ebusd und Vaillant

Begonnen von jerzimeik, 09 August 2022, 09:53:55

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

jerzimeik

Hallo zusammen,
ich habe auf einem Raspberry den ebusd laufen und bekomme auch ein paar Daten. Meiner Meinung nach aber viel zu wenige.

Bei ebusctl scan result kommt
06;Vaillant;PMS00;0107;4302;21;20;26;0020080448;0907;005182;N5
08;Vaillant;BAI00;0104;7803;21;18;05;0010021934;0001;005340;N5
0a;Vaillant;PMW00;0117;4402;21;12;43;0010007267;3110;008744;N5
12;Vaillant;PMW00;0117;4402;21;12;43;0010007267;3110;008744;N5
15;Vaillant;UI   ;0508;6201;21;17;28;0020080465;0907;006679;N4
26;Vaillant;SOLSY;0500;6301;21;17;27;0020076588;0907;006266;N7
50;Vaillant;SOLSY;0500;6301;21;17;27;0020076588;0907;006266;N7
ec;Vaillant;SOLSY;0500;6301;21;17;27;0020076588;0907;006266;N7
ed;Vaillant;PMS00;0107;4302;21;20;26;0020080448;0907;005182;N5
fc;Vaillant;PMW00;0117;4402;21;12;43;0010007267;3110;008744;N5


