Garagentorantrieb:Teckentrup Carteck Drive 600/Sommer base+/Fibaro Smart Implant

Begonnen von der.einstein, 01 Mai 2022, 17:38:11

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

der.einstein

Hallo liebe FHEM-Gemeinde,
ich habe ein Teckentrup Garagentor (GW40) mit Torantrieb (Teckentrup Carteck Drive 600). Letzterer ist baugleich mit Sommer base+.
Das Tor bzw. den Antrieb wollte ich nun in FHEM implementieren.
Hier wollte ich über Z-Wave per USB-Stick und das Fibaro Smart Implant gehen. Das Implant ist auch mega klein, sodass es komplett mit ins Gehäuse vom Antrieb passt ohne Probleme.

Infos:
Link Torantrieb Teckentrup: https://www.teckentrup.biz/fileadmin/user_upload/teckentrup/Downloadcenter/06_Einbauanleitungen_Einbaudaten/Home/EA_CarTeck_Drive_500-600.pdf
Link Torantrieb Sommer: https://downloads.sommer.eu/files/base-base+_46900V000.pdf
Link Zubehör Conex/Relay/OutputOC: https://downloads.sommer.eu/files/Anbindung-Smart-Home-Conex-Relay-Output-OC-Smart-Home-Connection-Conex-Relay-Output-OC_S10890-00000.pdf
Link Fibaro Smart Implant: http://manuals-backend.z-wave.info/make.php?lang=de&sku=FIBEFGBS-222&cert=

Der Torantrieb bietet verschiedene Möglichkeiten der Einbindung. Ziel ist es, dediziert "Tor auf" und "Tor zu" von FHEM anzusteuern sowie eine Rückmeldung vom Tor über "Tor geöffnet" bzw. "Tor geschlossen" in FHEM zu bekommen.

Auf der Platine der Deckensteuerung gibt es hier 2 mal 4 Pins zum Anschluss. Über die einen Pins kann ich das Smart Implant als Schalter benutzen, um das Tor dediziert auf/zu zu fahren --> das klappt also schon mal (siehe Anschlussdiagramm und list unten). Normalerweise soll man dafür für 50€ die Conex Platine zum Antrieb bestellen, aber über direktes Ansteuern der Pins geht es auch so sehr gut.

Eine andere Sache ist das Abgreifen des Torzustands. Hierfür bietet der Hersteller 2 Platinen an. EInmal OutputOC, bei der ein Open Collector Anschluss zur Verfügung gestellt wird, der über eine Änderung von Spannung/Strom den Status anzeigt. Andere Möglichkeit ist eine Relay-Platine, die 2 potentialfreie Kontakte herausführt die jeweils geschlossen bzw. offen sind je nachdem ob das Tor zu oder offen ist. Beides mit 35€ relativ teuer für das was sie machen.
Da es mit dem Schalten so gut funktioniert hat, dachte ich ich bekomme die Statusabfrage auch so hin. Die Idee war, dass sich mit den vorhandenen Pins und dem Smart Implant was vernünftiges machen läst. Auch nach etwas rumprobieren hat das leider nicht geklappt.
Hier mal die Ergebnisse der Messungen, die ich vorgenommen habe (Pins in Farben weiß, rot, blau, orange):

PinIDsTorZuTorAufBemerkung
blau->rot0V@0,00A3V@0,06A
weiß->rot22V@1,52A22V@1,52A
weiß->blau22V@1,52A18,74V@1,30A
orange->blau0V@0,00A3V@0,06ADiodentest sagt 1,69V bei Tor Zu
weiß->orange22V@1,52A22V@1,52A
orange->rot0V@0,00A0V@0,00ADiodentest sagt 1,146V bei Tor Zu UND bei Tor auf

Frage: Kann ich irgendwas davon direkt abgeifen und in FHEM mit Hilfe des Fibaro Smart Implant einbringen, oder braucht man zwingend ein Relay oder Ähnliches oder gar GENAU das überteuerte Relay des Herstellers?

