Autor Thema: Homebridge und Untoggle Problem  (Gelesen 284 mal)

Offline yreiser

  • New Member
  • *
  • Beiträge: 13
Homebridge und Untoggle Problem
« am: 03 September 2021, 12:13:00 »
Wenn ich ein Licht per toggle an-/ausschalte und untoggle verwende, dann steht nach dem Schalten das Internal 'STATE' korrekt auf 'on' bzw 'off'. Das Reading 'state' allerdings steht weiterhin auf 'toggle', wodurch der Status in Homebridge nicht mehr korrekt dargestellt wird. Wie kann ich Homebridge beibringen, den on/off State aus STATE auszulesen statt aus state?

Offline Beta-User

  • Developer
  • Hero Member
  • ****
  • Beiträge: 15793
Antw:Homebridge und Untoggle Problem
« Antwort #1 am: 03 September 2021, 12:19:37 »
Meine Glaskugel ist neugierig:
- Warum ist das unter "Sonstiges"? (Anfängerfragen oder Sprachsteuerung finde ich naheliegender, verschieben kannst du selbst)
- Was ist das für ein Device?
Server: HP-T620@Debian 10, aktuelles FHEM + ConfigDB | CUL_HM (VCCU) | MQTT2: MiLight@ESP-GW, BT@OpenMQTTGw | MySensors: seriell, v.a. 2.3.1@RS485 | ZWave | ZigBee@deCONZ | SIGNALduino | MapleCUN | RHASSPY
svn:MySensors, Weekday-&RandomTimer, Twilight,  AttrTemplate {u.a. mqtt2, mysensors, zwave}

Offline yreiser

  • New Member
  • *
  • Beiträge: 13
Antw:Homebridge und Untoggle Problem
« Antwort #2 am: 03 September 2021, 12:33:06 »
Es ist ein gewöhnlich FS20 Aktor.

Offline MadMax-FHEM

  • Hero Member
  • *****
  • Beiträge: 11067
  • NIVEAu ist keine Creme...
Antw:Homebridge und Untoggle Problem
« Antwort #3 am: 03 September 2021, 12:35:01 »
Wie wäre es ein list zu liefern?

Wenn es kein anderes Reading gibt, dann evtl. userReadings und da dann STATE "abfragen" InternalVal() oder Value()

Gruß, Joachim
FHEM PI3B+ Buster: HM-CFG-USB, 40x HM, ZWave-USB, 13x ZWave, EnOcean-PI, 15x EnOcean, HUE/deCONZ, CO2, ESP-Multisensor, Shelly, alexa-fhem, ...
FHEM PI2 Buster: HM-CFG-USB, 25x HM, ZWave-USB, 4x ZWave, EnOcean-PI, 3x EnOcean, Shelly, ha-bridge, ...
FHEM PI3 Buster (Test)
FHEM PI3 RaspiOS (Test)

Offline Beta-User

  • Developer
  • Hero Member
  • ****
  • Beiträge: 15793
Antw:Homebridge und Untoggle Problem
« Antwort #4 am: 03 September 2021, 12:39:32 »
Doppelpost: https://forum.fhem.de/index.php/topic,122762.0/topicseen.html

BITTE EINEN DER POSTS SCHLIESSEN!
Server: HP-T620@Debian 10, aktuelles FHEM + ConfigDB | CUL_HM (VCCU) | MQTT2: MiLight@ESP-GW, BT@OpenMQTTGw | MySensors: seriell, v.a. 2.3.1@RS485 | ZWave | ZigBee@deCONZ | SIGNALduino | MapleCUN | RHASSPY
svn:MySensors, Weekday-&RandomTimer, Twilight,  AttrTemplate {u.a. mqtt2, mysensors, zwave}

Offline yreiser

  • New Member
  • *
  • Beiträge: 13
Antw:Homebridge und Untoggle Problem
« Antwort #5 am: 03 September 2021, 12:39:45 »
Hier ein list:

Internals:
   BTN        00
   DEF        0000 00
   FUUID      5df8c788-f33f-da41-79b0-17cdd4829cc70d3e
   FVERSION   10_FS20.pm:0.148880/2017-08-13
   IODev      CUL0
   NAME       L_Kueche0
   NR         41
   STATE      on
   TYPE       FS20
   XMIT       0000
   CODE:
     1          0000 00
   READINGS:
     2021-09-02 23:02:59   IODev           CUL0
     2021-09-03 12:37:26   state           toggle
Attributes:
   IODev      CUL0
   comment    Untoggle
   genericDeviceType light
   group      Licht
   icon       light_pendant_light
   model      fs20su
   room       Homekit,Kueche
   siriName   Front Light

Offline yreiser

  • New Member
  • *
  • Beiträge: 13
Antw:Homebridge und Untoggle Problem
« Antwort #6 am: 03 September 2021, 12:49:35 »
Wie wäre es ein list zu liefern?

Wenn es kein anderes Reading gibt, dann evtl. userReadings und da dann STATE "abfragen" InternalVal() oder Value()

Gruß, Joachim

Ok. Damit kann ich was anfangen. Vielen Dank!