Hallo,

ich habe mich gewagt und letzes Wochenende ein update von FHEM und Raspberry gemacht. Das letzte Update war schon länger her.

Mir ist jetzt erst aufgefallen, dass ein DOIF nicht mehr richtig funktioniert.

Das DOIF habe ich für eine Kellerlüftung und soll ausgeführt werden, bestimmte Bedingungen vorliegen (Taupunktlüftung)

Wenn die Bedingungen zutreffen wird eine Lüfterklappe (HUEDevice19) erst geöffnet und wenn die geöffnet ist ein Lüfter (HUEDevice9) eingeschaltet. Der Lüfter läuft eine vorgegbene Zeit, schaltet aus und die Lüfterklappe (HUEDevice7) schließt wieder. Zwischen ein- und ausschalten des Lüfter wird ein paar Sekunden gewartet, damit die Lüfterklappen sich ganz öffnen können.
Das hat bisher funktioniert.

Jetzt ist es so, dass die Lüfterklappe öffnet, der Lüfter schaltet sich ein aber schaltet sich nach ein paar Sekunden wieder aus. Ich finde nichts, wo ich so eine kurze Lüfterzeit vorgegeben habe.


Diesen Vorgang kann ich auch manuell über ein Dummy (nicht über die o.g. Bedingungen) starten. Hier passiert das selbe.
Der Lüfter schaltet nach ein paar Sekunden aus (ca. 10 Sekunden).

Kann es sein, dass es mit dem Update zusammenhängt?
Vorher hat es funktoniert (zumindest ist mir nichts aufgefallen).

Vielen Dank
Grüße Ruggy


Hier das List vom Dummy zum Ein- und Ausschalten:

[code]Internals:
   FUUID      61d08d74-f33f-f59f-6793-e39ba557dc2a8f98
   NAME       Kellerluefter_mit_Klappen
   NR         145
   STATE      off
   TYPE       dummy
   eventCount 2
   Helper:
     DBLOG:
       state:
         DbLog:
           TIME       1663971133.1168
           VALUE      off
   READINGS:
     2022-09-24 00:12:13   state           off
Attributes:
   devStateIcon off:Ventilator_fett on:vent_ventilation_level_3@red
   room       Kellerlüftung
   webCmd     on:off



Hier das List fürs einschalten:

Internals:
   DEF        ([Kellerluefter_mit_Klappen:"on"]) (set HUEDevice18 on-for-timer 17) (set HUEDevice9 on)
   FUUID      61d09273-f33f-f59f-ede6-1d0804cc7e2c5a3f
   MODEL      FHEM
   NAME       KELLERLUEFTER_MIT_KLAPPEN_EINSCHALTEN_doif
   NOTIFYDEV  Kellerluefter_mit_Klappen,global
   NR         146
   NTFY_ORDER 50-KELLERLUEFTER_MIT_KLAPPEN_EINSCHALTEN_doif
   STATE      cmd_2
   TYPE       DOIF
   VERSION    26435 2022-09-20 20:49:19
   eventCount 5
   Helper:
     DBLOG:
       state:
         DbLog:
           TIME       1663971133.38226
           VALUE      cmd_2
   READINGS:
     2022-09-24 00:12:13   Device          Kellerluefter_mit_Klappen
     2022-09-24 00:12:13   cmd             2
     2022-09-24 00:12:13   cmd_event       Kellerluefter_mit_Klappen
     2022-09-24 00:12:13   cmd_nr          2
     2022-09-24 00:12:13   e_Kellerluefter_mit_Klappen_events off
     2022-01-01 18:56:58   mode            enabled
     2022-09-24 00:12:13   state           cmd_2
     2022-09-24 00:11:51   wait_timer      no timer
   Regex:
     accu:
     collect:
     cond:
       Kellerluefter_mit_Klappen:
         0:
           &STATE     ^Kellerluefter_mit_Klappen$
   attr:
     cmdState:
     wait:
       0:
         0
         20
     waitdel:
   condition:
     0          ::EventDoIf('Kellerluefter_mit_Klappen',$hash,'on',1)
   do:
     0:
       0          set HUEDevice18 on-for-timer 17
       1          set HUEDevice9 on
     1:
   helper:
     NOTIFYDEV  Kellerluefter_mit_Klappen,global
     event      off
     globalinit 1
     last_timer 0
     sleepdevice Kellerluefter_mit_Klappen
     sleepsubtimer -1
     sleeptimer -1
     timerdev   Kellerluefter_mit_Klappen
     timerevent off
     triggerDev Kellerluefter_mit_Klappen
     DOIF_eventa:
       cmd_nr: 2
       cmd: 2
       cmd_event: Kellerluefter_mit_Klappen
       cmd_2
     DOIF_eventas:
       cmd_nr: 2
       cmd: 2
       cmd_event: Kellerluefter_mit_Klappen
       state: cmd_2
     timerevents:
       off
     timereventsState:
       state: off
     triggerEvents:
       off
     triggerEventsState:
       state: off
   internals:
   perlblock:
   readings:
   trigger:
     all         Kellerluefter_mit_Klappen
   uiState:
   uiTable:
Attributes:
   room       Kellerlüftung
   wait       0,20