Mega vielen Dank schon jetzt für eure Hilfe und Grüße,
Andreas

PS: Wichtig war, erst alles anzuschließen und dass das Implant anzuschmeißen und einzubinden. Vorher hat er die unterschiedlichen Subdevices nicht korrekt in FHEM angelegt. Konkret gibt es pro OUT1, OUT2, IN1 und IN2 eigene Devices.

PPS: Hier in list des Fibaro Smart Implant Devices
Internals:
   CFGFN     
   DEF        f8309725 42
   FUUID      626d947e-f33f-4dde-36f7-6dcaf5edde0cd6a4
   IODev      ZWDongle_0
   LASTInputDev ZWDongle_0
   MSGCNT     131
   NAME       ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_42
   NR         37715
   STATE      configInput2OperatingMode AnalogInputWithInternalPullup
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_0_MSGCNT 131
   ZWDongle_0_RAWMSG 0004002a057006190100b800
   ZWDongle_0_TIME 2022-05-01 21:18:50
   ZWaveSubDevice no
   cmdsPending 0
   endpointChildren ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_42.01,ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_42.02,ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_42.03,ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_42.04,ZWave_SWITCH_BINARY_42.05,ZWave_SWITCH_BINARY_42.06,ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_42.07
   homeId     f8309725
   isWakeUp   
   lastMsgSent 1651433257.11887
   nodeIdHex  2a
   p1         set ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_42 associationAdd 1 1
   p2         set ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_42 mcaAdd 1 0 1 0
   READINGS:
     2022-04-30 21:56:46   IODev           ZWDongle_0
     2022-04-30 21:56:52   SECURITY        DISABLED (Module Crypt::Rijndael not found)
     2022-04-30 21:57:06   associatedWith  ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_42.01,ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_42.02,ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_42.03,ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_42.04,ZWave_SWITCH_BINARY_42.05,ZWave_SWITCH_BINARY_42.06,ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_42.07
     2022-05-01 21:18:40   configAnalogInputsMinimalChangeTo63 5
     2022-05-01 21:18:41   configAnalogInputsPeriodicalReports 0
     2022-05-01 21:18:41   configExternalSensorsMinimalChangeTo67 5
     2022-05-01 21:18:42   configExternalSensorsPeriodicalReports 0
     2022-05-01 21:18:42   configInput1DelayOfAlarmCancellation 0
     2022-05-01 21:18:42   configInput1OperatingMode AnalogInputWithInternalPullup
     2022-05-01 21:18:43   configInput1Sensitivity 10
     2022-05-01 21:18:43   configInput1SentScenes 0
     2022-05-01 21:18:44   configInput1ValueSentTo2ndAssociation47 255
     2022-05-01 21:18:44   configInput1ValueSentTo2ndAssociation49 0
     2022-05-01 21:18:44   configInput2DelayOfAlarmCancellation 0
     2022-05-01 21:18:45   configInput2OperatingMode AnalogInputWithInternalPullup
     2022-05-01 21:18:45   configInput2Sensitivity 10
     2022-05-01 21:18:46   configInput2SentScenes 0
     2022-05-01 21:18:46   configInput2ValueSentTo3rdAssociation52 255
     2022-05-01 21:18:47   configInput2ValueSentTo3rdAssociation54 0
