Frage zur Volkszählereinbindung

Begonnen von DD, 17 Januar 2022, 19:41:57

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

DD

Hallo,
ich hoffe dass ich hier im richtigen Forum bin.

Ich versuche meinen Volkszähler mit 4 Zählstellen in den FHEM einzubinden.
Das Auswerten von min, max und aktuellem Verbrauch (min, max, average) klappt ohne Problemen.

Was ich nicht hin bekomme ist der Tages (24Stunden) Wert über consumption
Hier bekomme ich bei allen Zählern nur eine 1.25 angezeigt.

Anbei die DEF für einen Zähler
192.168.0.120 80 00e9d7e0-74ac-11ec-9cd2-b33e3d0f9d58 consumption 86400

Gibt es dafür eine Erklärung?

Hier noch ein List:

Zitat
Internals:
   Channel    ff43f540-74aa-11ec-b17f-e3cc403b65c2
   DEF        192.168.0.120 80 ff43f540-74aa-11ec-b17f-e3cc403b65c2 consumption 86400
   FUUID      61b51a07-f33f-f1f8-a844-9c6fce14a5b8ea87
   Host       192.168.0.120
   Host_Port  80
   NAME       Verbrauch_24h
   NR         401
   Reading    consumption
   STATE      c: 1.25
   TYPE       VOLKSZAEHLER
   READINGS:
     2022-01-17 20:24:11   AVERAGE         728.981
     2022-01-17 20:24:11   CONSUMPTION     1.25
     2022-01-17 20:23:00   FROM           
     2022-01-17 20:23:06   LAST            728.981
     2022-01-17 20:23:06   MAX             728.981046492791
     2022-01-17 20:23:06   MIN             728.981046492791
     2022-01-17 20:23:06   TO             
Attributes:
   delay      60
   group      Stromverbrauch
   room       Volkszaehler
   stateFormat Verbrauch heute: CONSUMPTION kW
   userReadings energy { sprintf("%.1f",ReadingsNum("Verbrauch_24h","CONSUMPTION",));}


8)
Habe das Problem selbst gelöst. Es war die Kleinschreibung!