Hier das List fürs Ausschalten:

Internals:
   DEF        ([Kellerluefter_mit_Klappen:"off"]) (set HUEDevice9 off) (set HUEDevice7 on-for-timer 17)
   FUUID      61d096e2-f33f-f59f-af16-3c5efb8da9916e28
   MODEL      FHEM
   NAME       KELLERLUEFTER_MIT_KLAPPEN_AUSSCHALTEN_doif
   NOTIFYDEV  Kellerluefter_mit_Klappen,global
   NR         147
   NTFY_ORDER 50-KELLERLUEFTER_MIT_KLAPPEN_AUSSCHALTEN_doif
   STATE      cmd_1
   TYPE       DOIF
   VERSION    26435 2022-09-20 20:49:19
   eventCount 5
   Helper:
     DBLOG:
       state:
         DbLog:
           TIME       1663971153.38645
           VALUE      cmd_1
   READINGS:
     2022-09-24 00:12:13   Device          Kellerluefter_mit_Klappen
     2022-09-24 00:12:33   cmd             1.2
     2022-09-24 00:12:33   cmd_event       Kellerluefter_mit_Klappen
     2022-09-24 00:12:33   cmd_nr          1
     2022-09-24 00:12:33   cmd_seqnr       2
     2022-09-24 00:12:13   e_Kellerluefter_mit_Klappen_events off
     2022-01-01 19:06:27   mode            enabled
     2022-09-24 00:12:33   state           cmd_1
     2022-09-24 00:12:33   wait_timer      no timer
   Regex:
     accu:
     collect:
     cond:
       Kellerluefter_mit_Klappen:
         0:
           &STATE     ^Kellerluefter_mit_Klappen$
   attr:
     cmdState:
     wait:
       0:
         0
         20
     waitdel:
   condition:
     0          ::EventDoIf('Kellerluefter_mit_Klappen',$hash,'off',1)
   do:
     0:
       0          set HUEDevice9 off
       1          set HUEDevice7 on-for-timer 17
     1:
   helper:
     NOTIFYDEV  Kellerluefter_mit_Klappen,global
     event      off
     globalinit 1
     last_timer 0
     sleepdevice Kellerluefter_mit_Klappen
     sleepsubtimer -1
     sleeptimer -1
     timerdev   Kellerluefter_mit_Klappen
     timerevent off
     triggerDev Kellerluefter_mit_Klappen
     DOIF_eventa:
       cmd_nr: 1
       cmd_seqnr: 2
       cmd_event: Kellerluefter_mit_Klappen
       cmd_1
     DOIF_eventas:
       cmd_nr: 1
       cmd_seqnr: 2
       cmd_event: Kellerluefter_mit_Klappen
       state: cmd_1
     timerevents:
       off
     timereventsState:
       state: off
     triggerEvents:
       off
     triggerEventsState:
       state: off
   internals:
   perlblock:
   readings:
   trigger:
     all         Kellerluefter_mit_Klappen
   uiState:
   uiTable:
Attributes:
   room       Kellerlüftung
   wait       0,20


Hier das List vom Device Lüfter (ist eine schaltbare Steckdose):

