[gelöst] 71_COE_Node.pm Negative Temperaturwerte als -3276.5

Begonnen von thor3, 06 Dezember 2021, 16:20:33

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

thor3

Hallo,
es ist mal wieder Winter und dabei ist mir in der Grafischen Darstellung der Außentemperaturen an den Solarkollektorfühlern alle negativen Temperaturen mit -3276.4 angezeigt werden.

Hat das schon mal jemand beobachten können oder gar eine Lösung dafür?
hier das List von device:

define COE_Node_cmi_3 COE_Node 3
attr COE_Node_cmi_3 readingsConfigAnalog 1=T.SHzVL 2=GBS 3=SP.Drehzahl 4=T.Lager 5=T.SPMWunten 6=T.SPoben 7=T.Kollektor 8=T.SHzRL 9=P.SIn 10=E.SIn 11=P.SOut 12=E.SOut 13=GBSAvg5m 14=T.SP 15=T.OutKollektor
attr COE_Node_cmi_3 room COE_Node
attr COE_Node_cmi_3 verbose 5

setstate COE_Node_cmi_3 defined
setstate COE_Node_cmi_3 2021-12-03 15:07:00 E.SIn 9359
setstate COE_Node_cmi_3 2021-12-03 15:27:11 E.SOut 4037
setstate COE_Node_cmi_3 2021-12-06 15:07:12 GBS 0
setstate COE_Node_cmi_3 2021-12-06 15:25:26 GBSAvg5m 0
setstate COE_Node_cmi_3 2021-12-06 15:11:17 P.SIn 0.0
setstate COE_Node_cmi_3 2021-12-03 15:42:23 P.SOut 0.0
setstate COE_Node_cmi_3 2021-12-06 15:18:56 SP.Drehzahl 0
setstate COE_Node_cmi_3 2021-12-06 16:08:22 T.Kollektor 11.4
setstate COE_Node_cmi_3 2021-12-06 16:08:22 T.Lager 5.6
setstate COE_Node_cmi_3 2021-12-06 16:09:02 T.OutKollektor -3276.4
setstate COE_Node_cmi_3 2021-12-06 16:08:22 T.SHzRL 6.0
setstate COE_Node_cmi_3 2021-12-06 16:08:22 T.SHzVL 5.9
setstate COE_Node_cmi_3 2021-12-06 16:09:02 T.SP 15.1
setstate COE_Node_cmi_3 2021-12-06 16:06:22 T.SPMWunten 13.3
setstate COE_Node_cmi_3 2021-12-06 16:08:22 T.SPoben 15.8
setstate COE_Node_cmi_3 2021-11-27 16:45:10 state defined


VG Nico
FHEM auf RPI, diverse Sensoren ESP8266 mit ESPEasy am Strom-, Gas- , Wasserzähler, Signalduino, 7 FHT Heizkörperthermostate, Jarolift Jalousien mit AutoShutter, CAN-Bus Anbindung CoE, SMA Inverter, FBDECT

thor3

Der Logauszug mit verbose =5 macht nicht wirklich schlauer:

2021.12.06 16:21:14 4: COE_Node (COE_Node_cmi_3) - Config found: 1=T.SHzVL 2=GBS 3=SP.Drehzahl 4=T.Lager 5=T.SPMWunten 6=T.SPoben 7=T.Kollektor 8=T.SHzRL 9=P.SIn 10=E.SIn 11=P.SOut 12=E.SOut 13=GBSAvg5m 14=T.SP 15=T.OutKollektor
2021.12.06 16:21:14 5: COE_Node (COE_Node_cmi_3) - 1=T.SHzVL
2021.12.06 16:21:14 5: COE_Node (COE_Node_cmi_3) - 2=GBS
2021.12.06 16:21:14 5: COE_Node (COE_Node_cmi_3) - 3=SP.Drehzahl
2021.12.06 16:21:14 5: COE_Node (COE_Node_cmi_3) - 4=T.Lager
2021.12.06 16:21:14 5: COE_Node (COE_Node_cmi_3) - 5=T.SPMWunten
2021.12.06 16:21:14 5: COE_Node (COE_Node_cmi_3) - 6=T.SPoben
2021.12.06 16:21:14 5: COE_Node (COE_Node_cmi_3) - 7=T.Kollektor
2021.12.06 16:21:14 5: COE_Node (COE_Node_cmi_3) - 8=T.SHzRL
2021.12.06 16:21:14 5: COE_Node (COE_Node_cmi_3) - 9=P.SIn
2021.12.06 16:21:14 5: COE_Node (COE_Node_cmi_3) - 10=E.SIn
2021.12.06 16:21:14 5: COE_Node (COE_Node_cmi_3) - 11=P.SOut
2021.12.06 16:21:14 5: COE_Node (COE_Node_cmi_3) - 12=E.SOut
2021.12.06 16:21:14 5: COE_Node (COE_Node_cmi_3) - 13=GBSAvg5m
2021.12.06 16:21:14 5: COE_Node (COE_Node_cmi_3) - 14=T.SP
2021.12.06 16:21:14 5: COE_Node (COE_Node_cmi_3) - 15=T.OutKollektor
2021.12.06 16:21:14 4: COE_Node (COE_Node_cmi_3) - [3][4][0][13][type=2][value=0]  configured: GBSAvg5m
2021.12.06 16:21:14 4: COE_Node (COE_Node_cmi_3) - [3][4][1][14][type=1][value=15.2]  configured: T.SP
2021.12.06 16:21:14 4: COE_Node (COE_Node_cmi_3) - [3][4][2][15][type=1][value=-3276.3]  configured: T.OutKollektor
2021.12.06 16:21:14 0: COE_Node (COE_Node_cmi_3) - [3][4][3][16][type=0][value=0]  16 not configured. Skipping.
FHEM auf RPI, diverse Sensoren ESP8266 mit ESPEasy am Strom-, Gas- , Wasserzähler, Signalduino, 7 FHT Heizkörperthermostate, Jarolift Jalousien mit AutoShutter, CAN-Bus Anbindung CoE, SMA Inverter, FBDECT

thor3

jetzt noch das log mit verbose 5 auf CanOverEthernet und COE_Node einmal mit 0.0 Grad und einmal unter 0 Grad

