Drehstromzwischenzähler in FHEM integrieren

Begonnen von Dr. Boris Neubert, 31 Mai 2022, 16:31:34

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Dr. Boris Neubert

Hallo,

demnächst kommt der Elektriker und arbeitet am Zählerschrank. Die Gelegenheit will ich nutzen, eine Lösung zur Messung des Gesamtstromverbrauchs des Hauses mit FHEM zu realisieren.

Verbaut ist ein dummer Zähler mit Ferraris-Scheibe, ein Austausch ist nicht absehbar. In einem anderen Haus hatte ich vor einigen Jahren einen Drehstromzwischenzähler von B+G e-tech (Eastron) verbaut und die Impulse aus dessen S0-Schnittstelle über einen Arduino mit einem kleinen Programm kumuliert und über ein schlichtes Protokoll mit ECMD an FHEM geschickt.

Ich will den Frickelgrad verringern und den Zähler (Zählerstand, Momentanleistung und weitere Parameter) direkt in FHEM auslesen. Geräte mit LAN- oder WLAN-Anbindung sind mir zu teuer. Ich will bei einem Budget für Hardware unter 100 € bleiben.

Als Lösung stelle ich mir einen Drehstromzwischenzähler mit Modbus über RS485 vor (SDM72DM-V2 von Eastron), der über ein ca. 10 Meter langes vierpoliges Kabel zu einem RS485/USB-Tranceiver am Hausautomationsserver geführt wird. Auf FHEM soll das Modbus-Modul zu Einsatz kommen.


  • Welche Hinweise habt Ihr, die ich bei der Ausführung beachten soll?
  • Gibt es ggf. noch eine einfachere Lösung, das Gewünschte zu erreichen (außer den Messstellenbetreiber um Zählertausch  zu bitten und dann eine Anbindung an einen smarten Zähler zu realisieren)?
  • Modbus ist als Protokoll und auch als Modul Neuland für mich. Daher kann ich nicht gut am FHEM-Wiki-Artikel dazu andocken. Hat jemand eine Referenz auf eine Anleitung oder Konfiguration, die mir nützlich sein könnte? Ich frage das, nachdem meine Websuche erfolglos blieb.

Viele Grüße
Boris
Globaler Moderator, Developer, aktives Mitglied des FHEM e.V. (Marketing, Verwaltung)
Bitte keine unaufgeforderten privaten Nachrichten!

isy

Moin Boris,
im Photovoltaik Forum wurde mir  der "Eastron SDM630 Modbus" empfohlen. Das ist vermutlich ein ähnliches Teil, was du beschrieben hast.
Allerdings dort im Forum zur Integration mit SolarView (nutze ich zur Photovoltaik).

Gruß Helmut
Ein Weg wird erst zu einem Weg, wenn man ihn geht

Dr. Boris Neubert

Zitat von: isy am 31 Mai 2022, 17:27:57
im Photovoltaik Forum wurde mir  der "Eastron SDM630 Modbus" empfohlen. Das ist vermutlich ein ähnliches Teil, was du beschrieben hast.

Danke, Helmut! Das Teil ist für zwei Wege gedacht und geeicht. Das ist mehr als ich brauche.
Globaler Moderator, Developer, aktives Mitglied des FHEM e.V. (Marketing, Verwaltung)
Bitte keine unaufgeforderten privaten Nachrichten!

Dr. Boris Neubert

Ergänzung: ich werde wohl statt eines RS485/USB-Transceivers auf den RS485/Ethernet-Transceiver von Waveshare i.V.m. 12V-Netzteil für Hutschiene gehen. Ich muss dann zwar immer noch das Ethernet-Kabel zum Zählerkasten legen, aber kann die Logik in den Transceiver legen, der zwischen Modbus und MQTT übersetzen kann. Außerdem hoher Spielwert ;-), der rechtfertigt, das Budget etwas zu überschreiten.
Globaler Moderator, Developer, aktives Mitglied des FHEM e.V. (Marketing, Verwaltung)
Bitte keine unaufgeforderten privaten Nachrichten!

Nobbynews

Zitat von: isy am 31 Mai 2022, 17:27:57
im Photovoltaik Forum wurde mir  der "Eastron SDM630 Modbus" empfohlen.