Internals:
   DEF        9  IODev=deCONZ
   FUUID      5f1bd2bf-f33f-f59f-7701-05ebb3629e9342e1
   FVERSION   31_HUEDevice.pm:0.262040/2022-07-09
   ID         9
   INTERVAL   
   IODev      deCONZ
   NAME       HUEDevice9
   NR         44
   STATE      off
   TYPE       HUEDevice
   desired    0
   eventCount 16
   has_events 1
   manufacturername OSRAM
   modelid    Plug 01
   name       Keller_Steckdose_Luefter
   swversion  V1.04.90
   type       On/Off plug-in unit
   uniqueid   7c:b0:3e:aa:0a:07:10:dd-03
   Helper:
     DBLOG:
       state:
         DbLog:
           TIME       1663999740.23855
           VALUE      off
   READINGS:
     2022-09-24 00:09:58   IODev           deCONZ
     2022-09-24 00:10:00   alert           none
     2022-09-17 23:42:59   dynamics_status none
     2022-09-24 08:48:01   lastseen        2022-09-24T06:47Z
     2022-09-24 08:09:00   onoff           0
     2022-09-24 08:09:00   pct             0
     2022-09-24 08:48:01   reachable       1
     2022-09-24 08:09:00   state           off
     2022-09-17 23:42:59   v2effect        no_effect
   helper:
     alert      none
     battery    -1
     bri        -1
     colormode 
     ct         -1
     devtype   
     dynamics_status
     effect     
     hue        -1
     lastseen   
     mode       
     on         0
     pct        0
     reachable  1
     rgb       
     sat        -1
     update_timeout -1
     v2effect   
     xy         
     json:
       etag       4845b7ac0cb3744a9e4da15975e7af4c
       lastannounced
       lastseen   2022-09-24T06:47Z
       manufacturername OSRAM
       modelid    Plug 01
       name       Keller_Steckdose_Luefter
       swversion  V1.04.90
       type       On/Off plug-in unit
       uniqueid   7c:b0:3e:aa:0a:07:10:dd-03
       state:
         alert      none
Attributes:
   IODev      deCONZ
   alias      Luefter_Steckdose_ACHTUNG_ohne_Rohrklappe
   color-icons 2
   devStateIcon off:Ventilator_fett on:vent_ventilation_level_3@red
   event-on-change-reading state
   model      Plug 01
   room       HUEDevice,Keller
   subType    switch
   webCmd     toggle:on:off


Hier das List zum Lüfterklappe öffnen (ist ein Xiaomi zweifach Relais):

Internals:
   DEF        18  IODev=deCONZ
   FUUID      6054ea6f-f33f-f59f-eba5-fa5809c0fbbf37e7
   FVERSION   31_HUEDevice.pm:0.262040/2022-07-09
   ID         18
   INTERVAL   
   IODev      deCONZ
   NAME       HUEDevice18
   NR         101
   STATE      off
   TYPE       HUEDevice
   desired    0
   eventCount 27
   has_events 1
   manufacturername Unknown
   modelid    lumi.relay.c2acn01
   name       Lüftungsrohr_Zu
   swversion  02-27-2019
   type       Dimmable light
   uniqueid   00:15:8d:00:04:28:b3:c5-02
   Helper:
     DBLOG:
       state:
         DbLog:
           TIME       1663999718.28445
           VALUE      off
   READINGS:
     2022-09-24 00:09:58   IODev           deCONZ
     2022-09-24 00:10:00   alert           none
     2022-09-17 23:42:59   dynamics_status none
     2022-09-24 08:48:59   lastseen        2022-09-24T06:47Z
     2022-09-24 08:08:38   onoff           0
     2022-09-24 08:08:38   pct             0
     2022-09-24 08:08:22   reachable       1
     2022-09-24 08:08:38   state           off
     2022-09-17 23:42:59   v2effect        no_effect
   helper:
     alert      none
     battery    -1
     bri        -1
     colormode 
     ct         -1
     devtype   
     dynamics_status
     effect     
     hue        -1
     lastseen   
     mode       
     on         0
     pct        0
     reachable  1
     rgb       
     sat        -1
     update_timeout 1
     v2effect   
     xy         
     json:
       e          changed
       id         18
       r          lights
       source     event
       t          event
       uniqueid   00:15:8d:00:04:28:b3:c5-02
       attr:
         id         18
         lastannounced
         lastseen   2022-09-24T06:49Z
         manufacturername Unknown
         modelid    lumi.relay.c2acn01
         name       Lüftungsrohr_Zu
         swversion  02-27-2019
         type       Dimmable light
         uniqueid   00:15:8d:00:04:28:b3:c5-02
Attributes:
   IODev      deCONZ
   alias      Lüftungsrohr öffnen
   color-icons 2
   devStateIcon {(HUEDevice_devStateIcon($name),"toggle")}
   event-on-change-reading state
   group      HUEDevice
   model      lumi.relay.c2acn01
   room       HUEDevice,Keller,Kellerlüftung
   subType    dimmer
   webCmd     pct:toggle:on:off