2021.12.06 17:24:42 5: CanOverEthernet (cmi) - Client said 0304000098000000000002010100
2021.12.06 17:24:42 5: cmi: dispatch \003\004\000\000<98>\000\000\000\000\000\002\001\001\000
2021.12.06 17:24:42 4: COE_Node (COE_Node_cmi_3) - Config found: 1=T.SHzVL 2=GBS 3=SP.Drehzahl 4=T.Lager 5=T.SPMWunten 6=T.SPoben 7=T.Kollektor 8=T.SHzRL 9=P.SIn 10=E.SIn 11=P.SOut 12=E.SOut 13=GBSAvg5m 14=T.SP 15=T.OutKollektor
2021.12.06 17:24:42 5: COE_Node (COE_Node_cmi_3) - 1=T.SHzVL
2021.12.06 17:24:42 5: COE_Node (COE_Node_cmi_3) - 2=GBS
2021.12.06 17:24:42 5: COE_Node (COE_Node_cmi_3) - 3=SP.Drehzahl
2021.12.06 17:24:42 5: COE_Node (COE_Node_cmi_3) - 4=T.Lager
2021.12.06 17:24:42 5: COE_Node (COE_Node_cmi_3) - 5=T.SPMWunten
2021.12.06 17:24:42 5: COE_Node (COE_Node_cmi_3) - 6=T.SPoben
2021.12.06 17:24:42 5: COE_Node (COE_Node_cmi_3) - 7=T.Kollektor
2021.12.06 17:24:42 5: COE_Node (COE_Node_cmi_3) - 8=T.SHzRL
2021.12.06 17:24:42 5: COE_Node (COE_Node_cmi_3) - 9=P.SIn
2021.12.06 17:24:42 5: COE_Node (COE_Node_cmi_3) - 10=E.SIn
2021.12.06 17:24:42 5: COE_Node (COE_Node_cmi_3) - 11=P.SOut
2021.12.06 17:24:42 5: COE_Node (COE_Node_cmi_3) - 12=E.SOut
2021.12.06 17:24:42 5: COE_Node (COE_Node_cmi_3) - 13=GBSAvg5m
2021.12.06 17:24:42 5: COE_Node (COE_Node_cmi_3) - 14=T.SP
2021.12.06 17:24:42 5: COE_Node (COE_Node_cmi_3) - 15=T.OutKollektor
2021.12.06 17:24:42 4: COE_Node (COE_Node_cmi_3) - [3][4][0][13][type=2][value=0]  configured: GBSAvg5m
2021.12.06 17:24:42 4: COE_Node (COE_Node_cmi_3) - [3][4][1][14][type=1][value=15.2]  configured: T.SP
[b]2021.12.06 17:24:42 4: COE_Node (COE_Node_cmi_3) - [3][4][2][15][type=1][value=0.0]  configured: T.OutKollektor
[/b]2021.12.06 17:24:42 0: COE_Node (COE_Node_cmi_3) - [3][4][3][16][type=0][value=0]  16 not configured. Skipping.
2021.12.06 17:24:52 5: CanOverEthernet (cmi) - Client said 0304000095000080000002010100
2021.12.06 17:24:52 5: cmi: dispatch \003\004\000\000<95>\000\000<80>\000\000\002\001\001\000
2021.12.06 17:24:52 4: COE_Node (COE_Node_cmi_3) - Config found: 1=T.SHzVL 2=GBS 3=SP.Drehzahl 4=T.Lager 5=T.SPMWunten 6=T.SPoben 7=T.Kollektor 8=T.SHzRL 9=P.SIn 10=E.SIn 11=P.SOut 12=E.SOut 13=GBSAvg5m 14=T.SP 15=T.OutKollektor
2021.12.06 17:24:52 5: COE_Node (COE_Node_cmi_3) - 1=T.SHzVL
2021.12.06 17:24:52 5: COE_Node (COE_Node_cmi_3) - 2=GBS
2021.12.06 17:24:52 5: COE_Node (COE_Node_cmi_3) - 3=SP.Drehzahl
2021.12.06 17:24:52 5: COE_Node (COE_Node_cmi_3) - 4=T.Lager
2021.12.06 17:24:52 5: COE_Node (COE_Node_cmi_3) - 5=T.SPMWunten
2021.12.06 17:24:52 5: COE_Node (COE_Node_cmi_3) - 6=T.SPoben
2021.12.06 17:24:52 5: COE_Node (COE_Node_cmi_3) - 7=T.Kollektor
2021.12.06 17:24:52 5: COE_Node (COE_Node_cmi_3) - 8=T.SHzRL
2021.12.06 17:24:52 5: COE_Node (COE_Node_cmi_3) - 9=P.SIn
2021.12.06 17:24:52 5: COE_Node (COE_Node_cmi_3) - 10=E.SIn
2021.12.06 17:24:52 5: COE_Node (COE_Node_cmi_3) - 11=P.SOut
2021.12.06 17:24:52 5: COE_Node (COE_Node_cmi_3) - 12=E.SOut
2021.12.06 17:24:52 5: COE_Node (COE_Node_cmi_3) - 13=GBSAvg5m
2021.12.06 17:24:52 5: COE_Node (COE_Node_cmi_3) - 14=T.SP
2021.12.06 17:24:52 5: COE_Node (COE_Node_cmi_3) - 15=T.OutKollektor
2021.12.06 17:24:52 4: COE_Node (COE_Node_cmi_3) - [3][4][0][13][type=2][value=0]  configured: GBSAvg5m
2021.12.06 17:24:52 4: COE_Node (COE_Node_cmi_3) - [3][4][1][14][type=1][value=14.9]  configured: T.SP
[b]2021.12.06 17:24:52 4: COE_Node (COE_Node_cmi_3) - [3][4][2][15][type=1][value=-3276.8]  configured: T.OutKollektor
[/b]2021.12.06 17:24:52 0: COE_Node (COE_Node_cmi_3) - [3][4][3][16][type=0][value=0]  16 not configured. Skipping.
FHEM auf RPI, diverse Sensoren ESP8266 mit ESPEasy am Strom-, Gas- , Wasserzähler, Signalduino, 7 FHT Heizkörperthermostate, Jarolift Jalousien mit AutoShutter, CAN-Bus Anbindung CoE, SMA Inverter, FBDECT

thor3

Ich habe das jetzt selbst für die negativen Werte in 71_COE_Node.pm korrigiert.
Vielleicht braucht es noch jemand. Version hängt an. Vielleicht kann es auch jemand einchecken.

Gruß Nico