Steckdose mit einer Verzögerung ausschalten wenn geringer Strombedarf

Begonnen von netpirat, 02 Januar 2022, 11:45:08

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

netpirat

Hallo,

ich möchte gerne meine Steckdose mit einer Verzögerung von 10 Minuten  ausschalten wenn diese weniger als 150mA nimmt.
Ich hab mich schon durchs Forum gelesen, stehe aber irgendwie auf dem Schlauch.

Internals
CFGFN

DEF
([VER_KU_Steckdose_Verbrauch_Mikrowelle:State] < 150 and [007_Ku_Steckdose_Mikrowelle] eq "on")(set 007_Ku_Steckdose_Mikrowelle off)
FUUID

61d177d3-f33f-3e4f-29d5-ab0eb2ce2c25c3b7
MODEL

FHEM
NAME

Mikroautoaus
NOTIFYDEV

007_Ku_Steckdose_Mikrowelle,global,VER_KU_Steckdose_Verbrauch_Mikrowelle
NR

3035
NTFY_ORDER

50-Mikroautoaus
STATE

initialized
TYPE

DOIF
VERSION

24905 2021-09-01 18:35:54
Readings
cmd

0

2022-01-02 11:39:15
mode

enabled

2022-01-02 11:39:15
state

initialized

2022-01-02 11:39:15
Mikroautoaus
Attributes
do

resetwait

deleteattr
room

Test

deleteattr
wait

600

deleteattr


Vielleicht sieht jemand den Fehler sofort und kann mir einen Tip geben.

Damian

probier mal:

DOIF ([VER_KU_Steckdose_Verbrauch_Mikrowelle:State] < 150 and [?007_Ku_Steckdose_Mikrowelle] eq "on")(set 007_Ku_Steckdose_Mikrowelle off) DOELSE

wait 300:300


ohne do-Attribut
Programmierte FHEM-Module: DOIF-FHEM, DOIF-Perl, DOIF-uiTable, THRESHOLD, FHEM-Befehl: IF

netpirat

Hallo Damian,

danke für deine schnelle und präzise Antwort.

Du hattest Recht. Ich musste nur noch das S bei state klein schreiben und nun finftioniert es wie gewünscht. Danke!