Bei  "ebusctl find"
bai AccessoriesOne = no data stored
bai AccessoriesTwo = no data stored
bai ACRoomthermostat = no data stored
bai averageIgnitiontime = no data stored
bai BlockTimeHcMax = no data stored
bai BoilerType = no data stored
bai ChangesDSN = no data stored
bai CirPump = no data stored
bai CounterStartattempts1 = no data stored
bai CounterStartattempts2 = no data stored
bai CounterStartAttempts3 = no data stored
bai CounterStartAttempts4 = no data stored
bai currenterror = no data stored
bai DateTime = no data stored
bai dcfState = no data stored
bai DCFTimeDate = no data stored
bai DCRoomthermostat = no data stored
bai DeactivationsIFC = no data stored
bai DeactivationsTemplimiter = no data stored
bai DeltaFlowReturnMax = no data stored
bai DisplayMode = no data stored
bai DSN = no data stored
bai DSNOffset = no data stored
bai DSNStart = no data stored
bai EBusHeatcontrol = no data stored
bai EbusSourceOn = no data stored
bai EbusVoltage = no data stored
bai errorhistory = no data stored
bai expertlevel_ReturnTemp = no data stored
bai ExternalFaultmessage = no data stored
bai externalFlowTempDesired = no data stored
bai externalHwcSwitch = no data stored
bai ExternGasvalve = no data stored
bai ExtFlowTempDesiredMin = no data stored
bai ExtStorageModulCon = no data stored
bai extWP = no data stored
bai FanHours = no data stored
bai FanMaxSpeedOperation = no data stored
bai FanMinSpeedOperation = no data stored
bai FanPWMSum = no data stored
bai FanPWMTest = no data stored
bai FanSpeed = no data stored
bai FanSpeedOffsetMax = no data stored
bai FanSpeedOffsetMin = no data stored
bai FanStarts = no data stored
bai Flame = no data stored
bai FlameSensingASIC = no data stored
bai FloorHeatingContact = no data stored
bai FlowsetHcMax = no data stored
bai FlowsetHwcMax = no data stored
bai FlowSetPotmeter = no data stored
bai FlowTemp = no data stored
bai FlowTempDesired = no data stored
bai FlowTempMax = no data stored
bai Fluegasvalve = no data stored
bai FluegasvalveOpen = no data stored
bai Gasvalve3UC = no data stored
bai Gasvalve = no data stored
bai GasvalveASICFeedback = no data stored
bai GasvalveUC = no data stored
bai GasvalveUCFeedback = no data stored
bai HcHours = no data stored
bai HcPumpMode = no data stored
bai HcPumpStarts = no data stored
bai HcStarts = no data stored
bai HcUnderHundredStarts = no data stored
bai HeatingSwitch = no data stored
bai HoursTillService = no data stored
bai HwcDemand = no data stored
bai HwcHours = no data stored
bai HwcImpellorSwitch = no data stored
bai HwcPostrunTime = no data stored
bai HwcSetPotmeter = no data stored
bai HwcStarts = no data stored
bai HwcSwitch = no data stored
bai HwcTemp = no data stored
bai HwcTempDesired = no data stored
bai HwcTempMax = no data stored
bai HwcTypes = no data stored
bai HwcUnderHundredStarts = no data stored
bai HwcWaterflow = no data stored
bai HwcWaterflowMax = no data stored
bai Ignitor = no data stored
bai InitialisationEEPROM = no data stored
bai IonisationVoltageLevel = no data stored
bai maintenancedata_HwcTempMax = no data stored
bai maxIgnitiontime = no data stored
bai minIgnitiontime = no data stored
bai ModulationTempDesired = no data stored
bai OutdoorstempSensor = no data stored
bai OverflowCounter = no data stored
bai ParamToken = no data stored
bai PartloadHcKW = no data stored
bai PartloadHwcKW = no data stored
bai PartnumberBox = no data stored
bai PositionValveSet = no data stored
bai PowerValue = no data stored
bai PrAPSCounter = no data stored
bai PrAPSSum = no data stored
bai PrEnergyCountHc1 = no data stored
bai PrEnergyCountHc2 = no data stored
bai PrEnergyCountHc3 = no data stored
bai PrEnergyCountHwc1 = no data stored
bai PrEnergyCountHwc2 = no data stored
bai PrEnergyCountHwc3 = no data stored
bai PrEnergySumHc1 = no data stored
bai PrEnergySumHc2 = no data stored
bai PrEnergySumHc3 = no data stored
bai PrEnergySumHwc1 = no data stored
bai PrEnergySumHwc2 = no data stored
bai PrEnergySumHwc3 = no data stored
bai ProductionByte = no data stored
bai PrVortexFlowSensorValue = no data stored
bai PumpHours = no data stored
bai PumpHwcFlowNumber = no data stored
bai PumpHwcFlowSum = no data stored
bai RemainingBoilerblocktime = no data stored
bai ReturnRegulation = no data stored
bai ReturnTemp = no data stored
bai ReturnTempMax = no data stored
bai SecondPumpMode = no data stored
bai SerialNumber = no data stored
bai SetFactoryValues = no data stored
bai SetMode = auto;0.0;-;-;1;0;0;0;0;0
bai SHEMaxDeltaHwcFlow = no data stored
bai SHEMaxFlowTemp = no data stored
bai SolPostHeat = no data stored
bai Statenumber = no data stored
bai Status01 = 44.5;43.5;-;-;-;off
bai Status02 = no data stored
bai Status16 = no data stored
bai Status = no data stored
bai StatusCirPump = no data stored
bai Storageloadpump = no data stored