Hier das List zum Lüfterklappe schließen (ist ein Xiaomi zweifach Relais):

Internals:
   DEF        7  IODev=deCONZ
   FUUID      6054ea6e-f33f-f59f-098a-2c18147ac015eec8
   FVERSION   31_HUEDevice.pm:0.262040/2022-07-09
   ID         7
   INTERVAL   
   IODev      deCONZ
   NAME       HUEDevice7
   NR         100
   STATE      off
   TYPE       HUEDevice
   desired    0
   eventCount 16
   has_events 1
   manufacturername LUMI
   modelid    lumi.relay.c2acn01
   name       Lüftungsrohr_Auf
   swversion  02-27-2019
   type       Dimmable light
   uniqueid   00:15:8d:00:04:28:b3:c5-01
   Helper:
     DBLOG:
       state:
         DbLog:
           TIME       1663996718.25613
           VALUE      off
   READINGS:
     2022-09-24 00:09:58   IODev           deCONZ
     2022-09-24 00:10:00   alert           none
     2022-09-17 23:42:59   dynamics_status none
     2022-09-24 08:49:59   lastseen        2022-09-24T06:49Z
     2022-09-24 07:18:38   onoff           0
     2022-09-24 07:18:38   pct             0
     2022-09-24 00:10:00   reachable       1
     2022-09-24 07:18:38   state           off
     2022-09-17 23:42:59   v2effect        no_effect
   helper:
     alert      none
     battery    -1
     bri        -1
     colormode 
     ct         -1
     devtype   
     dynamics_status
     effect     
     hue        -1
     lastseen   
     mode       
     on         0
     pct        0
     reachable  1
     rgb       
     sat        -1
     update_timeout 1
     v2effect   
     xy         
     json:
       etag       083b1779f5d9c8da4ce777bbcfe4977d
       lastannounced
       lastseen   2022-09-24T06:49Z
       manufacturername LUMI
       modelid    lumi.relay.c2acn01
       name       Lüftungsrohr_Auf
       swversion  02-27-2019
       type       Dimmable light
       uniqueid   00:15:8d:00:04:28:b3:c5-01
       state:
         alert      none
Attributes:
   IODev      deCONZ
   alias      Lüftungsrohr schließen
   color-icons 2
   devStateIcon {(HUEDevice_devStateIcon($name),"toggle")}
   event-on-change-reading state
   group      HUEDevice
   model      lumi.relay.c2acn01
   room       HUEDevice,Keller,Kellerlüftung
   subType    dimmer
   webCmd     pct:toggle:on:off

Damian

An den Listings kann ich kein Fehlverhalten der beiden DOIF-Definitionen erkennen.

set HUEDevice18 on-for-timer 17  schaltete ja ebenfalls aus.
Programmierte FHEM-Module: DOIF-FHEM, DOIF-Perl, DOIF-uiTable, THRESHOLD, FHEM-Befehl: IF

Ruggy

Ich kann mir es ja auch nicht erklären, warum der Lüfter (HUEDevice9) nach ein paar Sekunden wieder ausschaltet. Dieser sollte ja eigentlich auf "on" bleiben.

Das HUEDevice18 schaltet richtigerweise aus.

An was könnte es noch liegen?

Ruggy

Es kann sein, dass die schaltbare Steckdose (Osram Smart+) einen Defekt hat.
Diese schaltet nach ein paar Sekunden aus, auch wenn ich sie mit dem Tastschalter einschalte.

Dies schaue ich mir abends oder morgen nochmal an.

Ruggy

Leider gibt es immer noch das "Phänomen", dass sich die Steckdose Osram Smart + nach ca. 30 Sekunden automatisch wieder ausschaltet.
Ich habe es mit einer andern Smart+ versucht, da war es das selbe.


Wenn ich direkt im Device (HUEDevice9) die Smart+ einschalte bleibt sie eingeschalten.
Wenn ich sie jedoch über den Dummy (mit einen DOIF für Einschalten und einen DOIF für Ausschalten) einschalte, schaltet sie sich ca. 8 Sekunden aus, nachdem das DOIF für Einschalten abgearbeitet wurde.

