Eltako FSB61 Jalousie Steuerung

Begonnen von Jinx, 09 Mai 2013, 14:36:51

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Jinx

Ich habe versucht einen FSB61 mit den folgenden Parametern einzulernen.

define kJalousie EnOcean 00851234
attr kJalousie devStateIcon 0.*:shutter_open 2.*:shutter_2 5.*:shutter_4 7.*:shutter_6 10.*:shutter_closed
attr kJalousie eventMap /B0:open/position 25:25/position 50:50/position 75:75/BI:close/
attr kJalousie group JalousienEG
attr kJalousie gwCmd blindCmd
attr kJalousie icon icoLog
attr kJalousie model FSB61
attr kJalousie room Küche
attr kJalousie shutTime 60
attr kJalousie stateFormat position
attr kJalousie subDef FF00FF07
attr kJalousie subType gateway
attr kJalousie webCmd open:stop:25:50:75:close

Leider wird schon der teach Befehl vom Aktor nicht quittiert. Die Kontrolllampe am Aktor blinkt weiter.
Mit den alten subTypen hat alles funktioniert.

Was mache ich falsch?

mike1969bln

Hallo,

warum benutzt Du nicht:

attr xxx manufID 00D
attr xxx model FSB61
attr xxx subType manufProfile

Das funktioniert bei mir gut.

Jinx

Hallo Mike,

ja, danke. Damit klappt es.

Ich hatte gehofft die anderen Steuerbefehle zum Einstellen des Winkels  der Lamellen nutzen zu können.

Viele Grüße
Jinx

Criz

Zitat von: Jinx schrieb am Do, 09 Mai 2013 19:30Ich hatte gehofft die anderen Steuerbefehle zum Einstellen des Winkels  der Lamellen nutzen zu können.

Wie kann man denn den Winkel bei den Lamellen einstellen?
Ich habe ein FSB12.

klaus.schauer

Zitat von: Criz schrieb am Fr, 14 Juni 2013 20:30
Zitat von: Jinx schrieb am Do, 09 Mai 2013 19:30Ich hatte gehofft die anderen Steuerbefehle zum Einstellen des Winkels  der Lamellen nutzen zu können.

Wie kann man denn den Winkel bei den Lamellen einstellen?
Ich habe ein FSB12.
Es gibt jetzt einen weiteren Parameter für den Winkel beim Befehl "position". Bitte mal in die commandref schauen.