Hallo beisammen,
ich habe hier das Problem, dass ein Heimann HS3SA-Z-Rauchmelder als HS1SA-Z erkannt wird Darüber hinaus bekomme ich über state lediglich ein "wakeupInterval 86400 1" und "alarm" meldet ein "Smoke: Event cleared: detected - Unknown Location, arg 102", welches ich nicht per stateformat für devstateicon oder DoIf,...nutzen kann.
Muss ich erst eine andere .xml (
https://products.z-wavealliance.org/products/3579) einbinden, oder noch irgendwelche "command-classes" aktivieren?
Könnte mich bitte jemand unterstützen? Wo kann ich noch Lesenswertes finden?
Dank & Gruß
Internals:
CFGFN
DEF c9b689a7 2
FUUID 626a40fd-f33f-9f74-68c9-e11c9ff1404fac0e
IODev ZWave
LASTInputDev ZWave
MSGCNT 21
NAME wz_rm
NR 1627
STATE Smoke: Event cleared: detected - Unknown Location, arg 102
TYPE ZWave
ZWaveSubDevice no
ZWave_MSGCNT 21
ZWave_RAWMSG 000400020a7105000000ff01000102c100
ZWave_TIME 2022-04-28 11:12:21
cmdsPending 2
homeId c9b689a7
isWakeUp 1
lastMsgSent 1651130678.62779
nodeIdHex 02
READINGS:
2022-04-28 09:23:41 IODev ZWave
2022-04-28 11:12:21 alarm Smoke: Event cleared: detected - Unknown Location, arg 102
2022-04-28 11:12:21 battery 100 %
2022-04-28 11:12:21 batteryPercent 100
2022-04-28 11:12:21 batteryState ok
2022-04-28 09:23:46 model Heiman Technology Co. Ltd Smart Smoke Sensor HS1SA-Z
2022-04-28 09:23:46 modelConfig heiman/HS1SA-Z.xml
2022-04-28 09:23:46 modelId 0260-8002-1000
2022-04-28 09:24:38 routeInfo timeToCb:0.02 repeaters:0 rssi0:-34 dBm ackCh:1 lastCh:1 scheme:LastWorkingRoute rep:at 40kbps routeTries:1 lastFailed:
2022-04-28 09:23:42 state wakeupInterval 86400 1
2022-04-28 09:24:38 timeToAck 0.034
2022-04-28 09:24:38 transmit OK
2022-04-28 09:24:36 wakeup notification
2022-04-28 09:23:47 zwavePlusInfo version:01 role:SleepingReportingSlave node:Z-Wave+Node installerIcon:0c01 userIcon:0c01
SendStack:
get:1302025e012515
get:13020272042516
Attributes:
classes ZWAVEPLUS_INFO ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO TRANSPORT_SERVICE VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC DEVICE_RESET_LOCALLY POWERLEVEL BATTERY SECURITY_S2 ALARM WAKE_UP SUPERVISION
group Rauchmelder
icon secur_smoke_detector
room Sensoren,Wohnzimmer
stateFormat alarm
vclasses ALARM:8 ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 BATTERY:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:3 POWERLEVEL:1 SECURITY_S2:1 SUPERVISION:1 TRANSPORT_SERVICE:2 VERSION:3 WAKE_UP:2 ZWAVEPLUS_INFO:2