[jetzt im svn] [CUL_HM] patches Oktober 2021

Begonnen von Beta-User, 02 Oktober 2021, 08:26:42

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

dancatt

#45
Zitat von: Beta-User am 08 Oktober 2021, 16:07:04
Anhang hier: https://forum.fhem.de/index.php/topic,123238.msg1178513.html#msg1178513

ok eingespielt und nun mal schauen.

Im Log sieht man schöne welche noch geändert werden müssen. Ich habe noch 9 Stück die wurden gestern irgendwann aktualisiert.

2021.10.08 17:21:00.037 3: FHEMWEB WEB CSRF error: csrf_380333207552239 ne csrf_289398731714956 for client WEB_192.168.178.91_52537 / command set weekprofile restore_topic Winter. For details see the csrfToken FHEMWEB attribute.
2021.10.08 17:21:00.135 3: CUL_HM set 1_01_EZ_2_Heizungsthermostat_Clima tempListMon prep 05:30 18.0 08:00 21.5 15:00 18.0 22:00 21.5 24:00 18.0
2021.10.08 17:21:00.141 3: CUL_HM set 1_01_EZ_2_Heizungsthermostat_Clima tempListTue prep 05:30 18.0 08:00 21.5 15:00 18.0 22:00 21.5 24:00 18.0
2021.10.08 17:21:00.146 3: CUL_HM set 1_01_EZ_2_Heizungsthermostat_Clima tempListWed prep 05:30 18.0 08:00 21.5 15:00 18.0 22:00 21.5 24:00 18.0
2021.10.08 17:21:00.151 3: CUL_HM set 1_01_EZ_2_Heizungsthermostat_Clima tempListThu prep 05:30 18.0 08:00 21.5 15:00 18.0 22:00 21.5 24:00 18.0
2021.10.08 17:21:00.157 3: CUL_HM set 1_01_EZ_2_Heizungsthermostat_Clima tempListFri prep 05:30 18.0 08:00 21.5 15:00 18.0 22:00 21.5 24:00 18.0
2021.10.08 17:21:00.162 3: CUL_HM set 1_01_EZ_2_Heizungsthermostat_Clima tempListSat prep 06:00 18.0 22:00 21.5 24:00 18.0
2021.10.08 17:21:00.166 3: CUL_HM set 1_01_EZ_2_Heizungsthermostat_Clima tempListSun exec 06:00 18.0 22:00 21.5 24:00 18.0
2021.10.08 17:21:00.301 3: HMinfo hminfo get:configCheck :-f,^(1_01_EZ_2_Heizungsthermostat|1_01_EZ_2_Heizungsthermostat_Clima|1_01_EZ_2_Heizungsthermostat_ClimaTeam|1_01_EZ_2_Heizungsthermostat_Climate|1_01_EZ_2_Heizungsthermostat_Weather|1_01_EZ_2_Heizungsthermostat_WindowRec|1_01_EZ_2_Heizungsthermostat_remote|1_01_EZ_2_Heizungsthermostat)$
2021.10.08 17:21:03.866 3: CUL_HM set 1_06_KU_Heizungsthermostat_Clima tempListMon prep 06:00 18.0 08:00 21.0 13:00 18.0 22:00 21.0 24:00 18.0
2021.10.08 17:21:03.873 3: CUL_HM set 1_06_KU_Heizungsthermostat_Clima tempListTue prep 06:00 18.0 08:00 21.0 13:00 18.0 22:00 21.0 24:00 18.0
2021.10.08 17:21:03.878 3: CUL_HM set 1_06_KU_Heizungsthermostat_Clima tempListWed prep 06:00 18.0 08:00 21.0 13:00 18.0 22:00 21.0 24:00 18.0
2021.10.08 17:21:03.883 3: CUL_HM set 1_06_KU_Heizungsthermostat_Clima tempListThu prep 06:00 18.0 08:00 21.0 13:00 18.0 22:00 21.0 24:00 18.0
2021.10.08 17:21:03.888 3: CUL_HM set 1_06_KU_Heizungsthermostat_Clima tempListFri prep 06:00 18.0 08:00 21.0 13:00 18.0 22:00 21.0 24:00 18.0
2021.10.08 17:21:03.893 3: CUL_HM set 1_06_KU_Heizungsthermostat_Clima tempListSat prep 06:00 18.0 22:00 21.0 24:00 18.0
2021.10.08 17:21:03.897 3: CUL_HM set 1_06_KU_Heizungsthermostat_Clima tempListSun exec 06:00 18.0 22:00 21.0 24:00 18.0
2021.10.08 17:21:04.026 3: HMinfo hminfo get:configCheck :-f,^(1_06_KU_Heizungsthermostat|1_06_KU_Heizungsthermostat_Clima|1_06_KU_Heizungsthermostat_ClimaTeam|1_06_KU_Heizungsthermostat_Climate|1_06_KU_Heizungsthermostat_Weather|1_06_KU_Heizungsthermostat_WindowRec|1_06_KU_Heizungsthermostat_remote|1_06_KU_Heizungsthermostat)$
2021.10.08 17:21:06.421 3: CUL_HM set 2_02_KL_2_Heizungsthermostat_Clima tempListMon prep 13:00 18.0 19:00 21.0 24:00 18.0
2021.10.08 17:21:06.426 3: CUL_HM set 2_02_KL_2_Heizungsthermostat_Clima tempListTue prep 13:00 18.0 19:00 21.0 24:00 18.0
2021.10.08 17:21:06.430 3: CUL_HM set 2_02_KL_2_Heizungsthermostat_Clima tempListWed prep 13:00 18.0 19:00 21.0 24:00 18.0
2021.10.08 17:21:06.435 3: CUL_HM set 2_02_KL_2_Heizungsthermostat_Clima tempListThu prep 13:00 18.0 19:00 21.0 24:00 18.0
2021.10.08 17:21:06.439 3: CUL_HM set 2_02_KL_2_Heizungsthermostat_Clima tempListFri prep 13:00 18.0 19:00 21.0 24:00 18.0
2021.10.08 17:21:06.444 3: CUL_HM set 2_02_KL_2_Heizungsthermostat_Clima tempListSat prep 08:30 18.0 19:00 21.0 24:00 18.0
2021.10.08 17:21:06.448 3: CUL_HM set 2_02_KL_2_Heizungsthermostat_Clima tempListSun exec 08:30 18.0 19:00 21.0 24:00 18.0
2021.10.08 17:21:06.596 3: HMinfo hminfo get:configCheck :-f,^(2_02_KL_2_Heizungsthermostat|2_02_KL_2_Heizungsthermostat_Clima|2_02_KL_2_Heizungsthermostat_ClimaTeam|2_02_KL_2_Heizungsthermostat_Climate|2_02_KL_2_Heizungsthermostat_Weather|2_02_KL_2_Heizungsthermostat_WindowRec|2_02_KL_2_Heizungsthermostat_remote|2_02_KL_2_Heizungsthermostat)$
2021.10.08 17:21:09.784 3: CUL_HM set 2_02_KL_Heizungsthermostat_Clima tempListMon prep 13:00 18.0 19:00 21.0 24:00 18.0
2021.10.08 17:21:09.788 3: CUL_HM set 2_02_KL_Heizungsthermostat_Clima tempListTue prep 13:00 18.0 19:00 21.0 24:00 18.0
2021.10.08 17:21:09.792 3: CUL_HM set 2_02_KL_Heizungsthermostat_Clima tempListWed prep 13:00 18.0 19:00 21.0 24:00 18.0
2021.10.08 17:21:09.797 3: CUL_HM set 2_02_KL_Heizungsthermostat_Clima tempListThu prep 13:00 18.0 19:00 21.0 24:00 18.0
2021.10.08 17:21:09.801 3: CUL_HM set 2_02_KL_Heizungsthermostat_Clima tempListFri prep 13:00 18.0 19:00 21.0 24:00 18.0
2021.10.08 17:21:09.806 3: CUL_HM set 2_02_KL_Heizungsthermostat_Clima tempListSat prep 08:30 18.0 19:00 21.0 24:00 18.0
2021.10.08 17:21:09.810 3: CUL_HM set 2_02_KL_Heizungsthermostat_Clima tempListSun exec 08:30 18.0 19:00 21.0 24:00 18.0
2021.10.08 17:21:09.952 3: HMinfo hminfo get:configCheck :-f,^(2_02_KL_Heizungsthermostat|2_02_KL_Heizungsthermostat_Clima|2_02_KL_Heizungsthermostat_ClimaTeam|2_02_KL_Heizungsthermostat_Climate|2_02_KL_Heizungsthermostat_Weather|2_02_KL_Heizungsthermostat_WindowRec|2_02_KL_Heizungsthermostat_remote|2_02_KL_Heizungsthermostat)$
2021.10.08 17:21:13.144 3: CUL_HM set 2_05_BZ_Heizungsthermostat_Clima tempListMon prep 06:00 18.0 08:00 21.0 13:00 18.0 22:00 21.0 24:00 18.0
2021.10.08 17:21:13.149 3: CUL_HM set 2_05_BZ_Heizungsthermostat_Clima tempListTue prep 06:00 18.0 08:00 21.0 13:00 18.0 22:00 21.0 24:00 18.0
2021.10.08 17:21:13.154 3: CUL_HM set 2_05_BZ_Heizungsthermostat_Clima tempListWed prep 06:00 18.0 08:00 21.0 13:00 18.0 22:00 21.0 24:00 18.0
2021.10.08 17:21:13.159 3: CUL_HM set 2_05_BZ_Heizungsthermostat_Clima tempListThu prep 06:00 18.0 08:00 21.0 13:00 18.0 22:00 21.0 24:00 18.0
2021.10.08 17:21:13.165 3: CUL_HM set 2_05_BZ_Heizungsthermostat_Clima tempListFri prep 06:00 18.0 08:00 21.0 13:00 18.0 22:00 21.0 24:00 18.0
2021.10.08 17:21:13.170 3: CUL_HM set 2_05_BZ_Heizungsthermostat_Clima tempListSat prep 06:00 18.0 22:00 21.0 24:00 18.0
2021.10.08 17:21:13.174 3: CUL_HM set 2_05_BZ_Heizungsthermostat_Clima tempListSun exec 06:00 18.0 22:00 21.0 24:00 18.0
2021.10.08 17:21:13.303 3: HMinfo hminfo get:configCheck :-f,^(2_05_BZ_Heizungsthermostat|2_05_BZ_Heizungsthermostat_Clima|2_05_BZ_Heizungsthermostat_ClimaTeam|2_05_BZ_Heizungsthermostat_Climate|2_05_BZ_Heizungsthermostat_Weather|2_05_BZ_Heizungsthermostat_WindowRec|2_05_BZ_Heizungsthermostat_remote|2_05_BZ_Heizungsthermostat)$


Beispiel:
1_06_KU_Heizungsthermostat:

Internals:
   .AttrList  .devInfo .mId .stc IODev IOgrp actCycle actStatus aesCommReq:1,0 aesKey:5,4,3,2,1,0 autoReadReg:0_off,1_restart,2_pon-restart,3_onChange,4_reqStatus,5_readMissing,8_stateOnly burstAccess:0_off,1_auto commStInCh:on,off do_not_notify:1,0 dummy:1,0 event-aggregator event-min-interval event-on-change-reading event-on-update-reading expert:multiple,defReg,allReg,rawReg,templ,none firmware hmKey hmKey2 hmKey3 hmProtocolEvents:0_off,1_dump,2_dumpFull,3_dumpTrigger ignore:1,0 model modelForce:ACTIONDETECTOR,ACTIONDETECTOR,ASH550,ASH550I,CCU-FHEM,CMM,DORMA_ATENT,DORMA_BRC-H,DORMA_RC-H,HM-CC-RT-DN,HM-CC-RT-DN-BOM,HM-CC-SCD,HM-CC-TC,HM-CC-VD,HM-DIS-EP-WM55,HM-DIS-TD-T,HM-DIS-WM55,HM-DW-WM,HM-ES-PMSW1-DR,HM-ES-PMSW1-PL,HM-ES-PMSW1-PL-DN-R1,HM-ES-PMSW1-PL-DN-R2,HM-ES-PMSW1-PL-DN-R3,HM-ES-PMSW1-PL-DN-R4,HM-ES-PMSW1-PL-DN-R5,HM-ES-PMSW1-SM,HM-ES-TX-WM,HM-HM-LC-DW-WM,HM-LC-AO-SM,HM-LC-BL1-FM,HM-LC-BL1-FM-2,HM-LC-BL1-PB-FM,HM-LC-BL1-SM,HM-LC-BL1-SM-2,HM-LC-BL1PBU-FM,HM-LC-DDC1-PCB,HM-LC-DIM1L-CV,HM-LC-DIM1L-CV-2,HM-LC-DIM1L-CV-644,HM-LC-DIM1L-PL,HM-LC-DIM1L-PL-2,HM-LC-DIM1L-PL-3,HM-LC-DIM1L-PL-644,HM-LC-DIM1PWM-CV,HM-LC-DIM1PWM-CV-2,HM-LC-DIM1T-CV,HM-LC-DIM1T-CV-2,HM-LC-DIM1T-CV-644,HM-LC-DIM1T-DR,HM-LC-DIM1T-FM,HM-LC-DIM1T-FM-2,HM-LC-DIM1T-FM-644,HM-LC-DIM1T-FM-LF,HM-LC-DIM1T-PL,HM-LC-DIM1T-PL-2,HM-LC-DIM1T-PL-3,HM-LC-DIM1T-PL-644,HM-LC-DIM1TPBU-FM,HM-LC-DIM1TPBU-FM-2,HM-LC-DIM2L-CV,HM-LC-DIM2L-SM,HM-LC-DIM2L-SM-2,HM-LC-DIM2L-SM-644,HM-LC-DIM2T-SM,HM-LC-DIM2T-SM,HM-LC-DIM2T-SM-2,HM-LC-JA1PBU-FM,HM-LC-RGBW-WM,HM-LC-SW1-BA-PCB,HM-LC-SW1-DR,HM-LC-SW1-FM,HM-LC-SW1-FM-2,HM-LC-SW1-PB-FM,HM-LC-SW1-PCB,HM-LC-SW1-PL,HM-LC-SW1-PL-3,HM-LC-SW1-PL-CT-R1,HM-LC-SW1-PL-CT-R2,HM-LC-SW1-PL-CT-R3,HM-LC-SW1-PL-CT-R4,HM-LC-SW1-PL-CT-R5,HM-LC-SW1-PL-DN-R1,HM-LC-SW1-PL-DN-R2,HM-LC-SW1-PL-DN-R3,HM-LC-SW1-PL-DN-R4,HM-LC-SW1-PL-DN-R5,HM-LC-SW1-PL-OM54,HM-LC-SW1-PL2,HM-LC-SW1-SM,HM-LC-SW1-SM-2,HM-LC-SW1-SM-ATMEGA168,HM-LC-SW1PBU-FM,HM-LC-SW2-DR,HM-LC-SW2-DR-2,HM-LC-SW2-FM,HM-LC-SW2-FM-2,HM-LC-SW2-PB-FM,HM-LC-SW2-SM,HM-LC-SW2PBU-FM,HM-LC-SW4-BA-PCB,HM-LC-SW4-DR,HM-LC-SW4-DR-2,HM-LC-SW4-PCB,HM-LC-SW4-PCB-2,HM-LC-SW4-SM,HM-LC-SW4-SM-2,HM-LC-SW4-SM-ATMEGA168,HM-LC-SW4-WM,HM-LC-SW4-WM-2,HM-MOD-EM-8,HM-MOD-EM-8BIT,HM-MOD-RE-8,HM-OU-CF-PL,HM-OU-CFM-PL,HM-OU-CFM-TW,HM-OU-CM-PCB,HM-OU-LED16,HM-PB-2-FM,HM-PB-2-WM,HM-PB-2-WM55,HM-PB-2-WM55-2,HM-PB-4-WM,HM-PB-4DIS-WM,HM-PB-4DIS-WM-2,HM-PB-6-WM55,HM-PBI-4-FM,HM-RC-12,HM-RC-12-B,HM-RC-12-SW,HM-RC-19,HM-RC-19-B,HM-RC-19-SW,HM-RC-2-PBU-FM,HM-RC-2-PBU-FM-2,HM-RC-4,HM-RC-4-2,HM-RC-4-3,HM-RC-4-3-D,HM-RC-4-B,HM-RC-8,HM-RC-DIS-H-X-EU,HM-RC-KEY3,HM-RC-KEY3-B,HM-RC-KEY4-2,HM-RC-KEY4-3,HM-RC-P1,HM-RC-SEC3,HM-RC-SEC3-B,HM-RC-SEC4-2,HM-RC-SEC4-3,HM-SCI-3-FM,HM-SEC-CEN,HM-SEC-KEY,HM-SEC-KEY-O,HM-SEC-KEY-S,HM-SEC-MDIR,HM-SEC-MDIR-2,HM-SEC-MDIR-3,HM-SEC-RHS,HM-SEC-RHS-2,HM-SEC-SC,HM-SEC-SC-2,HM-SEC-SCO,HM-SEC-SD,HM-SEC-SD-2,HM-SEC-SFA-SM,HM-SEC-SIR-WM,HM-SEC-TIS,HM-SEC-WDS,HM-SEC-WDS-2,HM-SEC-WIN,HM-SEN-DB-PCB,HM-SEN-EP,HM-SEN-LI-O,HM-SEN-MDIR-O,HM-SEN-MDIR-O-2,HM-SEN-MDIR-O-3,HM-SEN-MDIR-SM,HM-SEN-MDIR-WM55,HM-SEN-RD-O,HM-SEN-WA-OD,HM-SWI-3-FM,HM-SYS-SRP-PL,HM-TC-IT-WM-W-EU,HM-WDC7000,HM-WDS10-TH-O,HM-WDS100-C6-O,HM-WDS100-C6-O-2,HM-WDS20-TH-O,HM-WDS30-OT2-SM,HM-WDS30-OT2-SM-2,HM-WDS30-T-O,HM-WDS40-TH-I,HM-WDS40-TH-I-2,HM-WS550,HM-WS550LCB,HM-WS550LCW,HM-WS550TECH,IS-WDS-TH-OD-S-R3,KFM-DISPLAY,KFM-SENSOR,KS550,KS550LC,KS550TECH,KS888,OLIGO-SMART-IQ-HM,PS-SWITCH,PS-TH-SENS,ROTO_ZEL-STG-RM-DWT-10,ROTO_ZEL-STG-RM-FDK,ROTO_ZEL-STG-RM-FEP-230V,ROTO_ZEL-STG-RM-FFK,ROTO_ZEL-STG-RM-FSA,ROTO_ZEL-STG-RM-FSS-UP3,ROTO_ZEL-STG-RM-FST-UP4,ROTO_ZEL-STG-RM-FWT,ROTO_ZEL-STG-RM-FZS,ROTO_ZEL-STG-RM-FZS-2,ROTO_ZEL-STG-RM-HS-4,ROTO_ZEL-STG-RM-WT-2,S550IA,SCHUECO_263-130,SCHUECO_263-131,SCHUECO_263-132,SCHUECO_263-133,SCHUECO_263-134,SCHUECO_263-135,SCHUECO_263-144,SCHUECO_263-145,SCHUECO_263-146,SCHUECO_263-147,SCHUECO_263-155,SCHUECO_263-157,SCHUECO_263-158,SCHUECO_263-160,SCHUECO_263-162,SCHUECO_263-167,SCHUECO_263-XXX,SENSOTIMER-ST-6,VIRTUAL,WDF-SOLAR,WS888 msgRepeat oldreadings param readOnly:0,1 readingOnDead:multiple,noChange,state,periodValues,periodString,channels rssiLog:1,0 serialNr showtime:1,0 stateFormat:textField-long subType:AlarmControl,KFM100,THSensor,blindActuator,blindActuatorSol,dimmer,display,keyMatic,motionAndBtn,motionDetector,no,outputUnit,powerMeter,powerSensor,pushButton,remote,repeater,rgb,senBright,sensRain,sensor,singleButton,siren,smokeDetector,swi,switch,thermostat,threeStateSensor,timer,tipTronic,virtual,winMatic timestamp-on-change-reading
   .FhemMetaInternals 1
   DEF        3153CB
   FUUID      5c542376-f33f-cf0a-067c-138f218424a59d70
   FVERSION   10_CUL_HM.pm:?/2021-10-08 UNSTABLE
   HMLANEG_MSGCNT 12
   HMLANEG_RAWMSG R6083430D,0001,00B593EB,FF,FFB6,E580023153CB23A38D00
   HMLANEG_RSSI -74
   HMLANEG_TIME 2021-10-08 17:26:27
   HMLANOG_MSGCNT 12
   HMLANOG_RAWMSG E3153CB,0000,00B5B8A4,FF,FFB8,E580023153CB23A38D00
   HMLANOG_RSSI -72
   HMLANOG_TIME 2021-10-08 17:26:27
   IODev      HMLANEG
   LASTInputDev HMLANEG
   MSGCNT     24
   NAME       1_06_KU_Heizungsthermostat
   NR         115
   NTFY_ORDER 48-1_06_KU_Heizungsthermostat
   STATE      CMDs_pending
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 1_06_KU_Heizungsthermostat_Weather
   channel_02 1_06_KU_Heizungsthermostat_Climate
   channel_03 1_06_KU_Heizungsthermostat_WindowRec
   channel_04 1_06_KU_Heizungsthermostat_Clima
   channel_05 1_06_KU_Heizungsthermostat_ClimaTeam
   channel_06 1_06_KU_Heizungsthermostat_remote
   disableNotifyFn 1
   lastMsg    No:E5 - t:02 s:3153CB d:23A38D 00
   protCmdPend 8 CMDs_pending
   protLastRcv 2021-10-08 17:26:27
   protRcv    16 last_at:2021-10-08 17:26:27
   protResnd  2 last_at:2021-10-08 17:26:35
   protSnd    6 last_at:2021-10-08 17:26:27
   protState  CMDs_pending
   rssi_at_HMLANEG cnt:12 min:-74 max:-74 avg:-74 lst:-74
   rssi_at_HMLANOG cnt:12 min:-72 max:-71 avg:-71.75 lst:-72
   .attraggr:
   .attrminint:
   READINGS:
     2021-05-18 11:03:42   .D-devInfo      00FFFF
     2021-05-18 11:03:42   .D-stc          59
     2021-10-08 17:15:02   .associatedWith 1_06_KU_Heizungsthermostat,1_06_KU_Heizungsthermostat_Clima,1_06_KU_Heizungsthermostat_ClimaTeam,1_06_KU_Heizungsthermostat_Climate,1_06_KU_Heizungsthermostat_Weather,1_06_KU_Heizungsthermostat_WindowRec,1_06_KU_Heizungsthermostat_remote,1_06_KU_Heizungsthermostat
     2021-10-08 17:26:27   .protLastRcv    20211008172627
     2021-10-08 17:24:54   Activity        alive
     2021-10-08 17:26:27   CommandAccepted yes
     2021-05-18 11:03:42   D-firmware      1.4
     2021-05-18 11:03:42   D-serialNr      LEQ1201578
     2021-10-08 17:26:27   IODev           HMLANEG
     2021-10-08 14:18:04   PairedTo        0x23A38D
     2017-12-12 19:59:12   R-backOnTime    10 s
     2021-05-18 11:09:42   R-btnLock       on
     2017-12-12 19:59:12   R-burstRx       on
     2017-12-12 19:59:12   R-cyclicInfoMsg on
     2017-12-12 19:59:12   R-cyclicInfoMsgDis 0
     2017-12-12 19:59:12   R-globalBtnLock off
     2017-12-12 19:59:12   R-localResDis   off
     2017-12-12 19:59:12   R-lowBatLimitRT 2.1 V
     2017-12-12 19:59:12   R-modusBtnLock  off
     2017-12-12 19:59:12   R-pairCentral   0x23A38D
     2021-10-08 14:18:04   RegL_00.        00:00 01:01 02:01 09:01 0A:23 0B:A3 0C:8D 0E:0A 0F:01 11:00 12:15 16:00 18:00 19:00 1A:00
     2021-10-08 15:33:34   RegL_07.       
     2021-10-08 17:26:26   actuator        14
     2021-10-08 17:26:26   battery         ok
     2021-10-08 17:26:26   batteryLevel    2.5
     2021-10-08 17:21:04   cfgState        ok
     2021-10-08 17:26:35   commState       CMDs_pending
     2021-10-08 17:26:26   desired-temp    21.0
     2021-10-08 17:26:26   measured-temp   22.5
     2021-10-08 17:26:26   motorErr        ok
     2021-05-18 11:03:57   powerOn         2021-05-18 11:03:57
     2021-05-18 11:03:57   recentStateType info
     2021-10-08 09:28:57   sabotageAttack_ErrIoAttack_cnt 1
     2021-10-08 17:26:36   state           CMDs_pending
     2021-10-08 15:10:01   time-request    -
   cmdStack:
     ++A00123A38D3153CB00050000000007
     ++A00123A38D3153CB0008144818492E48324948484C485049
     ++A00123A38D3153CB0008624866486A497C48804884499648
     ++A00123A38D3153CB00089A489E49B048B448B849
     ++A00123A38D3153CB0006
     ##A00123A38D3153CB0403
     ##A00123A38D3153CB04040000000001
     ##A00123A38D3153CB00040000000007
   helper:
     HM_CMDNR   230
     cSnd       0123A38D3153CB0008144818492E48324948484C485049,0123A38D3153CB0008624866486A497C48804884499648
     cfgStateUpdt 1
     lastMsgTm  1633706787.5649
     mId        0095
     peerFriend -
     peerOpt    -:thermostat
     regLst     0
     rxType     140
     supp_Pair_Rep 0
     cmds:
       TmplKey    :no:1633706102.92815
       TmplTs     1633706102.92815
       cmdKey     0:1:0::1_06_KU_Heizungsthermostat:0095:00:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         burstXmit  noArg
         clear      [(readings|trigger|register|oldRegs|rssi|msgEvents|{msgErrors}|attack|all)]
         deviceRename -newName-
         fwUpdate   -filename- [-bootTime-]
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         getRegRaw  (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
         inhibit    [(on|{off})]
         raw        -data- [...]
         regBulk    -list-.-peerChn- -addr1:data1- [-addr2:data2-]...
         regSet     [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
         reset      noArg
         sysTime    noArg
         tplDel     -tplDel-
         unpair     noArg
       lst:
         condition  slider,0,1,255
         peer       
         peerOpt   
         tplChan   
         tplDel     
         tplPeer   
       rtrvLst:
         cmdList    [({short}|long)]
         deviceInfo [({short}|long)]
         list       [({normal}|full)]
         param      -param-
         reg        -addr- -list- [-peerChn-]
         regList    noArg
         regTable   noArg
         regVal     -addr- -list- [-peerChn-]
         saveConfig [-filename-]
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        1
       tpl        1
     io:
       flgs       2
       newChn     +3153CB,02,00,00
       nextSend   1633706787.57336
       rxt        2
       vccu       VCCU
       p:
         3153CB
         00
         00
         00
       prefIO:
         HMLANEG
     mRssi:
       mNo        E5
       io:
         HMLANEG:
           -72
           -72
         HMLANOG:
           -72
           -72
     peerIDsH:
     prt:
       bErr       0
       sProc      2
       wuReSent   2
       tryMsg:
     q:
       qReqConf   
       qReqStat   
     role:
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       at_HMLANEG:
         avg        -74
         cnt        12
         lst        -74
         max        -74
         min        -74
       at_HMLANOG:
         avg        -71.75
         cnt        12
         lst        -72
         max        -71
         min        -72
     shRegW:
       07         04
     tmpl:
Attributes:
   .mId       0095
   DbLogExclude .*
   IOgrp      VCCU:HMLANEG
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   autoReadReg 5_readMissing
   burstAccess 0_off
   expert     defReg,allReg,rawReg,templ
   firmware   1.4
   group      Heizungsthermostat
   icon       hm-cc-rt-dn
   model      HM-CC-RT-DN
   room       9_06_CUL_HM
   serialNr   LEQ1201578
   subType    thermostat
   webCmd     getConfig:clear msgEvents:burstXmit


1_06_KU_Heizungsthermostat_Clima:

Internals:
   .AttrList  aesCommReq:1,0 do_not_notify:1,0 event-aggregator event-min-interval event-on-change-reading event-on-update-reading expert:multiple,defReg,allReg,rawReg,templ,none levelMap levelRange model oldreadings param peerIDs readOnly:0,1 showtime:1,0 stateFormat:textField-long tempListTmpl:none,defaultWeekplan, timestamp-on-change-reading
   .FhemMetaInternals 1
   .triggerUsed 1
   DEF        3153CB04
   FUUID      5c542376-f33f-cf0a-d888-dfadc597a312c7b5
   FVERSION   10_CUL_HM.pm:?/2021-10-08 UNSTABLE
   NAME       1_06_KU_Heizungsthermostat_Clima
   NR         119
   NTFY_ORDER 48-1_06_KU_Heizungsthermostat_Clima
   STATE      T: 22.5 desired: 21.0 valve: 14
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     04
   device     1_06_KU_Heizungsthermostat
   disableNotifyFn 1
   .attraggr:
   .attrminint:
   Helper:
     DBLOG:
       R_tempList_State:
         dbLog:
           TIME       1633706463.97128
           VALUE      incomplete
       ValvePosition:
         dbLog:
           TIME       1633706787.07084
           VALUE      14
       boostTime:
         dbLog:
           TIME       1633706787.07084
           VALUE      -
       cfgState:
         dbLog:
           TIME       1633706628.60815
           VALUE      updating
       commState:
         dbLog:
           TIME       1633706795.95554
           VALUE      CMDs_pending
       controlMode:
         dbLog:
           TIME       1633706787.07084
           VALUE      auto
       desired-temp:
         dbLog:
           TIME       1633706787.07084
           VALUE      21.0
       measured-temp:
         dbLog:
           TIME       1633706787.07084
           VALUE      22.5
       partyEnd:
         dbLog:
           TIME       1633706787.07084
           VALUE      -
       partyStart:
         dbLog:
           TIME       1633706787.07084
           VALUE      -
       partyTemp:
         dbLog:
           TIME       1633706787.07084
           VALUE      -
       state:
         dbLog:
           TIME       1633706787.07084
           VALUE      T: 22.5 desired: 21.0 valve: 14
   READINGS:
     2021-10-08 17:15:02   .associatedWith 1_06_KU_Heizungsthermostat,1_06_KU_Heizungsthermostat_Clima,1_06_KU_Heizungsthermostat_ClimaTeam,1_06_KU_Heizungsthermostat_Climate,1_06_KU_Heizungsthermostat_Weather,1_06_KU_Heizungsthermostat_WindowRec,1_06_KU_Heizungsthermostat_remote,1_06_KU_Heizungsthermostat
     2021-10-08 14:18:08   .peerListRDate  2021-10-08 14:18:08
     2021-10-08 07:03:29   CommandAccepted yes
     2021-10-04 17:39:08   R-boostPeriod   5 min
     2021-10-04 17:39:08   R-boostPos      80 %
     2021-10-04 17:39:08   R-btnNoBckLight off
     2021-10-04 17:39:08   R-dayTemp       21 C
     2021-10-04 17:39:08   R-daylightSaveTime on
     2021-10-04 17:39:08   R-decalcTime    11:00
     2021-10-04 17:39:08   R-decalcWeekday Sat
     2021-10-04 17:39:08   R-modePrioManu  all
     2021-10-04 17:39:08   R-modePrioParty all
     2021-10-04 17:39:08   R-nightTemp     17 C
     2021-10-04 17:39:08   R-noMinMax4Manu off
     2021-10-04 17:39:08   R-regAdaptive   on
     2021-10-04 17:39:08   R-reguExtI      15
     2021-10-04 17:39:08   R-reguExtP      30
     2021-10-04 17:39:08   R-reguExtPstart 30
     2021-10-04 17:39:08   R-reguIntI      18
     2021-10-04 17:39:08   R-reguIntP      33
     2021-10-04 17:39:08   R-reguIntPstart 45
     2021-10-04 17:39:08   R-showInfo      time
     2021-10-04 17:39:08   R-showWeekday   off
     2017-12-12 19:59:15   R-sign          off
     2021-10-04 17:39:08   R-tempMax       30.5 C
     2021-10-04 17:39:08   R-tempMin       4.5 C
     2021-10-04 17:39:08   R-tempOffset    0.0K
     2021-10-04 17:39:08   R-valveErrPos   15 %
     2021-10-04 17:39:08   R-valveMaxPos   100 %
     2021-10-04 17:39:08   R-valveOffsetRt 0 %
     2021-10-04 17:39:08   R-winOpnBoost   off
     2021-10-04 17:39:08   R-winOpnDetFall 1.4 K
     2021-10-04 17:39:08   R-winOpnMode    off
     2021-10-04 17:39:08   R-winOpnPeriod  15 min
     2019-03-11 14:29:59   R-winOpnTemp    5 C
     2021-10-04 17:39:08   R-winOpnTempI   12 C
     2021-10-08 14:18:12   R_0_tempListSat 06:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
     2021-10-08 14:18:12   R_1_tempListSun 06:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
     2021-10-08 14:18:12   R_2_tempListMon 06:00 17.0 08:00 21.0 13:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
     2021-10-08 14:18:12   R_3_tempListTue 06:00 17.0 08:00 21.0 13:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
     2021-10-08 14:18:12   R_4_tempListWed 06:00 17.0 08:00 21.0 13:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
     2021-10-08 14:18:12   R_5_tempListThu 06:00 17.0 08:00 21.0 13:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
     2021-10-08 14:18:12   R_6_tempListFri 06:00 17.0 08:00 21.0 13:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
     2021-10-08 17:21:03   R_tempList_State incomplete
     2021-10-08 17:26:26   ValvePosition   14
     2021-10-08 17:26:26   boostTime       -
     2021-10-08 17:23:48   cfgState        updating
     2021-10-08 17:26:35   commState       CMDs_pending
     2021-10-08 17:26:26   controlMode     auto
     2021-10-08 17:26:26   desired-temp    21.0
     2021-10-08 17:26:26   measured-temp   22.5
     2021-10-08 17:26:26   partyEnd        -
     2021-10-08 17:26:26   partyStart      -
     2021-10-08 17:26:26   partyTemp       -
     2021-10-08 07:03:29   recentStateType ack
     2021-10-08 17:26:26   state           T: 22.5 desired: 21.0 valve: 14
     2021-09-18 08:48:08   trigLast        fhem:80
   TEMPLIST:
     Fri:
       0:
         HOUR       06
         MINUTE     00
         TEMP       18.0
       1:
         HOUR       08
         MINUTE     00
         TEMP       21.0
       2:
         HOUR       13
         MINUTE     00
         TEMP       18.0
       3:
         HOUR       22
         MINUTE     00
         TEMP       21.0
       4:
         HOUR       24
         MINUTE     00
         TEMP       18.0
     Mon:
       0:
         HOUR       06
         MINUTE     00
         TEMP       18.0
       1:
         HOUR       08
         MINUTE     00
         TEMP       21.0
       2:
         HOUR       13
         MINUTE     00
         TEMP       18.0
       3:
         HOUR       22
         MINUTE     00
         TEMP       21.0
       4:
         HOUR       24
         MINUTE     00
         TEMP       18.0
     Sat:
       0:
         HOUR       06
         MINUTE     00
         TEMP       18.0
       1:
         HOUR       22
         MINUTE     00
         TEMP       21.0
       2:
         HOUR       24
         MINUTE     00
         TEMP       18.0
     Sun:
       0:
         HOUR       06
         MINUTE     00
         TEMP       18.0
       1:
         HOUR       22
         MINUTE     00
         TEMP       21.0
       2:
         HOUR       24
         MINUTE     00
         TEMP       18.0
     Thu:
       0:
         HOUR       06
         MINUTE     00
         TEMP       18.0
       1:
         HOUR       08
         MINUTE     00
         TEMP       21.0
       2:
         HOUR       13
         MINUTE     00
         TEMP       18.0
       3:
         HOUR       22
         MINUTE     00
         TEMP       21.0
       4:
         HOUR       24
         MINUTE     00
         TEMP       18.0
     Tue:
       0:
         HOUR       06
         MINUTE     00
         TEMP       18.0
       1:
         HOUR       08
         MINUTE     00
         TEMP       21.0
       2:
         HOUR       13
         MINUTE     00
         TEMP       18.0
       3:
         HOUR       22
         MINUTE     00
         TEMP       21.0
       4:
         HOUR       24
         MINUTE     00
         TEMP       18.0
     Wed:
       0:
         HOUR       06
         MINUTE     00
         TEMP       18.0
       1:
         HOUR       08
         MINUTE     00
         TEMP       21.0
       2:
         HOUR       13
         MINUTE     00
         TEMP       18.0
       3:
         HOUR       22
         MINUTE     00
         TEMP       21.0
       4:
         HOUR       24
         MINUTE     00
         TEMP       18.0
   helper:
     getCfgListNo
     peerFriend peerRTteam2
     peerIDsState complete
     peerOpt    p:thermostat
     regLst     1,7
     cfgChk:
       idRc02     RegL_07.
       idRc03     fail
       idTp00     file: ./FHEM/tempList.cfg error:Error on reading ./FHEM/tempList.cfg from database!
     cmds:
       TmplKey    :no:1633706102.94193
       TmplTs     1633706102.94193
       cmdKey     1:0:0::1_06_KU_Heizungsthermostat:0095:04:
       cmdLst:
         burstXmit  noArg
         clear      [(readings|trigger|register|oldRegs|rssi|msgEvents|{msgErrors}|attack|all)]
         controlManu (on|off|5.0..30.0;0.5)
         controlMode (auto|manual|boost|day|night)
         controlParty -temp- -startDate- -startTime- -endDate- -endTime-
         desired-temp (on|off|5.0..30.0;0.5)
         getConfig  noArg
         getRegRaw  (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
         inhibit    [(on|{off})]
         peerBulk   -peer1,peer2,...- [({set}|unset)]
         peerSmart  -peerOpt-
         regBulk    -list-.-peerChn- -addr1:data1- [-addr2:data2-]...
         regSet     [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
         sign       [(on|{off})]
         sysTime    noArg
         tempListFri [(prep|{exec})] -HH:MM- -temp- [...]
         tempListMon [(prep|{exec})] -HH:MM- -temp- [...]
         tempListSat [(prep|{exec})] -HH:MM- -temp- [...]
         tempListSun [(prep|{exec})] -HH:MM- -temp- [...]
         tempListThu [(prep|{exec})] -HH:MM- -temp- [...]
         tempListTmpl [({verify}|restore)] [[-file-:]-templateName-]
         tempListTue [(prep|{exec})] -HH:MM- -temp- [...]
         tempListWed [(prep|{exec})] -HH:MM- -temp- [...]
         tempTmplSet -tempTmpl-
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
       lst:
         condition  slider,0,1,255
         peer       
         peerOpt    1_01_EZ_2_Heizungsthermostat_ClimaTeam,1_01_EZ_Heizungsthermostat_ClimaTeam,1_02_WZ_2_Heizungsthermostat_ClimaTeam,1_02_WZ_Heizungsthermostat_ClimaTeam,1_04_GT_Heizungsthermostat_ClimaTeam
         tplChan   
         tplDel     
         tplPeer   
       rtrvLst:
         cmdList    [({short}|long)]
         deviceInfo [({short}|long)]
         list       [({normal}|full)]
         param      -param-
         reg        -addr- -list- [-peerChn-]
         regList    noArg
         regTable   noArg
         regVal     -addr- -list- [-peerChn-]
         saveConfig [-filename-]
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        1
       tpl        1
     peerIDsH:
       00000000   broadcast
     role:
       chn        1
     shRegR:
       07         00
     shadowReg:
       RegL_07.   00:00 01:2A 02:22 03:09 04:3D 05:18 06:03 07:00 08:16 09:07 0A:30 0B:00 0C:64 0D:0F 0E:05 0F:00 10:00 11:00 12:09 13:0E 14:48 15:48 16:55 17:08 18:49 19:20 1A:45 1B:20 1C:45 1D:20 1E:45 1F:20 20:45 21:20 22:45 23:20 24:45 25:20 26:45 27:20 28:45 29:20 2A:45 2B:20 2C:45 2D:20 2E:48 2F:48 30:55 31:08 32:49 33:20 34:45 35:20 36:45 37:20 38:45 39:20 3A:45 3B:20 3C:45 3D:20 3E:45 3F:20 40:45 41:20 42:45 43:20 44:45 45:20 46:45 47:20 48:48 49:48 4A:54 4B:60 4C:48 4D:9C 4E:55 4F:08 50:49 51:20 52:45 53:20 54:45 55:20 56:45 57:20 58:45 59:20 5A:45 5B:20 5C:45 5D:20 5E:45 5F:20 60:45 61:20 62:48 63:48 64:54 65:60 66:48 67:9C 68:55 69:08 6A:49 6B:20 6C:45 6D:20 6E:45 6F:20 70:45 71:20 72:45 73:20 74:45 75:20 76:45 77:20 78:45 79:20 7A:45 7B:20 7C:48 7D:48 7E:54 7F:60 80:48 81:9C 82:55 83:08 84:49 85:20 86:45 87:20 88:45 89:20 8A:45 8B:20 8C:45 8D:20 8E:45 8F:20 90:45 91:20 92:45 93:20 94:45 95:20 96:48 97:48 98:54 99:60 9A:48 9B:9C 9C:55 9D:08 9E:49 9F:20 A0:45 A1:20 A2:45 A3:20 A4:45 A5:20 A6:45 A7:20 A8:45 A9:20 AA:45 AB:20 AC:45 AD:20 AE:45 AF:20 B0:48 B1:48 B2:54 B3:60 B4:48 B5:9C B6:55 B7:08 B8:49 B9:20 BA:45 BB:20 BC:45 BD:20 BE:45 BF:20 C0:45 C1:20 C2:45 C3:20 C4:45 C5:20 C6:45 C7:20 C8:45 C9:20 CA:12 CB:21 CC:2D CD:0F CE:1E CF:1E
     tmpl:
Attributes:
   DbLogInclude desired-temp,measured-temp,ValvePosition
   expert     defReg,allReg,rawReg,templ
   group      Heizungsthermostat
   icon       hm-cc-rt-dn
   model      HM-CC-RT-DN
   peerIDs    00000000
   room       1_06_KU,9_06_CUL_HM
   userattr   weekprofile
   weekprofile 1_06_KU