Der SDM 72-V2 ist auch ein Zweirichtungszähler. Ich habe den bei mir als Zwischenzähler für den Herd eingebaut.
Weiterhin habe ich ein Modul dafür erstellt:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,75638.msg1217182.html#msg1217182
Ich bin bisher begeistert.
Einbindung ist total einfach. Als Adapter zum Pi habe ich z.B:
https://www.makershop.de/module/kommunikation-module/rs485-adapter/
Zunächst erst einmal Modbus definieren:
defmod ModBusLine Modbus /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Ser_-if00-port0@9600
attr ModBusLine room 10_I/O-Geräte

setstate ModBusLine opened
setstate ModBusLine 2022-05-18 12:58:08 state opened


Und dann noch den Zähler definieren:
defmod SDM72 ModbusSDM72DMV2 1 30

Damit hat man z.B. folgende Readings:
setstate SDM72 2022-05-31 18:29:18 Current_Avr__A 0.0 A
setstate SDM72 2022-05-31 18:29:47 Current_L1__A 0.00 A
setstate SDM72 2022-05-31 18:29:47 Current_L2__A 0.02 A
setstate SDM72 2022-05-31 18:29:47 Current_L3__A 0.02 A
setstate SDM72 2022-05-31 18:29:49 Current_N__A 0.02 A
setstate SDM72 2022-05-31 18:29:48 Current_Sum__A 0.04 A
setstate SDM72 2022-03-26 16:42:04 DOffset 0
setstate SDM72 2022-05-30 23:59:00 DTage 65
setstate SDM72 2022-05-31 18:28:48 Energy_export__kWh 0.001 kWh
setstate SDM72 2022-05-31 18:28:48 Energy_import__kWh 72.076 kWh
setstate SDM72 2022-05-31 18:28:50 Energy_total__kVArh 205.927 kVArh
setstate SDM72 2022-05-31 18:28:50 Energy_total__kWh 72.077 kWh
setstate SDM72 2022-05-31 18:28:48 Frequency__Hz 49.93 Hz
setstate SDM72 2022-05-30 23:59:00 Gesamtverbrauch 71.473
setstate SDM72 2022-05-18 12:59:38 KPPA_authorization not_authorized
setstate SDM72 2022-05-18 12:59:39 Modbus_Node_adr 1
setstate SDM72 2022-05-18 12:59:38 Modbus_Parity_Stop 1stop.bit_no.parity
setstate SDM72 2022-05-18 12:59:39 Modbus_Speed__baud 9600
setstate SDM72 2022-05-31 18:28:48 PowerFactor 0.8
setstate SDM72 2022-05-31 18:27:17 PowerFactor_L1 0.0
setstate SDM72 2022-05-31 18:27:17 PowerFactor_L2 0.8
setstate SDM72 2022-05-31 18:27:17 PowerFactor_L3 0.6
setstate SDM72 2022-05-31 18:29:47 Power_L1__VA 0.0 VA
setstate SDM72 2022-05-31 18:29:47 Power_L1__VAr 0.0 VAr
setstate SDM72 2022-05-31 18:29:47 Power_L1__W 0 W
setstate SDM72 2022-05-31 18:29:47 Power_L2__VA 2.1 VA
setstate SDM72 2022-05-31 18:29:47 Power_L2__VAr 0.0 VAr
setstate SDM72 2022-05-31 18:29:47 Power_L2__W 2 W
setstate SDM72 2022-05-31 18:29:47 Power_L3__VA 4.3 VA
setstate SDM72 2022-05-31 18:29:47 Power_L3__VAr 3.7 VAr
setstate SDM72 2022-05-31 18:29:47 Power_L3__W 2 W
setstate SDM72 2022-05-31 18:29:48 Power_Sum__VA 5.8 VA
setstate SDM72 2022-05-31 18:29:48 Power_Sum__VAr 3.6 VAr
setstate SDM72 2022-05-31 18:29:48 Power_Sum__W 4.6 W
setstate SDM72 2022-05-18 12:59:40 Pulse_1_Energy_Type TotalActiveEnergy
setstate SDM72 2022-05-18 12:59:39 Pulse_constant 1000imp/kWh
setstate SDM72 2022-05-18 12:59:41 System_Meter_Code 00890000
setstate SDM72 2022-05-18 12:59:39 System_Password 1000
setstate SDM72 2022-05-18 12:59:38 System_Pulse_Width__ms 35 ms
setstate SDM72 2022-05-18 12:59:41 System_Serial_Nr 0
setstate SDM72 2022-05-18 12:59:38 System_Type 3p4w
setstate SDM72 2022-05-18 12:59:40 Time__bl 60 min
setstate SDM72 2022-05-30 23:59:00 VDurchschnitt 1.09958
setstate SDM72 2022-05-30 23:59:00 Verbrauch 1.14900
setstate SDM72 2022-05-30 23:59:00 Verbrauch_gestern 70.324
setstate SDM72 2022-05-31 18:29:19 Voltage_Avr_L_to_L__V 404.6 V
setstate SDM72 2022-05-31 18:29:18 Voltage_Avr__V 233.6 V
setstate SDM72 2022-05-31 18:27:47 Voltage_L1__V 234.1 V
setstate SDM72 2022-05-31 18:29:19 Voltage_L1_to_L2__V 405.6 V
setstate SDM72 2022-05-31 18:27:47 Voltage_L2__V 232.8 V
setstate SDM72 2022-05-31 18:29:19 Voltage_L2_to_L3__V 403.2 V
setstate SDM72 2022-05-31 18:27:47 Voltage_L3__V 234.0 V
setstate SDM72 2022-05-31 18:29:19 Voltage_L3_to_L1__V 405.0 V
setstate SDM72 2022-05-31 18:28:50 energyTotal 72.077
setstate SDM72 2022-05-31 18:29:48 power.av 4.614
setstate SDM72 2022-05-31 18:29:48 power_neu 4.6
setstate SDM72 2022-05-18 12:59:40 scrollDisplaytime 5 sec
setstate SDM72 2022-05-18 12:58:08 state opened


