Komische Daten vom Z-Wave-Sensor (hier: Qubino 3-Phase Smart Meter)

Begonnen von tho-mas, 29 Januar 2022, 18:26:13

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

tho-mas

Hallo,

ich habe im GUI von FHEM sehr viele Einträge. Die meisten sind klar (Sinn/Zweck), jedoch gibt es bei einigen Geräten (Z-Wave-Teilnehmer) Einträge, die für mich keinen Nutzen oder Zweck erkennen lassen. Hier geht es um den 3~Stromzähler von Qubino. Datenblatt in der Datenbank der ZWAVE Allicance: https://products.z-wavealliance.org/products/3411.

Internals:
   DEF        f44c0737 12
   FUUID      61e5e652-f33f-1cdf-ede1-a0f86b8066214499
   IODev      ZWDongle_0
   NAME       ZWave_METER_12
   NR         107
   STATE      configOtherValuesReportingOnTime43 60
   TYPE       ZWave
   ZWaveSubDevice no
   endpointChildren ZWave_METER_12.01,ZWave_METER_12.02,ZWave_METER_12.03,ZWave_METER_12.04,ZWave_Node_12.17
   homeId     f44c0737
   nodeIdHex  0c
   READINGS:
     2022-01-29 01:02:43   IODev           ZWDongle_0
     2022-01-25 13:34:05   UNPARSED        MULTI_CHANNEL 0e60050300320a2134000003fc0000
     2022-01-29 01:02:46   associatedWith  ZWave_METER_12.01,ZWave_METER_12.02,ZWave_METER_12.03,ZWave_METER_12.04,ZWave_Node_12.17
     2022-01-18 22:32:01   configOtherValuesReportingOnTime43 600
     2022-01-18 22:31:22   configReportingOnPowerChange 5
     2022-01-18 22:31:41   configReportingOnTimeInterval 30
     2022-01-17 22:57:40   mcCapability_01 ZWAVEPLUS_INFO SECURITY SECURITY_S2 SUPERVISION ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO METER
     2022-01-17 22:57:40   mcCapability_02 ZWAVEPLUS_INFO SECURITY SECURITY_S2 SUPERVISION ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO METER
     2022-01-17 22:57:40   mcCapability_03 ZWAVEPLUS_INFO SECURITY SECURITY_S2 SUPERVISION ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO METER
     2022-01-17 22:57:40   mcCapability_04 ZWAVEPLUS_INFO SECURITY SECURITY_S2 SUPERVISION ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO METER
     2022-01-17 22:57:40   mcEndpoints     total 4, identical
     2022-01-17 22:57:39   model           Qubino (Goap) ZMNHXDx 3-phase Smart Meter
     2022-01-17 22:57:39   modelConfig     qubino/ZMNHXDx.xml
     2022-01-17 22:57:39   modelId         0159-0007-0054
     2022-01-18 20:38:46   power           664.1 W
     2022-01-18 20:38:26   powerlvl        current 0 remain 0
     2022-01-18 22:32:43   state           configOtherValuesReportingOnTime43 60
     2022-01-26 23:08:38   timeToAck       2.897
     2022-01-26 23:08:38   transmit        OK
     2022-01-17 22:57:40   zwavePlusInfo   version:01 role:AlwaysOnSlave node:Z-Wave+Node installerIcon:1700 userIcon:1700
Attributes:
   alias      Qubino Zähler 3~ Gesamt
   classes    ZWAVEPLUS_INFO TRANSPORT_SERVICE VERSION POWERLEVEL CRC_16_ENCAP SECURITY SECURITY_S2 MANUFACTURER_SPECIFIC DEVICE_RESET_LOCALLY CONFIGURATION MULTI_CHANNEL ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO METER SUPERVISION FIRMWARE_UPDATE_MD
   room       ZWave
   vclasses   ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:2 CONFIGURATION:1 CRC_16_ENCAP:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 FIRMWARE_UPDATE_MD:4 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 METER:4 MULTI_CHANNEL:4 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:3 POWERLEVEL:1 SECURITY:1 SECURITY_S2:1 SUPERVISION:1 TRANSPORT_SERVICE:2 VERSION:2 ZWAVEPLUS_INFO:2


Die Einträge "endpointChildren ZWave_METER_12.01,ZWave_METER_12.02,ZWave_METER_12.03,ZWave_METER_12.04" sind okay, aber es gibt noch "ZWave_Node_12.17". Für was ist dieses "device"?

Internals:
   DEF        f44c0737 3089
   FUUID      61e906dc-f33f-1cdf-9eb3-3a6f84ae9c46a74b
   IODev      ZWDongle_0
   NAME       ZWave_Node_12.17
   NR         124
   STATE      ???
   TYPE       ZWave
   ZWaveSubDevice yes
   endpointParent ZWave_METER_12
   homeId     f44c0737
   nodeIdHex  0c11
   READINGS:
     2022-01-29 01:02:43   IODev           ZWDongle_0
     2022-01-29 01:02:46   associatedWith  ZWave_METER_12
Attributes:
   room       ZWave


Gruß
Thomas

krikan

Zitat2022-01-17 22:57:40   mcEndpoints     total 4, identical
Demnach hat das Gerät gemeldet, dass es 4 Endpoints gibt und es wurden von FHEM während der Inklusion entsprechende Devices angelegt.
Das Device ZWave_Node_12.17 steht für einen Endpoint 17, den es aber afaik nicht gibt. Da das Device zudem nachträglich (nicht während der Inklusion) angelegt wurde, spricht alles dafür dass ein "kaputtes" ZWave-Telegramm zur Anlage dieses Devices per autocreate geführt hat. Das Device kann und sollte man -anders als im anderen Thread- einfach löschen.

"Kaputte" Telegramme kommen zumeist bei schlechtem Empfang oder zu viel ZWave-Funkverkehr vor. Wenn das auch im laufenden Betrieb immer wieder entsteht, könnten bspw. neigborUpdate und/oder kleine Positionsänderungen ggfs. helfen. Sollte es im laufenden Betrieb nur selten vorkommen und nicht zu Funktionsproblemen kommt, kann man das Thema auch enfach ignorieren.

Gruß, Christian

tho-mas