Komische Daten vom Z-Wave-Sensor (hier: Fibaro RGBW LED-Band)

Begonnen von tho-mas, 29 Januar 2022, 18:39:15

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

tho-mas

Hallo,

ich habe im GUI von FHEM sehr viele Einträge. Die meisten sind klar (Sinn/Zweck), jedoch gibt es bei einigen Geräten (Z-Wave-Teilnehmer) Einträge, die für mich keinen Nutzen oder Zweck erkennen lassen. Hier geht es um den FIBARO System FGRGBW-442. Datenblatt in der Datenbank der ZWAVE Allicance: https://products.z-wavealliance.org/products/3589.

Internals:
   DEF        f44c0737 6
   FUUID      61e4a7b9-f33f-1cdf-35dc-1a9d3ce41df286cf
   IODev      ZWDongle_0
   LASTInputDev ZWDongle_0
   MSGCNT     4
   NAME       ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_6
   NR         81
   STATE      rgb 255 242 252
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_0_MSGCNT 4
   ZWDongle_0_RAWMSG 0004000603220200
   ZWDongle_0_TIME 2022-01-29 17:44:26
   ZWaveSubDevice no
   cmdsPending 0
   endpointChildren ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_6.01,ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_6.02,ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_6.03,ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_6.04,ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_6.05,ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_6.06,ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_6.07,ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_6.08,ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_6.09
   homeId     f44c0737
   isWakeUp   
   lastMsgSent 1643474666.08627
   nodeIdHex  06
   READINGS:
     2022-01-29 01:02:43   IODev           ZWDongle_0
     2022-01-29 17:44:26   applicationStatus cmdRejected
     2022-01-29 01:02:46   associatedWith  ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_6.01,ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_6.02,ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_6.03,ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_6.04,ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_6.05,ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_6.06,ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_6.07,ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_6.08,ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_6.09
     2022-01-17 00:18:19   mcCapability_01 ZWAVEPLUS_INFO SWITCH_MULTILEVEL ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO SECURITY SECURITY_S2 METER COLOR_CONTROL PROTECTION SUPERVISION APPLICATION_STATUS ALARM
     2022-01-17 00:18:19   mcCapability_02 ZWAVEPLUS_INFO SWITCH_MULTILEVEL ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO SECURITY SECURITY_S2 SUPERVISION APPLICATION_STATUS
     2022-01-17 00:18:19   mcCapability_03 ZWAVEPLUS_INFO SWITCH_MULTILEVEL ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO SECURITY SECURITY_S2 SUPERVISION APPLICATION_STATUS
     2022-01-17 00:18:19   mcCapability_04 ZWAVEPLUS_INFO SWITCH_MULTILEVEL ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO SECURITY SECURITY_S2 SUPERVISION APPLICATION_STATUS
     2022-01-17 00:18:19   mcCapability_05 ZWAVEPLUS_INFO SWITCH_MULTILEVEL ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO SECURITY SECURITY_S2 SUPERVISION APPLICATION_STATUS
     2022-01-17 00:18:19   mcCapability_06 ZWAVEPLUS_INFO ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO SECURITY SECURITY_S2 SENSOR_MULTILEVEL SUPERVISION APPLICATION_STATUS
     2022-01-17 00:18:19   mcCapability_07 ZWAVEPLUS_INFO ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO SECURITY SECURITY_S2 SENSOR_MULTILEVEL SUPERVISION APPLICATION_STATUS
     2022-01-17 00:18:19   mcCapability_08 ZWAVEPLUS_INFO ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO SECURITY SECURITY_S2 SENSOR_MULTILEVEL SUPERVISION APPLICATION_STATUS
     2022-01-17 00:18:19   mcCapability_09 ZWAVEPLUS_INFO ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO SECURITY SECURITY_S2 SENSOR_MULTILEVEL SUPERVISION APPLICATION_STATUS
     2022-01-17 00:18:19   mcEndpoints     total 9, different
     2022-01-17 00:18:17   model           FIBARO System FGRGBW-442
     2022-01-17 00:18:17   modelConfig     fibaro/fgrgbw442.xml
     2022-01-17 00:18:17   modelId         010f-0902-1000
     2022-01-29 17:44:26   state           rgb 255 242 252
     2022-01-29 17:44:26   timeToAck       0.632
     2022-01-29 17:44:26   transmit        OK
     2022-01-17 00:18:18   zwavePlusInfo   version:01 role:AlwaysOnSlave node:Z-Wave+Node installerIcon:0600 userIcon:0600
Attributes:
   alias      Fibaro RGBW (gesamt)
   classes    ZWAVEPLUS_INFO SWITCH_MULTILEVEL ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO TRANSPORT_SERVICE VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC DEVICE_RESET_LOCALLY POWERLEVEL SECURITY SECURITY_S2 SENSOR_MULTILEVEL CONFIGURATION CRC_16_ENCAP ALARM MULTI_CHANNEL METER COLOR_CONTROL FIRMWARE_UPDATE_MD PROTECTION CENTRAL_SCENE APPLICATION_STATUS SUPERVISION
   room       ZWave
   vclasses   ALARM:8 APPLICATION_STATUS:1 ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:2 CENTRAL_SCENE:3 COLOR_CONTROL:3 CONFIGURATION:1 CRC_16_ENCAP:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 FIRMWARE_UPDATE_MD:4 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 METER:3 MULTI_CHANNEL:4 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:3 POWERLEVEL:1 PROTECTION:2 SECURITY:1 SECURITY_S2:1 SENSOR_MULTILEVEL:11 SUPERVISION:1 SWITCH_MULTILEVEL:4 TRANSPORT_SERVICE:2 VERSION:2 ZWAVEPLUS_INFO:2