Folgende Devices habe ich:
HUEDevice9 = Smart+ (Steckdose mit Lüfter; derzeit habe ich zum Testen den Lüfter nicht angesteckt)
HUEDevice18 = Relaist für Lüfterklappe öffnen (Xiaomi Doppelrelais)
HUEDevice7 = Relais für Lüfterklappe schließen (Xiaomi Doppelrelais)

So ist der Ablauf:

Ich klicke beim Dummy auf "on"
-> Relais für Lüfterklappe schaltet sofort ein (HUEDevice18)
-> nach 17 Sekunden Relais für Lüfterklappe schaltet aus (HUEDevice18)
-> nach ca. 2 Sekunden Lüfter (HUEDevice9) schaltet ein.
---soweit würde es passen


...aber nach ein paar Sekunden (Dauer ist unterschiedlich; einmal nach 8, dann nach 16, dann nach 40 Sekunden) schaltet sich die Smart+ (HUEDevice9) von selber aus.

An was kann das liegen?

Damian

Zitat von: Ruggy am 25 September 2022, 11:31:26
Leider gibt es immer noch das "Phänomen", dass sich die Steckdose Osram Smart + nach ca. 30 Sekunden automatisch wieder ausschaltet.
Ich habe es mit einer andern Smart+ versucht, da war es das selbe.


Wenn ich direkt im Device (HUEDevice9) die Smart+ einschalte bleibt sie eingeschalten.
Wenn ich sie jedoch über den Dummy (mit einen DOIF für Einschalten und einen DOIF für Ausschalten) einschalte, schaltet sie sich ca. 8 Sekunden aus, nachdem das DOIF für Einschalten abgearbeitet wurde.

Folgende Devices habe ich:
HUEDevice9 = Smart+ (Steckdose mit Lüfter; derzeit habe ich zum Testen den Lüfter nicht angesteckt)
HUEDevice18 = Relaist für Lüfterklappe öffnen (Xiaomi Doppelrelais)
HUEDevice7 = Relais für Lüfterklappe schließen (Xiaomi Doppelrelais)

So ist der Ablauf:

Ich klicke beim Dummy auf "on"
-> Relais für Lüfterklappe schaltet sofort ein (HUEDevice18)
-> nach 17 Sekunden Relais für Lüfterklappe schaltet aus (HUEDevice18)
-> nach ca. 2 Sekunden Lüfter (HUEDevice9) schaltet ein.
---soweit würde es passen


...aber nach ein paar Sekunden (Dauer ist unterschiedlich; einmal nach 8, dann nach 16, dann nach 40 Sekunden) schaltet sich die Smart+ (HUEDevice9) von selber aus.

An was kann das liegen?

Dann musst du im Log schauen, ob ein set-off-Befehl erfolgt.

Du kannst mal testen, was passiert, wenn man zeitversetzt mehrere set HUEDevice18 on-for-timer 17 Befehle absetzt. Wird die Zeit verlängert oder ergeben sich damit bereits mehrere Ausschaltbefehle jeweils nach 17 Sekunden.
Programmierte FHEM-Module: DOIF-FHEM, DOIF-Perl, DOIF-uiTable, THRESHOLD, FHEM-Befehl: IF

Ruggy

Sollte ich die Logs nicht in der Datei finden, welche unter global festgelegt wurde mit

./log/fhem-%Y-%m.log ?



Also folgende

fhem-2022-09.log ?

In dieser werden die Befehle aber nicht aufgeführt. Auch nicht die zum Einschalten usw.

Oder finde ich die in einem anderen Log?

tagedieb

Hi Ruggy
ich würde in der Gerätelog suchen
und am zum beobachtenden gerät  "attr verbose 5 " eingeben

vg tagedieb
FHEM 5.6 auf Cubitruck
CUL und Cul 868 und 2 HM LAN an Zbox
Remoteserver auf 2.Zboxi
HM-CC-RT-DN,HM-LC-Bl1PBU-FM,HM-LC-SW1-FM,HM-LC-SW4-PCB,HM-LC-Sw1PBU-FM,HM-PB-2-WM55,HM-PB-6-WM55,HM-SCI-3-FM,HM-SEC-RHS,HM-SEC-SC,HM-SEC-SC-2,HM-SEC-TIS,HM-WDS10-TH-O u.viele mehr
diverse IT Empfänger und LW3

Ruggy

#8
Habe das verbose bei den drei Geräten gesetzt (Steckdose und Relais).

