[umfrage] welche rollomotoren schädigen die funkmodule im HM-LC-BL1PBU-FM?

Begonnen von frank, 08 Juli 2022, 14:01:03

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

frank

seit längerem beobachte ich hier im forum funkprobleme bei rolloaktoren, die deutlich asymmetrische rssi werte zeigen. die von diesen aktoren empfangenen messages haben erheblich schlechtere rssi als die von den aktoren ausgesendeten messages, die durch die gateways von fhem empfangen und gemessen werden. die aktoren haben quasi einen hörschaden erlitten.


bei einem gebrauchten aktor konnte ich dieses problem nun selber etwas analysieren (der aktor wird ohne last betrieben, der hörschaden kommt vom vorbesitzer):

rssi_rollo_nah_defekt.png zeigt den screenshot der von HMinfoTools.js aufbereiteten rssi werte des geschädigten aktors im nahbereich. meine 3 io sind hier etwa 1,5m bis 2m um den aktor verteilt. die rssi daten sind durch jeweils 7 "set pct" cmds der 3 io entstanden. in der spalte "delta avgAvg" sind die differenzen der avg werte von sende- und empfangsrichtung des jeweils selben io zu sehen. vom aktor gemessene rssi sind im mittel um mehr als 24 schlechter.

der 2. screenshot rssi_rollo_fern_defekt.png zeigt die rssi werte des defekten aktors bei vergrössertem abstand zu den io. hier zeigt sich nun, dass es kein "messfehler" des aktors ist, denn der aktor kann befehle, die über den hmlan gesendet werden nicht mehr hören. ich habe über den hmlan1 ebenfalls 6 "set pct" cmds gesendet. der hmlan hört aber die vom aktor gesendeten statusmitteilungen sehr gut. von allen 3 io sogar am besten, so dass er als bestes io vorgeschlagen wird. ein schönes beispiel, das zeigt, dass die auswahl eines io nach rssi auch kontraproduktiv sein kann.

ein ebenfalls gebrauchter HM-LC-SW1PBU-FM kann an dieser entfernten position ohne probleme cmds über den hmlan1 empfangen. im screenshot rssi_pbu09_fern_leichtdefekt.png sind die entsprechenden rssi zu sehen. das funkmodul dieses aktors zeigt unter "delta avgAvg" nur leichte abweichungen bei hmlan und hmuart.
anschliessend habe ich das funkmodul des sw1pbu in den rolloaktor eingebaut und erneut die rssi an dieser position "gemessen". die rssi daten in rssi_rollo_fern_repariert.png sind quasi identisch zu denen, als das funkmodul noch im sw1pbu war.

fazit:
1. die schlechten rssi werte empfangener messages des aktors zeigen wirklich einen hörschaden an.
es handelt sich also nicht um einen "rssi-messfehler".
2. der defekt ist auf das funkmodul beschränkt und kann durch austausch ggf behoben werden.



offene fragen:

1. wodurch wird der defekt verursacht?
ich vermute als ursache das schalten der induktivität (motor), da dieses phänomen scheinbar nur bei rolloaktoren auftritt. in diesem thread (https://forum.fhem.de/index.php/topic,83156.msg757117.html#msg757117) wurden neue aktoren innerhalb kürzester zeit geschädigt.

2. welche motoren werden bei geschädigten aktoren benutzt?
im verlinkten thread sind JAROLIFT TDEP motoren verbaut. falls überall, wurden aber nicht alle aktoren geschädigt.
ist die grösse der induktivität (motors) von bedeutung?

3. was könnte auf dem funkmodul defekt sein?
die bestückungsseite des funkmoduls sieht aus als würde die referenzschaltung des CC1101 von TI genutzt werden. zum vergleich habe ich die schaltung des CC1101 aus dem wiki "Selbstbau CUL" angehängt.

4. wie kann man einen defekt verhindern?
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
IO: CUL433|CUL868|HMLAN|HMUSB2|HMUART
CUL_HM: CC-TC|CC-VD|SEC-SD|SEC-SC|SEC-RHS|Sw1PBU-FM|Sw1-FM|Dim1TPBU-FM|Dim1T-FM|ES-PMSw1-Pl
IT: ITZ500|ITT1500|ITR1500|GRR3500
WebUI [HMdeviceTools.js (hm.js)]: https://forum.fhem.de/index.php/topic,106959.0.html

Nobbynews

Nur mal für mich als nicht HM-User zum Verständnis:

Die rssi-Werte beim Empfang eines Schaltbefehles sind vom Aktor gemessen (in den Screenshots jeweils die oberen 3 Zeilen).
Die rssi-Werte beim Senden des Aktors, also Status oder Rückmeldung, sind von den jeweiligen Empfängern gemessen (in den Screenshots jeweils die unteren 3 Zeilen).