HMLANEG:

Internals:
   .FhemMetaInternals 1
   Clients    :CUL_HM:
   DEF        192.168.178.107:1000
   DeviceName 192.168.178.107:1000
   FD         40
   FUUID      61029b12-f33f-cf0a-30e2-17f514dd6450b4f4
   FVERSION   00_HMLAN.pm:?/2021-09-10 UNSTABLE
   HMLANEG_MSGCNT 236
   HMLANEG_TIME 2021-10-08 17:28:21
   IFmodel    LAN
   NAME       HMLANEG
   NR         428
   NTFY_ORDER 50-HMLANEG
   PARTIAL   
   RAWMSG     E27011E,0000,00B751C4,FF,FFAD,39865A27011E000000ACD73A
   RSSI       -83
   STATE      opened
   TYPE       HMLAN
   XmitOpen   1
   assignedIDsCnt 20
   msgKeepAlive dlyMax:158.051 bufferMin:-14
   msgLoadCurrent 6
   msgLoadHistoryAbs 5min steps: 5/4/3/0/0/0/0/0/0/0/0/0
   msgParseDly min:-3 max:22557 last:10 cnt:157
   owner      23A38D
   owner_CCU  VCCU
   uptime     000 03:20:21.355
   .attraggr:
   .attrminint:
   .clientArray:
     CUL_HM
   Helper:
     DBLOG:
       D-HMIdAssigned:
         dbLog:
           TIME       1633706252.63475
           VALUE      23A38D
       D-HMIdOriginal:
         dbLog:
           TIME       1633706252.63475
           VALUE      2AEE14
       D-firmware:
         dbLog:
           TIME       1633706252.63475
           VALUE      0.965
       D-serialNr:
         dbLog:
           TIME       1633706252.63475
           VALUE      LEQ0403901
       Xmit-Events:
         dbLog:
           TIME       1633706254.11775
           VALUE      disconnected:1 ok:1 init:1
       cond:
         dbLog:
           TIME       1633706254.11775
           VALUE      ok
       loadLvl:
         dbLog:
           TIME       1633706908.93925
           VALUE      low
       prot_ok:
         dbLog:
           TIME       1633706254.11775
           VALUE      last
   MatchList:
     1:CUL_HM   ^A......................
   READINGS:
     2021-10-08 17:17:32   D-HMIdAssigned  23A38D
     2021-10-08 17:17:32   D-HMIdOriginal  2AEE14
     2021-10-08 17:17:32   D-firmware      0.965
     2021-10-08 17:17:32   D-serialNr      LEQ0403901
     2021-10-08 17:17:34   Xmit-Events     disconnected:1 ok:1 init:1
     2021-10-08 17:17:34   cond            ok
     2021-10-08 17:28:28   loadLvl         low
     2021-10-08 17:14:50   prot_disconnected last
     2021-10-08 17:14:50   prot_init       last
     2021-10-05 19:03:22   prot_keepAlive  last
     2021-10-08 17:17:34   prot_ok         last
     2021-10-08 17:14:50   state           opened
   helper:
     assIdCnt   20
     assIdRep   20
     info       03C5,LEQ0403901,2AEE14,23A38D
     setTime    49856
     cnd:
       0          1
       253        1
       255        1
     dly:
       cnt        157
       lst        10
       max        22557
       min        -3
     ids:
       27011E:
         cfg        +27011E,00,00,00
         name       1_02_WZ_Wandthermostat
       2B3FF2:
         cfg        +2B3FF2,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg       
         name       1_07_FL_Rauchmelder
         to         1633706298.22131
       2B8CCE:
         cfg        +2B8CCE,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg       
         name       1_01_EZ_Nachtlicht
         to         1633706275.76102
       2CA54E:
         cfg        +2CA54E,00,00,00
         name       1_04_GT_Fensterkontakt
       2E5B5C:
         cfg        +2E5B5C,00,00,00
         name       1_01_EZ_Heizungsthermostat
       302092:
         cfg        +302092,02,00,00
         chn        00
         flg        0
         msg       
         name       1_01_EZ_2_Heizungsthermostat
         to         1633706756.84244
       3020BD:
         cfg        +3020BD,00,00,00
         name       1_02_WZ_2_Heizungsthermostat
       30923D:
         cfg        +30923D,00,00,00
         name       1_02_WZ_Heizungsthermostat
       3153C3:
         cfg        +3153C3,00,00,00
         name       1_07_FL_Heizungsthermostat
       3153CB:
         cfg        +3153CB,02,00,00
         chn        00
         flg        0
         msg       
         name       1_06_KU_Heizungsthermostat
         to         1633706789.9136
       315549:
         cfg        +315549,00,00,00
         name       1_04_GT_Heizungsthermostat
       365D87:
         cfg        +365D87,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg       
         name       0_99_Keller_Schalter_Pumpe
         to         1633706256.20835
       3D7201:
         cfg        +3D7201,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg       
         name       1_02_WZ_Tablet
         to         1633706283.80775
       3EBF3E:
         cfg        +3EBF3E,02,00,00
         name       1_06_KU_Schalter
       42E272:
         cfg        +42E272,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg       
         name       1_06_KU_Rollladen
         to         1633706285.53142
       4D265B:
         cfg        +4D265B,00,00,00
         name       1_02_WZ_Tuerkontakt
       4EC5BA:
         cfg        +4EC5BA,00,00,00
         name       1_06_KU_Tuerkontakt
       4F30AE:
         cfg        +4F30AE,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg       
         name       1_02_WZ_Rollladen_r
         to         1633706279.93206
       4F320B:
         cfg        +4F320B,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg       
         name       1_02_WZ_Rollladen_l
         to         1633706277.98488
       54C03D:
         cfg        +54C03D,00,00,00
         name       1_05_SK_Sensor
     k:
       BufMin     -14
       DlyMax     158.051
       Next       1633706933.92367
       Start      1633706908.92367
     loadLvl:
       bl         40
       a:
         99
         90
         40
         0
       h:
         0          low
         40         batchLevel
         90         high
         99         suspended
     log:
       all        0
       sys        0
       ids:
         ARRAY(0xbc12a420)
     q:
       HMcndN     0
       answerPend 0
       hmLanQlen  1
       keepAliveRec 1
       keepAliveRpt 0
       loadLastMax 6
       loadNo     5
       scnt       3
       sending    0
       ald:
         5
         4
         3
         0
         0
         0
         0
         0
         0
         0
         0
         0
       apIDs:
     ref:
       drft       -0.000159980802303724
       hmtL       12021355
       kTs        0
       offL       1633694887574
       sysL       1633706908929
Attributes:
   group      Geräte
   hmId       23A38D
   hmLanQlen  1_min
   icon       hm_lan
   loadLevel  0:low,40:batchLevel,90:high,99:suspended
   room       9_00_System
   wdTimer    25

Cubietruck: FHEM-Server 6.0

Homematic: HM-USB-CFG2, HM-CFG-LAN, HM-LC-SW1-FM, HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1, HM-CC-RT-DN, HM-TC-IT-WM-W-EU, HM-SEC-SC-2, HM-SEC-SD, HM-PB-6-WM55

dancatt

Und hier noch der HMLANOG:

Internals:
   .FhemMetaInternals 1
   Clients    :CUL_HM:
   DEF        192.168.178.101:1000
   DeviceName 192.168.178.101:1000
   FD         32
   FUUID      5c54236f-f33f-cf0a-9bda-965b4050856856b9
   FVERSION   00_HMLAN.pm:?/2021-09-10 UNSTABLE
   HMLANOG_MSGCNT 235
   HMLANOG_TIME 2021-10-08 17:28:54
   IFmodel    LAN
   NAME       HMLANOG
   NR         17
   NTFY_ORDER 50-HMLANOG
   PARTIAL   
   RAWMSG     E23A38D,0000,00B7F544,FF,FFC3,E7A00123A38D3153CB0008624866486A497C48804884499648
   RSSI       -61
   STATE      opened
   TYPE       HMLAN
   XmitOpen   1
   assignedIDsCnt 18
   msgKeepAlive dlyMax:202.316 bufferMin:-14
   msgLoadCurrent 9
   msgLoadHistoryAbs 5min steps: 7/5/1/0/0/0/0/0/0/0/0/0
   msgParseDly min:6 max:19939 last:12 cnt:161
   owner      23A38D
   owner_CCU  VCCU
   uptime     000 03:20:55.876
   .attraggr:
   .attrminint:
   .clientArray:
     CUL_HM
   Helper:
     DBLOG:
       D-HMIdAssigned:
         dbLog:
           TIME       1633706257.69124
           VALUE      23A38D
       D-HMIdOriginal:
         dbLog:
           TIME       1633706257.69124
           VALUE      23A38D
       D-firmware:
         dbLog:
           TIME       1633706257.69124
           VALUE      0.965
       D-serialNr:
         dbLog:
           TIME       1633706257.69124
           VALUE      KEQ0851774
       Xmit-Events:
         dbLog:
           TIME       1633706258.31939
           VALUE      init:1 ok:1 disconnected:1
       cond:
         dbLog:
           TIME       1633706258.31939
           VALUE      ok
       loadLvl:
         dbLog:
           TIME       1633706928.84376
           VALUE      low
       prot_ok:
         dbLog:
           TIME       1633706258.31939
           VALUE      last
   MatchList:
     1:CUL_HM   ^A......................
   READINGS:
     2021-10-08 17:17:37   D-HMIdAssigned  23A38D
     2021-10-08 17:17:37   D-HMIdOriginal  23A38D
     2021-10-08 17:17:37   D-firmware      0.965
     2021-10-08 17:17:37   D-serialNr      KEQ0851774
     2021-10-08 17:17:38   Xmit-Events     init:1 ok:1 disconnected:1
     2021-10-08 17:17:38   cond            ok
     2021-10-08 17:28:48   loadLvl         low
     2021-10-07 15:18:46   prot_ERROR-Overload last
     2021-10-07 15:19:20   prot_Warning-HighLoad last
     2021-10-08 17:14:05   prot_disconnected last
     2021-10-08 17:14:05   prot_init       last
     2021-10-07 11:28:28   prot_keepAlive  last
     2021-10-08 17:17:38   prot_ok         last
     2021-10-08 17:14:05   state           opened
   helper:
     assIdCnt   18
     assIdRep   18
     info       03C5,KEQ0851774,23A38D,23A38D
     setTime    49856
     cnd:
       0          1
       253        1
       255        1
     dly:
       cnt        161
       lst        12
       max        19939
       min        6
     ids:
       23534B:
         cfg        +23534B,02,00,00
         chn        00
         flg        0
         msg       
         name       2_02_KL_Heizungsthermostat
         to         1633706879.55247
       24CF10:
         cfg        +24CF10,00,00,00
         name       2_02_KL_Fensterkontakt
       269CA6:
         cfg        +269CA6,00,00,00
         name       2_03_SZ_Heizungsthermostat
       269DAD:
         cfg        +269DAD,02,00,00
         chn        00
         flg        0
         msg       
         name       2_05_BZ_Heizungsthermostat
         to         1633706800.82648
       29801F:
         cfg        +29801F,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg       
         name       2_03_SZ_Rauchmelder
         to         1633706313.30158
       2982C2:
         cfg        +2982C2,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg       
         name       2_02_KL_Rauchmelder
         to         1633706309.16966
       2AD870:
         cfg        +2AD870,00,00,00
         name       2_03_SZ_Fensterkontakt
       2ADB09:
         cfg        +2ADB09,00,00,00
         name       2_05_BZ_Fensterkontakt
       2B3D70:
         cfg        +2B3D70,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg       
         name       2_01_KM_Rauchmelder
         to         1633706299.10978
       2E7450:
         cfg        +2E7450,00,00,00
         name       2_01_KM_2_Heizungsthermostat
       309740:
         cfg        +309740,00,00,00
         name       2_04_GZ_Heizungsthermostat
       30A0D7:
         cfg        +30A0D7,00,00,00
         name       3_02_M1_Heizungsthermostat
       315553:
         cfg        +315553,02,00,00
         chn        00
         flg        0
         msg       
         name       2_02_KL_2_Heizungsthermostat
         to         1633706826.06709
       315554:
         cfg        +315554,00,00,00
         name       2_01_KM_Heizungsthermostat
       365D85:
         cfg        +365D85,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg       
         name       2_06_FL_Nachtlicht
         to         1633706316.10505
       3FBEE0:
         cfg        +3FBEE0,00,00,00
         name       2_01_KM_Fensterkontakt
       4514DB:
         cfg        +4514DB,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg       
         name       3_05_FL_Rauchmelder
         to         1633706317.05392
       5B814F:
         cfg        +5B814F,00,00,00
         name       2_06_FL_Rauchmelder
     k:
       BufMin     -14
       DlyMax     202.316
       Next       1633706953.16384
       Start      1633706928.16384
     loadLvl:
       bl         40
       a:
         99
         90
         40
         0
       h:
         0          low
         40         batchLevel
         90         high
         99         suspended
     log:
       all        0
       sys        0
       ids:
         ARRAY(0xbc0e4950)
     q:
       HMcndN     0
       answerPend 0
       hmLanQlen  1
       keepAliveRec 1
       keepAliveRpt 0
       loadLastMax 9
       loadNo     5
       scnt       3
       sending    0
       ald:
         7
         5
         1
         0
         0
         0
         0
         0
         0
         0
         0
         0
       apIDs:
     ref:
       drft       -0.00016750418760469
       hmtL       12050002
       kTs        0
       offL       1633694878171
       sysL       1633706901295
Attributes:
   group      Geräte
   hmId       23A38D
   hmLanQlen  1_min
   icon       hm_lan
   loadLevel  0:low,40:batchLevel,90:high,99:suspended
   room       9_00_System
   wdTimer    25
Cubietruck: FHEM-Server 6.0

