Hallo Com,

ich habe mal eine Frage zum attr. antifreeze. Ich habe nun eine Temp vergeben im ASC selber, das ist global und gilt für alle Rollos. Sofern man in den Rollos das attr antifreeze auf off hat, greift es nicht. Erst wenn ich hier was setzte. Antrifreeze soft, heißt er fährt dann auf die Pos, die ich unter antifreeze pos gesetzt habe zur normalen Fahrtzeit drive up ?

Wenn ich antrifreeze auf am setzte, was passiert dann ? Fährt der Rollo morgens nicht hoch aber abends runter zur drive down Zeit ? Wann fährt er dann morgens hoch ? Nachdem die Temp im ASC überschritten wurde oder nur noch manuell ?

Grüße
Base : Intel NUC Debian 9, FHEM aktuell || Zigbee (Coordinator FW Z-Stack 1.2 default Koenkk) || MaxCUL (culfw V 1.67 nanoCUL868) || SIGNALduino 433MHz (V 3.3.2.1-rc8 ) || Shelly s1

CoolTux

Steht doch eigentlich ganz gut in der deutschen CommandRef. Wenn soft wird in die AntiFreezPos gefahren. Bei AM wird Morgens gar nicht gefahren und wenn PM wird Abends gar nicht gefahren. Sobald die AntiFreezTemp überstiegen wird wird wieder gefahren. Aber nur bei entsprechendem Event. Eine Fahrt nachgeholt wird nicht.
Du musst nicht wissen wie es geht! Du musst nur wissen wo es steht, wie es geht.
Support me to buy new test hardware for development: https://www.paypal.com/paypalme/MOldenburg
My FHEM Git: https://git.cooltux.net/FHEM/
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net

D3ltorohd

#2
Zitat von: CoolTux am 03 Januar 2022, 07:11:47
Steht doch eigentlich ganz gut in der deutschen CommandRef. Wenn soft wird in die AntiFreezPos gefahren. Bei AM wird Morgens gar nicht gefahren und wenn PM wird Abends gar nicht gefahren. Sobald die AntiFreezTemp überstiegen wird wird wieder gefahren. Aber nur bei entsprechendem Event. Eine Fahrt nachgeholt wird nicht.

Die hatte ich ganz vergessen, bin auf Device Help und da stand nicht viel.

Wäre das denn noch ein Feature, was man mit einbauen könnte, wenn die Freeze Temp überschritten wird, das er die Fahrt nachholt ?

Wird das überschreiten denn irgendwo gemeldet ? Also könnte ich das abfangen ?
Base : Intel NUC Debian 9, FHEM aktuell || Zigbee (Coordinator FW Z-Stack 1.2 default Koenkk) || MaxCUL (culfw V 1.67 nanoCUL868) || SIGNALduino 433MHz (V 3.3.2.1-rc8 ) || Shelly s1

CoolTux

Zitat von: D3ltorohd am 03 Januar 2022, 11:48:51
Die hatte ich ganz vergessen, bin auf Device Help und da stand nicht viel.

Wäre das denn noch ein Feature, was man mit einbauen könnte, wenn die Freeze Temp überschritten wird, das er die Fahrt nachholt ?

Wird das überschreiten denn irgendwo gemeldet ? Also könnte ich das abfangen ?

Die Daten des Temperatursensors wird immer nur für eine Fahrt abgefragt. Es wird nie auf ein TemperaturEvent reagiert.
Daher ist auch keine Nachholfahrt möglich