     2022-05-01 21:18:47   configInputsOrientation DefaultIN11stInputIN22ndInput
     2022-05-01 21:18:47   configInternalTemperatureSensor66 0
     2022-05-01 21:18:48   configInternalTemperatureSensorMinimal65 5
     2022-05-01 21:18:48   configOutput1AutoOff 0
     2022-05-01 21:18:49   configOutput1LogicOfOperation contactsNormallyOpen
     2022-05-01 21:18:49   configOutput2AutoOff 0
     2022-05-01 21:18:49   configOutput2LogicOfOperation contactsNormallyOpen
     2022-05-01 21:18:50   configOutputsOrientation DefaultOUT11stOutputOUT22nd0
     2022-04-30 21:57:01   mcCapability_01 ZWAVEPLUS_INFO ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO ALARM SUPERVISION APPLICATION_STATUS SECURITY SECURITY_S2
     2022-04-30 21:57:01   mcCapability_02 ZWAVEPLUS_INFO ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO ALARM SUPERVISION APPLICATION_STATUS SECURITY SECURITY_S2
     2022-04-30 21:57:02   mcCapability_03 ZWAVEPLUS_INFO ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO SENSOR_MULTILEVEL SUPERVISION APPLICATION_STATUS SECURITY SECURITY_S2
     2022-04-30 21:57:04   mcCapability_04 ZWAVEPLUS_INFO ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO SENSOR_MULTILEVEL SUPERVISION APPLICATION_STATUS SECURITY SECURITY_S2
     2022-04-30 21:57:04   mcCapability_05 ZWAVEPLUS_INFO SWITCH_BINARY ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO PROTECTION SUPERVISION APPLICATION_STATUS SECURITY SECURITY_S2
     2022-04-30 21:57:06   mcCapability_06 ZWAVEPLUS_INFO SWITCH_BINARY ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO PROTECTION SUPERVISION APPLICATION_STATUS SECURITY SECURITY_S2
     2022-04-30 21:57:06   mcCapability_07 ZWAVEPLUS_INFO ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO SENSOR_MULTILEVEL ALARM SUPERVISION APPLICATION_STATUS SECURITY SECURITY_S2
     2022-04-30 21:57:01   mcEndpoints     total 7, different
     2022-04-30 21:56:53   model           FIBARO System FGBS222 Smart Implant
     2022-04-30 21:56:53   modelConfig     fibaro/fgbs222.xml
     2022-04-30 21:56:53   modelId         010f-0502-1000
     2022-05-01 21:27:37   routeInfo       timeToCb:0.16 repeaters:1 rssi0:-72 dBm rssi1:-74 dBm ackCh:1 lastCh:1 scheme:LastWorkingRoute rep:ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_9 at 9.6kbps routeTries:1 lastFailed:
     2022-05-01 21:18:31   state           configInput2OperatingMode AnalogInputWithInternalPullup
     2022-05-01 21:27:37   timeToAck       0.169
     2022-05-01 21:27:37   transmit        OK
Attributes:
   classes    ZWAVEPLUS_INFO SWITCH_BINARY ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO TRANSPORT_SERVICE VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC DEVICE_RESET_LOCALLY POWERLEVEL SECURITY SECURITY_S2 CENTRAL_SCENE SENSOR_MULTILEVEL MULTI_CHANNEL CONFIGURATION CRC_16_ENCAP ALARM PROTECTION FIRMWARE_UPDATE_MD SUPERVISION APPLICATION_STATUS
   room       ZWave
   vclasses   ALARM:8 APPLICATION_STATUS:1 ASSOCIATION_GRP_INFO:2 CENTRAL_SCENE:3 CONFIGURATION:1 CRC_16_ENCAP:1 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 MULTI_CHANNEL:4 POWERLEVEL:1 PROTECTION:2 SENSOR_MULTILEVEL:11 SUPERVISION:1 VERSION:2


