HM-TC-IT-WM-W-EU Falsche peerIDs nach Batteriewechsel Wandthermostat

Begonnen von rhoffm34, 09 November 2021, 19:34:37

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

rhoffm34

Nach dem Batteriewechsel an meinen Wandthermostaten stimmen die peerIDs nicht mehr. Ich kann die falschen peerIDs mit peerBulk auch nicht löschen.

Im Forum gibt es eine Meldung das man das Problem nach Batteriewechsel nur mit einem Reset und erneutem Pairen in den Griff bekommt. Das kann es aber doch nicht sein...?

Gibt es keine andere Möglichkeit dem Problem Herr zu werden?

List Wandthermostat

Internals:
   DEF        5AAD62
   FUUID      5d9e24e6-f33f-a99d-801d-02e98083c9af4ab7
   HMLAN1_MSGCNT 6326
   HMLAN1_RAWMSG E5AAD62,0000,01FE6400,FF,FFB0,EA84705AAD6200000000D735
   HMLAN1_RSSI -80
   HMLAN1_TIME 2021-11-09 19:29:14
   HMLAN2_MSGCNT 2473
   HMLAN2_RAWMSG E5AAD62,0000,149D45F0,FF,FF98,EA84705AAD6200000000D735
   HMLAN2_RSSI -104
   HMLAN2_TIME 2021-11-09 19:29:14
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN2
   MSGCNT     8799
   NAME       HM_WT_Buero
   NR         244
   NTFY_ORDER 48-HM_WT_Buero
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 HM_WT_Buero_Weather
   channel_02 HM_WT_Buero_Climate
   channel_03 HM_WT_Buero_WindowRec
   channel_06 HM_WT_Buero_remote
   channel_07 HM_WT_Buero_SwitchTr
   disableNotifyFn 1
   lastMsg    No:EA - t:70 s:5AAD62 d:000000 00D735
   protCmdDel 44
   protCondBurst on
   protLastRcv 2021-11-09 19:29:14
   protNack   2 last_at:2021-11-09 14:17:58
   protRcv    6310 last_at:2021-11-09 19:29:14
   protRcvB   20 last_at:2021-11-09 09:47:11
   protResnd  22 last_at:2021-11-09 14:28:52
   protResndFail 6 last_at:2021-11-09 09:19:03
   protSnd    711 last_at:2021-11-09 17:36:07
   protSndB   32 last_at:2021-11-09 17:36:06
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HMLAN1 cnt:6315 min:-101 max:-55 avg:-76.51 lst:-80
   rssi_at_HMLAN2 cnt:2473 min:-110 max:-71 avg:-100.72 lst:-104
   READINGS:
     2021-10-29 18:04:04   Activity        dead
     2021-11-09 17:36:07   CommandAccepted yes
     2021-11-09 17:36:22   D-firmware      1.4
     2021-11-09 17:36:22   D-serialNr      OEQ0576636
     2021-11-09 17:36:07   IODev           HMLAN1
     2021-11-09 14:37:08   PairedTo        0xAABBCC
     2017-10-11 17:22:26   R-btnLock       off
     2017-10-11 17:22:26   R-burstRx       on
     2017-10-11 17:22:26   R-cyclicInfoMsg on
     2017-10-11 17:22:26   R-cyclicInfoMsgDis 0
     2017-10-11 17:22:26   R-globalBtnLock off
     2017-10-11 17:22:26   R-localResDis   off
     2017-10-11 17:22:26   R-lowBatLimitRT 2.2 V
     2017-10-11 17:22:26   R-modusBtnLock  off
     2021-10-27 19:32:55   R-pairCentral   0xAABBCC
     2021-05-23 22:52:18   RSSI_disable    0
     2021-11-09 14:37:08   RegL_00.         00:00 01:01 02:01 09:01 0A:AA 0B:BB 0C:CC 0F:00 11:00 12:16 16:00 18:00 19:00 1A:00
     2021-11-09 16:20:45   RegL_07.       
     2021-11-09 19:29:04   battery         ok
     2021-11-09 19:29:04   batteryLevel    3.1
     2021-11-09 19:23:42   cfgState        ok
     2021-11-09 17:36:07   commState       CMDs_done
     2021-11-09 19:29:04   desired-temp    19.0
     2021-11-09 19:29:04   measured-temp   21.5
     2021-11-05 19:27:18   powerOn         2021-11-05 19:27:18
     2021-11-05 19:27:18   recentStateType info