bai StorageLoadPumpHours = no data stored
bai StorageloadPumpStarts = no data stored
bai StorageLoadTimeMax = no data stored
bai StoragereleaseClock = no data stored
bai StorageTemp = no data stored
bai StorageTempDesired = no data stored
bai StorageTempMax = no data stored
bai TargetFanSpeed = no data stored
bai TargetFanSpeedOutput = no data stored
bai TempDiffBlock = no data stored
bai TempDiffFailure = no data stored
bai TempGradientFailure = no data stored
bai Templimiter = no data stored
bai TemplimiterWithNTC = no data stored
bai TempMaxDiffExtTFT = no data stored
bai Testbyte = no data stored
bai TimerInputHc = no data stored
bai ValveMode = no data stored
bai ValveStarts = no data stored
bai VolatileLockout = no data stored
bai VolatileLockoutIFCGV = no data stored
bai VortexFlowSensor = no data stored
bai WarmstartDemand = no data stored
bai WarmstartOffset = no data stored
bai WaterHcFlowMax = no data stored
bai WaterPressure = no data stored
bai WaterpressureBranchControlOff = no data stored
bai WaterpressureMeasureCounter = no data stored
bai WaterpressureVariantSum = no data stored
bai WP = no data stored
bai WPPostrunTime = no data stored
bai WPSecondStage = no data stored
broadcast datetime = 18.000;09:29:03;09.08.2022
broadcast error = no data stored
broadcast hwcStatus = no data stored
broadcast id = no data stored
broadcast id = no data stored
broadcast load = no data stored
broadcast outsidetemp = 18.000
broadcast signoflife = no data stored
broadcast vdatetime = 09:30:04;09.08.2022
general valuerange = no data stored
hc BoilerCircuitDisabled = no data stored
hc BoilerMaxPreShutdown = no data stored
hc CleaningLady = no data stored
hc currenterror = -;-;-;-;-
hc DateTime = valid;09:31:00;09.08.2022;18.000
hc EnergyDemandNotReachedDelay = no data stored
hc EnergyDemandPercentage = no data stored
hc errorhistory = no data stored
hc FlowTempDesired = no data stored
hc FlowTempMax = no data stored
hc FlowTempMin = no data stored
hc FrostProtectDelay = no data stored
hc Hc1PumpPort = no data stored
hc HcFlowIncrease = no data stored
hc HcMaxPreHeating = no data stored
hc HeatingCurve = no data stored
hc HydraulicScheme = no data stored
hc IsInHoliday = no data stored
hc IsInParty = no data stored
hc IsInStorageFilling = no data stored
hc OperatingMode = no data stored
hc OtShutdownLimit = no data stored
hc OutsideTemp = no data stored
hc OutsideTempCorrection = no data stored
hc SetMode = no data stored
hc Stat15MinBusTimeout = no data stored
hc StatMonthOfInstallation = no data stored
hc StatOperatingHours = no data stored
hc StatPowerOn = no data stored
hc StatRestarts = no data stored
hc StatRTOSErrorcode = no data stored
hc StatRTOSErrorCounter = no data stored
hc Status01 = no data stored
hc Status02 = no data stored
hc Status16 = no data stored
hc Status = no data stored
hc StatusCirPump = no data stored
hc StatYearOfInstallation = no data stored
hc SumFlowSensor = 38.44;ok
hc TeleSwitch = no data stored
hc TeleswitchOperatingMode = no data stored
hc TempDesired = no data stored
hc TempDesiredLow = no data stored
hc Timer.Friday = no data stored
hc Timer.Monday = no data stored
hc Timer.Saturday = no data stored
hc Timer.Sunday = no data stored
hc Timer.Thursday = no data stored
hc Timer.Tuesday = no data stored
hc Timer.Wednesday = no data stored
hwc ActorFernsteuerung = no data stored
hwc ActualKrm = no data stored
hwc ActualTappingTempDesired = no data stored
hwc ActualTnm = no data stored
hwc AutoTappingTempDesired = no data stored
hwc BigHExThreshold = no data stored
hwc CalculatedMixerPosition = no data stored
hwc CircoPump = no data stored
hwc currenterror = -;-;-;-;-
hwc Date = no data stored
hwc DateTime = no data stored
hwc DurchflussTemp = no data stored
hwc ElectricalHeater = no data stored
hwc EnableHwcOperation = no data stored
hwc errorhistory = no data stored
hwc HeatDemand = no data stored
hwc HExIndex = no data stored
hwc HexMonitoringCounter = no data stored
hwc HExThreshold = no data stored
hwc HolidayStart = no data stored
hwc Krm = no data stored
hwc KrmFaktorMiddl = no data stored
hwc KrmFaktorSmall = no data stored
hwc Krp = no data stored
hwc LegioStartDay = no data stored
hwc LegioStartTime = no data stored
hwc ManualTappingTempDesired = no data stored
hwc Mode = 55;auto;auto;9;00;day
hwc Ntc1Sensor = no data stored
hwc Ntc2Sensor = no data stored
hwc Ntc3Sensor = no data stored
hwc OperatingMode = no data stored
hwc OverheatTimer = no data stored
hwc Params = no data stored
hwc PartyStart = no data stored
hwc PumpED = no data stored
hwc QuickVetoStart = no data stored
hwc QuickVetoTempDesired = no data stored
hwc SingleStorageCharge = no data stored
hwc StateCircoKick = no data stored
hwc StateHExMonitoring = no data stored
hwc StateMainControl = no data stored
hwc StateMixerPumpControl = no data stored