der.einstein

Frage mich grade, ob ich irgendwas vergessen habe zu schreiben oder ob ich im falschen Unterforum bin?
Ich bin echt für jede Hilfe dankbar Leute!  ;)

klausdor

Hallo,

verfolge den ZWAVE-Einsatz mit Interesse und auch den Antrieb, weil meiner im nächsten Jahr wohl getauscht werden muß.

Bis dahin habe ich mir mit Refoss geholfen und ohne Einbindung in FHEM.

     Smart Garagentoröffner WLAN Fernsteuerung mit ehomelife App, Refoss,
      kompatibel mit Alexa, Google Assistant und IFTTT, kein Hub erforderlich, RSG100EU

Viel Erfolg !!
Grüße
Klaus
-------------------------------
Raspi2 mit V6.1; HMLAN; CUL868; ESA1000WZ-LED am Q3BA; FHT80TF-2; HM-CC-RT-DN und andere HM-Komponenten; 3x DECT200; xTrend9200_enigma2; Z-Wave als Versuch mit Einbaukomponenten hinter dem Schalter...

der.einstein

Ok, Update:
- habe noch etwas im Forum gesucht, was schon so alles mit dem Fibaro Smart Implant gemacht wurde
- das mit den Associations hab ich immer noch nicht begriffen, eventuell kann da jemand anders was beisteuern (was ist die NodeID?und wenn es die in FHEM notierte ist, warum wird dann z.B. "1" als NodeID zurückgegeben?)
- ich bin daraufgestpßen, dass Inputs und Outputs von einander entkoppelt werden können (eigentlich als Sicherheitsfeature gedacht um Manipulation zu verhindern) --> ich verwende ja die Inputs für das eine (Torzustand) und die Outputs für was anderes (Tor auf/zu)

Aufgrund von letzterer Aussage habe ich folgendes probiert:

set DEVICE protectionBytes 2 0

Dann in FHEM den Event Monitor beobachtet und das Tor auf und zu gemacht, und TADAA! Da kam was:

2022-05-03 21:41:28 ZWave ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_43.03 voltage: 0.00 V
2022-05-03 21:41:29 ZWave ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_43.04 voltage: 0.00 V
2022-05-03 21:41:58 ZWave ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_43.03 voltage: 2.92 V          <-- = Tor auf
2022-05-03 21:42:28 ZWave ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_43.04 voltage: 0.00 V
2022-05-03 21:42:58 ZWave ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_43.03 voltage: 0.00 V          <-- = Tor zu
2022-05-03 21:43:28 ZWave ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_43.04 voltage: 0.00 V
2022-05-03 21:43:58 ZWave ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_43.03 voltage: 0.00 V


ABER: Ich hatte immer erwartet, dass das Event von ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_43.01 bzw. ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_43.02 kommt. War aber nicht der Fall! Diese feuern mutmaßlich nur, wenn NC/NO Inputs, Alarme oder Schalter überwacht werden.

Zudem hab ich rausgefunden, dass der interne Temperatursensor immer sich folgendermaßen meldet:

2022-05-03 21:44:59 ZWave ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_43.07 temperature: 20.8 C

Also NOCH ein SENSOR_MULTILEVEL.

Was ich dann noch gemacht habe war configAnalogInputsPeriodicalReports von "60" zurück auf "0" zu stellen, das hatte ich geändert um sicherzu gehen, dass ich überhaupt was sehe. Habe es zurückgenommen, weil ich nicht ständig ins Log schreiben muss, dass das Tor zu ist.

Was nun also schon geht:
- Tor von FHEM aus auf und zu machen und das Tor hält bei einem Hindernis an (aufgrund der verbauten Lichtschranke, das sollte also sicher sein)
- wenn das Tor mit den Funk-Handsendern auf oder zu gemacht wird ändert sich dennoch der Zustand in FHEM, also kann FHEM das Tor zu bestimmten Zeiten (nachts) oder nach einer gewissen Zeit runterfahren (z.B. ich und meine Frau sind mehr als 10 min abwesend)

Was nun noch fehlt:
1. ein Dummy, der den aktuellen Torstatus als Reading und State abbildet als open/closed, sowie
2. die Temperatur als Reading anzeigt
3. die vorhandene Lichtschranke am noch freien Input2 auszulesen
4. automatischen Zulauf des Tors in FHEM über DOIF bzw. Notify einstellen

Falls es jemandem hilft hier mal das (neue) list von dem device:

Internals:
   CFGFN     
   DEF        f8309725 43
   FUUID      62714697-f33f-4dde-b571-a7fefbd28652bcdc
   IODev      ZWDongle_0
   LASTInputDev ZWDongle_0
   MSGCNT     199
   NAME       ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_43
   NR         55373
   STATE      configAnalogInputsPeriodicalReports 0
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_0_MSGCNT 199
   ZWDongle_0_RAWMSG 0004002b06700641020005d500
   ZWDongle_0_TIME 2022-05-03 21:57:13
   ZWaveSubDevice no
   cmdsPending 0
   endpointChildren ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_43.01,ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_43.02,ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_43.03,ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_43.04,ZWave_SWITCH_BINARY_43.05,ZWave_SWITCH_BINARY_43.06,ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_43.07
   homeId     f8309725
   isWakeUp   
   lastMsgSent 1651607831.86245
   nodeIdHex  2b
   READINGS:
     2022-05-03 17:13:27   IODev           ZWDongle_0
     2022-05-03 17:13:30   SECURITY        DISABLED (Module Crypt::Rijndael not found)
     2022-05-03 21:57:08   SEND_DATA       failed:00
     2022-05-03 21:38:52   assocGroup_1    Max 1 Nodes
     2022-05-03 21:38:52   assocGroup_2    Max 5 Nodes
     2022-05-03 21:38:52   assocGroup_3    Max 5 Nodes
     2022-05-03 21:38:51   assocGroups     3
     2022-05-03 17:13:48   associatedWith  ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_43.01,ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_43.02,ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_43.03,ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_43.04,ZWave_SWITCH_BINARY_43.05,ZWave_SWITCH_BINARY_43.06,ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_43.07
     2022-05-03 21:57:05   configAnalogInputsMinimalChangeTo63 5
     2022-05-03 21:57:05   configAnalogInputsPeriodicalReports 0
     2022-05-03 21:57:05   configExternalSensorsMinimalChangeTo67 5
     2022-05-03 21:57:05   configExternalSensorsPeriodicalReports 0
     2022-05-03 21:57:06   configInput1DelayOfAlarmCancellation 0
     2022-05-03 21:57:06   configInput1OperatingMode AnalogInputWithoutInternalPullUp
     2022-05-03 21:57:06   configInput1Sensitivity 10
     2022-05-03 21:57:06   configInput1SentScenes 0
     2022-05-03 21:57:06   configInput1ValueSentTo2ndAssociation47 255
     2022-05-03 21:57:07   configInput1ValueSentTo2ndAssociation49 0
     2022-05-03 21:57:07   configInput2DelayOfAlarmCancellation 0
     2022-05-03 21:57:07   configInput2OperatingMode AnalogInputWithoutInternalPullUp
     2022-05-03 21:57:07   configInput2Sensitivity 10
     2022-05-03 21:57:08   configInput2SentScenes 0
     2022-05-03 21:39:00   configInput2ValueSentTo3rdAssociation52 255
     2022-05-03 21:57:12   configInput2ValueSentTo3rdAssociation54 0
     2022-05-03 21:39:00   configInputsOrientation DefaultIN11stInputIN22ndInput
     2022-05-03 21:39:00   configInternalTemperatureSensor66 600
     2022-05-03 21:57:13   configInternalTemperatureSensorMinimal65 5
     2022-05-03 21:39:01   configOutput1AutoOff 0
     2022-05-03 21:39:01   configOutput1LogicOfOperation contactsNormallyOpen
     2022-05-03 21:39:01   configOutput2AutoOff 0
     2022-05-03 21:39:02   configOutput2LogicOfOperation contactsNormallyOpen
     2022-05-03 21:39:02   configOutputsOrientation DefaultOUT11stOutputOUT22nd0
     2022-05-03 21:31:49   mcCapability_01 ZWAVEPLUS_INFO ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO ALARM SUPERVISION APPLICATION_STATUS SECURITY SECURITY_S2
     2022-05-03 21:31:50   mcCapability_02 ZWAVEPLUS_INFO ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO ALARM SUPERVISION APPLICATION_STATUS SECURITY SECURITY_S2
     2022-05-03 21:31:50   mcCapability_03 ZWAVEPLUS_INFO ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO SENSOR_MULTILEVEL SUPERVISION APPLICATION_STATUS SECURITY SECURITY_S2