     2019-11-17 13:24:27   sabotageAttack_ErrIoAttack cnt 28
     2021-11-09 17:36:07   state           CMDs_done
     2021-11-09 14:28:48   time-request    -
   helper:
     HM_CMDNR   234
     PONtest    1
     cSnd       01AABBCC5AAD620103,01AABBCC5AAD6201040000000001
     cfgStateUpdt 0
     lastMsgTm  1636482554.45489
     mId        00AD
     peerFriend -
     peerOpt    -:thermostat
     regLst     0
     rxType     6
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     cmds:
       TmplKey    :no:1635793975.32041
       TmplTs     1635793975.32041
       cmdKey     0:1:0::HM_WT_Buero:00AD:00:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         clear      [(readings|trigger|register|oldRegs|rssi|msgEvents|{msgErrors}|attack|all)]
         deviceRename -newName-
         fwUpdate   -filename- [-bootTime-]
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         getRegRaw  (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
         inhibit    [(on|{off})]
         raw        -data- [...]
         regBulk    -list-.-peerChn- -addr1:data1- [-addr2:data2-]...
         regSet     [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
         reset      noArg
         sysTime    noArg
         tplDel     -tplDel-
         unpair     noArg
       lst:
         condition  slider,0,1,255
         peer       
         peerOpt   
         tplChan   
         tplDel     
         tplPeer   
       rtrvLst:
         cmdList    [({short}|long)]
         deviceInfo [({short}|long)]
         list       [({normal}|full)]
         param      -param-
         reg        -addr- -list- [-peerChn-]
         regList    noArg
         regTable   noArg
         regVal     -addr- -list- [-peerChn-]
         saveConfig [-filename-]
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        1
       tpl        0
     io:
       flgs       0
       newChn     +5AAD62,00,00,00
       nextSend   1636482554.54338
       rxt        0
       vccu       
       p:
         5AAD62
         00
         00
         00
       prefIO:
     mRssi:
       mNo        EA
       io:
         HMLAN1:
           -78
           -78
         HMLAN2:
           -104
           -104
     peerIDsH:
     prt:
       awake      0
       bErr       0
       brstWu     0
       sProc      0
       tryMsg:
     q:
       qReqConf   
       qReqStat   
     regCollect:
     role:
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       at_HMLAN1:
         avg        -76.5102137767222
         cnt        6315
         lst        -80
         max        -55
         min        -101
       at_HMLAN2:
         avg        -100.723817226041
         cnt        2473
         lst        -104
         max        -71
         min        -110
     shRegW:
       07         02
     shadowReg:
     tmpl:
Attributes:
   DbLogExclude .*
   DbLogInclude desired-temp,measured-temp,
   IOgrp      VCCU:HMLAN1
   actCycle   000:10
   actStatus  dead
   autoReadReg 5_readMissing
   commStInCh off
   event-min-interval desired-temp:300
   event-on-change-reading .*
   expert     defReg,allReg,rawReg
   firmware   1.4
   ignore     0
   model      HM-TC-IT-WM-W-EU
   msgRepeat  1
   room       CUL_HM
   serialNr   OEQ0576636
   subType    thermostat
   webCmd     getConfig:clear msgEvents


