Hi zusammen,

ich habe einige HM Lichtschalter im Einsatz. Nun ist es so, dass 2 Lichtschalter als an angezeigt werden obwohl sie aus sind. Die haben aber jahrelang funktioniert.
Vor ein paar Tagen habe ich meine config überprüft und als iogroup bei diesen devices die vccu statt einem dedizierten hmlan eingetragen. Meint ihr daran kann es liegen?
Wie bekomme ich das jetzt am saubersten wieder korrekt hin?
Hab schon probiert die devices auf ignore zu setzen und dann zu schalten, aber leider ohne Erfolg.
Oder habt ihr noch einen anderen Tipp für mich?

List eines betroffenen devices:

--- Code: --- Internals:
   DEF        554BB6
   FUUID      5c5dae99-f33f-d748-4dfb-a4b6e9a5fe5ae759
   HMLAN_AZ_MSGCNT 10
   HMLAN_AZ_RAWMSG E554BB6,0000,025D9EF9,FF,FFB1,23A410554BB6200DB80601C800
   HMLAN_AZ_RSSI -79
   HMLAN_AZ_TIME 2021-10-18 10:06:14
   IODev      hmusb
   LASTInputDev hmusb
   MSGCNT     24
   NAME       eg_ku_li
   NR         158
   NTFY_ORDER 48-eg_ku_li
   STATE      on
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   disableNotifyFn 1
   hmusb_MSGCNT 14
   hmusb_RAWMSG E554BB6,0000,1479DBE3,FF,FFCC,23A410554BB6200DB80601C800
   hmusb_RSSI -52
   hmusb_TIME 2021-10-18 10:06:14
   lastMsg    No:23 - t:10 s:554BB6 d:200DB8 0601C800
   protLastRcv 2021-10-18 10:06:14
   protRcv    10 last_at:2021-10-18 10:06:14
   protSnd    13 last_at:2021-10-18 10:06:14
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HMLAN_AZ cnt:10 min:-83 max:-73 avg:-77.3 lst:-79
   rssi_at_hmusb cnt:14 min:-57 max:-52 avg:-56.57 lst:-52
   rssi_hmusb cnt:1 min:-60 max:-60 avg:-60 lst:-60
   CL:
     Authenticated 0
     BUF       
     FD         138
     FW_ID      690
     LASTACCESS 1634544453
     NAME       WEB_192.168.175.140_54516
     NR         691
     PEER       192.168.175.140
     PORT       54516
     SNAME      WEB
     SSL       
     STATE      Connected
     TEMPORARY  1
     TYPE       FHEMWEB
     canAsyncOutput 1
     READINGS:
       2021-10-18 10:07:15   state           Connected
   READINGS:
     2021-10-18 10:05:45   D-firmware      2.8
     2021-10-18 10:05:45   D-serialNr      OEQ0030507
     2021-10-18 10:06:14   IODev           hmusb
     2021-10-18 10:05:20   PairedTo        0x200DB8
     2021-10-18 10:05:20   R-pairCentral   0x200DB8
     2021-10-18 10:05:21   R-powerUpAction off
     2021-10-18 10:05:21   R-sign          off
     2021-10-18 10:05:20   RegL_00.         00:00 02:01 0A:20 0B:0D 0C:B8 15:FF 18:00
     2021-10-18 10:05:21   RegL_01.         00:00 08:00 30:06 56:00 57:24
     2021-10-18 10:06:22   cfgState        ok
     2021-10-18 10:06:14   commState       CMDs_done
     2021-10-18 10:06:14   deviceMsg       on (to vccu)
     2021-10-18 10:06:14   level           100
     2021-10-18 10:06:14   pct             100
     2021-10-18 10:06:14   recentStateType info
     2021-10-18 10:06:14   state           on
     2021-10-18 10:06:14   timedOn         off
   helper:
     HM_CMDNR   35
     cSnd       01200DB8554BB601040000000001,01200DB8554BB60103
     cfgStateUpdt 0
     lastMsgTm  1634544374.38763
     mId        0069
     peerFriend peerSens,peerVirt
     peerIDsRaw ,00000000
     peerIDsState complete
     peerOpt    3:switch
     regLst     0,1,3p
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     cmds:
       TmplKey    :no:1634544157.37379
       TmplTs     1634544157.37379
       cmdKey     1:1:0::eg_ku_li:0069:01:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         clear      [(readings|trigger|register|oldRegs|rssi|msgEvents|{msgErrors}|attack|all)]
         deviceRename -newName-
         fwUpdate   -filename- [-bootTime-]
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         getRegRaw  (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
         getVersion noArg
         inhibit    [(on|{off})]
         off        noArg
         on         noArg
         on-for-timer -ontime-
         on-till    -time-
         pair       noArg
         peerBulk   -peer1,peer2,...- [({set}|unset)]
         peerIODev  [IO] -btn- [({set}|unset)] 'not for future use'
         peerSmart  -peerOpt-
         press      [(long|{short})] [(-peer-|{self01})] [(-repCount-|{0})] [(-repDelay-|{0.25})]
         raw        -data- [...]
         regBulk    -list-.-peerChn- -addr1:data1- [-addr2:data2-]...
         regSet     [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
         reset      noArg
         sign       [(on|{off})]
         statusRequest noArg
         toggle     noArg
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         unpair     noArg
       lst:
         condition  slider,0,1,255
         peer       
         peerOpt    Rauchmelder_Team,dg_fk_li,dg_gl_mo1,eg_fl_db,eg_fl_mo,eg_fl_moBtn_01,eg_fl_moBtn_02,eg_fl_tk1,eg_ga_rain,eg_gb_fk,eg_ku_fk
         tplChan   
         tplDel     
         tplPeer   
       rtrvLst:
         cmdList    [({short}|long)]
         deviceInfo [({short}|long)]
         list       [({normal}|full)]
         param      -param-
         reg        -addr- -list- [-peerChn-]
         regList    noArg
         regTable   noArg
         regVal     -addr- -list- [-peerChn-]
         saveConfig [-filename-]
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       flgs       0
       newChn     +554BB6,00,01,00
       nextSend   1634544374.5292
       rxt        0
       vccu       vccu
       p:
         554BB6
         00
         01
         00
       prefIO:
     mRssi:
       mNo        23
       io:
         HMLAN_AZ:
           -79
           -79
         hmusb:
           -46
           -46
     peerIDsH:
       00000000   broadcast
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
       tryMsg:
     q:
       qReqConf   
       qReqStat   
     regCollect:
     role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     rpt:
       IO         HMLAN_AZ
       flg        A
       ts         1634544374.38763
       ack:
         HASH(0x3a6f2b0)
         238002200DB8554BB600
     rssi:
       at_HMLAN_AZ:
         avg        -77.3
         cnt        10
         lst        -79
         max        -73
         min        -83
       at_hmusb:
         avg        -56.5714285714286
         cnt        14
         lst        -52
         max        -52
         min        -57
       hmusb:
         avg        -60
         cnt        1
         lst        -60
         max        -60
         min        -60
     shadowReg:
     tmpl:
Attributes:
   IOgrp      vccu
   alias      Küche
   autoReadReg 4_reqStatus
   event-on-change-reading .*
   expert     defReg,rawReg
   firmware   2.8
   model      HM-LC-SW1PBU-FM
   peerIDs    00000000
   room       Homekit,CUL_HM,alexa,Küche
   serialNr   OEQ0030507
   subType    switch
   webCmd     statusRequest:toggle:on:off