     2022-05-03 21:31:50   mcCapability_04 ZWAVEPLUS_INFO ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO SENSOR_MULTILEVEL SUPERVISION APPLICATION_STATUS SECURITY SECURITY_S2
     2022-05-03 21:31:50   mcCapability_05 ZWAVEPLUS_INFO SWITCH_BINARY ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO PROTECTION SUPERVISION APPLICATION_STATUS SECURITY SECURITY_S2
     2022-05-03 21:31:50   mcCapability_06 ZWAVEPLUS_INFO SWITCH_BINARY ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO PROTECTION SUPERVISION APPLICATION_STATUS SECURITY SECURITY_S2
     2022-05-03 21:31:51   mcCapability_07 ZWAVEPLUS_INFO ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO SENSOR_MULTILEVEL ALARM SUPERVISION APPLICATION_STATUS SECURITY SECURITY_S2
     2022-05-03 21:39:10   mcEndpoints     total 7, different
     2022-05-03 21:39:24   mcaGroups       3
     2022-05-03 21:39:17   mca_1           Max 1 Nodes ZWDongle_0:0
     2022-05-03 21:39:18   mca_2           Max 5
     2022-05-03 21:39:18   mca_3           Max 5
     2022-05-03 20:52:06   model           FIBARO System FGBS222 Smart Implant
     2022-05-03 20:52:06   modelConfig     fibaro/fgbs222.xml
     2022-05-03 20:52:06   modelId         010f-0502-1000
     2022-05-03 21:39:31   neighborList    ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_3 ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_6 ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_7 ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_8 ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_9 ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_11 ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_12 ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_17 ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_18 ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_22 ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_23 ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_25 ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_27
     2022-05-03 21:31:45   neighborUpdate  done
     2022-05-03 21:39:43   protection      Local: No operation possible RF: unprotected
     2022-05-03 20:53:39   reportedState   off
     2022-05-03 21:57:13   routeInfo       timeToCb:0.07 repeaters:2 rssi0:-43 dBm rssi1:-60 dBm rssi2:-69 dBm ackCh:0 lastCh:0 scheme:LastWorkingRoute rep:ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_15 ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_9 at 100kbps routeTries:1 lastFailed:
     2022-05-03 21:56:56   state           configAnalogInputsPeriodicalReports 0
     2022-05-03 20:53:39   swbStatus       0
     2022-05-03 21:24:59   temperature     21.1 C
     2022-05-03 21:57:13   timeToAck       1.980
     2022-05-03 21:57:13   transmit        OK
     2022-05-03 17:13:45   zwavePlusInfo    version:01 role:AlwaysOnSlave node:Z-Wave+Node installerIcon:0c00 userIcon:0c00
Attributes:
   classes    ZWAVEPLUS_INFO SWITCH_BINARY ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO TRANSPORT_SERVICE VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC DEVICE_RESET_LOCALLY POWERLEVEL SECURITY SECURITY_S2 CENTRAL_SCENE SENSOR_MULTILEVEL MULTI_CHANNEL CONFIGURATION CRC_16_ENCAP ALARM PROTECTION FIRMWARE_UPDATE_MD SUPERVISION APPLICATION_STATUS
   room       ZWave
   vclasses   ALARM:8 APPLICATION_STATUS:1 ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:2 CENTRAL_SCENE:3 CONFIGURATION:1 CRC_16_ENCAP:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 FIRMWARE_UPDATE_MD:4 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 MULTI_CHANNEL:4 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:3 POWERLEVEL:1 PROTECTION:2 SECURITY:1 SECURITY_S2:1 SENSOR_MULTILEVEL:11 SUPERVISION:1 SWITCH_BINARY:1 TRANSPORT_SERVICE:2 VERSION:2 ZWAVEPLUS_INFO:2


Auf jeden Fall ist es beindruckend, was alles mit dem einen Smart Implant möglich ist, auch wenn es relativ schwer verständlich ist, da es anders konfiguriert wird als die Standard-ZWave Produkte.

Ich melde mich wieder hier, wenn nochwas signifikant nach vorne ging!

Grüße.