FHEM - Hausautomations-Systeme > KNX/EIB

Beta-Test neues KNX-IO Modul

<< < (2/12) > >>

erwin:
Hi GammaTwin,
super!, lass es noch ein paar Tage laufen, und gib mir dann Bescheid...
mode M: testest du mit/gegen knxd ? wenn ja, dann bitte die knxd version posten - wenn nein: welcher router?

l.g. & danke erwin

GammaTwin:
Grüße,

3 Tage ohne einen Logeintrag.
Ich teste Mode M ohne knxd. Ich nutze einen Enertex Router.

thorte:
Frisch installiert, läuft!

kein knxd, Hager TYF120, Mode H

M habe ich auf die schnelle nicht zum Laufen gebracht - werde ich ggf. nochmal testen, wenn ich etwas Zeit finde. Log beobachte ich mal die nächsten Tage.

Gruß Thorsten

erwin:
HI Thorsten,
danke für's testen, wenn ich die Produktspecs vom dem TYF120 richtig gelesen habe, kann der KEIN Multicast (mode M),
damit bleibt nur der mode: H als option!
l.g. erwin

thorte:
Hallo Erwin,

zu der Erkenntnis bin ich inzwischen auch gelangt  ;D

Dieses Gerät:

--- Code: ---4/2/107:dpt1.001:schalten_set:nosuffix
4/3/107:dpt1.001:schalten_get:nosuffix
4/2/108:dpt3:do_dim:nosuffix
4/2/109:dpt5.001:dimmwert_set:nosuffix
4/3/109:dpt5.001:dimmwert_get:nosuffix
4/2/110:dpt3:do_hsv:nosuffix
4/3/110:dpt5.003:hsv_get:nosuffix
4/2/111:dpt3:do_sat:nosuffix
4/3/111:dpt5.001:sat_get:nosuffix

--- Ende Code ---
ist ein MDT-Glastaster Smart 2 (mit Display), den ich zur Ansteuerung einer RGB-Lampe nutze. Scheinbar bekommt er fortlaufend ein get. Mein Log sieht so aus:

--- Code: ---2021-11-04_00:00:08 L.KiZ2.LED_Bett_KNX last-sender: fhem
2021-11-04_00:00:08 L.KiZ2.LED_Bett_KNX schalten_get: off
2021-11-04_00:00:08 L.KiZ2.LED_Bett_KNX off
2021-11-04_00:00:08 L.KiZ2.LED_Bett_KNX schalten: off
2021-11-04_00:00:08 L.KiZ2.LED_Bett_KNX last-sender: fhem
2021-11-04_00:00:08 L.KiZ2.LED_Bett_KNX dimmwert_get: 2 %
2021-11-04_00:00:08 L.KiZ2.LED_Bett_KNX 2 %
2021-11-04_00:00:08 L.KiZ2.LED_Bett_KNX dimmwert: 2
2021-11-04_00:00:08 L.KiZ2.LED_Bett_KNX last-sender: fhem
2021-11-04_00:00:08 L.KiZ2.LED_Bett_KNX hsv_get: 0 °
2021-11-04_00:00:08 L.KiZ2.LED_Bett_KNX 0 °
2021-11-04_00:00:08 L.KiZ2.LED_Bett_KNX last-sender: fhem
2021-11-04_00:00:08 L.KiZ2.LED_Bett_KNX sat_get: 1 %
2021-11-04_00:00:08 L.KiZ2.LED_Bett_KNX 1 %
2021-11-04_00:01:08 L.KiZ2.LED_Bett_KNX last-sender: fhem
2021-11-04_00:01:08 L.KiZ2.LED_Bett_KNX schalten_get: off
2021-11-04_00:01:08 L.KiZ2.LED_Bett_KNX off
2021-11-04_00:01:08 L.KiZ2.LED_Bett_KNX schalten: off
2021-11-04_00:01:08 L.KiZ2.LED_Bett_KNX last-sender: fhem
2021-11-04_00:01:08 L.KiZ2.LED_Bett_KNX dimmwert_get: 2 %
2021-11-04_00:01:08 L.KiZ2.LED_Bett_KNX 2 %
2021-11-04_00:01:08 L.KiZ2.LED_Bett_KNX dimmwert: 2
2021-11-04_00:01:08 L.KiZ2.LED_Bett_KNX last-sender: fhem
2021-11-04_00:01:08 L.KiZ2.LED_Bett_KNX hsv_get: 0 °
2021-11-04_00:01:08 L.KiZ2.LED_Bett_KNX 0 °
2021-11-04_00:01:08 L.KiZ2.LED_Bett_KNX last-sender: fhem
2021-11-04_00:01:08 L.KiZ2.LED_Bett_KNX sat_get: 1 %
2021-11-04_00:01:08 L.KiZ2.LED_Bett_KNX 1 %
2021-11-04_00:01:08 L.KiZ2.LED_Bett_KNX last-sender: 15.15.206
2021-11-04_00:01:08 L.KiZ2.LED_Bett_KNX schalten_get: off
2021-11-04_00:01:08 L.KiZ2.LED_Bett_KNX off
2021-11-04_00:01:08 L.KiZ2.LED_Bett_KNX schalten: off
2021-11-04_00:02:08 L.KiZ2.LED_Bett_KNX last-sender: fhem
2021-11-04_00:02:08 L.KiZ2.LED_Bett_KNX schalten_get: off
2021-11-04_00:02:08 L.KiZ2.LED_Bett_KNX off
2021-11-04_00:02:08 L.KiZ2.LED_Bett_KNX schalten: off
2021-11-04_00:02:08 L.KiZ2.LED_Bett_KNX last-sender: fhem
2021-11-04_00:02:08 L.KiZ2.LED_Bett_KNX dimmwert_get: 2 %
2021-11-04_00:02:08 L.KiZ2.LED_Bett_KNX 2 %
2021-11-04_00:02:08 L.KiZ2.LED_Bett_KNX dimmwert: 2
2021-11-04_00:02:08 L.KiZ2.LED_Bett_KNX last-sender: fhem
2021-11-04_00:02:08 L.KiZ2.LED_Bett_KNX hsv_get: 0 °
2021-11-04_00:02:08 L.KiZ2.LED_Bett_KNX 0 °
2021-11-04_00:02:08 L.KiZ2.LED_Bett_KNX last-sender: fhem
2021-11-04_00:02:08 L.KiZ2.LED_Bett_KNX sat_get: 1 %
2021-11-04_00:02:08 L.KiZ2.LED_Bett_KNX 1 %
2021-11-04_00:03:08 L.KiZ2.LED_Bett_KNX last-sender: fhem
2021-11-04_00:03:08 L.KiZ2.LED_Bett_KNX schalten_get: off

--- Ende Code ---

In der alten Konfiguration mit knxd / knx lief es. Kann es sein, dass das KNXIO ein beständiges get sendet? Kann vielleicht heute Abend mit der ETS mal am Bus lauschen, dann kann ich Dir eventuell noch etwas mehr Details liefern. Die beiden weiteren Glastaster sind unauffällig, haben aber auch nur dpt1 und dpt3 GADs.

Update: Scheint eine Rückkopplung mit einem DOIF zu sein, dass die Brücke zwischen den KNX-Glastaster und einem ZigBee-RGB-Kontroller herstellt. Warum die jetzt auftritt, kann ich noch nicht nachvollziehen. Eventuell werden andere Events in dem KNX-Gerät getriggert als vorher.

Gruß Thorsten

Navigation

[0] Themen-Index

[#] Nächste Seite

[*] Vorherige Sete

Zur normalen Ansicht wechseln