Norbert

Papa Romeo

Zitat von: Dr. Boris Neubert am 31 Mai 2022, 16:31:34
... oder WLAN-Anbindung sind mir zu teuer. Ich will bei einem Budget für Hardware unter 100 € bleiben

Hallo Boris,

knapp über 100 Euro ... Shelly 3em

LG
Papa Romeo
...die richtige Lötspitzentemperatur prüft man zwischen Daumen und Zeigefinger.
...überlasse niemals etwas einer Software, das du hardwaremässig erreichen kannst.
...unvorsichtige Elektriker werden schnell zu leitenden Angestellten.
und...never change a running System...no Updates if not necessary

Gisbert

Hallo Papa Romeo,

hast du deinen Shelly 3EM bereits verbaut?
Meiner läuft seit gestern vormittag, und ich bekomme die Daten per MQTT in Fhem hinein, teilweise im Sekundentakt. Für das Statistikmodul ElectricityCalculator ist das deutlich zu häufig; Werte, die in der Zwischenzeit reinkommen werden laut commandref wohl verworfen. Mir ist auch aufgefallen, dass mein Server deutlich mehr ausgelastet ist mit dem neuen MQTT-Device, das ich für den Shelly definiert habe.

Wie bekommst du die Werte in Fhem hinein?

Viele​ Grüße​ Gisbert​
Aktuelles FHEM | PROXMOX | Fujitsu Futro S740 | Debian 12 | UniFi | Homematic, VCCU, HMUART | ESP8266 | ATtiny85 | Wasser-, Stromzähler | Wlan-Kamera | SIGNALduino, Flamingo Rauchmelder FA21/22RF | RHASSPY

Papa Romeo

Hallo Gisbert,

hab ihn noch nicht verbaut. Er läuft noch im Testaufbau. Wird noch ne Weile dauern bis er dann da sitz wo er hinkommen soll. Ich warte im Moment noch auf den MPP-Tracker und dem Wechselrichter muss ich dann erst noch beibringen, dass er auch ohne "Netz" arbeiten darf. Sozusagen "Hybridfähig" machen.