hwc Status0a = no data stored
hwc Status16 = no data stored
hwc Status = 68;on;-;55
hwc SteBusCheckFailedCounter = no data stored
hwc StFrostProtCounter = no data stored
hwc StInstallationDate = no data stored
hwc StLegioAbortTimeCounter = no data stored
hwc StLegioStopTimeCounter = no data stored
hwc TeleSwitch = no data stored
hwc TeleSwitchState = no data stored
hwc Time = no data stored
hwc Timer.Friday = no data stored
hwc Timer.Monday = no data stored
hwc Timer.Saturday = no data stored
hwc Timer.Sunday = no data stored
hwc Timer.Thursday = no data stored
hwc Timer.Tuesday = no data stored
hwc Timer.Wednesday = no data stored
hwc TimeTicker = no data stored
hwc Tm = no data stored
hwc Tnm = no data stored
hwc TnmFaktorMiddl = no data stored
hwc TnmFaktorSmall = no data stored
hwc Tp = no data stored
hwc Tvm = no data stored
hwc Tvp = no data stored
hwc Vortex = no data stored
hwc VPMWMode = no data stored
hwc Weekday = no data stored
hwc ZaehlerBetriebsStunden = no data stored
mc CfgHeatSinkType = no data stored
mc CleaningLady = no data stored
mc currenterror = no data stored
mc DateTime = no data stored
mc errorhistory = no data stored
mc FloorPavingDryingDay = no data stored
mc FlowTemp = no data stored
mc FlowTempDesired = no data stored
mc FlowTempMax = no data stored
mc FlowTempMin = no data stored
mc HcMaxPreHeating = no data stored
mc HcPumpIdlePeriod = no data stored
mc HcPumpPort = no data stored
mc HeatingCurve = no data stored
mc IsInHoliday = no data stored
mc IsInParty = no data stored
mc IsInStorageFilling = no data stored
mc MixerDutyCycle = no data stored
mc Mode = 20;auto;0;0;low;mixer;day
mc OperatingMode = no data stored
mc OtShutdownLimit = no data stored
mc Params = no data stored
mc Stat15MinBusTimeout = no data stored
mc StatMonthOfInstallation = no data stored
mc StatOperatingHours = no data stored
mc StatPowerOn = no data stored
mc StatRestarts = no data stored
mc StatRTOSErrorcode = no data stored
mc StatRTOSErrorCounter = no data stored
mc Status0a = no data stored
mc Status16 = no data stored
mc Status = 23;off;35.31;20
mc StatYearOfInstallation = no data stored
mc TeleSwitch = no data stored
mc TeleswitchOperatingMode = no data stored
mc TempDesired = no data stored
mc TempDesiredLow = no data stored
mc Timer.Friday = no data stored
mc Timer.Monday = no data stored
mc Timer.Saturday = no data stored
mc Timer.Sunday = no data stored
mc Timer.Thursday = no data stored
mc Timer.Tuesday = no data stored
mc Timer.Wednesday = no data stored
memory eeprom = no data stored
memory ram = no data stored
pms ASIDetected = no data stored
pms BufferControlDiff = no data stored
pms BufferControlInt = no data stored
pms BufferControlPress = no data stored
pms BufferPumpPower = no data stored
pms CountryZone = no data stored
pms CurrentASCStateforASI = no data stored
pms CurrentASCStateforExternals = no data stored
pms CurrentBufferTempDesired = no data stored
pms currenterror = no data stored
pms CurrentFlow = no data stored
pms CurrentSolTempDesired = no data stored
pms CurrentSystemMode = no data stored
pms CurrentVPMLoadingMode = no data stored
pms Date = no data stored
pms DateAndTimeIsSet = no data stored
pms errorhistory = no data stored
pms ExternalHcRequest = no data stored
pms ExternalHcTempDesired = no data stored
pms ExternalHwcRequest = no data stored
pms ExternalHwcTempDesired = no data stored
pms FlowSensorFrequency = no data stored
pms ForceStartSolPumpKick = no data stored
pms InternalHcTempDesired = no data stored
pms InternalHwcTempDesired = no data stored
pms MonitorBufferPIDValue = no data stored
pms MonitorMatlabHcCalculation = no data stored
pms MonitorMatlabHwcCalculation = no data stored
pms MonitorMatlabLast5minSolAverage = no data stored
pms MonitorMatlabState = no data stored
pms MonitorOverheatState = no data stored
pms MonitorSolPIDValue = no data stored
pms Ntc1RawData = no data stored
pms Ntc1Sensor = no data stored
pms Ntc2RawData = no data stored
pms Ntc2Sensor = no data stored
pms Ntc3RawData = no data stored
pms Ntc3Sensor = no data stored
pms Ntc4RawData = no data stored
pms Ntc4Sensor = no data stored
pms PowerOnCounter = no data stored
pms RequestForExternalDateTimeSetting = no data stored
pms RTCLowVoltageCounter = no data stored
pms RunTimeBufferPumpHours = no data stored
pms RunTimeBufferPumpMinutes = no data stored
pms RunTimePump1Hours = no data stored
pms RunTimePump1Minutes = no data stored
pms SolControlDiff = no data stored
pms SolControlInt = no data stored
pms SolControlPress = no data stored
pms SolPumpPower = no data stored
pms SolPumpRelay = no data stored
pms Time = no data stored
pms Variante = no data stored
pms YieldCurrentDay = no data stored
pms YieldTotal = no data stored
sc ASIDetected = no data stored
sc BufferControlDiff = no data stored
sc BufferControlInt = no data stored