Richtig?

frank

Zitat von: Nobbynews am 08 Juli 2022, 15:09:31
Richtig?
genau.
in der spalte "receive" steht das device, welches die rssi der jeweiligen zeile gemessen hat.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
IO: CUL433|CUL868|HMLAN|HMUSB2|HMUART
CUL_HM: CC-TC|CC-VD|SEC-SD|SEC-SC|SEC-RHS|Sw1PBU-FM|Sw1-FM|Dim1TPBU-FM|Dim1T-FM|ES-PMSw1-Pl
IT: ITZ500|ITT1500|ITR1500|GRR3500
WebUI [HMdeviceTools.js (hm.js)]: https://forum.fhem.de/index.php/topic,106959.0.html

frank

hm....

alle im urlaub?
keine lust?
oder wisst ihr nicht, welche motoren verbaut sind?
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
IO: CUL433|CUL868|HMLAN|HMUSB2|HMUART
CUL_HM: CC-TC|CC-VD|SEC-SD|SEC-SC|SEC-RHS|Sw1PBU-FM|Sw1-FM|Dim1TPBU-FM|Dim1T-FM|ES-PMSw1-Pl
IT: ITZ500|ITT1500|ITR1500|GRR3500
WebUI [HMdeviceTools.js (hm.js)]: https://forum.fhem.de/index.php/topic,106959.0.html

Ralf9

meinst Du sowas?
rssi_at_hmusb   cnt:122 min:-92 max:-52 avg:-74.29 lst:-75
rssi_hmusb      cnt:5 min:-60 max:-55 avg:-57.2 lst:-60
FHEM auf Cubietruck mit Igor-Image, SSD und  hmland + HM-CFG-USB-2,  HMUARTLGW Lan,   HM-LC-Bl1PBU-FM, HM-CC-RT-DN, HM-SEC-SC-2, HM-MOD-Re-8, HM-MOD-Em-8
HM-Wired:  HMW_IO_12_FM, HMW_Sen_SC_12_DR, Selbstbau IO-Module HBW_IO_SW
Maple-SIGNALduino, WH3080,  Hideki, Id 7

fiedel

Hi Franky,

die Motoren werden doch aber über Relais geschaltet und meist sind die Aktoren mehr als 1 Meter von den Motoren entfernt.
Ich kann mir nicht vorstellen, wie hier eine so starke Störstrahlung entstehen soll, die den Empfangschip schädigt.
Hierzu wäre mal die Meinung von unserem Bo(a)rdfunker Udo interessant! ;)

Die Eingangsbeschaltung sieht mir auch nicht in irgend einer Weise anfällig aus. Interessant wäre z.B. mal auf deinen beiden
"Testreceivern" nur den Chip von einem zum anderen zu tauschen und zu sehen, ob der Fehler mitwandert.
Vielleicht kann man den Chip auch gegen einen Neuen tauschen, aber der muss wohl speziell programmiert werden?

Gruß
Frank
FeatureLevel: 6.1 auf Wyse N03D ; Deb. 11 ; Perl: v5.14.2 ; IO: HM-MOD-RPI-PCB + VCCU|CUL 868 V 1.66|LinkUSBi |TEK603
HM: SEC-SCO|SCI-3-FM|LC-SW4-PCB|ES-PMSW1-PL|RC-4-2|SEN-MDIR-O|SEC-WDS-2
CUL: HMS100TF|FS20 S4A-2 ; OWDevice: DS18S20|DS2401|DS2406|DS2423

Gisbert

Hallo Frank,

ich hab diese Werte:
Zitatrssi   done:                  
Device   receive   from   last   avg   min_max      count
Treppenhaus.Markise   HM_CFG_LAN_Adapter   Treppenhaus.Markise   -61   -61   -61.0<   -61   1
Treppenhaus.Markise   Treppenhaus.Markise   myHmUARTLGW1   -55   -55   -55.0<   -55   1
Treppenhaus.Markise   myHmUARTLGW1   Treppenhaus.Markise   -47   -47   -47.0<   -47   1
Treppenhaus.Markise   myHmUARTLGW2   Treppenhaus.Markise   -68   -68   -68.0<   -68   1

Der Hersteller ist Markilux, ich weiß aber nicht welcher Motor verbaut ist.
2mal hat es mir aber schon die Sicherung zerschossen, ohne dass ich die Ursache gesucht (mangels Kenntnissen) und folglich gefunden habe.