--- Ende Code ---

Danke und Gruß,
Tobi
 

Beta-User:
Auch wenn man Softwareprobleme nicht völlig ausschließen kann (=> https://forum.fhem.de/index.php/topic,123436.0.html) klingt das für mich nach einem C26-Problem (ausgetrockneter Kondensator, auch wenn zwei gleichzeitig eher ungewöhnlich sind).

Nehmen die Geräte denn Befehle zuverlässig entgegen?

Bzgl. Software wäre es gut, du würdest verraten, welche Versionen du fährst.

frank:

--- Zitat ---dass 2 Lichtschalter als an angezeigt werden obwohl sie aus sind
--- Ende Zitat ---
hm..., das list zeigt eindeutig, dass er "on" ist und das wird dir dort auch angezeigt.


--- Code: ---   STATE      on
...
     2021-10-18 10:06:14   deviceMsg       on (to vccu)
     2021-10-18 10:06:14   level           100
     2021-10-18 10:06:14   pct             100
     2021-10-18 10:06:14   state           on

--- Ende Code ---

onkel-tobi:

--- Zitat ---Nehmen die Geräte denn Befehle zuverlässig entgegen?
--- Ende Zitat ---
Das mit den c26 hatte ich auch bei 2-3 aktoren, aber dann reagierten sie wirklich nicht mehr. Die hier resgieren, nur ist state halt immer falsch.

--- Zitat ---Bzgl. Software wäre es gut, du würdest verraten, welche Versionen du fährst.

--- Ende Zitat ---
Habe vor meinem post noch ein Update gefahren, insofern aktuelles fhem mit der neuen cul_hm:
10_CUL_HM.pm           25078 2021-10-16 10:31:26Z martinp876

frank:
wenn die aktoren in einer klassischen wechselschaltung installiert sind, ist ein korrekter status abhängig vom 2. schalter.