LG
Papa Romeo

PS: Daten empfange ich im Moment über die Web-Oberfläche und MQTT.
...die richtige Lötspitzentemperatur prüft man zwischen Daumen und Zeigefinger.
...überlasse niemals etwas einer Software, das du hardwaremässig erreichen kannst.
...unvorsichtige Elektriker werden schnell zu leitenden Angestellten.
und...never change a running System...no Updates if not necessary

Gisbert

Hallo Papa Romeo,

ich hab's jetzt mit dem Shelly-Modul gemacht, und dann werden die Messwerte im Modul ElectricityCalculator ausgewertet.
Hier meine Definitionen:
define myShelly3EM Shelly 192.168.xx.yy
setuuid myShelly3EM 629f7261-f33f-e986-529e-7b561afd5bb840ff
attr myShelly3EM event-on-change-reading .*
attr myShelly3EM group ElectricityCalculator
attr myShelly3EM icon measure_power
attr myShelly3EM interval 30
attr myShelly3EM model shelly3em
attr myShelly3EM room Network
attr myShelly3EM sortby 1
attr myShelly3EM stateFormat current power: [$name:total_power:r3] kW</br>voltage: [$name:Spannung] V</br>\
<div style='vertical-align: middle;; font-size: 85%'>[$name:Zeitstempel]</div></br>[$name:IPaddress]
attr myShelly3EM userReadings Zeitstempel {substr(ReadingsTimestamp($name,'power_0',''),0,19)}, \
total_power {(ReadingsNum($name,'power_0',0)+ReadingsNum($name,'power_1',0)+ReadingsNum($name,'power_2',0))/1000}, \
Spannung {round((ReadingsNum($name,'voltage_0',0)+ReadingsNum($name,'voltage_1',0)+ReadingsNum($name,'voltage_2',0))/3,1)}, \
total_energy {(ReadingsNum($name,'energy_0',0)+ReadingsNum($name,'energy_1',0)+ReadingsNum($name,'energy_2',0))/1000}, \
IPaddress {"<a href='http://192.168.xx.yy' style='color: green;; text-decoration: underline;;' target='_blank' rel='noopener noreferrer'>http://192.168.xx.yy</a>"}

define myShelly3EMCalculator ElectricityCalculator myShelly3EM:total_energy.*
setuuid myShelly3EMCalculator 629f901a-f33f-e986-a2b8-7ea79b0d1c271145
attr myShelly3EMCalculator BasicPricePerAnnum 0
attr myShelly3EMCalculator Currency €
attr myShelly3EMCalculator DecimalPlace 3
attr myShelly3EMCalculator ElectricityCounterOffset 104668.31
attr myShelly3EMCalculator ElectricityKwhPerCounts 1
attr myShelly3EMCalculator ElectricityPricePerKWh 0.2567
attr myShelly3EMCalculator MonthOfAnnualReading 6
attr myShelly3EMCalculator MonthlyPayment 0
attr myShelly3EMCalculator ReadingDestination CalculatorDevice
attr myShelly3EMCalculator SiPrefixPower W
attr myShelly3EMCalculator group ElectricityCalculator
attr myShelly3EMCalculator room Network
attr myShelly3EMCalculator sortby 2
attr myShelly3EMCalculator stateFormat {'today: '.round(ReadingsVal($name,'myShelly3EM_total_energy_EnergyDay',''),1).' kWh</br>\
reading: '.substr(int(ReadingsVal($name,'myShelly3EM_total_energy_CounterCurrent','')),0,3).\
'.'.substr(int(ReadingsVal($name,'myShelly3EM_total_energy_CounterCurrent','')),3,3).\
'<span style="vertical-align: +4px;; font-size: 75%;;">'.\
substr(round(ReadingsVal($name,'myShelly3EM_total_energy_CounterCurrent','')\
-int(ReadingsVal($name,'myShelly3EM_total_energy_CounterCurrent','')),2),2,2).'</span> kWh</br>'.\
'<span style="vertical-align: +0px;; font-size: 85%;;">'.ReadingsVal('myShelly3EM','Zeitstempel','').'</span></br>'}


Viele Grüße Gisbert
Aktuelles FHEM | PROXMOX | Fujitsu Futro S740 | Debian 12 | UniFi | Homematic, VCCU, HMUART | ESP8266 | ATtiny85 | Wasser-, Stromzähler | Wlan-Kamera | SIGNALduino, Flamingo Rauchmelder FA21/22RF | RHASSPY

Papa Romeo

Das Shelly-Modul hab ich gar nicht drauf, da alle meine Shelly´s, bis jetzt auf den 3EM, mit Tasmota oder eigener Soft laufen.