sc BufferControlPress = no data stored
sc BufferPumpPower = no data stored
sc ColKickGradient = no data stored
sc ColKickPumpTime = no data stored
sc Coll1Sensor = no data stored
sc Coll2Sensor = no data stored
sc CollPumpHRuntime1 = no data stored
sc CollPumpHRuntime2 = no data stored
sc CountryZone = no data stored
sc CurrentASCStateforASI = no data stored
sc CurrentASCStateforExternals = no data stored
sc CurrentBufferTempDesired = no data stored
sc currenterror = no data stored
sc CurrentFlow = no data stored
sc CurrentSolTempDesired = no data stored
sc CurrentSystemMode = no data stored
sc CurrentVPMLoadingMode = no data stored
sc Date = no data stored
sc DateAndTimeIsSet = no data stored
sc DeltaTOffFlexDtController = no data stored
sc DeltaTOnFlexDtController = no data stored
sc errorhistory = no data stored
sc ExtendedYieldCalculation = no data stored
sc ExternalHcRequest = no data stored
sc ExternalHcTempDesired = no data stored
sc ExternalHwcRequest = no data stored
sc ExternalHwcTempDesired = no data stored
sc FlowSensorFrequency = no data stored
sc ForceStartSolPumpKick = no data stored
sc FrostProtectionEnabled = no data stored
sc FrostProtectionLimit = no data stored
sc HasSolCollVolumeSensor = no data stored
sc InternalHcTempDesired = no data stored
sc InternalHwcTempDesired = no data stored
sc KolTempMin1 = no data stored
sc KolTempMin2 = no data stored
sc MonitorBufferPIDValue = no data stored
sc MonitorMatlabHcCalculation = no data stored
sc MonitorMatlabHwcCalculation = no data stored
sc MonitorMatlabLast5minSolAverage = no data stored
sc MonitorMatlabState = no data stored
sc MonitorOverheatState = no data stored
sc MonitorSolPIDValue = no data stored
sc Ntc1RawData = no data stored
sc Ntc1Sensor = no data stored
sc Ntc2RawData = no data stored
sc Ntc2Sensor = no data stored
sc Ntc3RawData = no data stored
sc Ntc3Sensor = no data stored
sc Ntc4RawData = no data stored
sc Ntc4Sensor = no data stored
sc OutputMA = no data stored
sc PowerOnCounter = no data stored
sc RequestForExternalDateTimeSetting = no data stored
sc RTCLowVoltageCounter = no data stored
sc RunTimeBufferPumpHours = no data stored
sc RunTimeBufferPumpMinutes = no data stored
sc RunTimePump1Hours = no data stored
sc RunTimePump1Minutes = no data stored
sc ScProtectionHysteresis = no data stored
sc SolCollPumpED1 = no data stored
sc SolCollPumpED2 = no data stored
sc SolCollVolumeSensorPowerLastMinut = no data stored
sc SolCollVolumeSensorTicksPer10Lite = no data stored
sc SolControlDiff = no data stored
sc SolControlInt = no data stored
sc SolControlPress = no data stored
sc SolDisableDiffTemp1 = no data stored
sc SolDisableDiffTemp2 = no data stored
sc SolEnableDiffTemp1 = no data stored
sc SolEnableDiffTemp2 = no data stored
sc SolEnablePumpPWM = no data stored
sc SolFlowRate = no data stored
sc SolHwcMaxLoadTemp1 = no data stored
sc SolHwcMaxLoadTemp2 = no data stored
sc SolOperatingMode = no data stored
sc SolPriority = no data stored
sc SolProtection = no data stored
sc SolProtectionStartTemp = no data stored
sc SolPumpPower = no data stored
sc SolPumpRelay = no data stored
sc SolTeleswitchOperatingMode = no data stored
sc Stat15MinBusTimeout = no data stored
sc StatMonthOfInstallation = no data stored
sc StatOperatingHours = no data stored
sc StatPowerOn = no data stored
sc StatRestarts = no data stored
sc StatRTOSErrorcode = no data stored
sc StatRTOSErrorCounter = no data stored
sc StatYearOfInstallation = no data stored
sc Storage1Sensor3 = no data stored
sc Storage2Sensor3 = no data stored
sc Storage3Sensor3 = no data stored
sc Storage4Sensor3 = no data stored
sc SumBackflowSensor = no data stored
sc TeleSwitch = no data stored
sc Time = no data stored
sc Variante = no data stored
sc YieldCurrentDay = no data stored
sc YieldSensor = no data stored
sc YieldTotal = no data stored
scan id = no data stored
scan.06  = Vaillant;PMS00;0107;4302
scan.06 id = 21;20;26;0020080448;0907;005182;N5
scan.08  = Vaillant;BAI00;0104;7803
scan.08 id = 21;18;05;0010021934;0001;005340;N5
scan.0a  = Vaillant;PMW00;0117;4402
scan.0a id = 21;12;43;0010007267;3110;008744;N5
scan.12  = Vaillant;PMW00;0117;4402
scan.12 id = 21;12;43;0010007267;3110;008744;N5
scan.15  = Vaillant;UI   ;0508;6201
scan.15 id = 21;17;28;0020080465;0907;006679;N4
scan.26  = Vaillant;SOLSY;0500;6301
scan.26 id = 21;17;27;0020076588;0907;006266;N7
scan.50  = Vaillant;SOLSY;0500;6301
scan.50 id = 21;17;27;0020076588;0907;006266;N7
scan.ec  = Vaillant;SOLSY;0500;6301
scan.ec id = 21;17;27;0020076588;0907;006266;N7
scan.ed  = Vaillant;PMS00;0107;4302
scan.ed id = 21;20;26;0020080448;0907;005182;N5
scan.fc  = Vaillant;PMW00;0117;4402
scan.fc id = 21;12;43;0010007267;3110;008744;N5
ui ActoStorModulDetected = no data stored
ui AscBigModulDetected = no data stored
ui AscSmallModulDetected = no data stored