Viele Grüße Gisbert
Aktuelles FHEM | PROXMOX | Fujitsu Futro S740 | Debian 12 | UniFi | Homematic, VCCU, HMUART | ESP8266 | ATtiny85 | Wasser-, Stromzähler | Wlan-Kamera | SIGNALduino, Flamingo Rauchmelder FA21/22RF | RHASSPY

frank

Zitat von: Ralf9 am 13 August 2022, 11:26:44
meinst Du sowas?
rssi_at_hmusb   cnt:122 min:-92 max:-52 avg:-74.29 lst:-75
rssi_hmusb      cnt:5 min:-60 max:-55 avg:-57.2 lst:-60
nein.
1. hier misst das io die schlechteren rssi (rssi_at_).
2. beide richtungen zeigen etwa den gleichen rssi-min rssi-max, also kein grundsätzlicher hörschaden des io.
ich vermute der aktor wurde überwiegend manuell am schalter bedient (rssi-cnt extrem unterschiedlich), wobei der bediener häufig zwischen io und aktor stand (grosse bandbreite min/max und avg etwa mittig).

lösch mal die rssi am device (set clear rssi) und sende anschliessend, wenn die funkstrecke frei ist, zb 5x statusrequest im abstand von zb 5s. wahrscheinlich sind dann beide richtungen ähnlich gut.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
IO: CUL433|CUL868|HMLAN|HMUSB2|HMUART
CUL_HM: CC-TC|CC-VD|SEC-SD|SEC-SC|SEC-RHS|Sw1PBU-FM|Sw1-FM|Dim1TPBU-FM|Dim1T-FM|ES-PMSw1-Pl
IT: ITZ500|ITT1500|ITR1500|GRR3500
WebUI [HMdeviceTools.js (hm.js)]: https://forum.fhem.de/index.php/topic,106959.0.html

frank

Zitat von: fiedel am 13 August 2022, 11:28:18
die Motoren werden doch aber über Relais geschaltet und meist sind die Aktoren mehr als 1 Meter von den Motoren entfernt.
Ich kann mir nicht vorstellen, wie hier eine so starke Störstrahlung entstehen soll, die den Empfangschip schädigt.
für eine mögliche "zerstörung" des funkmoduls über die antenne könnten folgende indizien sprechen:
1. die neueren funkmodule trx30, zb im hmip_broll (trx30_board.png im anhang), zeigen wohl ein zusätzliches filterbauteil in der nähe der antenne.
eventuell wurde hier auch nur die bisher vollständige abschirmung des funkmoduls reduziert, um geld zu sparen.
zumindestens scheint die schaltung in diesem abschnitt "aufwendiger" zu sein.
2. zumindestens zeigt auch ein rauchmelder von resyncer zusätzlich auffällige rssi, und weitere melder mit geringeren rssi differenzen. https://forum.fhem.de/index.php/topic,127936.msg1224142.html#msg1224142


ZitatDie Eingangsbeschaltung sieht mir auch nicht in irgend einer Weise anfällig aus.
indizien für eine rückkopplung über das netz wären:
1. verbesserte entstörung des netzteils des hmip_broll: zusätzlich gibt es jetzt C1/L1 siehe hmip_broll_netzteil.png im anhang.
2. das trx30 hat in der aussenbeschaltung einen 3 abblockkondensator bekommen. neben 10uF und 100nF gibt es nun noch einen 22pF. siehe trx30_beschaltung.png.


ZitatInteressant wäre z.B. mal auf deinen beiden
"Testreceivern" nur den Chip von einem zum anderen zu tauschen und zu sehen, ob der Fehler mitwandert.
Vielleicht kann man den Chip auch gegen einen Neuen tauschen, aber der muss wohl speziell programmiert werden?
:) da muss ich passen, das ist leider viel zu klein.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
IO: CUL433|CUL868|HMLAN|HMUSB2|HMUART
CUL_HM: CC-TC|CC-VD|SEC-SD|SEC-SC|SEC-RHS|Sw1PBU-FM|Sw1-FM|Dim1TPBU-FM|Dim1T-FM|ES-PMSw1-Pl
IT: ITZ500|ITT1500|ITR1500|GRR3500
WebUI [HMdeviceTools.js (hm.js)]: https://forum.fhem.de/index.php/topic,106959.0.html

frank

Zitat von: Gisbert am 13 August 2022, 13:30:27
ich hab diese Werte:
Treppenhaus.Markise   Treppenhaus.Markise   myHmUARTLGW1   -55   -55   -55.0<   -55   1
Treppenhaus.Markise   myHmUARTLGW1   Treppenhaus.Markise   -47   -47   -47.0<   -47   1
hier sind die unterschiede aber (noch?) sehr gering.

Zitat2mal hat es mir aber schon die Sicherung zerschossen
du meinst die sicherung im aktor ist während der bedienung des aktors zerschossen?

vermutlich ist der markisenmotor erheblich stärker, als die kleinsten rollomotoren.
vielleicht wäre es sinnvoll eine grössere pause beim richtungswechsel vorzusehen?
eventuell das register driveTurn erhöhen?
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
IO: CUL433|CUL868|HMLAN|HMUSB2|HMUART
CUL_HM: CC-TC|CC-VD|SEC-SD|SEC-SC|SEC-RHS|Sw1PBU-FM|Sw1-FM|Dim1TPBU-FM|Dim1T-FM|ES-PMSw1-Pl
IT: ITZ500|ITT1500|ITR1500|GRR3500
WebUI [HMdeviceTools.js (hm.js)]: https://forum.fhem.de/index.php/topic,106959.0.html

Gisbert

Zitat2mal hat es mir aber schon die Sicherung zerschossen

du meinst die sicherung im aktor ist während der bedienung des aktors zerschossen?