Homematic: HM-USB-CFG2, HM-CFG-LAN, HM-LC-SW1-FM, HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1, HM-CC-RT-DN, HM-TC-IT-WM-W-EU, HM-SEC-SC-2, HM-SEC-SD, HM-PB-6-WM55

dancatt

Einer ist durch. Die anderen 4 hängen noch.
Dauert schon viel zu lange.
Vielleicht hat sich nach meinem Urlaub was getan.

Vielen Dank euch nochmal.
Cubietruck: FHEM-Server 6.0

Homematic: HM-USB-CFG2, HM-CFG-LAN, HM-LC-SW1-FM, HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1, HM-CC-RT-DN, HM-TC-IT-WM-W-EU, HM-SEC-SC-2, HM-SEC-SD, HM-PB-6-WM55

martinp876

Update sind integriert (SVN heute, update morgen)  - dank an Beta-User

Beta-User

Danke für die Rückmeldung, Martin, und Danke auch an die mutigen Mittester!
Server: HP-elitedesk@Debian 12, aktuelles FHEM@ConfigDB | CUL_HM (VCCU) | MQTT2: MiLight@ESP-GW, BT@OpenMQTTGw | MySensors: seriell, v.a. 2.3.1@RS485 | ZWave | ZigBee@deCONZ | SIGNALduino | MapleCUN | RHASSPY
svn: u.a MySensors, Weekday-&RandomTimer, Twilight,  div. attrTemplate-files

Beta-User

Hallo zusammen,
hallo Martin,

für ein paar noch offene Baustellen gibt es jetzt einen Teil II - zu finden hier: https://forum.fhem.de/index.php/topic,123436.0.html.

@all: wie bisher gehandhabt wäre es super, wenn sich ein paar Tester finden würden. Wir (frank und ich) haben zwar je diverse Hardware, aber eben nicht alles mögliche, und schon gleich nicht alle möglichen Konfigurationsmöglichkeiten gleichzeitig...

c u ;) .
Server: HP-elitedesk@Debian 12, aktuelles FHEM@ConfigDB | CUL_HM (VCCU) | MQTT2: MiLight@ESP-GW, BT@OpenMQTTGw | MySensors: seriell, v.a. 2.3.1@RS485 | ZWave | ZigBee@deCONZ | SIGNALduino | MapleCUN | RHASSPY
svn: u.a MySensors, Weekday-&RandomTimer, Twilight,  div. attrTemplate-files

dancatt

Hi,

also ich habe nun ein Update gemacht und bei 2 meiner Thermostate lässt sich das Temperaturprofil immer noch nicht ändern:

list 1_06_KU_Heizungsthermostat_Clima

Internals:
   .AttrList  aesCommReq:1,0 do_not_notify:1,0 event-aggregator event-min-interval event-on-change-reading event-on-update-reading expert:multiple,defReg,allReg,rawReg,templ,none levelMap levelRange model oldreadings param peerIDs readOnly:0,1 showtime:1,0 stateFormat:textField-long tempListTmpl:none,defaultWeekplan, timestamp-on-change-reading
   .FhemMetaInternals 1
   .triggerUsed 1
   DEF        3153CB04
   FUUID      5c542376-f33f-cf0a-d888-dfadc597a312c7b5
   FVERSION   10_CUL_HM.pm:0.250780/2021-10-16
   NAME       1_06_KU_Heizungsthermostat_Clima
   NR         119
   NTFY_ORDER 48-1_06_KU_Heizungsthermostat_Clima
   STATE      T: 22.5 desired: 21.0 valve: 15
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     04
   device     1_06_KU_Heizungsthermostat
   disableNotifyFn 1
   .attraggr:
   .attrminint:
   Helper:
     DBLOG:
       R_tempList_State:
         dbLog:
           TIME       1634555668.25785
           VALUE      incomplete
       ValvePosition:
         dbLog:
           TIME       1634562568.53514
           VALUE      15
       boostTime:
         dbLog:
           TIME       1634562568.53514
           VALUE      -
       cfgState:
         dbLog:
           TIME       1634555783.97005
           VALUE      updating
       commState:
         dbLog:
           TIME       1634562572.76965
           VALUE      CMDs_pending
       controlMode:
         dbLog:
           TIME       1634562568.53514
           VALUE      auto
       desired-temp:
         dbLog:
           TIME       1634562568.53514
           VALUE      21.0
       measured-temp:
         dbLog:
           TIME       1634562568.53514
           VALUE      22.5
       partyEnd:
         dbLog:
           TIME       1634562568.53514
           VALUE      -
       partyStart:
         dbLog:
           TIME       1634562568.53514
           VALUE      -
       partyTemp:
         dbLog:
           TIME       1634562568.53514
           VALUE      -
       state:
         dbLog:
           TIME       1634562568.53514
           VALUE      T: 22.5 desired: 21.0 valve: 15
   READINGS:
     2021-10-18 13:02:10   .associatedWith 1_06_KU_Heizungsthermostat,1_06_KU_Heizungsthermostat_Clima,1_06_KU_Heizungsthermostat_ClimaTeam,1_06_KU_Heizungsthermostat_Climate,1_06_KU_Heizungsthermostat_Weather,1_06_KU_Heizungsthermostat_WindowRec,1_06_KU_Heizungsthermostat_remote,1_06_KU_Heizungsthermostat
     2021-10-09 14:35:31   .peerListRDate  2021-10-09 14:35:31
     2021-10-18 05:02:47   CommandAccepted yes
     2021-10-04 17:39:08   R-boostPeriod   5 min
     2021-10-04 17:39:08   R-boostPos      80 %
     2021-10-04 17:39:08   R-btnNoBckLight off
     2021-10-04 17:39:08   R-dayTemp       21 C
     2021-10-04 17:39:08   R-daylightSaveTime on
     2021-10-04 17:39:08   R-decalcTime    11:00
     2021-10-04 17:39:08   R-decalcWeekday Sat
     2021-10-04 17:39:08   R-modePrioManu  all
     2021-10-04 17:39:08   R-modePrioParty all
     2021-10-04 17:39:08   R-nightTemp     17 C
     2021-10-04 17:39:08   R-noMinMax4Manu off
     2021-10-04 17:39:08   R-regAdaptive   on
     2021-10-04 17:39:08   R-reguExtI      15
     2021-10-04 17:39:08   R-reguExtP      30
     2021-10-04 17:39:08   R-reguExtPstart 30
     2021-10-04 17:39:08   R-reguIntI      18
     2021-10-04 17:39:08   R-reguIntP      33
     2021-10-04 17:39:08   R-reguIntPstart 45
     2021-10-04 17:39:08   R-showInfo      time
     2021-10-04 17:39:08   R-showWeekday   off
     2017-12-12 19:59:15   R-sign          off
     2021-10-04 17:39:08   R-tempMax       30.5 C
     2021-10-04 17:39:08   R-tempMin       4.5 C
     2021-10-04 17:39:08   R-tempOffset    0.0K
     2021-10-04 17:39:08   R-valveErrPos   15 %
     2021-10-04 17:39:08   R-valveMaxPos   100 %
     2021-10-04 17:39:08   R-valveOffsetRt 0 %
     2021-10-04 17:39:08   R-winOpnBoost   off
     2021-10-04 17:39:08   R-winOpnDetFall 1.4 K
     2021-10-04 17:39:08   R-winOpnMode    off
     2021-10-04 17:39:08   R-winOpnPeriod  15 min
     2019-03-11 14:29:59   R-winOpnTemp    5 C
     2021-10-04 17:39:08   R-winOpnTempI   12 C
     2021-10-09 14:35:36   R_0_tempListSat 06:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
     2021-10-09 14:35:36   R_1_tempListSun 06:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
     2021-10-09 14:35:36   R_2_tempListMon 06:00 17.0 08:00 21.0 13:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
     2021-10-09 14:35:36   R_3_tempListTue 06:00 17.0 08:00 21.0 13:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
     2021-10-09 14:35:36   R_4_tempListWed 06:00 17.0 08:00 21.0 13:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
     2021-10-09 14:35:36   R_5_tempListThu 06:00 17.0 08:00 21.0 13:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
     2021-10-09 14:35:36   R_6_tempListFri 06:00 17.0 08:00 21.0 13:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
     2021-10-18 13:14:28   R_tempList_State incomplete
     2021-10-18 15:09:28   ValvePosition   15
     2021-10-18 15:09:28   boostTime       -
     2021-10-18 13:16:23   cfgState        updating
     2021-10-18 15:09:32   commState       CMDs_pending
     2021-10-18 15:09:28   controlMode     auto
     2021-10-18 15:09:28   desired-temp    21.0
     2021-10-18 15:09:28   measured-temp   22.5
     2021-10-18 15:09:28   partyEnd        -
     2021-10-18 15:09:28   partyStart      -
     2021-10-18 15:09:28   partyTemp       -
     2021-10-18 05:02:47   recentStateType ack
     2021-10-18 15:09:28   state           T: 22.5 desired: 21.0 valve: 15
     2021-10-15 16:03:54   trigLast        fhem:80
   TEMPLIST:
     Fri:
       0:
         HOUR       06
         MINUTE     00
         TEMP       18.0
       1:
         HOUR       08
         MINUTE     00
         TEMP       21.0
       2:
         HOUR       13
         MINUTE     00
         TEMP       18.0
       3:
         HOUR       22
         MINUTE     00
         TEMP       21.0
       4:
         HOUR       24
         MINUTE     00
         TEMP       18.0
     Mon:
       0:
         HOUR       06
         MINUTE     00
         TEMP       18.0
       1:
         HOUR       08
         MINUTE     00
         TEMP       21.0
       2:
         HOUR       13
         MINUTE     00
         TEMP       18.0
       3:
         HOUR       22
         MINUTE     00
         TEMP       21.0
       4:
         HOUR       24
         MINUTE     00
         TEMP       18.0
     Sat:
       0:
         HOUR       06
         MINUTE     00
         TEMP       18.0
       1:
         HOUR       22
         MINUTE     00
         TEMP       21.0
       2:
         HOUR       24
         MINUTE     00
         TEMP       18.0
     Sun:
       0:
         HOUR       06
         MINUTE     00
         TEMP       18.0
       1:
         HOUR       22
         MINUTE     00
         TEMP       21.0
       2:
         HOUR       24
         MINUTE     00
         TEMP       18.0
     Thu:
       0:
         HOUR       06
         MINUTE     00
         TEMP       18.0
       1:
         HOUR       08
         MINUTE     00
         TEMP       21.0
       2:
         HOUR       13
         MINUTE     00
         TEMP       18.0
       3:
         HOUR       22
         MINUTE     00
         TEMP       21.0
       4:
         HOUR       24
         MINUTE     00
         TEMP       18.0
     Tue:
       0:
         HOUR       06
         MINUTE     00
         TEMP       18.0
       1:
         HOUR       08
         MINUTE     00
         TEMP       21.0
       2:
         HOUR       13
         MINUTE     00
         TEMP       18.0
       3:
         HOUR       22
         MINUTE     00
         TEMP       21.0
       4:
         HOUR       24
         MINUTE     00
         TEMP       18.0
     Wed:
       0:
         HOUR       06
         MINUTE     00
         TEMP       18.0
       1:
         HOUR       08
         MINUTE     00
         TEMP       21.0
       2:
         HOUR       13
         MINUTE     00
         TEMP       18.0
       3:
         HOUR       22
         MINUTE     00
         TEMP       21.0
       4:
         HOUR       24
         MINUTE     00
         TEMP       18.0
   helper:
     getCfgListNo
     peerFriend peerRTteam2
     peerIDsState complete
     peerOpt    p:thermostat
     regLst     1,7
     cfgChk:
       idRc02     RegL_07.
       idRc03     fail
       idTp00     file: ./FHEM/tempList.cfg error:Error on reading ./FHEM/tempList.cfg from database!
     cmds:
       TmplKey    :no:1634554930.50865
       TmplTs     1634554930.50865
       cmdKey     1:0:0::1_06_KU_Heizungsthermostat:0095:04:
       cmdLst:
         burstXmit  noArg
         clear      [(readings|trigger|register|oldRegs|rssi|msgEvents|{msgErrors}|attack|all)]
         controlManu (on|off|5.0..30.0;0.5)
         controlMode (auto|manual|boost|day|night)
         controlParty -temp- -startDate- -startTime- -endDate- -endTime-
         desired-temp (on|off|5.0..30.0;0.5)
         getConfig  noArg
         getRegRaw  (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
         inhibit    [(on|{off})]
         peerBulk   -peer1,peer2,...- [({set}|unset)]
         peerSmart  -peerOpt-
         regBulk    -list-.-peerChn- -addr1:data1- [-addr2:data2-]...
         regSet     [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
         sign       [(on|{off})]
         sysTime    noArg
         tempListFri [(prep|{exec})] -HH:MM- -temp- [...]
         tempListMon [(prep|{exec})] -HH:MM- -temp- [...]
         tempListSat [(prep|{exec})] -HH:MM- -temp- [...]
         tempListSun [(prep|{exec})] -HH:MM- -temp- [...]
         tempListThu [(prep|{exec})] -HH:MM- -temp- [...]
         tempListTmpl [({verify}|restore)] [[-file-:]-templateName-]
         tempListTue [(prep|{exec})] -HH:MM- -temp- [...]
         tempListWed [(prep|{exec})] -HH:MM- -temp- [...]
         tempTmplSet -tempTmpl-
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
       lst:
         condition  slider,0,1,255
         peer       
         peerOpt    1_01_EZ_2_Heizungsthermostat_ClimaTeam,1_01_EZ_Heizungsthermostat_ClimaTeam,1_02_WZ_2_Heizungsthermostat_ClimaTeam,1_02_WZ_Heizungsthermostat_ClimaTeam,1_04_GT_Heizungsthermostat_ClimaTeam
         tplChan   
         tplDel     
         tplPeer   
       rtrvLst:
         cmdList    [({short}|long)]
         deviceInfo [({short}|long)]
         list       [({normal}|full)]
         param      -param-
         reg        -addr- -list- [-peerChn-]
         regList    noArg
         regTable   noArg
         regVal     -addr- -list- [-peerChn-]
         saveConfig [-filename-]
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        1
       tpl        1
     peerIDsH:
       00000000   broadcast
     role:
       chn        1
     shRegR:
       07         00
     shadowReg:
       RegL_07.   00:00 01:2A 02:22 03:09 04:3D 05:18 06:03 07:00 08:16 09:07 0A:30 0B:00 0C:64 0D:0F 0E:05 0F:00 10:00 11:00 12:09 13:0E 14:48 15:48 16:55 17:08 18:49 19:20 1A:45 1B:20 1C:45 1D:20 1E:45 1F:20 20:45 21:20 22:45 23:20 24:45 25:20 26:45 27:20 28:45 29:20 2A:45 2B:20 2C:45 2D:20 2E:48 2F:48 30:55 31:08 32:49 33:20 34:45 35:20 36:45 37:20 38:45 39:20 3A:45 3B:20 3C:45 3D:20 3E:45 3F:20 40:45 41:20 42:45 43:20 44:45 45:20 46:45 47:20 48:48 49:48 4A:54 4B:60 4C:48 4D:9C 4E:55 4F:08 50:49 51:20 52:45 53:20 54:45 55:20 56:45 57:20 58:45 59:20 5A:45 5B:20 5C:45 5D:20 5E:45 5F:20 60:45 61:20 62:48 63:48 64:54 65:60 66:48 67:9C 68:55 69:08 6A:49 6B:20 6C:45 6D:20 6E:45 6F:20 70:45 71:20 72:45 73:20 74:45 75:20 76:45 77:20 78:45 79:20 7A:45 7B:20 7C:48 7D:48 7E:54 7F:60 80:48 81:9C 82:55 83:08 84:49 85:20 86:45 87:20 88:45 89:20 8A:45 8B:20 8C:45 8D:20 8E:45 8F:20 90:45 91:20 92:45 93:20 94:45 95:20 96:48 97:48 98:54 99:60 9A:48 9B:9C 9C:55 9D:08 9E:49 9F:20 A0:45 A1:20 A2:45 A3:20 A4:45 A5:20 A6:45 A7:20 A8:45 A9:20 AA:45 AB:20 AC:45 AD:20 AE:45 AF:20 B0:48 B1:48 B2:54 B3:60 B4:48 B5:9C B6:55 B7:08 B8:49 B9:20 BA:45 BB:20 BC:45 BD:20 BE:45 BF:20 C0:45 C1:20 C2:45 C3:20 C4:45 C5:20 C6:45 C7:20 C8:45 C9:20 CA:12 CB:21 CC:2D CD:0F CE:1E CF:1E
     tmpl:
Attributes:
   DbLogInclude desired-temp,measured-temp,ValvePosition
   expert     defReg,allReg,rawReg,templ
   group      Heizungsthermostat
   icon       hm-cc-rt-dn
   model      HM-CC-RT-DN
   peerIDs    00000000
   room       1_06_KU,9_06_CUL_HM
   userattr   weekprofile
   weekprofile 1_06_KU