LG
Papa Romeo
...die richtige Lötspitzentemperatur prüft man zwischen Daumen und Zeigefinger.
...überlasse niemals etwas einer Software, das du hardwaremässig erreichen kannst.
...unvorsichtige Elektriker werden schnell zu leitenden Angestellten.
und...never change a running System...no Updates if not necessary

Dr. Boris Neubert

Es gibt über die readingFn-Attribute die Möglichkeit, die Aktualisierungsrate zu drosseln (event-aggregator, event-min-interval).
Globaler Moderator, Developer, aktives Mitglied des FHEM e.V. (Marketing, Verwaltung)
Bitte keine unaufgeforderten privaten Nachrichten!

Gisbert

Zitat von: Dr. Boris Neubert am 08 Juni 2022, 09:37:32
Es gibt über die readingFn-Attribute die Möglichkeit, die Aktualisierungsrate zu drosseln (event-aggregator, event-min-interval).

Hallo Boris,

diese Option klingt interessant, überfordert mich etwas. Kann ich deinen Thread missbrauchen, um eine Lösung zu finden? Falls, dann melde ich mich hier wieder.

Der Shelly 3EM mit den weiter oben angegeben Definitionen mit dem ElectricityCalculator läuft sehr schön. Ich stelle gegenüber einem analogen Stromzähler eine Abweichung von ca. 0.4% fest. Die Frage ist, ob der analoge Zähler genauer ist als der Shelly 3EM.

Viele​ Grüße​ Gisbert​
Aktuelles FHEM | PROXMOX | Fujitsu Futro S740 | Debian 12 | UniFi | Homematic, VCCU, HMUART | ESP8266 | ATtiny85 | Wasser-, Stromzähler | Wlan-Kamera | SIGNALduino, Flamingo Rauchmelder FA21/22RF | RHASSPY

Dr. Boris Neubert

Zitat von: Gisbert am 09 Juni 2022, 14:33:00
diese Option klingt interessant, überfordert mich etwas. Kann ich deinen Thread missbrauchen, um eine Lösung zu finden? Falls, dann melde ich mich hier wieder.

Die Überschrift des Threads gibt das her :-) Also kannst Du den Thread für Deine Fragen gebrauchen.

Übrigens:
Nachdem ich mit dem Messstellenbetreiber geklärt habe, dass ich auch schon sofort (und nicht erst 2032 ;-) einen smarten Zähler bekommen kann, warte ich noch die Rückmeldung meines Elektrikers ab, welches Modell verbaut wird, damit ich die Anbindung an FHEM prüfen kann. Das wäre nämliche die cleverere Lösung im Vergleich zu einem eigenen Zwischenzähler mit Modbus über RS485.
Globaler Moderator, Developer, aktives Mitglied des FHEM e.V. (Marketing, Verwaltung)
Bitte keine unaufgeforderten privaten Nachrichten!

Papa Romeo

Zitat von: Dr. Boris Neubert am 09 Juni 2022, 16:18:34
Das wäre nämliche die cleverere Lösung im Vergleich zu einem eigenen Zwischenzähler mit Modbus über RS485.

... wäre natürlich ganz klar die beste Option. Da dann die Daten des Versorgers und die Eigenen eigentlich identisch sind.

LG
Papa Romeo
...die richtige Lötspitzentemperatur prüft man zwischen Daumen und Zeigefinger.
...überlasse niemals etwas einer Software, das du hardwaremässig erreichen kannst.
...unvorsichtige Elektriker werden schnell zu leitenden Angestellten.
und...never change a running System...no Updates if not necessary

LutzG

Ich hätte dazu gern noch ein Problem, ???
Zitat von: Gisbert am 07 Juni 2022, 21:05:49
Hier meine Definitionen:

sobald ich diese Zeile von @Gisbert einfüge:
total_energy {(ReadingsNum($name,'energy_0',0)+ReadingsNum($name,'energy_1',0)+ReadingsNum($name,'energy_2',0))/1000}, \

hab ich im Log:
2022.09.28 01:14:16.684 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at (eval 18135) line 1.
2022.09.28 01:14:16.686 1: PERL WARNING: substr outside of string at (eval 18136) line 1.
2022.09.28 01:14:16.686 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at (eval 18136) line 1.
2022.09.28 01:14:16.687 1: PERL WARNING: substr outside of string at (eval 18137) line 1.