list der Raumthermostate

Internals:
   DEF        51A05D
   FUUID      5d9e24e3-f33f-a99d-06b4-a17bb42cdae82fad
   HMLAN1_MSGCNT 4187
   HMLAN1_RAWMSG E51A05D,0000,02008355,FF,FFC3,D0861051A05D0000000A98D70A0000
   HMLAN1_RSSI -61
   HMLAN1_TIME 2021-11-09 19:31:33
   HMLAN2_MSGCNT 2284
   HMLAN2_RAWMSG E51A05D,0000,149F6546,FF,FFA4,D0861051A05D0000000A98D70A0000
   HMLAN2_RSSI -92
   HMLAN2_TIME 2021-11-09 19:31:33
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN2
   MSGCNT     6563
   NAME       HM_RT_BueroGarten
   NOTIFYDEV  global
   NR         115
   NTFY_ORDER 48-HM_RT_BueroGarten
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 HM_RT_BueroGarten_Weather
   channel_02 HM_RT_BueroGarten_Climate
   channel_03 HM_RT_BueroGarten_WindowRec
   channel_04 HM_RT_BueroGarten_Clima
   channel_05 HM_RT_BueroGarten_ClimaTeam
   channel_06 HM_RT_BueroGarten_remote
   hmusb_MSGCNT 92
   hmusb_RAWMSG E51A05D,0000,000B8A94,FF,FFC5,07861051A05D0000000A88DC090000
   hmusb_TIME 2021-11-04 23:20:03
   lastMsg    No:D0 - t:10 s:51A05D d:000000 0A98D70A0000
   protCmdDel 68
   protErrIoAttack 2 last_at:2021-11-04 20:31:56
   protIOerr  1 last_at:2021-11-04 20:29:35
   protLastRcv 2021-11-09 19:31:33
   protNack   3 last_at:2021-11-09 17:36:22
   protRcv    4191 last_at:2021-11-09 19:31:33
   protRcvB   1 last_at:2021-11-04 23:03:04
   protResnd  11 last_at:2021-11-05 00:00:10
   protResndFail 2 last_at:2021-11-04 23:40:25
   protSnd    515 last_at:2021-11-09 17:37:04
   protSndB   12 last_at:2021-11-04 23:04:12
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HMLAN1 cnt:4187 min:-84 max:-55 avg:-62.99 lst:-61
   rssi_at_HMLAN2 cnt:2284 min:-101 max:-78 avg:-87.13 lst:-92
   rssi_at_hmusb cnt:92 min:-66 max:-53 avg:-58.81 lst:-59
   READINGS:
     2021-11-07 17:24:54   Activity        alive
     2021-11-09 17:36:22   CommandAccepted no
     2021-11-09 17:36:54   D-firmware      1.5
     2021-11-09 17:36:54   D-serialNr      NEQ1489923
     2021-11-09 17:36:54   IODev           HMLAN1
     2021-11-09 17:36:55   PairedTo        0xAABBCC
     2017-03-12 19:30:12   R-backOnTime    10 s
     2017-03-12 19:30:12   R-btnLock       off
     2017-03-12 19:30:12   R-burstRx       on
     2017-03-12 19:30:12   R-cyclicInfoMsg on
     2017-03-12 19:30:12   R-cyclicInfoMsgDis 0
     2017-09-24 09:59:02   R-globalBtnLock off
     2017-03-12 19:30:12   R-localResDis   off
     2017-03-12 19:30:12   R-lowBatLimitRT 2.1 V
     2017-03-12 19:30:12   R-modusBtnLock  off
     2021-11-04 22:40:46   R-pairCentral   0xAABBCC
     2018-10-12 16:58:47   RSSI_disable    0
     2021-11-09 17:36:55   RegL_00.         00:00 01:01 02:01 09:01 0A:AA 0B:BB 0C:CC 0E:0A 0F:00 11:00 12:15 16:01 18:00 19:00 1A:00
     2021-11-09 17:42:48   RegL_07.       
     2021-11-09 19:31:33   actuator        0
     2021-11-09 19:31:33   battery         ok
     2021-11-09 19:31:33   batteryLevel    2.5
     2021-11-09 19:23:41   cfgState        ok
     2021-11-09 17:37:04   commState       CMDs_done
     2021-10-26 22:21:47   controlMode     auto
     2021-11-09 19:31:33   desired-temp    19.0
     2021-11-04 23:04:43   fwUpdate        fail:Block1
     2021-11-09 19:31:33   measured-temp   21.5
     2021-11-09 19:31:33   motorErr        ok
     2021-06-13 02:10:24   powerOn         2021-06-13 02:10:24
     2021-06-13 02:10:24   recentStateType info
     2021-11-04 20:31:56   sabotageAttack_ErrIoAttack_cnt 2