ui ASCStatus = no data stored
ui BoilerCount = no data stored
ui BoilerDetected = no data stored
ui BoilerHoursB1 = no data stored
ui BoilerHoursB2 = no data stored
ui BoilerHoursB3 = no data stored
ui BoilerHoursB4 = no data stored
ui BoilerHoursB5 = no data stored
ui BoilerHoursB6 = no data stored
ui BoilerHoursB7 = no data stored
ui BoilerHoursB8 = no data stored
ui BoilerSequence = no data stored
ui BoilerSequenceChangeTime = no data stored
ui BoilerSwitchHyster = no data stored
ui BoilerSwitchSteps = no data stored
ui BoilerTempMax = no data stored
ui BoilerTempMin = no data stored
ui BufferFlowThresholdOff = no data stored
ui BufferFlowThresholdOn = no data stored
ui ClockSwitchSummerWinterDone = no data stored
ui ContinuousHeatingLimit = no data stored
ui currenterror = no data stored
ui Date = no data stored
ui Day = no data stored
ui DesiredDegreeB1 = no data stored
ui DesiredDegreeB2 = no data stored
ui DesiredDegreeB3 = no data stored
ui DesiredDegreeB4 = no data stored
ui DesiredDegreeB5 = no data stored
ui DesiredDegreeB6 = no data stored
ui DesiredDegreeB7 = no data stored
ui DesiredDegreeB8 = no data stored
ui DesiredStateB1 = no data stored
ui DesiredStateB2 = no data stored
ui DesiredStateB3 = no data stored
ui DesiredStateB4 = no data stored
ui DesiredStateB5 = no data stored
ui DesiredStateB6 = no data stored
ui DesiredStateB7 = no data stored
ui DesiredStateB8 = no data stored
ui DisplayType = no data stored
ui errorhistory = no data stored
ui FlagsB1 = no data stored
ui FlagsB2 = no data stored
ui FlagsB3 = no data stored
ui FlagsB4 = no data stored
ui FlagsB5 = no data stored
ui FlagsB6 = no data stored
ui FlagsB7 = no data stored
ui FlagsB8 = no data stored
ui FlowTemp = no data stored
ui FlowTempDesired = no data stored
ui FlowTempDesiredAscHc = no data stored
ui FlowTempDesiredAscHwc = no data stored
ui FlowTempDesiredB1 = no data stored
ui FlowTempDesiredB2 = no data stored
ui FlowTempDesiredB3 = no data stored
ui FlowTempDesiredB4 = no data stored
ui FlowTempDesiredB5 = no data stored
ui FlowTempDesiredB6 = no data stored
ui FlowTempDesiredB7 = no data stored
ui FlowTempDesiredB8 = no data stored
ui FrostOverRideTime = no data stored
ui HcForceMode = no data stored
ui HcName10 = no data stored
ui HcName11 = no data stored
ui HcName12 = no data stored
ui HcName13 = no data stored
ui HcName14 = no data stored
ui HcName15 = no data stored
ui HcName1 = no data stored
ui HcName2 = no data stored
ui HcName3 = no data stored
ui HcName4 = no data stored
ui HcName5 = no data stored
ui HcName6 = no data stored
ui HcName7 = no data stored
ui HcName8 = no data stored
ui HcName9 = no data stored
ui HcPumpB1 = no data stored
ui HcPumpB2 = no data stored
ui HcPumpB3 = no data stored
ui HcPumpB4 = no data stored
ui HcPumpB5 = no data stored
ui HcPumpB6 = no data stored
ui HcPumpB7 = no data stored
ui HcPumpB8 = no data stored
ui HcRequestAsc = no data stored
ui HolidayPeriod = no data stored
ui HwcRequestAsc = no data stored
ui HydraulicMap = no data stored
ui InstallationCompleted = no data stored
ui KeyCodeforConfigMenu = no data stored
ui LcdContrastPwmValue = no data stored
ui LoadingPumpB1 = no data stored
ui LoadingPumpB2 = no data stored
ui LoadingPumpB3 = no data stored
ui LoadingPumpB4 = no data stored
ui LoadingPumpB5 = no data stored
ui LoadingPumpB6 = no data stored
ui LoadingPumpB7 = no data stored
ui LoadingPumpB8 = no data stored
ui MixerDetected = no data stored
ui OffsetFlowTempDesiredBufToBoiler = no data stored
ui OutsideTemp = no data stored
ui OutsideTempOffset = no data stored
ui PhoneNumberPart1 = no data stored
ui PhoneNumberPart2 = no data stored
ui PreShutDownTime = no data stored
ui RemoteDetected = no data stored
ui RoomTemp = no data stored
ui RoomTempHoliday = no data stored
ui RoomTempOffset = no data stored
ui RoomTempOffsetSelfWarming = no data stored
ui ScanPrevention = no data stored
ui SeparationShift = no data stored
ui SequenceOfBoiler = no data stored
ui ServicePeriod = no data stored
ui SolLoadingDelayHc = no data stored
ui SolLoadingDelayHwc = no data stored
ui SourceType = no data stored
ui StartPowerVantage = no data stored
ui StateEM = no data stored
ui StorageSensorBottom = no data stored
ui StorageSensorMiddle = no data stored
ui StorageSensorTop = no data stored
ui SummerWinterTimeAdjust = no data stored
ui SystemDemand1 = no data stored
ui SystemModeStream1 = no data stored
ui SystemModeStream2 = no data stored
ui SystemModeStream3 = no data stored
ui SystemTempGradient = no data stored
ui TempFailDetectTime = no data stored
ui TempIncrease = no data stored
ui Time = no data stored
ui TurnOffDelay = no data stored
ui TurnOnDelay = no data stored
ui WaterstationModulDetected = no data stored
ui YieldLastYear = no data stored
ui YieldThisYear = 18;118;489;413;338;252;164;2;0;0;0;0