Hallo Frank,

genau das meinte ich. Aber es gab keinen Richtungswechsel, soweit ich mich erinnern kann. Das ist im üblichen Betrieb gar nicht vorgesehen. Dennoch schaue ich mir das register driveTurn an.
Es steht derzeit auf 0.5 s - das sollte doch eigentlich reichen. Ich erhöhe es mal auf 1 s. Ich hab's so gemacht:
set device driveTurn 1
Das Reading hat sich geändert, dann gehe ich davon aus, dass ich es richtig durchgeführt hab.

Viele Grüße Gisbert

Aktuelles FHEM | PROXMOX | Fujitsu Futro S740 | Debian 12 | UniFi | Homematic, VCCU, HMUART | ESP8266 | ATtiny85 | Wasser-, Stromzähler | Wlan-Kamera | SIGNALduino, Flamingo Rauchmelder FA21/22RF | RHASSPY

Resyncer

Hallo Frank,
ich habe Deine Frage, welche Rolladenmotoren ich im Einsatz habe ,leider erst jetzt gesehen.

Zitat von: frank am 14 August 2022, 12:24:11
... 2. zumindestens zeigt auch ein rauchmelder von resyncer zusätzlich auffällige rssi, und weitere melder mit geringeren rssi differenzen. https://forum.fhem.de/index.php/topic,127936.msg1224142.html#msg1224142

Zum Zeitpunkt der Auswertung im unten genanten Thread hatte ich bereits neue Fenster inklusive neuem Rolladen (in Bad und Tom) verbaut bekommen, welche Motoren dort im Set sind, müsste ich erst recherchieren. Zuvor hatte ich mindestens im Bad einen Jaro TDEP 10/14 und ich glaube auch bei Tom.
In der Küche war zuvor ein Aufgurtwickler und das Fensterset wurde dort zusammen mit einem neuen Rolladenschalter ausgetauscht.