     2021-11-09 17:37:04   state           CMDs_done
     2021-11-09 16:51:32   time-request    -
   helper:
     HM_CMDNR   208
     PONtest    1
     cSnd       01AABBCC51A05D0603,01AABBCC51A05D06040000000001
     cfgStateUpdt 0
     lastMsgTm  1636482693.52711
     mId        0095
     peerFriend -
     peerOpt    -:thermostat
     regLst     0
     rxType     140
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     cmds:
       TmplKey    :no:1636061996.10278
       TmplTs     1636061996.10278
       cmdKey     0:1:0::HM_RT_BueroGarten:0095:00:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         burstXmit  noArg
         clear      [(readings|trigger|register|oldRegs|rssi|msgEvents|{msgErrors}|attack|all)]
         deviceRename -newName-
         fwUpdate   -filename- [-bootTime-]
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         getRegRaw  (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
         inhibit    [(on|{off})]
         raw        -data- [...]
         regBulk    -list-.-peerChn- -addr1:data1- [-addr2:data2-]...
         regSet     [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
         reset      noArg
         sysTime    noArg
         tplDel     -tplDel-
         unpair     noArg
       lst:
         condition  slider,0,1,255
         peer       
         peerOpt   
         tplChan   
         tplDel     
         tplPeer   
       rtrvLst:
         cmdList    [({short}|long)]
         deviceInfo [({short}|long)]
         list       [({normal}|full)]
         param      -param-
         reg        -addr- -list- [-peerChn-]
         regList    noArg
         regTable   noArg
         regVal     -addr- -list- [-peerChn-]
         saveConfig [-filename-]
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        1
       tpl        0
     io:
       flgs       0
       newChn     +51A05D,00,00,00
       nextSend   1636482693.61656
       rxt        2
       vccu       VCCU
       p:
         51A05D
         00
         00
         00
       prefIO:
         HMLAN2
     mRssi:
       mNo        D0
       io:
         HMLAN1:
           -57
           -57
         HMLAN2:
           -92
           -92
         hmusb:
     peerIDsH:
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       tryMsg:
     q:
       qReqConf   
       qReqStat   
     regCollect:
     role:
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       at_HMLAN1:
         avg        -62.9945068067828
         cnt        4187
         lst        -61
         max        -55
         min        -84
       at_HMLAN2:
         avg        -87.1348511383538
         cnt        2284
         lst        -92
         max        -78
         min        -101
       at_hmusb:
         avg        -58.8152173913044
         cnt        92
         lst        -59
         max        -53
         min        -66
     shRegW:
       07         04
     shadowReg:
     tmpl:
Attributes:
   DbLogExclude .*
   DbLogInclude ValvePosition,desired-temp,measured-temp
   IOgrp      VCCU:HMLAN1
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   commStInCh off
   event-min-interval desired-temp:600,ValvePosition:600,measured-temp:600
   event-on-change-reading .*
   expert     defReg,allReg,rawReg
   firmware   1.5
   ignore     0
   model      HM-CC-RT-DN
   room       CUL_HM
   serialNr   NEQ1489923
   subType    thermostat
   webCmd     getConfig:clear msgEvents:burstXmit