list 1_06_KU_Heizungsthermostat

Internals:
   .AttrList  .devInfo .mId .stc IODev IOgrp actCycle actStatus aesCommReq:1,0 aesKey:5,4,3,2,1,0 autoReadReg:0_off,1_restart,2_pon-restart,3_onChange,4_reqStatus,5_readMissing,8_stateOnly burstAccess:0_off,1_auto commStInCh:on,off do_not_notify:1,0 dummy:1,0 event-aggregator event-min-interval event-on-change-reading event-on-update-reading expert:multiple,defReg,allReg,rawReg,templ,none firmware hmKey hmKey2 hmKey3 hmProtocolEvents:0_off,1_dump,2_dumpFull,3_dumpTrigger ignore:1,0 model modelForce:ACTIONDETECTOR,ACTIONDETECTOR,ASH550,ASH550I,CCU-FHEM,CMM,DORMA_ATENT,DORMA_BRC-H,DORMA_RC-H,HM-CC-RT-DN,HM-CC-RT-DN-BOM,HM-CC-SCD,HM-CC-TC,HM-CC-VD,HM-DIS-EP-WM55,HM-DIS-TD-T,HM-DIS-WM55,HM-DW-WM,HM-ES-PMSW1-DR,HM-ES-PMSW1-PL,HM-ES-PMSW1-PL-DN-R1,HM-ES-PMSW1-PL-DN-R2,HM-ES-PMSW1-PL-DN-R3,HM-ES-PMSW1-PL-DN-R4,HM-ES-PMSW1-PL-DN-R5,HM-ES-PMSW1-SM,HM-ES-TX-WM,HM-HM-LC-DW-WM,HM-LC-AO-SM,HM-LC-BL1-FM,HM-LC-BL1-FM-2,HM-LC-BL1-PB-FM,HM-LC-BL1-SM,HM-LC-BL1-SM-2,HM-LC-BL1PBU-FM,HM-LC-DDC1-PCB,HM-LC-DIM1L-CV,HM-LC-DIM1L-CV-2,HM-LC-DIM1L-CV-644,HM-LC-DIM1L-PL,HM-LC-DIM1L-PL-2,HM-LC-DIM1L-PL-3,HM-LC-DIM1L-PL-644,HM-LC-DIM1PWM-CV,HM-LC-DIM1PWM-CV-2,HM-LC-DIM1T-CV,HM-LC-DIM1T-CV-2,HM-LC-DIM1T-CV-644,HM-LC-DIM1T-DR,HM-LC-DIM1T-FM,HM-LC-DIM1T-FM-2,HM-LC-DIM1T-FM-644,HM-LC-DIM1T-FM-LF,HM-LC-DIM1T-PL,HM-LC-DIM1T-PL-2,HM-LC-DIM1T-PL-3,HM-LC-DIM1T-PL-644,HM-LC-DIM1TPBU-FM,HM-LC-DIM1TPBU-FM-2,HM-LC-DIM2L-CV,HM-LC-DIM2L-SM,HM-LC-DIM2L-SM-2,HM-LC-DIM2L-SM-644,HM-LC-DIM2T-SM,HM-LC-DIM2T-SM,HM-LC-DIM2T-SM-2,HM-LC-JA1PBU-FM,HM-LC-RGBW-WM,HM-LC-SW1-BA-PCB,HM-LC-SW1-DR,HM-LC-SW1-FM,HM-LC-SW1-FM-2,HM-LC-SW1-PB-FM,HM-LC-SW1-PCB,HM-LC-SW1-PL,HM-LC-SW1-PL-3,HM-LC-SW1-PL-CT-R1,HM-LC-SW1-PL-CT-R2,HM-LC-SW1-PL-CT-R3,HM-LC-SW1-PL-CT-R4,HM-LC-SW1-PL-CT-R5,HM-LC-SW1-PL-DN-R1,HM-LC-SW1-PL-DN-R2,HM-LC-SW1-PL-DN-R3,HM-LC-SW1-PL-DN-R4,HM-LC-SW1-PL-DN-R5,HM-LC-SW1-PL-OM54,HM-LC-SW1-PL2,HM-LC-SW1-SM,HM-LC-SW1-SM-2,HM-LC-SW1-SM-ATMEGA168,HM-LC-SW1PBU-FM,HM-LC-SW2-DR,HM-LC-SW2-DR-2,HM-LC-SW2-FM,HM-LC-SW2-FM-2,HM-LC-SW2-PB-FM,HM-LC-SW2-SM,HM-LC-SW2PBU-FM,HM-LC-SW4-BA-PCB,HM-LC-SW4-DR,HM-LC-SW4-DR-2,HM-LC-SW4-PCB,HM-LC-SW4-PCB-2,HM-LC-SW4-SM,HM-LC-SW4-SM-2,HM-LC-SW4-SM-ATMEGA168,HM-LC-SW4-WM,HM-LC-SW4-WM-2,HM-MOD-EM-8,HM-MOD-EM-8BIT,HM-MOD-RE-8,HM-OU-CF-PL,HM-OU-CFM-PL,HM-OU-CFM-TW,HM-OU-CM-PCB,HM-OU-LED16,HM-PB-2-FM,HM-PB-2-WM,HM-PB-2-WM55,HM-PB-2-WM55-2,HM-PB-4-WM,HM-PB-4DIS-WM,HM-PB-4DIS-WM-2,HM-PB-6-WM55,HM-PBI-4-FM,HM-RC-12,HM-RC-12-B,HM-RC-12-SW,HM-RC-19,HM-RC-19-B,HM-RC-19-SW,HM-RC-2-PBU-FM,HM-RC-2-PBU-FM-2,HM-RC-4,HM-RC-4-2,HM-RC-4-3,HM-RC-4-3-D,HM-RC-4-B,HM-RC-8,HM-RC-DIS-H-X-EU,HM-RC-KEY3,HM-RC-KEY3-B,HM-RC-KEY4-2,HM-RC-KEY4-3,HM-RC-P1,HM-RC-SEC3,HM-RC-SEC3-B,HM-RC-SEC4-2,HM-RC-SEC4-3,HM-SCI-3-FM,HM-SEC-CEN,HM-SEC-KEY,HM-SEC-KEY-O,HM-SEC-KEY-S,HM-SEC-MDIR,HM-SEC-MDIR-2,HM-SEC-MDIR-3,HM-SEC-RHS,HM-SEC-RHS-2,HM-SEC-SC,HM-SEC-SC-2,HM-SEC-SCO,HM-SEC-SD,HM-SEC-SD-2,HM-SEC-SFA-SM,HM-SEC-SIR-WM,HM-SEC-TIS,HM-SEC-WDS,HM-SEC-WDS-2,HM-SEC-WIN,HM-SEN-DB-PCB,HM-SEN-EP,HM-SEN-LI-O,HM-SEN-MDIR-O,HM-SEN-MDIR-O-2,HM-SEN-MDIR-O-3,HM-SEN-MDIR-SM,HM-SEN-MDIR-WM55,HM-SEN-RD-O,HM-SEN-WA-OD,HM-SWI-3-FM,HM-SYS-SRP-PL,HM-TC-IT-WM-W-EU,HM-WDC7000,HM-WDS10-TH-O,HM-WDS100-C6-O,HM-WDS100-C6-O-2,HM-WDS20-TH-O,HM-WDS30-OT2-SM,HM-WDS30-OT2-SM-2,HM-WDS30-T-O,HM-WDS40-TH-I,HM-WDS40-TH-I-2,HM-WS550,HM-WS550LCB,HM-WS550LCW,HM-WS550TECH,IS-WDS-TH-OD-S-R3,KFM-DISPLAY,KFM-SENSOR,KS550,KS550LC,KS550TECH,KS888,OLIGO-SMART-IQ-HM,PS-SWITCH,PS-TH-SENS,ROTO_ZEL-STG-RM-DWT-10,ROTO_ZEL-STG-RM-FDK,ROTO_ZEL-STG-RM-FEP-230V,ROTO_ZEL-STG-RM-FFK,ROTO_ZEL-STG-RM-FSA,ROTO_ZEL-STG-RM-FSS-UP3,ROTO_ZEL-STG-RM-FST-UP4,ROTO_ZEL-STG-RM-FWT,ROTO_ZEL-STG-RM-FZS,ROTO_ZEL-STG-RM-FZS-2,ROTO_ZEL-STG-RM-HS-4,ROTO_ZEL-STG-RM-WT-2,S550IA,SCHUECO_263-130,SCHUECO_263-131,SCHUECO_263-132,SCHUECO_263-133,SCHUECO_263-134,SCHUECO_263-135,SCHUECO_263-144,SCHUECO_263-145,SCHUECO_263-146,SCHUECO_263-147,SCHUECO_263-155,SCHUECO_263-157,SCHUECO_263-158,SCHUECO_263-160,SCHUECO_263-162,SCHUECO_263-167,SCHUECO_263-XXX,SENSOTIMER-ST-6,VIRTUAL,WDF-SOLAR,WS888 msgRepeat oldreadings param readOnly:0,1 readingOnDead:multiple,noChange,state,periodValues,periodString,channels rssiLog:1,0 serialNr showtime:1,0 stateFormat:textField-long subType:AlarmControl,KFM100,THSensor,blindActuator,blindActuatorSol,dimmer,display,keyMatic,motionAndBtn,motionDetector,no,outputUnit,powerMeter,powerSensor,pushButton,remote,repeater,rgb,senBright,sensRain,sensor,singleButton,siren,smokeDetector,swi,switch,thermostat,threeStateSensor,timer,tipTronic,virtual,winMatic timestamp-on-change-reading
   .FhemMetaInternals 1
   DEF        3153CB
   FUUID      5c542376-f33f-cf0a-067c-138f218424a59d70
   FVERSION   10_CUL_HM.pm:0.250780/2021-10-16
   HMLANEG_MSGCNT 180
   HMLANEG_RAWMSG R938574BC,0001,2DD06E63,FF,FFAF,EF80023153CB23A38D00
   HMLANEG_RSSI -81
   HMLANEG_TIME 2021-10-18 15:09:29
   HMLANOG_MSGCNT 180
   HMLANOG_RAWMSG E3153CB,0000,33B9D81C,FF,FFB8,EF80023153CB23A38D00
   HMLANOG_RSSI -72
   HMLANOG_TIME 2021-10-18 15:09:29
   IODev      HMLANEG
   LASTInputDev HMLANEG
   MSGCNT     360
   NAME       1_06_KU_Heizungsthermostat
   NR         115
   NTFY_ORDER 48-1_06_KU_Heizungsthermostat
   STATE      CMDs_pending
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 1_06_KU_Heizungsthermostat_Weather
   channel_02 1_06_KU_Heizungsthermostat_Climate
   channel_03 1_06_KU_Heizungsthermostat_WindowRec
   channel_04 1_06_KU_Heizungsthermostat_Clima
   channel_05 1_06_KU_Heizungsthermostat_ClimaTeam
   channel_06 1_06_KU_Heizungsthermostat_remote
   disableNotifyFn 1
   lastMsg    No:EF - t:02 s:3153CB d:23A38D 00
   protCmdPend 8 CMDs_pending
   protLastRcv 2021-10-18 15:09:29
   protRcv    240 last_at:2021-10-18 15:09:29
   protResnd  47 last_at:2021-10-18 15:09:32
   protSnd    132 last_at:2021-10-18 15:09:29
   protState  CMDs_pending
   rssi_at_HMLANEG cnt:180 min:-91 max:-79 avg:-82.2 lst:-81
   rssi_at_HMLANOG cnt:180 min:-74 max:-68 avg:-71.52 lst:-72
   .attraggr:
   .attrminint:
   READINGS:
     2021-05-18 11:03:42   .D-devInfo      00FFFF
     2021-05-18 11:03:42   .D-stc          59
     2021-10-18 13:02:10   .associatedWith 1_06_KU_Heizungsthermostat,1_06_KU_Heizungsthermostat_Clima,1_06_KU_Heizungsthermostat_ClimaTeam,1_06_KU_Heizungsthermostat_Climate,1_06_KU_Heizungsthermostat_Weather,1_06_KU_Heizungsthermostat_WindowRec,1_06_KU_Heizungsthermostat_remote,1_06_KU_Heizungsthermostat
     2021-10-18 15:09:29   .protLastRcv    20211018150929
     2021-10-18 13:12:02   Activity        alive
     2021-10-18 15:09:29   CommandAccepted yes
     2021-05-18 11:03:42   D-firmware      1.4
     2021-05-18 11:03:42   D-serialNr      LEQ1201578
     2021-10-18 15:09:29   IODev           HMLANEG
     2021-10-08 14:18:04   PairedTo        0x23A38D
     2017-12-12 19:59:12   R-backOnTime    10 s
     2021-05-18 11:09:42   R-btnLock       on
     2017-12-12 19:59:12   R-burstRx       on
     2017-12-12 19:59:12   R-cyclicInfoMsg on
     2017-12-12 19:59:12   R-cyclicInfoMsgDis 0
     2017-12-12 19:59:12   R-globalBtnLock off
     2017-12-12 19:59:12   R-localResDis   off
     2017-12-12 19:59:12   R-lowBatLimitRT 2.1 V
     2017-12-12 19:59:12   R-modusBtnLock  off
     2017-12-12 19:59:12   R-pairCentral   0x23A38D
     2021-10-09 08:08:16   RegL_00.        00:00 01:01 02:01 09:01 0A:23 0B:A3 0C:8D 0E:0A 0F:01 11:00 12:15 16:00 18:00 19:00 1A:00
     2021-10-17 13:15:19   RegL_07.       
     2021-10-18 15:09:28   actuator        15
     2021-10-18 15:09:28   battery         ok
     2021-10-18 15:09:28   batteryLevel    2.5
     2021-10-18 13:14:28   cfgState        ok
     2021-10-18 15:09:32   commState       CMDs_pending
     2021-10-18 15:09:28   desired-temp    21.0
     2021-10-18 15:09:28   measured-temp   22.5
     2021-10-18 15:09:28   motorErr        ok
     2021-05-18 11:03:57   powerOn         2021-05-18 11:03:57
     2021-05-18 11:03:57   recentStateType info
     2021-10-09 09:39:18   sabotageAttack_ErrIoAttack_cnt 5
     2021-10-18 15:09:33   state           CMDs_pending
     2021-10-18 02:43:23   time-request    -
   cmdStack:
     ++A00123A38D3153CB00050000000007
     ++A00123A38D3153CB0008144818492E48324948484C485049
     ++A00123A38D3153CB0008624866486A497C48804884499648
     ++A00123A38D3153CB00089A489E49B048B448B849
     ++A00123A38D3153CB0006
     ##A00123A38D3153CB0403
     ##A00123A38D3153CB04040000000001
     ##A00123A38D3153CB00040000000007
   helper:
     HM_CMDNR   240
     cSnd       0123A38D3153CB0008624866486A497C48804884499648,0123A38D3153CB00089A489E49B048B448B849
     cfgStateUpdt 1
     lastMsgTm  1634562569.369
     mId        0095
     peerFriend -
     peerOpt    -:thermostat
     regLst     0
     rxType     140
     supp_Pair_Rep 0
     cmds:
       TmplKey    :no:1634554930.495
       TmplTs     1634554930.495
       cmdKey     0:1:0::1_06_KU_Heizungsthermostat:0095:00:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         burstXmit  noArg
         clear      [(readings|trigger|register|oldRegs|rssi|msgEvents|{msgErrors}|attack|all)]
         deviceRename -newName-
         fwUpdate   -filename- [-bootTime-]
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         getRegRaw  (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
         inhibit    [(on|{off})]
         raw        -data- [...]
         regBulk    -list-.-peerChn- -addr1:data1- [-addr2:data2-]...
         regSet     [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
         reset      noArg
         sysTime    noArg
         tplDel     -tplDel-
         unpair     noArg
       lst:
         condition  slider,0,1,255
         peer       
         peerOpt   
         tplChan   
         tplDel     
         tplPeer   
       rtrvLst:
         cmdList    [({short}|long)]
         deviceInfo [({short}|long)]
         list       [({normal}|full)]
         param      -param-
         reg        -addr- -list- [-peerChn-]
         regList    noArg
         regTable   noArg
         regVal     -addr- -list- [-peerChn-]
         saveConfig [-filename-]
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        1
       tpl        1
     io:
       flgs       2
       newChn     +3153CB,02,00,00
       nextSend   1634562567.8719
       rxt        2
       vccu       VCCU
       p:
         3153CB
         00
         00
         00
       prefIO:
         HMLANEG
     mRssi:
       mNo        EF
       io:
         HMLANEG:
           -79
           -79
         HMLANOG:
           -72
           -72
     peerIDsH:
     prt:
       bErr       0
       sProc      2
       wuReSent   2
       tryMsg:
     q:
       qReqConf   
       qReqStat   
     role:
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       at_HMLANEG:
         avg        -82.2055555555555
         cnt        180
         lst        -81
         max        -79
         min        -91
       at_HMLANOG:
         avg        -71.5222222222223
         cnt        180
         lst        -72
         max        -68
         min        -74
     shRegW:
       07         04
     tmpl:
Attributes:
   .mId       0095
   DbLogExclude .*
   IOgrp      VCCU:HMLANEG
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   autoReadReg 5_readMissing
   burstAccess 0_off
   expert     defReg,allReg,rawReg,templ
   firmware   1.4
   group      Heizungsthermostat
   icon       hm-cc-rt-dn
   model      HM-CC-RT-DN
   room       9_06_CUL_HM
   serialNr   LEQ1201578
   subType    thermostat
   webCmd     getConfig:clear msgEvents:burstXmit