Mein RSSI-Auswertung sieht aktuell so aus:
rssi done:
    Device          receive         from             last   avg      min_max    count
    CUL_HM_WDS10    CUL_0           CUL_HM_WDS10     -74.0  -74.7 -103.0< -60.0 11310
    CUL_HM_WDS10    myHmUART        CUL_HM_WDS10     -67.0  -68.4  -84.0< -56.0 11290
    FK_Bad_oben     CUL_0           FK_Bad_oben      -61.0  -65.2  -91.0< -59.0  1201
    FK_Bad_oben     myHmUART        FK_Bad_oben      -57.0  -61.7  -84.0< -49.0  1188
    FK_Bad_unten    CUL_0           FK_Bad_unten     -70.0  -70.5  -97.0< -61.0   119
    FK_Bad_unten    myHmUART        FK_Bad_unten     -52.0  -59.6  -75.0< -52.0   119
    FK_Buero        CUL_0           FK_Buero         -73.5  -69.3  -81.5< -59.5   661
    FK_Buero        myHmUART        FK_Buero         -70.0  -68.5  -84.0< -56.0   652
    FK_Haustuer     CUL_0           FK_Haustuer      -60.5  -60.8  -81.5< -52.5  1105
    FK_Haustuer     myHmUART        FK_Haustuer      -48.0  -50.1  -73.0< -42.0  1104
    FK_Kellertuer   CUL_0           FK_Kellertuer    -83.0  -87.3 -102.0< -80.5    60
    FK_Kellertuer   myHmUART        FK_Kellertuer    -78.0  -78.5  -85.0< -69.0    40
    FK_Kueche       CUL_0           FK_Kueche        -62.5  -66.3  -84.0< -56.5   532
    FK_Kueche       myHmUART        FK_Kueche        -60.0  -56.5  -69.0< -50.0   532
    FK_Ole          CUL_0           FK_Ole           -70.5  -76.0  -91.5< -66.0    93
    FK_Ole          myHmUART        FK_Ole           -58.0  -57.7  -66.0< -54.0    92
    FK_SchlafzimmerRechts CUL_0           FK_SchlafzimmerRechts  -54.0  -57.1  -71.5< -52.5   590
    FK_SchlafzimmerRechts myHmUART        FK_SchlafzimmerRechts  -55.0  -56.1  -71.0< -51.0   589
    FK_Tom          CUL_0           FK_Tom           -63.5  -63.0  -89.0< -55.0   725
    FK_Tom          myHmUART        FK_Tom           -65.0  -61.1  -83.0< -53.0   718
    FK_Wohnzimmer   CUL_0           FK_Wohnzimmer    -68.5  -70.5  -86.5< -66.0   957
    FK_Wohnzimmer   myHmUART        FK_Wohnzimmer    -68.0  -71.0  -84.0< -66.0   952
    Gartenstromhinten CUL_0           Gartenstromhinten  -70.0  -69.1  -78.5< -59.5   384
    Gartenstromhinten Gartenstromhinten CUL_0            -72.0  -72.0  -72.0< -72.0     1
    Gartenstromhinten Gartenstromhinten myHmUART         -63.0  -60.2  -66.0< -58.0   388
    Gartenstromhinten myHmUART        Gartenstromhinten  -56.0  -52.9  -59.0< -51.0   381
    HK_Bad_oben     CUL_0           HK_Bad_oben      -47.5  -47.1  -62.5< -40.5 11324
    HK_Bad_oben     myHmUART        HK_Bad_oben      -39.0  -38.7  -53.0< -35.0 11320
    HK_Bad_unten    CUL_0           HK_Bad_unten     -59.0  -52.4  -85.5< -46.5 11422
    HK_Bad_unten    myHmUART        HK_Bad_unten     -33.0  -34.1  -45.0< -31.0 11424
    HK_Buero        CUL_0           HK_Buero         -56.5  -56.4 -102.0< -51.5 11203
    HK_Buero        myHmUART        HK_Buero         -61.0  -54.8  -84.0< -45.0 11185
    HK_Esszimmer    CUL_0           HK_Esszimmer     -40.5  -41.7  -61.5< -37.0 11226
    HK_Esszimmer    myHmUART        HK_Esszimmer     -50.0  -47.0  -80.0< -35.0 11210
    HK_Ole          CUL_0           HK_Ole           -67.0  -65.2 -103.0< -53.5 11365
    HK_Ole          myHmUART        HK_Ole           -51.0  -52.5  -69.0< -44.0 11363
    HK_Tom          CUL_0           HK_Tom           -52.0  -59.3 -101.0< -46.0 11415
    HK_Tom          myHmUART        HK_Tom           -52.0  -54.1  -83.0< -43.0 11400
    HK_Wohnzimmer_FB CUL_0           HK_Wohnzimmer_FB  -51.0  -57.2  -96.0< -47.0 12983
    HK_Wohnzimmer_FB HK_Wohnzimmer_FB CUL_0            -52.0  -51.2  -55.0< -49.0    32
    HK_Wohnzimmer_FB HK_Wohnzimmer_FB myHmUART         -52.0  -48.9  -75.0< -44.0  1118
    HK_Wohnzimmer_FB myHmUART        HK_Wohnzimmer_FB  -46.0  -42.5  -80.0< -36.0 12459
    RO_Bad          CUL_0           RO_Bad           -80.0  -64.0  -84.0< -56.0   310
    RO_Bad          RO_Bad          CUL_0            -88.0  -88.4  -91.0< -85.0     8
    RO_Bad          RO_Bad          myHmUART         -84.0  -89.3 -103.0< -83.0   110
    RO_Bad          myHmUART        RO_Bad           -50.0  -57.8  -80.0< -50.0   289
    RO_Buero        CUL_0           RO_Buero         -80.5  -74.6  -89.5< -67.0   103
    RO_Buero        RO_Buero        CUL_0            -74.0  -73.2  -78.0< -70.0     4
    RO_Buero        RO_Buero        myHmUART         -74.0  -73.3  -81.0< -67.0    46
    RO_Buero        myHmUART        RO_Buero         -68.0  -65.5  -79.0< -59.0   108