Internals:
   DEF        5AC0DF
   FUUID      5d9e24e5-f33f-a99d-8e4a-47090a350b5106d7
   HMLAN1_MSGCNT 1299
   HMLAN1_RAWMSG E5AC0DF,0000,0725DD55,FF,FFE9,B386105AC0DF0000000AB0CE0E3200
   HMLAN1_RSSI -23
   HMLAN1_TIME 2021-11-09 08:04:09
   HMLAN2_MSGCNT 2438
   HMLAN2_RAWMSG E5AC0DF,0000,149E505A,FF,FFB4,C386105AC0DF0000000A98D70E0000
   HMLAN2_RSSI -76
   HMLAN2_TIME 2021-11-09 19:30:22
   IODev      HMLAN2
   LASTInputDev HMLAN2
   MSGCNT     3813
   NAME       HM_RT_BueroVorne
   NR         188
   NTFY_ORDER 48-HM_RT_BueroVorne
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 HM_RT_BueroVorne_Weather
   channel_02 HM_RT_BueroVorne_Climate
   channel_03 HM_RT_BueroVorne_WindowRec
   channel_04 HM_RT_BueroVorne_Clima
   channel_05 HM_RT_BueroVorne_ClimaTeam
   channel_06 HM_RT_BueroVorne_remote
   disableNotifyFn 1
   hmusb_MSGCNT 76
   hmusb_RAWMSG E5AC0DF,0000,00084B0E,FF,FFC8,0000105AC0DF000000004F455130363536373637
   hmusb_TIME 2021-11-04 23:16:30
   lastMsg    No:C3 - t:10 s:5AC0DF d:000000 0A98D70E0000
   protCmdDel 24
   protLastRcv 2021-11-09 19:30:22
   protRcv    3745 last_at:2021-11-09 19:30:22
   protResnd  10 last_at:2021-11-09 17:05:03
   protResndFail 2 last_at:2021-11-04 23:41:09
   protSnd    489 last_at:2021-11-09 17:14:31
   protSndB   17 last_at:2021-11-04 23:21:46
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HMLAN1 cnt:1299 min:-64 max:-23 avg:-58.45 lst:-23
   rssi_at_HMLAN2 cnt:2438 min:-97 max:-67 avg:-74.57 lst:-76
   rssi_at_hmusb cnt:75 min:-72 max:-55 avg:-59.33 lst:-56
   rssi_at_rpt_hmusb cnt:1 min:-62 max:-62 avg:-62 lst:-62
   READINGS:
     2021-11-05 18:14:28   Activity        alive
     2021-11-09 17:07:09   CommandAccepted yes
     2021-11-04 23:49:11   D-firmware      1.5
     2021-11-04 23:49:11   D-serialNr      OEQ0656767
     2021-11-09 17:14:31   IODev           HMLAN2
     2021-11-09 17:07:10   PairedTo        0xAABBCC
     2017-09-17 23:36:28   R-backOnTime    10 s
     2017-09-17 23:36:28   R-btnLock       off
     2017-09-17 23:36:28   R-burstRx       on
     2017-09-17 23:36:28   R-cyclicInfoMsg on
     2017-09-17 23:36:28   R-cyclicInfoMsgDis 0
     2017-09-17 23:36:28   R-globalBtnLock off
     2017-09-17 23:36:28   R-localResDis   off
     2017-09-17 23:36:28   R-lowBatLimitRT 2.1 V
     2017-09-17 23:36:28   R-modusBtnLock  off
     2021-06-13 02:16:22   R-pairCentral   0xAABBCC
     2018-10-03 01:19:36   RSSI_disable    0
     2021-11-09 19:30:22   actuator        0
     2021-11-09 19:30:22   battery         ok
     2021-11-09 19:30:22   batteryLevel    2.9
     2021-11-09 19:23:41   cfgState        ok
     2021-11-09 17:14:31   commState       CMDs_done
     2021-06-13 01:52:07   controlMode     auto
     2021-11-09 19:30:22   desired-temp    19.0
     2021-11-04 23:21:56   fwUpdate        fail:notInBootLoader
     2021-11-09 19:30:22   measured-temp   21.5
     2021-11-09 19:30:22   motorErr        ok
     2021-10-06 22:40:57   powerOn         2021-10-06 22:40:57
     2021-10-06 22:40:57   recentStateType info
     2021-11-09 17:14:31   state           CMDs_done
     2021-11-09 17:14:31   time-request    -
   helper:
     HM_CMDNR   195
     PONtest    1
     cSnd       01AABBCC5AC0DF0603,01AABBCC5AC0DF06040000000001
     cfgStateUpdt 0
     lastMsgTm  1636482622.64678
