00:00:00
2021-08-30 11:01:25 VCONTROL300 Vitodens200W Betriebsart_Party: off
2021-08-30 11:01:25 VCONTROL300 Vitodens200W Systemzeit: Mo,30.08.2021 11:02:26
2021-08-30 11:01:25 VCONTROL300 Vitodens200W Umwaelzpumpe_Heizkreis2: on
2021-08-30 11:01:25 VCONTROL300 Vitodens200W Aussentemperatur: 20.3
2021-08-30 11:01:25 VCONTROL300 Vitodens200W Betriebsart_Spar: off
2021-08-30 11:01:25 VCONTROL300 Vitodens200W Betriebsart: Heizen_und_Warmwasser
2021-08-30 11:01:25 VCONTROL300 Vitodens200W Umwaelzpumpe_Intern: on
2021-08-30 11:01:25 VCONTROL300 Vitodens200W Warmwassertemperatur_Soll: 40
2021-08-30 11:01:25 VCONTROL300 Vitodens200W UpdateTime: 2021-08-30_11:01:25
2021-08-30 11:01:25 VCONTROL300 Vitodens200W UpdateStatus: Inactive

z0lt1

Nach einem Update und anschließenden shutdown restart funktioniert es jetzt wieder ordnungsgemäß.