Die Unterpunkte 1-5 sind klar (Dimmwert, R, G, B, Weiss), aber wozu sind die Punkte 6-9? Vor allem, weil dort ein reading"voltage" im FHEM erscheint, aber eine Spannung scheint werder einstallbar zu sind oder vorhanden (Meßwert: 0.0V).

Internals:
   DEF        f44c0737 1543
   FUUID      61e4a7bb-f33f-1cdf-fdba-41dc2c32709cca1a
   IODev      ZWDongle_0
   NAME       ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_6.07
   NR         95
   STATE      ???
   TYPE       ZWave
   ZWaveSubDevice yes
   endpointParent ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_6
   homeId     f44c0737
   nodeIdHex  0607
   READINGS:
     2022-01-29 01:02:43   IODev           ZWDongle_0
     2022-01-29 01:02:46   associatedWith  ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_6
     2022-01-19 22:57:20   voltage         0.0 V
Attributes:
   classes    ZWAVEPLUS_INFO ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO SECURITY SECURITY_S2 SENSOR_MULTILEVEL SUPERVISION APPLICATION_STATUS
   room       ZWave


Wenn die keinen Nutzwert für mich habe, was passiert, wenn ich diese devices einfach lösche? Nebenwirkungen?

Gruß
Thomas

krikan

Auf Seite 31 und 32 der Bedienungsanleitung wird der Sinn der Endpoints 6-9 erläutert:  Endpoint 6-9 reports the Voltage measured on Input 1-4.
FHEM hat korrekte Devices für die Endpoints angelegt und sogar schon einen Wert vom Aktor für einen Endpoint empfangen.

Ja, man kann sie löschen, aber warum sollte man ein korrekt während der Inklusion angelegtes Device löschen? Wenn man die nicht sehen will, kann man sie bspw. in den room hidden packen. Nebenwirkungen des Löschens treten je nach individueller Konfiguration auf. Im Normalfall wird FHEM beim Empfang von Nachrichten ein neues Endpoint-Devices per autocreate anlegen. Kurz: Es gibt aus meiner Sicht keinen Grund korrekt angelegte Devices zu löschen.

Gruß, Christian


tho-mas

Zitat von: krikan am 30 Januar 2022, 11:10:57
Auf Seite 31 und 32 der Bedienungsanleitung wird der Sinn der Endpoints 6-9 erläutert:  Endpoint 6-9 reports the Voltage measured on Input 1-4.

Theorie: Okay, verstanden.
Praxis:

mca_1 Max 0 Nodes ZWDongle_0:0 2022-01-30 12:30:44

voltage 0.0 V  2022-01-30 12:31:37


Ich habe eben (Farb)Kanal 1 + 2 angemacht, der Meßwert wurde zu diesem Zeitpunkt aktualisiert, aber zeigt Null an? Welcher Eingang sollt es sein, wenn die LEDs leuchten (also Spannung haben) und am (welchem?) Eingang keine Sapnnung anliegt? Das verstehe ich nicht...

Thomas

krikan

Weitere Theorie, da ich den Aktor nicht besitze:
Input (IN1-IN4) ist etwas anderes als Output (OUT1-OUT4 = RGBW). Das sind unterschiedliche Anschlüsse am Aktor; schau Dir mal den Aktor bzw. das Diagramm in der Anleitung an.

An den Inputs kann man laut https://products.z-wavealliance.org/products/3589 anschließen:
- switches/buttons,
- 0-10V analog sensors or potentiometers.
- Active power and energy metering.

Wenn man an den Input switches/buttons anschließt wird Voltage des entsprechenden Input typischerweise wohl 0 sein und das wird beim Tasten/Schalten gemeldet. Vermutlich wird man das Meldeverhalten auch noch per Konfiguration des Aktors beeinflußen können.

Gruß, Christian

tho-mas

Danke für den Anstoß, die physikalischen Eingänge hatte ich vollkommen ausgeblendet.

Thomas