     mId        0095
     peerFriend -
     peerOpt    -:thermostat
     regLst     0
     rxType     140
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     cmds:
       TmplKey    :no:1635793968.51571
       TmplTs     1635793968.51571
       cmdKey     0:1:0::HM_RT_BueroVorne:0095:00:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         burstXmit  noArg
         clear      [(readings|trigger|register|oldRegs|rssi|msgEvents|{msgErrors}|attack|all)]
         deviceRename -newName-
         fwUpdate   -filename- [-bootTime-]
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         getRegRaw  (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
         inhibit    [(on|{off})]
         raw        -data- [...]
         regBulk    -list-.-peerChn- -addr1:data1- [-addr2:data2-]...
         regSet     [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
         reset      noArg
         sysTime    noArg
         tplDel     -tplDel-
         unpair     noArg
       lst:
         condition  slider,0,1,255
         peer       
         peerOpt   
         tplChan   
         tplDel     
         tplPeer   
       rtrvLst:
         cmdList    [({short}|long)]
         deviceInfo [({short}|long)]
         list       [({normal}|full)]
         param      -param-
         reg        -addr- -list- [-peerChn-]
         regList    noArg
         regTable   noArg
         regVal     -addr- -list- [-peerChn-]
         saveConfig [-filename-]
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        0
       tpl        0
     io:
       flgs       0
       newChn     +5AC0DF,00,00,00
       nextSend   1636482622.73523
       rxt        2
       vccu       VCCU
       p:
         5AC0DF
         00
         00
         00
       prefIO:
         HMLAN2
     mRssi:
       mNo        C3
       io:
         HMLAN1:
         HMLAN2:
           -74
           -74
         hmusb:
     peerIDsH:
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
       tryMsg:
     q:
       qReqConf   
       qReqStat   
     regCollect:
     role:
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       at_HMLAN1:
         avg        -58.4580446497306
         cnt        1299
         lst        -23
         max        -23
         min        -64
       at_HMLAN2:
         avg        -74.5775225594751
         cnt        2438
         lst        -76
         max        -67
         min        -97
       at_hmusb:
         avg        -59.3333333333333
         cnt        75
         lst        -56
         max        -55
         min        -72
       at_rpt_hmusb:
         avg        -62
         cnt        1
         lst        -62
         max        -62
         min        -62
     shRegW:
       07         04
     shadowReg:
     tmpl:
Attributes:
   DbLogExclude .*
   DbLogInclude ValvePosition,desired-temp,measured-temp
   IOgrp      VCCU:HMLAN2
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   commStInCh off
   event-min-interval desired-temp:600,ValvePosition:600,measured-temp:600
   event-on-change-reading .*
   expert     defReg,allReg
   firmware   1.5
   ignore     0
   model      HM-CC-RT-DN
   room       CUL_HM
   serialNr   OEQ0656767
   subType    thermostat
   webCmd     getConfig:clear msgEvents:burstXmit