list 2_05_BZ_Heizungsthermostat_Clima

Internals:
   .AttrList  aesCommReq:1,0 do_not_notify:1,0 event-aggregator event-min-interval event-on-change-reading event-on-update-reading expert:multiple,defReg,allReg,rawReg,templ,none levelMap levelRange model oldreadings param peerIDs readOnly:0,1 showtime:1,0 stateFormat:textField-long tempListTmpl:none,defaultWeekplan, timestamp-on-change-reading
   .FhemMetaInternals 1
   .triggerUsed 1
   DEF        269DAD04
   FUUID      5c542371-f33f-cf0a-3e4c-0cf6bd34c2d42465
   FVERSION   10_CUL_HM.pm:0.250780/2021-10-16
   NAME       2_05_BZ_Heizungsthermostat_Clima
   NR         47
   NTFY_ORDER 48-2_05_BZ_Heizungsthermostat_Clima
   STATE      T: 23.4 desired: 21.5 valve: 13
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     04
   device     2_05_BZ_Heizungsthermostat
   disableNotifyFn 1
   .attraggr:
   .attrminint:
   Helper:
     DBLOG:
       R_tempList_State:
         dbLog:
           TIME       1634555785.04799
           VALUE      incomplete
       ValvePosition:
         dbLog:
           TIME       1634562610.28829
           VALUE      13
       boostTime:
         dbLog:
           TIME       1634562610.28829
           VALUE      -
       cfgState:
         dbLog:
           TIME       1634555931.96705
           VALUE      updating
       commState:
         dbLog:
           TIME       1634562613.71247
           VALUE      CMDs_pending
       controlMode:
         dbLog:
           TIME       1634562610.28829
           VALUE      auto
       desired-temp:
         dbLog:
           TIME       1634562610.28829
           VALUE      21.5
       measured-temp:
         dbLog:
           TIME       1634562610.28829
           VALUE      23.4
       partyEnd:
         dbLog:
           TIME       1634562610.28829
           VALUE      -
       partyStart:
         dbLog:
           TIME       1634562610.28829
           VALUE      -
       partyTemp:
         dbLog:
           TIME       1634562610.28829
           VALUE      -
       state:
         dbLog:
           TIME       1634562610.28829
           VALUE      T: 23.4 desired: 21.5 valve: 13
   READINGS:
     2021-10-18 13:02:11   .associatedWith 2_05_BZ_Heizungsthermostat,2_05_BZ_Heizungsthermostat_Clima,2_05_BZ_Heizungsthermostat_ClimaTeam,2_05_BZ_Heizungsthermostat_Climate,2_05_BZ_Heizungsthermostat_Weather,2_05_BZ_Heizungsthermostat_WindowRec,2_05_BZ_Heizungsthermostat_remote,2_05_BZ_Heizungsthermostat
     2021-10-08 19:13:28   .peerListRDate  2021-10-08 19:13:28
     2021-10-18 05:02:04   CommandAccepted yes
     2021-10-04 17:31:16   R-boostPeriod   5 min
     2021-10-04 17:31:16   R-boostPos      80 %
     2021-10-04 17:31:16   R-btnNoBckLight off
     2021-10-04 17:31:16   R-dayTemp       21 C
     2021-10-04 17:31:16   R-daylightSaveTime on
     2021-10-04 17:31:16   R-decalcTime    11:00
     2021-10-04 17:31:16   R-decalcWeekday Sat
     2021-10-04 17:31:16   R-modePrioManu  all
     2021-10-04 17:31:16   R-modePrioParty all
     2021-10-04 17:31:16   R-nightTemp     17 C
     2021-10-04 17:31:16   R-noMinMax4Manu off
     2021-10-04 17:31:16   R-regAdaptive   on
     2021-10-04 17:31:16   R-reguExtI      15
     2021-10-04 17:31:16   R-reguExtP      30
     2021-10-04 17:31:16   R-reguExtPstart 30
     2021-10-04 17:31:16   R-reguIntI      18
     2021-10-04 17:31:16   R-reguIntP      33
     2021-10-17 06:40:37   R-reguIntPstart 43
     2021-10-04 17:31:16   R-showInfo      time
     2021-10-04 17:31:16   R-showWeekday   off
     2016-11-29 12:20:10   R-sign          off
     2021-10-04 17:31:16   R-tempMax       30.5 C
     2021-10-04 17:31:16   R-tempMin       4.5 C
     2021-10-04 17:31:16   R-tempOffset    0.0K
     2021-10-04 17:31:16   R-valveErrPos   15 %
     2021-10-04 17:31:16   R-valveMaxPos   90 %
     2021-10-04 17:31:16   R-valveOffsetRt 0 %
     2021-10-04 17:31:16   R-winOpnBoost   off
     2021-10-04 17:31:16   R-winOpnDetFall 1.4 K
     2021-10-04 17:31:16   R-winOpnMode    off
     2021-10-04 17:31:16   R-winOpnPeriod  15 min
     2019-03-11 14:29:59   R-winOpnTemp    5 C
     2021-10-04 17:31:16   R-winOpnTempI   5 C
     2021-10-17 06:40:37   R_0_tempListSat 06:00 17.0 22:00 21.5 24:00 17.0
     2021-10-17 06:40:37   R_1_tempListSun 06:00 17.0 22:00 21.5 24:00 17.0
     2021-10-17 06:40:37   R_2_tempListMon 05:30 17.0 08:00 21.5 15:00 17.0 22:00 21.5 24:00 17.0
     2021-10-17 06:40:37   R_3_tempListTue 05:30 17.0 08:00 21.5 15:00 17.0 22:00 21.5 24:00 17.0
     2021-10-17 06:40:37   R_4_tempListWed 05:30 17.0 08:00 21.5 15:00 17.0 22:00 21.5 24:00 17.0
     2021-10-17 06:40:37   R_5_tempListThu 05:30 17.0 08:00 21.5 15:00 17.0 22:00 21.5 24:00 17.0
     2021-10-17 06:40:37   R_6_tempListFri 05:30 17.0 08:00 21.5 15:00 17.0 22:00 21.5 24:00 17.0
     2021-10-18 13:16:25   R_tempList_State incomplete
     2021-10-18 15:10:10   ValvePosition   13
     2021-10-18 15:10:10   boostTime       -
     2021-10-18 13:18:51   cfgState        updating
     2021-10-18 15:10:13   commState       CMDs_pending
     2021-10-18 15:10:10   controlMode     auto
     2021-10-18 15:10:10   desired-temp    21.5
     2021-10-18 15:10:10   measured-temp   23.4
     2021-10-18 15:10:10   partyEnd        -
     2021-10-18 15:10:10   partyStart      -
     2021-10-18 15:10:10   partyTemp       -
     2021-10-18 05:02:04   recentStateType ack
     2021-10-18 15:10:10   state           T: 23.4 desired: 21.5 valve: 13
     2021-10-15 16:01:16   trigLast        fhem:80
   TEMPLIST:
     Fri:
       0:
         HOUR       06
         MINUTE     00
         TEMP       18.0
       1:
         HOUR       08
         MINUTE     00
         TEMP       21.0
       2:
         HOUR       13
         MINUTE     00
         TEMP       18.0
       3:
         HOUR       22
         MINUTE     00
         TEMP       21.0
       4:
         HOUR       24
         MINUTE     00
         TEMP       18.0
     Mon:
       0:
         HOUR       06
         MINUTE     00
         TEMP       18.0
       1:
         HOUR       08
         MINUTE     00
         TEMP       21.0
       2:
         HOUR       13
         MINUTE     00
         TEMP       18.0
       3:
         HOUR       22
         MINUTE     00
         TEMP       21.0
       4:
         HOUR       24
         MINUTE     00
         TEMP       18.0
     Sat:
       0:
         HOUR       06
         MINUTE     00
         TEMP       18.0
       1:
         HOUR       22
         MINUTE     00
         TEMP       21.0
       2:
         HOUR       24
         MINUTE     00
         TEMP       18.0
     Sun:
       0:
         HOUR       06
         MINUTE     00
         TEMP       18.0
       1:
         HOUR       22
         MINUTE     00
         TEMP       21.0
       2:
         HOUR       24
         MINUTE     00
         TEMP       18.0
     Thu:
       0:
         HOUR       06
         MINUTE     00
         TEMP       18.0
       1:
         HOUR       08
         MINUTE     00
         TEMP       21.0
       2:
         HOUR       13
         MINUTE     00
         TEMP       18.0
       3:
         HOUR       22
         MINUTE     00
         TEMP       21.0
       4:
         HOUR       24
         MINUTE     00
         TEMP       18.0
     Tue:
       0:
         HOUR       06
         MINUTE     00
         TEMP       18.0
       1:
         HOUR       08
         MINUTE     00
         TEMP       21.0
       2:
         HOUR       13
         MINUTE     00
         TEMP       18.0
       3:
         HOUR       22
         MINUTE     00
         TEMP       21.0
       4:
         HOUR       24
         MINUTE     00
         TEMP       18.0
     Wed:
       0:
         HOUR       06
         MINUTE     00
         TEMP       18.0
       1:
         HOUR       08
         MINUTE     00
         TEMP       21.0
       2:
         HOUR       13
         MINUTE     00
         TEMP       18.0
       3:
         HOUR       22
         MINUTE     00
         TEMP       21.0
       4:
         HOUR       24
         MINUTE     00
         TEMP       18.0
   helper:
     getCfgListNo
     peerFriend peerRTteam2
     peerIDsState complete
     peerOpt    p:thermostat
     regLst     1,7
     cfgChk:
       idRc02     RegL_07.
       idRc03     fail
       idTp00     file: ./FHEM/tempList.cfg error:Error on reading ./FHEM/tempList.cfg from database!
     cmds:
       TmplKey    :no:1634554931.61707
       TmplTs     1634554931.61707
       cmdKey     1:0:0::2_05_BZ_Heizungsthermostat:0095:04:
       cmdLst:
         burstXmit  noArg
         clear      [(readings|trigger|register|oldRegs|rssi|msgEvents|{msgErrors}|attack|all)]
         controlManu (on|off|5.0..30.0;0.5)
         controlMode (auto|manual|boost|day|night)
         controlParty -temp- -startDate- -startTime- -endDate- -endTime-
         desired-temp (on|off|5.0..30.0;0.5)
         getConfig  noArg
         getRegRaw  (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
         inhibit    [(on|{off})]
         peerBulk   -peer1,peer2,...- [({set}|unset)]
         peerSmart  -peerOpt-
         regBulk    -list-.-peerChn- -addr1:data1- [-addr2:data2-]...
         regSet     [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
         sign       [(on|{off})]
         sysTime    noArg
         tempListFri [(prep|{exec})] -HH:MM- -temp- [...]
         tempListMon [(prep|{exec})] -HH:MM- -temp- [...]
         tempListSat [(prep|{exec})] -HH:MM- -temp- [...]
         tempListSun [(prep|{exec})] -HH:MM- -temp- [...]
         tempListThu [(prep|{exec})] -HH:MM- -temp- [...]
         tempListTmpl [({verify}|restore)] [[-file-:]-templateName-]
         tempListTue [(prep|{exec})] -HH:MM- -temp- [...]
         tempListWed [(prep|{exec})] -HH:MM- -temp- [...]
         tempTmplSet -tempTmpl-
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
       lst:
         condition  slider,0,1,255
         peer       
         peerOpt    1_01_EZ_2_Heizungsthermostat_ClimaTeam,1_01_EZ_Heizungsthermostat_ClimaTeam,1_02_WZ_2_Heizungsthermostat_ClimaTeam,1_02_WZ_Heizungsthermostat_ClimaTeam,1_04_GT_Heizungsthermostat_ClimaTeam,1_06_KU_Heizungsthermostat_ClimaTeam,1_07_FL_Heizungsthermostat_ClimaTeam,2_01_KM_2_Heizungsthermostat_ClimaTeam,2_01_KM_Heizungsthermostat_ClimaTeam,2_02_KL_2_Heizungsthermostat_ClimaTeam,2_02_KL_Heizungsthermostat_ClimaTeam,2_03_SZ_Heizungsthermostat_ClimaTeam,2_04_GZ_Heizungsthermostat_ClimaTeam
         tplChan   
         tplDel     
         tplPeer   
       rtrvLst:
         cmdList    [({short}|long)]
         deviceInfo [({short}|long)]
         list       [({normal}|full)]
         param      -param-
         reg        -addr- -list- [-peerChn-]
         regList    noArg
         regTable   noArg
         regVal     -addr- -list- [-peerChn-]
         saveConfig [-filename-]
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        1
       tpl        1
     peerIDsH:
       00000000   broadcast
     role:
       chn        1
     shRegR:
       07         00
     shadowReg:
       RegL_07.   00:00 01:2A 02:22 03:09 04:3D 05:0A 06:03 07:00 08:16 09:07 0A:30 0B:00 0C:5A 0D:0F 0E:05 0F:00 10:00 11:00 12:09 13:0E 14:48 15:48 16:55 17:08 18:49 19:20 1A:57 1B:08 1C:49 1D:20 1E:45 1F:20 20:45 21:20 22:45 23:20 24:45 25:20 26:45 27:20 28:45 29:20 2A:45 2B:20 2C:45 2D:20 2E:48 2F:48 30:55 31:08 32:49 33:20 34:57 35:08 36:49 37:20 38:45 39:20 3A:45 3B:20 3C:45 3D:20 3E:45 3F:20 40:45 41:20 42:45 43:20 44:45 45:20 46:45 47:20 48:48 49:48 4A:54 4B:60 4C:48 4D:9C 4E:55 4F:08 50:49 51:20 52:45 53:20 54:45 55:20 56:45 57:20 58:45 59:20 5A:45 5B:20 5C:45 5D:20 5E:45 5F:20 60:45 61:20 62:48 63:48 64:54 65:60 66:48 67:9C 68:55 69:08 6A:49 6B:20 6C:45 6D:20 6E:45 6F:20 70:45 71:20 72:45 73:20 74:45 75:20 76:45 77:20 78:45 79:20 7A:45 7B:20 7C:48 7D:48 7E:54 7F:60 80:48 81:9C 82:55 83:08 84:49 85:20 86:45 87:20 88:45 89:20 8A:45 8B:20 8C:45 8D:20 8E:45 8F:20 90:45 91:20 92:45 93:20 94:45 95:20 96:48 97:48 98:54 99:60 9A:48 9B:9C 9C:55 9D:08 9E:49 9F:20 A0:45 A1:20 A2:45 A3:20 A4:45 A5:20 A6:45 A7:20 A8:45 A9:20 AA:45 AB:20 AC:45 AD:20 AE:45 AF:20 B0:48 B1:48 B2:54 B3:60 B4:48 B5:9C B6:55 B7:08 B8:49 B9:20 BA:45 BB:20 BC:45 BD:20 BE:45 BF:20 C0:45 C1:20 C2:45 C3:20 C4:45 C5:20 C6:45 C7:20 C8:45 C9:20 CA:12 CB:21 CC:2B CD:0F CE:1E CF:1E
     tmpl:
Attributes:
   DbLogInclude desired-temp,measured-temp,ValvePosition
   expert     defReg,allReg,rawReg,templ
   group      Heizungsthermostat
   icon       hm-cc-rt-dn
   model      HM-CC-RT-DN
   peerIDs    00000000
   room       2_05_BZ,9_06_CUL_HM
   userattr   weekprofile
   weekprofile 2_05_BZ