    RO_Kueche       CUL_0           RO_Kueche        -59.0  -60.1  -74.5< -52.5    81
    RO_Kueche       RO_Kueche       CUL_0            -57.0  -57.0  -57.0< -57.0     1
    RO_Kueche       RO_Kueche       myHmUART         -57.0  -59.8  -74.0< -54.0    28
    RO_Kueche       myHmUART        RO_Kueche        -49.0  -51.5  -60.0< -46.0    81
    RO_Tom          CUL_0           RO_Tom           -59.5  -57.2  -72.5< -52.0   149
    RO_Tom          RO_Tom          CUL_0            -79.0  -79.5  -81.0< -78.0    16
    RO_Tom          RO_Tom          myHmUART         -83.0  -86.0  -91.0< -83.0    25
    RO_Tom          myHmUART        RO_Tom           -54.0  -56.2  -69.0< -51.0   147
    RO_Wohnzimmer_li CUL_0           RO_Wohnzimmer_li  -63.5  -65.1  -94.5< -54.0   376
    RO_Wohnzimmer_li RO_Wohnzimmer_li CUL_0            -91.0  -91.0  -91.0< -91.0     1
    RO_Wohnzimmer_li RO_Wohnzimmer_li myHmUART         -89.0  -87.5  -93.0< -84.0   280
    RO_Wohnzimmer_li myHmUART        RO_Wohnzimmer_li  -57.0  -56.4  -68.0< -51.0   375
    RO_Wohnzimmer_re CUL_0           RO_Wohnzimmer_re  -63.0  -64.4  -88.0< -53.5   123
    RO_Wohnzimmer_re RO_Wohnzimmer_re CUL_0            -66.0  -63.1  -73.0< -56.0    15
    RO_Wohnzimmer_re RO_Wohnzimmer_re myHmUART         -75.0  -69.5  -78.0< -63.0    46
    RO_Wohnzimmer_re myHmUART        RO_Wohnzimmer_re  -60.0  -61.2  -72.0< -55.0   123
    RTH_Bad_oben    CUL_0           RTH_Bad_oben     -57.5  -60.3  -93.0< -50.0 27358
    RTH_Bad_oben    myHmUART        RTH_Bad_oben     -52.0  -52.6  -83.0< -44.0 27353
    RTH_Buero       CUL_0           RTH_Buero        -84.0  -69.3 -103.0< -58.5 23579
    RTH_Buero       myHmUART        RTH_Buero        -62.0  -61.5  -86.0< -54.0 23543
    RTH_Wohnzimmer  CUL_0           RTH_Wohnzimmer   -62.5  -61.8  -91.5< -55.0 24748
    RTH_Wohnzimmer  RTH_Wohnzimmer  myHmUART         -53.0  -53.0  -53.0< -53.0     2
    RTH_Wohnzimmer  myHmUART        RTH_Wohnzimmer   -57.0  -55.1  -84.0< -48.0 24727
    SD_1_TOM        CUL_0           SD_1_TOM         -48.0  -48.6  -50.5< -47.5     7
    SD_1_TOM        SD_1_TOM        CUL_0            -49.0  -49.0  -49.0< -49.0     1
    SD_1_TOM        myHmUART        SD_1_TOM         -57.0  -51.0  -57.0< -48.0     7
    SD_2_Esszimmer  CUL_0           SD_2_Esszimmer   -54.0  -56.9  -71.5< -52.5     8
    SD_2_Esszimmer  SD_2_Esszimmer  CUL_0            -55.0  -55.0  -55.0< -55.0     1
    SD_2_Esszimmer  myHmUART        SD_2_Esszimmer   -57.0  -47.1  -57.0< -44.0     8
    SD_3_Ole        CUL_0           SD_3_Ole         -53.5  -55.9  -61.0< -53.5    13
    SD_3_Ole        SD_3_Ole        CUL_0            -58.0  -58.0  -58.0< -58.0     1
    SD_3_Ole        myHmUART        SD_3_Ole         -47.0  -54.3  -62.0< -47.0    13
    SD_4_Flur_u     CUL_0           SD_4_Flur_u      -40.5  -41.0  -41.5< -40.5     9
    SD_4_Flur_u     SD_4_Flur_u     CUL_0            -44.0  -44.0  -44.0< -44.0     1
    SD_4_Flur_u     myHmUART        SD_4_Flur_u      -32.0  -31.0  -32.0< -30.0     9
    SD_5_Buero      CUL_0           SD_5_Buero       -61.5  -62.2  -66.0< -59.5     9
    SD_5_Buero      SD_5_Buero      CUL_0            -64.0  -64.0  -64.0< -64.0     1
    SD_5_Buero      myHmUART        SD_5_Buero       -57.0  -57.0  -62.0< -53.0     9
    SD_6_Schlafzimmer CUL_0           SD_6_Schlafzimmer  -55.0  -55.8  -60.0< -51.5     9
    SD_6_Schlafzimmer SD_6_Schlafzimmer CUL_0            -54.0  -54.0  -54.0< -54.0     1
    SD_6_Schlafzimmer myHmUART        SD_6_Schlafzimmer  -54.0  -55.2  -63.0< -52.0     9
    SW_BadUnten     CUL_0           SW_BadUnten      -51.5  -55.0  -74.5< -47.0   182
    SW_BadUnten     SW_BadUnten     CUL_0            -55.0  -55.0  -55.0< -55.0     1
    SW_BadUnten     myHmUART        SW_BadUnten      -55.0  -52.8  -73.0< -42.0   182
    SW_Kueche       CUL_0           SW_Kueche        -37.5  -37.4  -46.5< -31.5   315
    SW_Kueche       myHmUART        SW_Kueche        -35.0  -38.9  -64.0< -33.0   315
    SW_Terassenlicht CUL_0           SW_Terassenlicht  -59.5  -61.3  -73.0< -56.5   230
    SW_Terassenlicht SW_Terassenlicht CUL_0            -61.0  -63.2  -73.0< -58.0   114
    SW_Terassenlicht SW_Terassenlicht myHmUART         -67.0  -65.6  -69.0< -63.0    44
    SW_Terassenlicht myHmUART        SW_Terassenlicht  -63.0  -62.9  -79.0< -55.0   223
FB 6590, FB 7390, FB7490, Raspberry Pi 2 mit CUL V3.4.
7xCC-RT-DN,1xHM-LC-SW1-PL2,5xLC-Sw1PBU-FM,1xPB-2-WM55-2,1xSEC-SC,6xSEC-SC-2,3xSEC-SCo,6xSEC-SD,3xTC-IT-WM-W-EU,1xWDS10-TH-O,9xIntertechno, GB162 mit EMS Gateway Premium II