Und die Datei unter "/etc/default/ebusd" sieht wie folgt aus:
# /etc/default/ebusd:
# config file for ebusd service.

# Options to pass to ebusd (run "ebusd -?" for more info):
EBUSD_OPTS="--scanconfig configpath=http://ebusd.eu/config/ --pollinterval=5"

# MULTIPLE EBUSD INSTANCES WITH SYSV
# In order to run multiple ebusd instances on a SysV enabled system, simply
# define several EBUSD_OPTS with a unique suffix for each. Recommended is to
# use a number as suffix for all EBUSD_OPTS settings. That number will then be
# taken as additional "instance" parameter to the init.d script in order to
# start/stop an individual ebusd instance instead of all instances.
# Example: (uncomment the EBUSD_OPTS above)
#EBUSD_OPTS1="--scanconfig -d /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A50285BI-if00-port0 -p 8888 -l $#EBUSD_OPTS2="--scanconfig -d /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A900acTF-if00-port0 -p 8889 -l $#EBUSD_OPTS3="--scanconfig -d /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A900beCG-if00-port0 -p 8890 -l $

# MULTIPLE EBUSD INSTANCES WITH SYSTEMD
# In order to run muiltiple ebusd instances on a systemd enabled system, just
# copy the /usr/lib/systemd/system/ebusd.service file to /etc/systemd/system/
# with a different name (e.g. ebusd-2.service), remove the line starting with
# 'EnvironmentFile=', and replace the '$EBUSD_OPTS' with the options for that
# particular ebusd instance.