Cubietruck: FHEM-Server 6.0

Homematic: HM-USB-CFG2, HM-CFG-LAN, HM-LC-SW1-FM, HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1, HM-CC-RT-DN, HM-TC-IT-WM-W-EU, HM-SEC-SC-2, HM-SEC-SD, HM-PB-6-WM55

dancatt

list 2_05_BZ_Heizungsthermostat

Internals:
   .AttrList  .devInfo .mId .stc IODev IOgrp actCycle actStatus aesCommReq:1,0 aesKey:5,4,3,2,1,0 autoReadReg:0_off,1_restart,2_pon-restart,3_onChange,4_reqStatus,5_readMissing,8_stateOnly burstAccess:0_off,1_auto commStInCh:on,off do_not_notify:1,0 dummy:1,0 event-aggregator event-min-interval event-on-change-reading event-on-update-reading expert:multiple,defReg,allReg,rawReg,templ,none firmware hmKey hmKey2 hmKey3 hmProtocolEvents:0_off,1_dump,2_dumpFull,3_dumpTrigger ignore:1,0 model modelForce:ACTIONDETECTOR,ACTIONDETECTOR,ASH550,ASH550I,CCU-FHEM,CMM,DORMA_ATENT,DORMA_BRC-H,DORMA_RC-H,HM-CC-RT-DN,HM-CC-RT-DN-BOM,HM-CC-SCD,HM-CC-TC,HM-CC-VD,HM-DIS-EP-WM55,HM-DIS-TD-T,HM-DIS-WM55,HM-DW-WM,HM-ES-PMSW1-DR,HM-ES-PMSW1-PL,HM-ES-PMSW1-PL-DN-R1,HM-ES-PMSW1-PL-DN-R2,HM-ES-PMSW1-PL-DN-R3,HM-ES-PMSW1-PL-DN-R4,HM-ES-PMSW1-PL-DN-R5,HM-ES-PMSW1-SM,HM-ES-TX-WM,HM-HM-LC-DW-WM,HM-LC-AO-SM,HM-LC-BL1-FM,HM-LC-BL1-FM-2,HM-LC-BL1-PB-FM,HM-LC-BL1-SM,HM-LC-BL1-SM-2,HM-LC-BL1PBU-FM,HM-LC-DDC1-PCB,HM-LC-DIM1L-CV,HM-LC-DIM1L-CV-2,HM-LC-DIM1L-CV-644,HM-LC-DIM1L-PL,HM-LC-DIM1L-PL-2,HM-LC-DIM1L-PL-3,HM-LC-DIM1L-PL-644,HM-LC-DIM1PWM-CV,HM-LC-DIM1PWM-CV-2,HM-LC-DIM1T-CV,HM-LC-DIM1T-CV-2,HM-LC-DIM1T-CV-644,HM-LC-DIM1T-DR,HM-LC-DIM1T-FM,HM-LC-DIM1T-FM-2,HM-LC-DIM1T-FM-644,HM-LC-DIM1T-FM-LF,HM-LC-DIM1T-PL,HM-LC-DIM1T-PL-2,HM-LC-DIM1T-PL-3,HM-LC-DIM1T-PL-644,HM-LC-DIM1TPBU-FM,HM-LC-DIM1TPBU-FM-2,HM-LC-DIM2L-CV,HM-LC-DIM2L-SM,HM-LC-DIM2L-SM-2,HM-LC-DIM2L-SM-644,HM-LC-DIM2T-SM,HM-LC-DIM2T-SM,HM-LC-DIM2T-SM-2,HM-LC-JA1PBU-FM,HM-LC-RGBW-WM,HM-LC-SW1-BA-PCB,HM-LC-SW1-DR,HM-LC-SW1-FM,HM-LC-SW1-FM-2,HM-LC-SW1-PB-FM,HM-LC-SW1-PCB,HM-LC-SW1-PL,HM-LC-SW1-PL-3,HM-LC-SW1-PL-CT-R1,HM-LC-SW1-PL-CT-R2,HM-LC-SW1-PL-CT-R3,HM-LC-SW1-PL-CT-R4,HM-LC-SW1-PL-CT-R5,HM-LC-SW1-PL-DN-R1,HM-LC-SW1-PL-DN-R2,HM-LC-SW1-PL-DN-R3,HM-LC-SW1-PL-DN-R4,HM-LC-SW1-PL-DN-R5,HM-LC-SW1-PL-OM54,HM-LC-SW1-PL2,HM-LC-SW1-SM,HM-LC-SW1-SM-2,HM-LC-SW1-SM-ATMEGA168,HM-LC-SW1PBU-FM,HM-LC-SW2-DR,HM-LC-SW2-DR-2,HM-LC-SW2-FM,HM-LC-SW2-FM-2,HM-LC-SW2-PB-FM,HM-LC-SW2-SM,HM-LC-SW2PBU-FM,HM-LC-SW4-BA-PCB,HM-LC-SW4-DR,HM-LC-SW4-DR-2,HM-LC-SW4-PCB,HM-LC-SW4-PCB-2,HM-LC-SW4-SM,HM-LC-SW4-SM-2,HM-LC-SW4-SM-ATMEGA168,HM-LC-SW4-WM,HM-LC-SW4-WM-2,HM-MOD-EM-8,HM-MOD-EM-8BIT,HM-MOD-RE-8,HM-OU-CF-PL,HM-OU-CFM-PL,HM-OU-CFM-TW,HM-OU-CM-PCB,HM-OU-LED16,HM-PB-2-FM,HM-PB-2-WM,HM-PB-2-WM55,HM-PB-2-WM55-2,HM-PB-4-WM,HM-PB-4DIS-WM,HM-PB-4DIS-WM-2,HM-PB-6-WM55,HM-PBI-4-FM,HM-RC-12,HM-RC-12-B,HM-RC-12-SW,HM-RC-19,HM-RC-19-B,HM-RC-19-SW,HM-RC-2-PBU-FM,HM-RC-2-PBU-FM-2,HM-RC-4,HM-RC-4-2,HM-RC-4-3,HM-RC-4-3-D,HM-RC-4-B,HM-RC-8,HM-RC-DIS-H-X-EU,HM-RC-KEY3,HM-RC-KEY3-B,HM-RC-KEY4-2,HM-RC-KEY4-3,HM-RC-P1,HM-RC-SEC3,HM-RC-SEC3-B,HM-RC-SEC4-2,HM-RC-SEC4-3,HM-SCI-3-FM,HM-SEC-CEN,HM-SEC-KEY,HM-SEC-KEY-O,HM-SEC-KEY-S,HM-SEC-MDIR,HM-SEC-MDIR-2,HM-SEC-MDIR-3,HM-SEC-RHS,HM-SEC-RHS-2,HM-SEC-SC,HM-SEC-SC-2,HM-SEC-SCO,HM-SEC-SD,HM-SEC-SD-2,HM-SEC-SFA-SM,HM-SEC-SIR-WM,HM-SEC-TIS,HM-SEC-WDS,HM-SEC-WDS-2,HM-SEC-WIN,HM-SEN-DB-PCB,HM-SEN-EP,HM-SEN-LI-O,HM-SEN-MDIR-O,HM-SEN-MDIR-O-2,HM-SEN-MDIR-O-3,HM-SEN-MDIR-SM,HM-SEN-MDIR-WM55,HM-SEN-RD-O,HM-SEN-WA-OD,HM-SWI-3-FM,HM-SYS-SRP-PL,HM-TC-IT-WM-W-EU,HM-WDC7000,HM-WDS10-TH-O,HM-WDS100-C6-O,HM-WDS100-C6-O-2,HM-WDS20-TH-O,HM-WDS30-OT2-SM,HM-WDS30-OT2-SM-2,HM-WDS30-T-O,HM-WDS40-TH-I,HM-WDS40-TH-I-2,HM-WS550,HM-WS550LCB,HM-WS550LCW,HM-WS550TECH,IS-WDS-TH-OD-S-R3,KFM-DISPLAY,KFM-SENSOR,KS550,KS550LC,KS550TECH,KS888,OLIGO-SMART-IQ-HM,PS-SWITCH,PS-TH-SENS,ROTO_ZEL-STG-RM-DWT-10,ROTO_ZEL-STG-RM-FDK,ROTO_ZEL-STG-RM-FEP-230V,ROTO_ZEL-STG-RM-FFK,ROTO_ZEL-STG-RM-FSA,ROTO_ZEL-STG-RM-FSS-UP3,ROTO_ZEL-STG-RM-FST-UP4,ROTO_ZEL-STG-RM-FWT,ROTO_ZEL-STG-RM-FZS,ROTO_ZEL-STG-RM-FZS-2,ROTO_ZEL-STG-RM-HS-4,ROTO_ZEL-STG-RM-WT-2,S550IA,SCHUECO_263-130,SCHUECO_263-131,SCHUECO_263-132,SCHUECO_263-133,SCHUECO_263-134,SCHUECO_263-135,SCHUECO_263-144,SCHUECO_263-145,SCHUECO_263-146,SCHUECO_263-147,SCHUECO_263-155,SCHUECO_263-157,SCHUECO_263-158,SCHUECO_263-160,SCHUECO_263-162,SCHUECO_263-167,SCHUECO_263-XXX,SENSOTIMER-ST-6,VIRTUAL,WDF-SOLAR,WS888 msgRepeat oldreadings param readOnly:0,1 readingOnDead:multiple,noChange,state,periodValues,periodString,channels rssiLog:1,0 serialNr showtime:1,0 stateFormat:textField-long subType:AlarmControl,KFM100,THSensor,blindActuator,blindActuatorSol,dimmer,display,keyMatic,motionAndBtn,motionDetector,no,outputUnit,powerMeter,powerSensor,pushButton,remote,repeater,rgb,senBright,sensRain,sensor,singleButton,siren,smokeDetector,swi,switch,thermostat,threeStateSensor,timer,tipTronic,virtual,winMatic timestamp-on-change-reading
   .FhemMetaInternals 1
   DEF        269DAD
   FUUID      5c542371-f33f-cf0a-6c07-f12622af39e39202
   FVERSION   10_CUL_HM.pm:0.250780/2021-10-16
   HMLANEG_MSGCNT 193
   HMLANEG_RAWMSG E269DAD,0000,2DD52CB6,FF,FFC9,EE8002269DAD23A38D00
   HMLANEG_RSSI -55
   HMLANEG_TIME 2021-10-18 15:14:40
   HMLANOG_MSGCNT 193
   HMLANOG_RAWMSG R938A3273,0001,33BE966E,FF,FFDA,EE8002269DAD23A38D00
   HMLANOG_RSSI -38
   HMLANOG_TIME 2021-10-18 15:14:40
   IODev      HMLANOG
   LASTInputDev HMLANOG
   MSGCNT     386
   NAME       2_05_BZ_Heizungsthermostat
   NR         43
   NTFY_ORDER 48-2_05_BZ_Heizungsthermostat
   STATE      CMDs_pending
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 2_05_BZ_Heizungsthermostat_Weather
   channel_02 2_05_BZ_Heizungsthermostat_Climate
   channel_03 2_05_BZ_Heizungsthermostat_WindowRec
   channel_04 2_05_BZ_Heizungsthermostat_Clima
   channel_05 2_05_BZ_Heizungsthermostat_ClimaTeam
   channel_06 2_05_BZ_Heizungsthermostat_remote
   disableNotifyFn 1
   lastMsg    No:EE - t:02 s:269DAD d:23A38D 00
   protCmdPend 11 CMDs_pending
   protLastRcv 2021-10-18 15:14:40
   protRcv    247 last_at:2021-10-18 15:14:40
   protResnd  47 last_at:2021-10-18 15:14:44
   protSnd    140 last_at:2021-10-18 15:14:40
   protState  CMDs_pending
   rssi_at_HMLANEG cnt:193 min:-56 max:-53 avg:-54.14 lst:-55
   rssi_at_HMLANOG cnt:193 min:-39 max:-38 avg:-38.52 lst:-38
   .attraggr:
   .attrminint:
   READINGS:
     2014-10-28 14:43:45   .D-devInfo      00FFFF
     2014-10-28 14:43:45   .D-stc          59
     2021-10-18 13:02:11   .associatedWith 2_05_BZ_Heizungsthermostat,2_05_BZ_Heizungsthermostat_Clima,2_05_BZ_Heizungsthermostat_ClimaTeam,2_05_BZ_Heizungsthermostat_Climate,2_05_BZ_Heizungsthermostat_Weather,2_05_BZ_Heizungsthermostat_WindowRec,2_05_BZ_Heizungsthermostat_remote,2_05_BZ_Heizungsthermostat
     2021-10-18 15:14:40   .protLastRcv    20211018151440
     2021-10-18 13:12:01   Activity        alive
     2021-10-18 15:14:40   CommandAccepted yes
     2014-10-28 14:43:45   D-firmware      1.4
     2018-06-26 08:20:24   D-serialNr      LEQ0105567
     2021-10-18 15:14:40   IODev           HMLANOG
     2021-10-07 14:34:02   PairedTo        0x23A38D
     2014-10-28 14:42:21   R-backOnTime    10 s
     2021-05-01 07:59:10   R-btnLock       on
     2014-11-25 07:03:31   R-burstRx       on
     2014-11-25 07:03:31   R-cyclicInfoMsg on
     2014-11-25 07:03:31   R-cyclicInfoMsgDis 0
     2014-11-25 07:03:31   R-globalBtnLock off
     2014-11-25 07:03:31   R-localResDis   off
     2014-10-28 14:42:21   R-lowBatLimitRT 2.1 V
     2014-11-25 07:03:31   R-modusBtnLock  off
     2014-11-25 07:03:31   R-pairCentral   0x23A38D
     2021-10-07 14:34:02   RegL_00.        00:00 01:01 02:01 09:01 0A:23 0B:A3 0C:8D 0E:0A 0F:01 11:00 12:15 16:00 18:00 19:00 1A:00
     2021-10-17 13:15:19   RegL_07.       
     2021-10-18 15:14:38   actuator        11
     2021-10-18 15:14:38   battery         ok
     2021-10-18 15:14:38   batteryLevel    2.6
     2021-10-18 13:16:25   cfgState        ok
     2021-10-18 15:14:44   commState       CMDs_pending
     2021-10-18 15:14:38   desired-temp    21.5
     2021-10-18 15:14:38   measured-temp   23.5
     2021-10-18 15:14:38   motorErr        ok
     2021-04-28 16:58:26   powerOn         2021-04-28 16:58:26
     2021-04-28 16:58:26   recentStateType info
     2021-10-08 11:47:42   sabotageAttack_ErrIoAttack_cnt 5
     2021-10-18 15:14:45   state           CMDs_pending
     2021-10-18 06:32:07   time-request    -
   cmdStack:
     ++A00123A38D269DAD00050000000007
     ++A00123A38D269DAD00081448165518492E48305532494848
     ++A00123A38D269DAD000849484A544C484D9C4E5550496248
     ++A00123A38D269DAD0008634864546648679C68556A497C48
     ++A00123A38D269DAD00087D487E548048819C825584499648
     ++A00123A38D269DAD0008974898549A489B9C9C559E49B048
     ++A00123A38D269DAD0008B148B254B448B59CB655B849
     ++A00123A38D269DAD0006
     ##A00123A38D269DAD0403
     ##A00123A38D269DAD04040000000001
     ##A00123A38D269DAD00040000000007
   helper:
     HM_CMDNR   239
     cSnd       0123A38D269DAD000849484A544C484D9C4E5550496248,0123A38D269DAD0008634864546648679C68556A497C48
     cfgStateUpdt 1
     lastMsgTm  1634562880.10764
     mId        0095
     peerFriend -
     peerOpt    -:thermostat
     regLst     0
     rxType     140
     supp_Pair_Rep 0
     cmds:
       TmplKey    :no:noAssTs
       TmplTs     1634554931.6034
       cmdKey     0:1:0::2_05_BZ_Heizungsthermostat:0095:01:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         burstXmit  noArg
         clear      [(readings|trigger|register|oldRegs|rssi|msgEvents|{msgErrors}|attack|all)]
         deviceRename -newName-
         fwUpdate   -filename- [-bootTime-]
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         getRegRaw  (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
         inhibit    [(on|{off})]
         raw        -data- [...]
         regBulk    -list-.-peerChn- -addr1:data1- [-addr2:data2-]...
         regSet     [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
         reset      noArg
         sysTime    noArg
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         unpair     noArg
       lst:
         condition  slider,0,1,255
         peer       
         peerOpt   
         tplChan   
         tplDel     
         tplPeer   
       rtrvLst:
         cmdList    [({short}|long)]
         deviceInfo [({short}|long)]
         list       [({normal}|full)]
         param      -param-
         reg        -addr- -list- [-peerChn-]
         regList    noArg
         regTable   noArg
         regVal     -addr- -list- [-peerChn-]
         saveConfig [-filename-]
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        1
       tpl        1
     io:
       flgs       2
       newChn     +269DAD,02,00,00
       nextSend   1634562880.15511
       rxt        2
       vccu       VCCU
       p:
         269DAD
         00
         00
         00
       prefIO:
         HMLANOG
     mRssi:
       mNo        EE
       io:
         HMLANEG:
           -55
           -55
         HMLANOG:
           -30
           -30
     peerIDsH:
     prt:
       bErr       0
       sProc      2
       wuReSent   2
       tryMsg:
     q:
       qReqConf   
       qReqStat   
     role:
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       at_HMLANEG:
         avg        -54.1450777202073
         cnt        193
         lst        -55
         max        -53
         min        -56
       at_HMLANOG:
         avg        -38.5284974093264
         cnt        193
         lst        -38
         max        -38
         min        -39
     shRegW:
       07         04
     tmpl:
Attributes:
   .mId       0095
   DbLogExclude .*
   IOgrp      VCCU:HMLANOG
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   autoReadReg 5_readMissing
   burstAccess 0_off
   expert     defReg,allReg,rawReg,templ
   firmware   1.4
   group      Heizungsthermostat
   icon       hm-cc-rt-dn
   model      HM-CC-RT-DN
   room       9_06_CUL_HM
   serialNr   LEQ0105567
   subType    thermostat
   webCmd     getConfig:clear msgEvents:burstXmit