frank

danke für die infos.

einen deutlichen hörschaden zeigen weiterhin diese 3 rolloaktoren: delta avg jeweils über -20
### Device          receive         from             last   avg      min_max    count
    RO_Bad          CUL_0           RO_Bad           -80.0  -64.0  -84.0< -56.0   310
    RO_Bad          RO_Bad          CUL_0            -88.0  -88.4  -91.0< -85.0     8

    RO_Bad          RO_Bad          myHmUART         -84.0  -89.3 -103.0< -83.0   110
    RO_Bad          myHmUART        RO_Bad           -50.0  -57.8  -80.0< -50.0   289

### Device          receive         from             last   avg      min_max    count
    RO_Tom          CUL_0           RO_Tom           -59.5  -57.2  -72.5< -52.0   149
    RO_Tom          RO_Tom          CUL_0            -79.0  -79.5  -81.0< -78.0    16

    RO_Tom          RO_Tom          myHmUART         -83.0  -86.0  -91.0< -83.0    25
    RO_Tom          myHmUART        RO_Tom           -54.0  -56.2  -69.0< -51.0   147

### Device          receive         from             last   avg      min_max    count
    RO_Wohnzimmer_li CUL_0           RO_Wohnzimmer_li  -63.5  -65.1  -94.5< -54.0   376
    RO_Wohnzimmer_li RO_Wohnzimmer_li CUL_0            -91.0  -91.0  -91.0< -91.0     1

    RO_Wohnzimmer_li RO_Wohnzimmer_li myHmUART         -89.0  -87.5  -93.0< -84.0   280
    RO_Wohnzimmer_li myHmUART        RO_Wohnzimmer_li  -57.0  -56.4  -68.0< -51.0   375



ZitatZum Zeitpunkt der Auswertung im unten genanten Thread hatte ich bereits neue Fenster inklusive neuem Rolladen (in Bad und Tom) verbaut bekommen, welche Motoren dort im Set sind, müsste ich erst recherchieren. Zuvor hatte ich mindestens im Bad einen Jaro TDEP 10/14 und ich glaube auch bei Tom.
In der Küche war zuvor ein Aufgurtwickler und das Fensterset wurde dort zusammen mit einem neuen Rolladenschalter ausgetauscht.
wegen dem austausch der motoren kann man natürlich keinen eindeutigen verursacher ableiten.
allerdings ist erneut ein Jaro TDEP unter den verdächtigen.

interessant wäre jetzt auch der motor vom rollo wz_links, da dieser wohl noch nicht gewechselt wurde.
ebenso würde mich interessieren, ob noch weitere Jaro TDEP verbaut sind, bei denen die aktoren keinen hörschaden zeigen.

da die sd diesmal keine anzeichen zeigen, würde ich mal die schädigung über die funkstrecke ausschliessen, obwohl die stichprobe der daten äusserst gering ist.


########################

seit einem halben jahr habe ich nun auch 2 rollos auf motorbetrieb umgestellt.
wegen dieser ungelösten funk-problematik habe ich aus dem baumarkt 2 unterschiedliche motoren besorgt.
"SCHELLENBERG STANDARD 6" und die günstige hausmarke "ARON FT35S 10/17".
ich kann zumindestens sagen, dass bisher bei beiden keine verschlechterung der rssi zu erkennen ist.

der teure schellenberg ist trotzdem unangenehm aufgefallen, da die motorbremse nach vielleicht 4 monaten hin und wieder ausfallerscheinungen zeigte (beim stoppen vor dem aufsetzen hielt das rollo nicht mehr sofort an, sondern rutschte noch etwas runter). leider konnte ich den motor nicht gegen die hausmarke umtauschen. er "musste" durch den baumarkt zur begutachtung an schellenberg gesendet werden, die dann aber einen neuen zum austausch zurückgesendet haben.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
IO: CUL433|CUL868|HMLAN|HMUSB2|HMUART
CUL_HM: CC-TC|CC-VD|SEC-SD|SEC-SC|SEC-RHS|Sw1PBU-FM|Sw1-FM|Dim1TPBU-FM|Dim1T-FM|ES-PMSw1-Pl
IT: ITZ500|ITT1500|ITR1500|GRR3500
WebUI [HMdeviceTools.js (hm.js)]: https://forum.fhem.de/index.php/topic,106959.0.html

Resyncer

Zitatinteressant wäre jetzt auch der motor vom rollo wz_links, da dieser wohl noch nicht gewechselt wurde.
ebenso würde mich interessieren, ob noch weitere Jaro TDEP verbaut sind, bei denen die aktoren keinen hörschaden zeigen.