EBUSD_OPTS="-d /dev/ttyebus -p 8888 -l /var/log/ebusd.log --scanconfig --httpport=8080"


"ebusctl i" liefert
version: ebusd 3.4.v3.4-8-g177568c
update check: version 22.3 available
signal: acquired
symbol rate: 44
max symbol rate: 173
min arbitration micros: 34
max arbitration micros: 3089
min symbol latency: 3
max symbol latency: 19
reconnects: 0
masters: 5
messages: 876
conditional: 27
poll: 1
update: 12
address 01: master #6
address 03: master #11
address 06: slave #6, scanned "MF=Vaillant;ID=PMS00;SW=0107;HW=4302", loaded "vaillant/06.pms.csv"
address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=BAI00;SW=0104;HW=7803", loaded "vaillant/bai.308523.inc", "vaillant/08.bai.csv"
address 0a: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=PMW00;SW=0117;HW=4402", loaded "vaillant/0a.pmw.hwc.csv"
address 10: master #2
address 12: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=PMW00;SW=0117;HW=4402"
address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=UI   ;SW=0508;HW=6201", loaded "vaillant/15.ui.csv"
address 26: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0500;HW=6301", loaded "vaillant/26.solsy.hc.csv"
address 31: master #8, ebusd
address 36: slave #8, ebusd
address 50: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0500;HW=6301", loaded "vaillant/50.solsy.mc.csv"
address ec: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0500;HW=6301", loaded "vaillant/ec.solsy.sc.csv"
address ed: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=PMS00;SW=0107;HW=4302", loaded "vaillant/ed.pms.sc.csv"
address f7: master #20
address fc: slave #20, scanned "MF=Vaillant;ID=PMW00;SW=0117;HW=4402"

john30

Zitat von: jerzimeik am 09 August 2022, 09:53:55
Meiner Meinung nach aber viel zu wenige.
welche Daten erwartest du denn? und von alleine liefert ebusd nur das, was irgendein anderes Gerät auf den Bus gibt, d.h. wenn du Werte explizit lesen willst, musst du das halt auch auslösen, z.b. mit "ebusctl read CirPump"
author of ebusd

lewej

Hallo zusammen,

Ich wollte keinen neuen thread aufmachen. Meine Frage passt vielleicht hier rein.
Ich habe gerade eine Diskussion mit dem Vaillant Support.

Ich wollte meine Anlage erweitern um eine multimatic und sensonet.
Laut Support kommuniziert meine Anlage per modbus und es würde nicht gehen.

???
Ich hab die Geotherm VWL 81/3s. Aussenstation und Innenstation ist am ebus Connector auf der Platine verbunden. Auch der ebus Adapter und ebusd funktionieren bei mir.

Hab ich da einen Support Mitarbeiter erwischt, der die eigenen Anlagen nicht kennt oder hat er recht?

VG