Meldung von hminfo

peer not verified. Check that peer is set on both sides
    HM_WT_Wohnzimmer_Weather: p:HM_RT_WZ_li_chn-5A
    HM_WT_Wohnzimmer_Weather: p:HM_RT_WZ_li_chn-BF


Habt Ihr einen Lösungsansatz?


Benni

Zitat von: rhoffm34 am 09 November 2021, 19:34:37
Im Forum gibt es eine Meldung das man das Problem nach Batteriewechsel nur mit einem Reset und erneutem Pairen in den Griff bekommt. Das kann es aber doch nicht sein...?

Gibt es keine andere Möglichkeit dem Problem Herr zu werden?

Leider nein!

Ich hatte das auch erst die Tage!

Habe erst gedacht ich wäre ein ganz Schlauer  ::) und habe die entsprechenden Kanäle manuell definiert und versucht sie dann per peerBulk, peerSmart oder peerChan aus den _Weather-Channels raus zu bekommen. Leider erfolglos!  :-[

Letztendlich hat wirklich nur der Werks-Reset mit anschließendem Neu-Pairen und neuem Peeren zum Erfolg geführt.
Ich habe die Weather-Channels dann übrigens nicht neu ver-peert.

gb#

rhoffm34

Na klasse Benni.

Wenn man direkt eine CCU benutzt klappt das doch auch mit dem Batteriewechsel. Warum kann fhem das nicht?

Otto123

Viele Grüße aus Leipzig  ⇉  nächster Stammtisch an der Lindennaundorfer Mühle
RaspberryPi B B+ B2 B3 B3+ ZeroW,HMLAN,HMUART,Homematic,Fritz!Box 7590,WRT3200ACS-OpenWrt,Sonos,VU+,Arduino nano,ESP8266,MQTT,Zigbee,deconz

Benni

Zitat von: rhoffm34 am 09 November 2021, 21:39:24
Wenn man direkt eine CCU benutzt klappt das doch auch mit dem Batteriewechsel. Warum kann fhem das nicht?

Die beiden, die bei mir betroffen waren sind glaube ich nicht bei einem Batteriewechsel mit den falschen Peers bestückt worden.
Ich habe bei beiden kürzlich erst ein Firmware-Update durchgeführt und bin mir ziemlich sicher, dass das erst damit aufgetreten ist.

Ich habe noch ein paar, die ich bei Gelegenheit noch updaten muss. Werde das dort nochmal beobachten und ggf. berichten.

gb#

rhoffm34

Hallo Benni und den Rest der Fhemwelt,

Es wird wieder kälter und die Batterien der Thermostate wollen gewechselt werden und schon geht das Problem wieder von vorne los...

Nach dem Batterien Wechsel sind wieder zahlreiche Probleme nach einem ConfigCheck ersichtlich...

peer not verified. Check that peer is set on both sides
    HM_RT_BAD_ELTERN_Handtuch_Weather: p:HM_WT_BAD_Eltern_Weather
    HM_RT_Einlieger_WZ_Vorne_Weather: p:HM_WT_Einlieger_Weather
    HM_RT_WZ_li_Weather: p:HM_WT_Wohnzimmer_Weather
    HM_WT_BAD_Eltern_Weather: p:HM_RT_BAD_ELTERN_Fussboden_chn-5A
    HM_WT_BAD_Eltern_Weather: p:HM_RT_BAD_ELTERN_Fussboden_chn-BF
    HM_WT_Buero_Climate: p:HM_RT_BueroVorne_Climate
    HM_WT_Buero_Weather: p:HM_RT_BueroGarten_chn-5A
    HM_WT_Buero_Weather: p:HM_RT_BueroGarten_chn-C0
    HM_WT_Einlieger_Weather: p:HM_RT_Einlieger_WZ_Garten_chn-5A
    HM_WT_Einlieger_Weather: p:HM_RT_Einlieger_WZ_Garten_chn-C6
    HM_WT_Wohnzimmer_Weather: p:HM_RT_WZ_re_chn-5A
    HM_WT_Wohnzimmer_Weather: p:HM_RT_WZ_re_chn-BF


Gibt es hierzu mittlerweile eine Lösung? Außer das man alle Geräte resetten muss und wieder neu verbinden??

Gruß,

Ralf