FHEM - Hausautomations-Systeme > 1Wire

Nach System-Neuinstallation: Fehlermeldungen von 10_OWServer.pm, 21_OWMULTI

(1/1)

thomasg:
Hallo zusammen,

ich habe grade mein System neu aufgesetzt.
Funktioniert auch soweit gut - nach einem Rüberkopieren der alten fhem.cfg war alles wieder beim alten.
Bis auf die 1Wire-Devices.
Da bekomme ich unerklärliche Fehlermledungen (siehe unten).
Hat da jemand von Euch eine Idee?

Muss ich innerhlab von fhem irgendwelche Module nachinstallieren? Habe ich was vergessen zu installieren?

Vielen Dank





--- Code: ---
2022.09.19 13:34:42 3: thomasOWServer: Opening connection to OWServer localhost:4304...
2022.09.19 13:34:42 3: thomasOWServer: Successfully connected to localhost:4304.
2022.09.19 13:34:42 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in split at ./FHEM/10_OWServer.pm line 496.
2022.09.19 13:34:42 0: Featurelevel: 6.1
2022.09.19 13:34:42 0: Server started with 134 defined entities (fhem.pl:26379/2022-09-03 perl:5.032001 os:linux user:fhem pid:973)
....
2022.09.19 13:34:52 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $res in split at ./FHEM/21_OWMULTI.pm line 792.
2022.09.19 13:34:52 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric eq (==) at ./FHEM/21_OWMULTI.pm line 800.
2022.09.19 13:34:53 3: SZI.KS_VOC_Decke: reading temperature did not return a value
2022.09.19 13:34:58 3: HAR.Counter2: reading counters.B did not return a value
2022.09.19 13:35:02 3: DS2423_2FE084000003: reading counters.A did not return a value
2022.09.19 13:35:02 3: DS2423_2FE084000003: reading counters.B did not return a value
2022.09.19 13:35:04 3: AB.KS_West: reading PIO.A did not return a value
2022.09.19 13:35:04 3: AB.KS_West: reading PIO.B did not return a value
--- Ende Code ---

thomasg:
Letztendlich lags daran, dass ich das Paket OWFS noch nachinstallieren musste. Dann wurden am bus auch devices angezeigt.