Auch mein Versuch mit "round" funktioniert nicht (hab nur 1 Phase, energy_0 ist gesammt):
total_energy {round((ReadingsNum($name,'energy_0',0))/1000,1)},

"energy_0" wird aktualisiert, da kann sie doch nicht das: "uninitialized value" sein, oder? ???

Ich verstehe nicht, was das Problem ist / wo ich noch suchen soll / kann. Könnte mir bitte jemand auf die Sprünge helfen?

Noch Mal "mein" Raw, es ist fast 1:1 von @Gisbert:
defmod myShelly3EM Shelly 192.168.178.5
attr myShelly3EM DbLogExclude .*
attr myShelly3EM comment https://forum.fhem.de/index.php/topic,127860.msg1224360.html#msg1224360
attr myShelly3EM event-on-change-reading .*
attr myShelly3EM group Test Shelly 3em WEB
attr myShelly3EM icon measure_power
attr myShelly3EM interval 30
attr myShelly3EM model shelly3em
attr myShelly3EM room Geräte->Shelly
attr myShelly3EM stateFormat Gesammt: [$name:total_energy:r3] kW</br>voltage: [$name:Spannung] V</br>\
<div style='vertical-align: middle;; font-size: 85%'>[$name:Zeitstempel]</div></br>[$name:IPaddress]
attr myShelly3EM userReadings Zeitstempel {substr(ReadingsTimestamp($name,'power_0',''),0,19)}, \
Spannung {round((ReadingsNum($name,'voltage_0',0)+ReadingsNum($name,'voltage_1',0)+ReadingsNum($name,'voltage_2',0))/3,1)}, \
total_energy {round((ReadingsNum($name,'energy_0',0))/1000,1)}, \
IPaddress {"<a href='http://192.168.178.5' style='color: green;; text-decoration: underline;;' target='_blank' rel='noopener noreferrer'>http://192.168.178.5</a>"}

setstate myShelly3EM Gesammt: 90.800 kW</br>voltage: 235.3 V</br>\
<div style='vertical-align: middle;; font-size: 85%'>2022-09-28 01:54:56</div></br><a href='http://192.168.178.5' style='color: green;; text-decoration: underline;;' target='_blank' rel='noopener noreferrer'>http://192.168.178.5</a>
setstate myShelly3EM 2022-09-28 01:54:56 IPaddress <a href='http://192.168.178.5' style='color: green;; text-decoration: underline;;' target='_blank' rel='noopener noreferrer'>http://192.168.178.5</a>
setstate myShelly3EM 2022-09-28 01:54:56 Spannung 235.3
setstate myShelly3EM 2022-09-28 01:54:56 Zeitstempel 2022-09-28 01:54:56
setstate myShelly3EM 2022-09-28 00:05:23 cloud disabled
setstate myShelly3EM 2022-09-28 01:54:26 energy_0 90810.1
setstate myShelly3EM 2022-09-28 01:50:25 energy_1 4082.7
setstate myShelly3EM 2022-09-28 01:54:26 energy_2 13188.7
setstate myShelly3EM 2022-09-28 00:05:23 firmware v1.12
setstate myShelly3EM 2022-09-28 00:57:41 network <html>connected to <a href="http://192.168.178.5">192.168.178.5</a></html>
setstate myShelly3EM 2022-09-28 01:54:56 power_0 276.25
setstate myShelly3EM 2022-09-28 00:46:27 power_1 0
setstate myShelly3EM 2022-09-28 01:54:56 power_2 3.93
setstate myShelly3EM 2022-09-28 00:08:24 relay off
setstate myShelly3EM 2022-09-28 00:57:41 state OK
setstate myShelly3EM 2022-09-28 01:54:56 total_energy 90.8
setstate myShelly3EM 2022-09-28 00:26:31 total_power 0.30078
setstate myShelly3EM 2022-09-28 01:54:56 voltage_0 235.29
setstate myShelly3EM 2022-09-28 01:54:56 voltage_1 235.3
setstate myShelly3EM 2022-09-28 01:54:56 voltage_2 235.31


Vielen Dank schon Mal!
DMZ: J5040 mit OpenMediaVault, in Docker: Portainer, Fhem, MariaDB, zigbee2mqtt, esphome, NextCloudPi, Jellyfin, Grocy.
Intranet: J5005 mit OpenMediaVault, in Docker: Portainer, Fhem-minimal, urbackup - läuft nur, wenn Rechner laufen.