list HMLANEG

Internals:
   .FhemMetaInternals 1
   Clients    :CUL_HM:
   DEF        192.168.178.107:1000
   DeviceName 192.168.178.107:1000
   FD         41
   FUUID      61029b12-f33f-cf0a-30e2-17f514dd6450b4f4
   FVERSION   00_HMLAN.pm:?/2021-09-10 UNSTABLE
   HMLANEG_MSGCNT 1565
   HMLANEG_TIME 2021-10-18 15:15:37
   IFmodel    LAN
   NAME       HMLANEG
   NR         428
   NTFY_ORDER 50-HMLANEG
   PARTIAL   
   RAWMSG     E269CA6,0000,2DD60C62,FF,FFBF,428610269CA60000000A289E0B0000
   RSSI       -65
   STATE      opened
   TYPE       HMLAN
   XmitOpen   1
   assignedIDsCnt 20
   msgKeepAlive dlyMax:176.162 bufferMin:0
   msgLoadCurrent 10
   msgLoadHistoryAbs 5min steps: 10/10/10/10/10/10/10/10/10/10/10/10
   msgParseDly min:-12 max:4514 last:218 cnt:1489
   owner      23A38D
   owner_CCU  VCCU
   uptime     008 213:36:42.594
   .attraggr:
   .attrminint:
   .clientArray:
     CUL_HM
   Helper:
     DBLOG:
       D-HMIdAssigned:
         dbLog:
           TIME       1634555083.87263
           VALUE      23A38D
       D-HMIdOriginal:
         dbLog:
           TIME       1634555083.87263
           VALUE      2AEE14
       D-firmware:
         dbLog:
           TIME       1634555083.87263
           VALUE      0.965
       D-serialNr:
         dbLog:
           TIME       1634555083.87263
           VALUE      LEQ0403901
       Xmit-Events:
         dbLog:
           TIME       1634555084.82744
           VALUE      init:1 ok:1 disconnected:1
       cond:
         dbLog:
           TIME       1634555084.82744
           VALUE      ok
       loadLvl:
         dbLog:
           TIME       1634562921.35552
           VALUE      low
       prot_ok:
         dbLog:
           TIME       1634555084.82744
           VALUE      last
   MatchList:
     1:CUL_HM   ^A......................
   READINGS:
     2021-10-18 13:04:43   D-HMIdAssigned  23A38D
     2021-10-18 13:04:43   D-HMIdOriginal  2AEE14
     2021-10-18 13:04:43   D-firmware      0.965
     2021-10-18 13:04:43   D-serialNr      LEQ0403901
     2021-10-18 13:04:44   Xmit-Events     init:1 ok:1 disconnected:1
     2021-10-18 13:04:44   cond            ok
     2021-10-18 15:15:21   loadLvl         low
     2021-10-18 13:01:57   prot_disconnected last
     2021-10-18 13:01:57   prot_init       last
     2021-10-12 05:45:39   prot_keepAlive  last
     2021-10-18 13:04:44   prot_ok         last
     2021-10-18 13:01:57   state           opened
   helper:
     assIdCnt   20
     assIdRep   20
     info       03C5,LEQ0403901,2AEE14,23A38D
     setTime    49882
     cnd:
       0          1
       253        1
       255        1
     dly:
       cnt        1489
       lst        218
       max        4514
       min        -12
     ids:
       27011E:
         cfg        +27011E,00,00,00
         name       1_02_WZ_Wandthermostat
       2B3FF2:
         cfg        +2B3FF2,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg       
         name       1_07_FL_Rauchmelder
         to         1634555112.11183
       2B8CCE:
         cfg        +2B8CCE,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg       
         name       1_01_EZ_Nachtlicht
         to         1634555101.99987
       2CA54E:
         cfg        +2CA54E,00,00,00
         name       1_04_GT_Fensterkontakt
       2E5B5C:
         cfg        +2E5B5C,00,00,00
         name       1_01_EZ_Heizungsthermostat
       302092:
         cfg        +302092,00,00,00
         name       1_01_EZ_2_Heizungsthermostat
       3020BD:
         cfg        +3020BD,00,00,00
         name       1_02_WZ_2_Heizungsthermostat
       30923D:
         cfg        +30923D,00,00,00
         name       1_02_WZ_Heizungsthermostat
       3153C3:
         cfg        +3153C3,00,00,00
         name       1_07_FL_Heizungsthermostat
       3153CB:
         cfg        +3153CB,02,00,00
         chn        00
         flg        0
         msg       
         name       1_06_KU_Heizungsthermostat
         to         1634562840.46972
       315549:
         cfg        +315549,00,00,00
         name       1_04_GT_Heizungsthermostat
       365D87:
         cfg        +365D87,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg       
         name       0_99_Keller_Schalter_Pumpe
         to         1634555101.05481
       3D7201:
         cfg        +3D7201,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg       
         name       1_02_WZ_Tablet
         to         1634555107.50649
       3EBF3E:
         cfg        +3EBF3E,02,00,00
         name       1_06_KU_Schalter
       42E272:
         cfg        +42E272,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg       
         name       1_06_KU_Rollladen
         to         1634555110.61164
       4D265B:
         cfg        +4D265B,00,00,00
         name       1_02_WZ_Tuerkontakt
       4EC5BA:
         cfg        +4EC5BA,00,00,00
         name       1_06_KU_Tuerkontakt
       4F30AE:
         cfg        +4F30AE,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg       
         name       1_02_WZ_Rollladen_r
         to         1634555106.24454
       4F320B:
         cfg        +4F320B,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg       
         name       1_02_WZ_Rollladen_l
         to         1634555103.16441
       54C03D:
         cfg        +54C03D,00,00,00
         name       1_05_SK_Sensor
     k:
       BufMin     0
       DlyMax     176.162
       Next       1634562946.34015
       Start      1634562921.34015
     loadLvl:
       bl         40
       a:
         99
         90
         40
         0
       h:
         0          low
         40         batchLevel
         90         high
         99         suspended
     log:
       all        0
       sys        0
       ids:
         ARRAY(0xbb8266e8)
     q:
       HMcndN     0
       answerPend 0
       hmLanQlen  1
       keepAliveRec 1
       keepAliveRpt 0
       loadLastMax 0
       loadNo     3
       scnt       6
       sending    0
       ald:
         10
         10
         10
         10
         10
         10
         10
         10
         10
         10
         10
         10
       apIDs:
     ref:
       drft       -0.000159878492345817
       hmtL       768986632
       kTs        0
       offL       1633793934713
       sysL       1634562921345
Attributes:
   group      Geräte
   hmId       23A38D
   hmLanQlen  1_min
   icon       hm_lan
   loadLevel  0:low,40:batchLevel,90:high,99:suspended
   room       9_00_System
   wdTimer    25


list HMLANOG

Internals:
   .FhemMetaInternals 1
   Clients    :CUL_HM:
   DEF        192.168.178.101:1000
   DeviceName 192.168.178.101:1000
   FD         33
   FUUID      5c54236f-f33f-cf0a-9bda-965b4050856856b9
   FVERSION   00_HMLAN.pm:?/2021-09-10 UNSTABLE
   HMLANOG_MSGCNT 1525
   HMLANOG_TIME 2021-10-18 15:12:39
   IFmodel    LAN
   NAME       HMLANOG
   NR         17
   NTFY_ORDER 50-HMLANOG
   PARTIAL   
   RAWMSG     E27011E,0000,33BCBF8E,FF,FF9C,3C865A27011E000000ACD736
   RSSI       -100
   STATE      opened
   TYPE       HMLAN
   XmitOpen   1
   assignedIDsCnt 18
   msgKeepAlive dlyMax:200.15 bufferMin:-6
   msgLoadCurrent 11
   msgLoadHistoryAbs 5min steps: 11/11/11/10/10/10/10/10/10/10/10/10
   msgParseDly min:-27 max:4578 last:91 cnt:1431
   owner      23A38D
   owner_CCU  VCCU
   uptime     010 241:06:47.822
   .attraggr:
   .attrminint:
   .clientArray:
     CUL_HM
   Helper:
     DBLOG:
       D-HMIdAssigned:
         dbLog:
           TIME       1634555079.49906
           VALUE      23A38D
       D-HMIdOriginal:
         dbLog:
           TIME       1634555079.49906
           VALUE      23A38D
       D-firmware:
         dbLog:
           TIME       1634555079.49906
           VALUE      0.965
       D-serialNr:
         dbLog:
           TIME       1634555079.49906
           VALUE      KEQ0851774
       Xmit-Events:
         dbLog:
           TIME       1634555079.78833
           VALUE      init:1 disconnected:1 ok:1
       cond:
         dbLog:
           TIME       1634555079.78833
           VALUE      ok
       loadLvl:
         dbLog:
           TIME       1634562757.31723
           VALUE      low
       prot_ok:
         dbLog:
           TIME       1634555079.78833
           VALUE      last
   MatchList:
     1:CUL_HM   ^A......................
   READINGS:
     2021-10-18 13:04:39   D-HMIdAssigned  23A38D
     2021-10-18 13:04:39   D-HMIdOriginal  23A38D
     2021-10-18 13:04:39   D-firmware      0.965
     2021-10-18 13:04:39   D-serialNr      KEQ0851774
     2021-10-18 13:04:39   Xmit-Events     init:1 disconnected:1 ok:1
     2021-10-18 13:04:39   cond            ok
     2021-10-18 15:12:37   loadLvl         low
     2021-10-07 15:18:46   prot_ERROR-Overload last
     2021-10-07 15:19:20   prot_Warning-HighLoad last
     2021-10-18 13:01:13   prot_disconnected last
     2021-10-18 13:01:13   prot_init       last
     2021-10-12 05:45:59   prot_keepAlive  last
     2021-10-18 13:04:39   prot_ok         last
     2021-10-18 13:01:13   state           opened
   helper:
     assIdCnt   18
     assIdRep   18
     info       03C5,KEQ0851774,23A38D,23A38D
     setTime    49882
     cnd:
       0          1
       253        1
       255        1
     dly:
       cnt        1431
       lst        91
       max        4578
       min        -27
     ids:
       23534B:
         cfg        +23534B,00,00,00
         name       2_02_KL_Heizungsthermostat
       24CF10:
         cfg        +24CF10,00,00,00
         name       2_02_KL_Fensterkontakt
       269CA6:
         cfg        +269CA6,00,00,00
         name       2_03_SZ_Heizungsthermostat
       269DAD:
         cfg        +269DAD,02,00,00
         chn        00
         flg        0
         msg       
         name       2_05_BZ_Heizungsthermostat
         to         1634562755.40167
       29801F:
         cfg        +29801F,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg       
         name       2_03_SZ_Rauchmelder
         to         1634555134.97058
       2982C2:
         cfg        +2982C2,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg       
         name       2_02_KL_Rauchmelder
         to         1634555125.02443
       2AD870:
         cfg        +2AD870,00,00,00
         name       2_03_SZ_Fensterkontakt
       2ADB09:
         cfg        +2ADB09,00,00,00
         name       2_05_BZ_Fensterkontakt
       2B3D70:
         cfg        +2B3D70,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg       
         name       2_01_KM_Rauchmelder
         to         1634555122.47211
       2E7450:
         cfg        +2E7450,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg       
         name       2_01_KM_2_Heizungsthermostat
         to         1634561770.695
       309740:
         cfg        +309740,00,00,00
         name       2_04_GZ_Heizungsthermostat
       30A0D7:
         cfg        +30A0D7,00,00,00
         name       3_02_M1_Heizungsthermostat
       315553:
         cfg        +315553,00,00,00
         name       2_02_KL_2_Heizungsthermostat
       315554:
         cfg        +315554,00,00,00
         name       2_01_KM_Heizungsthermostat
       365D85:
         cfg        +365D85,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg       
         name       2_06_FL_Nachtlicht
         to         1634555136.75977
       3FBEE0:
         cfg        +3FBEE0,00,00,00
         name       2_01_KM_Fensterkontakt
       4514DB:
         cfg        +4514DB,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg       
         name       3_05_FL_Rauchmelder
         to         1634555138.60066
       5B814F:
         cfg        +5B814F,00,00,00
         name       2_06_FL_Rauchmelder
     k:
       BufMin     -6
       DlyMax     200.15
       Next       1634562782.30152
       Start      1634562757.30152
     loadLvl:
       bl         40
       a:
         99
         90
         40
         0
       h:
         0          low
         40         batchLevel
         90         high
         99         suspended
     log:
       all        0
       sys        0
       ids:
         ARRAY(0xbb7dfd50)
     q:
       HMcndN     0
       answerPend 0
       hmLanQlen  1
       keepAliveRec 1
       keepAliveRpt 0
       loadLastMax 11
       loadNo     2
       scnt       6
       sending    0
       ald:
         11
         11
         11
         10
         10
         10
         10
         10
         10
         10
         10
         10
       apIDs:
     ref:
       drft       -0.000159897665494084
       hmtL       868005596
       kTs        0
       offL       1633694751710
       sysL       1634562757306
Attributes:
   group      Geräte
   hmId       23A38D
   hmLanQlen  1_min
   icon       hm_lan
   loadLevel  0:low,40:batchLevel,90:high,99:suspended
   room       9_00_System
   wdTimer    25
Cubietruck: FHEM-Server 6.0

Homematic: HM-USB-CFG2, HM-CFG-LAN, HM-LC-SW1-FM, HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1, HM-CC-RT-DN, HM-TC-IT-WM-W-EU, HM-SEC-SC-2, HM-SEC-SD, HM-PB-6-WM55

MadMax-FHEM

Ich sehe immer noch überall cmds_pending.

Warten, getConfig, ...

Gruß, Joachim
FHEM PI3B+ Bullseye: HM-CFG-USB, 40x HM, ZWave-USB, 13x ZWave, EnOcean-PI, 15x EnOcean, HUE/deCONZ, CO2, ESP-Multisensor, Shelly, alexa-fhem, ...
FHEM PI2 Buster: HM-CFG-USB, 25x HM, ZWave-USB, 4x ZWave, EnOcean-PI, 3x EnOcean, Shelly, ha-bridge, ...
FHEM PI3 Buster (Test)

Beta-User

Zitat von: dancatt am 18 Oktober 2021, 15:13:11
also ich habe nun ein Update gemacht
Auf welche Version genau?
Da du speziell eine multi-HMLAN-Umgebung zu haben scheinst, wäre vermutlich die Fassung mit der verbesserten IO-Startzuweisung (patch von frank) zu empfehlen, neben anderen Kleinigkeiten zu bekommen über "Patches Teil 2".
Server: HP-elitedesk@Debian 12, aktuelles FHEM@ConfigDB | CUL_HM (VCCU) | MQTT2: MiLight@ESP-GW, BT@OpenMQTTGw | MySensors: seriell, v.a. 2.3.1@RS485 | ZWave | ZigBee@deCONZ | SIGNALduino | MapleCUN | RHASSPY
svn: u.a MySensors, Weekday-&RandomTimer, Twilight,  div. attrTemplate-files

dancatt

Zitat von: MadMax-FHEM am 18 Oktober 2021, 15:23:08
Ich sehe immer noch überall cmds_pending.

Warten, getConfig, ...

Gruß, Joachim

Warten tu ich schon seit 13:14 Uhr. Immer noch CMDs_pending. Noch keine Änderung. Wenn ich getConfig machen würde, dann hat er wieder die alte Temperaturconfig.
Cubietruck: FHEM-Server 6.0

Homematic: HM-USB-CFG2, HM-CFG-LAN, HM-LC-SW1-FM, HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1, HM-CC-RT-DN, HM-TC-IT-WM-W-EU, HM-SEC-SC-2, HM-SEC-SD, HM-PB-6-WM55

MadMax-FHEM

Zitat von: dancatt am 18 Oktober 2021, 20:04:59
Warten tu ich schon seit 13:14 Uhr. Immer noch CMDs_pending. Noch keine Änderung. Wenn ich getConfig machen würde, dann hat er wieder die alte Temperaturconfig.

Mal den Knopf gedrückt?

Gruß, Joachim
FHEM PI3B+ Bullseye: HM-CFG-USB, 40x HM, ZWave-USB, 13x ZWave, EnOcean-PI, 15x EnOcean, HUE/deCONZ, CO2, ESP-Multisensor, Shelly, alexa-fhem, ...
FHEM PI2 Buster: HM-CFG-USB, 25x HM, ZWave-USB, 4x ZWave, EnOcean-PI, 3x EnOcean, Shelly, ha-bridge, ...
FHEM PI3 Buster (Test)

dancatt

Zitat von: Beta-User am 18 Oktober 2021, 15:26:56
Auf welche Version genau?
Da du speziell eine multi-HMLAN-Umgebung zu haben scheinst, wäre vermutlich die Fassung mit der verbesserten IO-Startzuweisung (patch von frank) zu empfehlen, neben anderen Kleinigkeiten zu bekommen über "Patches Teil 2".
Version heute morgen. Patch spiele ich morgen ein.
Cubietruck: FHEM-Server 6.0

Homematic: HM-USB-CFG2, HM-CFG-LAN, HM-LC-SW1-FM, HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1, HM-CC-RT-DN, HM-TC-IT-WM-W-EU, HM-SEC-SC-2, HM-SEC-SD, HM-PB-6-WM55

dancatt

Zitat von: MadMax-FHEM am 18 Oktober 2021, 20:14:18
Mal den Knopf gedrückt?

Gruß, Joachim

😜 Noch nicht. Schau ich mir auch morgen an. War aber vor meinem Urlaub immer so nach dem getConfig
Cubietruck: FHEM-Server 6.0

Homematic: HM-USB-CFG2, HM-CFG-LAN, HM-LC-SW1-FM, HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1, HM-CC-RT-DN, HM-TC-IT-WM-W-EU, HM-SEC-SC-2, HM-SEC-SD, HM-PB-6-WM55

Beta-User

Martin hat bzgl. CUL_HM vorhin wieder einiges ins svn übernommen. Mal schauen, ob da noch was zu den anderen Modulen kommt, aber im Moment ist dann die svn-Version (=> morgen ab 8 per update) sicher auch eine Option (und die Änderungen an HMinfo sind nicht dringlich).
Server: HP-elitedesk@Debian 12, aktuelles FHEM@ConfigDB | CUL_HM (VCCU) | MQTT2: MiLight@ESP-GW, BT@OpenMQTTGw | MySensors: seriell, v.a. 2.3.1@RS485 | ZWave | ZigBee@deCONZ | SIGNALduino | MapleCUN | RHASSPY
svn: u.a MySensors, Weekday-&RandomTimer, Twilight,  div. attrTemplate-files