Vaillant - Setzen der Temperatur Warmwasser (AuroMATIC 620/3)

Begonnen von Wiedie, 16 Januar 2022, 19:27:23

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Wiedie

Hallo, habe eine Heizungsinstallation von Vaillant eco TEC plus VC 126/3-5 E, auroMatic 620/3, VPM W 20/25W, VPM 20S. Die Fehler in der letzten Zeit habe ich selbst durch EDV (Erfolg Durch Versuch) behoben. Aber jetzt komme ich einfach nicht weiter. Auch die Suche im Forum habe ich zum Thema Vaillant und Warmwasser bzw. Einstellen der Temperatur Warmwasser versuch zu durchsuchen und irgendwie bin ich entweder bind oder es ist einfach nur gut "versteckt". Es geht darum in der auroMatic kann ich die Temperatur für das Warmwasser einstellen.
/etc/default/ebusd
EBUSD_OPTS="--scanconfig=full --accesslevel=* --updatecheck=on --configpath=http://ebusd.eu/config/"


ebusctl scan result
06;Vaillant;PMS00;0107;4302;21;11;42;0020071488;3110;003640;N1
08;Vaillant;BAI00;0518;7401;21;12;17;0010004276;0001;006404;N8
0a;Vaillant;PMW00;0117;4402;21;12;20;0010007267;3110;005755;N9
12;Vaillant;PMW00;0117;4402;21;12;20;0010007267;3110;005755;N9
15;Vaillant;UI   ;0501;6201;21;11;51;0020080465;0907;006652;N1
23;Vaillant;SOLSY;0500;6301;21;11;51;0020080463;0907;006887;N2
25;Vaillant;SOLSY;0500;6301;21;11;51;0020080463;0907;006887;N2
26;Vaillant;SOLSY;0500;6301;21;11;51;0020080463;0907;006887;N2
50;Vaillant;SOLSY;0500;6301;21;11;51;0020080463;0907;006887;N2
ec;Vaillant;SOLSY;0500;6301;21;11;51;0020080463;0907;006887;N2
ed;Vaillant;PMS00;0107;4302;21;11;42;0020071488;3110;003640;N1
fc;Vaillant;PMW00;0117;4402;21;12;20;0010007267;3110;005755;N9

ebusd -V

ebusd 21.3.v21.3-130-g13221e2


ebusctl r -f -c hwc mode
54;auto;auto;9;00;night

Ich habe manuell an der auroMatic die Temperatur des Warmwassers auf 54°C eingestellt. Jetzt kann ich den Mode (bzw. r -f -c hwc mode temp0) aber laut CSV wohl nur lesen. Dieser Wert wird wohl auch weiter an die Trinkwasserstation VPM W gegeben:

ebusctl find Tapping (hab mir das mal einfach gemacht und die Werte vorher ausgelesen und finde sie nun im Cache)
hwc ActualTappingTempDesired = 54.00
hwc AutoTappingTempDesired = 54.00
hwc ManualTappingTempDesired = 50.00

Die CSVs werden allesamt "online" geholt und lokal liegt aktuell NCIHTS.
Kann mir wer sagen was ich evtl. falsch mache, bzw. mit welchem Parameter ich den Wert für das Warmwasser zurückschreiben kann? Danke.
Gruß, Wiedie

stef7

Hallo Wiedie,

ist zwar schon etwas her, aber falls Du noch keine Antwort hast, bei meiner 620/3 geht das setzen der Wassertemperatur mit:
ebusctl w -c hwc SetTempDesired 48
Der Wert ist nur schreibbar.

Gruß
Stef