Die wz_links und rechts habe ich vor etwa zwei Jahren komplett mit Motor getauscht. Rechts hat zu der Zeit auch einen neuen HM-Schalter bekommen, weil der komplett hin war. Der alte Motor hatte bei Abwesenheit den Rolladen samt Rolladenanschlag in den Rolladenkasten gezogen und später wieder versucht runter zu fahren. Soviel Glück muss man erstmal haben, dass der Motoranschlag ausfällt und der Schalter ebenfalls...

Leider finde ich gerade die Rechnung/Bestellung der neuen Motoren nicht, ich glaube aber die sind vom selben Shop gekauft und könnten auch die TD sein.

Das hilft der Analyse aber wohl so oder so nicht.
Die alten wz_ waren übrigens mit hoher Sicherheit keine TDEP Motoren, die waren mindestens schon 20 Jahre verbaut.

Was kann man denn gegen die tauben tun, lassen die sich reparieren? Denn die reagieren tatsächlich manchmal nicht. Das Problem hatte ich auch bei den alten wz_ Motoren
FB 6590, FB 7390, FB7490, Raspberry Pi 2 mit CUL V3.4.
7xCC-RT-DN,1xHM-LC-SW1-PL2,5xLC-Sw1PBU-FM,1xPB-2-WM55-2,1xSEC-SC,6xSEC-SC-2,3xSEC-SCo,6xSEC-SD,3xTC-IT-WM-W-EU,1xWDS10-TH-O,9xIntertechno, GB162 mit EMS Gateway Premium II

frank

ZitatDie wz_links und rechts habe ich vor etwa zwei Jahren komplett mit Motor getauscht. Rechts hat zu der Zeit auch einen neuen HM-Schalter bekommen, ...
... Die alten wz_ waren übrigens mit hoher Sicherheit keine TDEP Motoren, die waren mindestens schon 20 Jahre verbaut.
die rollo historie im wz würde ich folgendermassen deuten:
ro_wz_re
der aktuelle aktor hat bisher nur den aktuellen motor geschaltet und zeigt kein hörschaden.
damit fällt dieser motortyp (tdep?) eigentlich als ursache aus.
den alten defekten aktor hast du nicht mehr, oder? sonst könntest du das funkmodul mal testen.
ro_wz_li
dieser aktor hat seit einbau bereits 2 unterschiedliche motoren geschaltet und zeigt deutlich einen hörschaden.
wenn der aktuelle motortyp der selbe wie am rechten rollo ist (tdep?), müsste der schaden durch den ersten motor verursacht worden sein, oder es müssen weitere bedingungen erfüllt sein (zb die elektro installation, oder das gewicht des rollos, oder ...), damit dieser typ zum verursacher wird.
im anderen verlinkten thread mit verdächtigen tdep motoren gab es ja wahrscheinlich auch zusätzliche faktoren.


ZitatWas kann man denn gegen die tauben tun
funkmodul tauschen, siehe 1. beitrag.
aber ohne beseitigung der ursache des problems wird das neue funkmodul nicht lange durchhalten.

ZitatDenn die reagieren tatsächlich manchmal nicht.
grundsätzlich könntest du den funk zu den "angeschlagenen" aktoren verbessern.
1. ein prefered io setzen (ist grundsätzlich bei allen stationären devices zu empfehlen). eventuell funktioniert eins von beiden durchgängig fehlerfrei.
2. zusätzlich den abstand zu einem io verkürzen.
3. antennen verbessern
4. eventuell aktoren tauschen, so dass schlechte aktoren dadurch näher zu den io wandern und gute aktoren zu den entfernteren rollos kommen.


rssi test
1. "set clear rssi" am rolloaktor
2. prefered io setzen
3. 5x "set statusrequest" am aktor (etwa 10 sek pause zwischen den cmds)
4. prefered io wechseln und erneut 5x statusrequest senden.
5. anschliessend sollten gleich viele rssi werte für jede "funkrichtung" pro io in den internals auftauchen.
je grösser die differenz der rssi-average-werte, desto grösser der "hörschaden".
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
IO: CUL433|CUL868|HMLAN|HMUSB2|HMUART
CUL_HM: CC-TC|CC-VD|SEC-SD|SEC-SC|SEC-RHS|Sw1PBU-FM|Sw1-FM|Dim1TPBU-FM|Dim1T-FM|ES-PMSw1-Pl
IT: ITZ500|ITT1500|ITR1500|GRR3500
WebUI [HMdeviceTools.js (hm.js)]: https://forum.fhem.de/index.php/topic,106959.0.html