Wo kann ich die Logs einsehen?
Habe mit PUTTy in /opt/fhem/log nachgesehen. Dort befinend sich die Logs zu den Geräten nicht.


Mir ist noch aufgefallen, dass im global ein Fehler im Zusammenhang mit deCONZ steht.

List von global:

Internals:
   DEF        no definition
   FD         3
   NAME       global
   NR         1
   STATE      no definition
   TYPE       Global
   currentlogfile ./log/fhem-2022-09.log
   eventCount 33
   init_errors Messages collected while initializing FHEM:configfile: deCONZ: unknown attribute model. Type 'attr deCONZ ?' for a detailed list.
deCONZ: unknown attribute subType. Type 'attr deCONZ ?' for a detailed list.

Autosave deactivated
   logfile    ./log/fhem-%Y-%m.log
Attributes:
   autoload_undefined_devices 1
   autosave   0
   configfile fhem.cfg
   logfile    ./log/fhem-%Y-%m.log
   modpath    .
   motd       1
   statefile  ./log/fhem.save
   userattr   DbLogExclude DbLogInclude DbLogValueFn:textField-long cmdIcon devStateIcon devStateIcon:textField-long devStateStyle icon sortby webCmd webCmdLabel:textField-long widgetOverride
   verbose    3
   version    fhem.pl:26379/2022-09-03


Habe wie geschriben, letzten Samstag, ein Update vom Raspberry und FHEM durchgeführt (habe schon länger keins mehr gemacht).
Seit dem funtkoniert es nicht mehr richtig.

Habe heute noch versucht die Firmware der Phoscon App (von deCONZ) upzudaten. Danach konnte ich nicht mehr auf die Phoscon App zugreifen.
Habe dann wieder auf die alte (von 2021) downgegradet und ich konnte wieder darauf zugreifen.

Habe dann noch etwas gefunden, dass die Phoscon App anscheinen u.a. nicht mehr mit Jessi zusammen arbeitet (die habe ich auf meinen Raspberry).
Deshalb wir wahrscheinlich das Firmwareupdate nicht mehr funktionieren?
https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/wiki/Update-deCONZ-manually

Ruggy

Wie es aussieht ist wahrscheinlich etwas beim Update schief gegagnen.
Dies habe ich wie geschrieben vor einer Woche (18.09.) durchgeführt.

Dabei habe ich nicht nur Probleme mit der Steuerung bzlg. der Lüftung sondern mehr.

In der Logfile sind seit dem hunderte Einträge wie nachfolgend. Diese wiederholen sich immer wieder

2022.09.18 22:21:52 4: parse status message for AUS_LUFTFEUCHTIGKEIT
2022.09.18 22:21:52 5: AUS_LUFTFEUCHTIGKEIT: using offsetUTC 7200 from bridge
2022.09.18 22:21:52 4: AUS_LUFTFEUCHTIGKEIT: ignoring reading reachable with timestamp 2022-09-18 21:40:34, current reading timestamp is 2022-09-18 21:40:34
2022.09.18 22:21:52 4: AUS_LUFTFEUCHTIGKEIT: ignoring reading batteryPercent with timestamp 2022-09-18 21:40:34, current reading timestamp is 2022-09-18 21:40:34
2022.09.18 22:21:52 4: AUS_LUFTFEUCHTIGKEIT: ignoring reading lastseen with timestamp 2022-09-18 21:40:34, current reading timestamp is 2022-09-18 21:40:34
2022.09.18 22:21:52 4: AUS_LUFTFEUCHTIGKEIT: ignoring reading battery with timestamp 2022-09-18 21:40:34, current reading timestamp is 2022-09-18 21:40:34
2022.09.18 22:21:52 4: AUS_LUFTFEUCHTIGKEIT: ignoring reading humidity with timestamp 2022-09-18 21:40:34, current reading timestamp is 2022-09-18 21:40:34
2022.09.18 22:21:52 4: parse status message for KEL_LUFTFEUCHTIGKEIT
2022.09.18 22:21:52 5: KEL_LUFTFEUCHTIGKEIT: using offsetUTC 7200 from bridge
2022.09.18 22:21:52 4: KEL_LUFTFEUCHTIGKEIT: ignoring reading reachable with timestamp 2022-09-18 22:11:32, current reading timestamp is 2022-09-18 22:11:32
2022.09.18 22:21:52 4: KEL_LUFTFEUCHTIGKEIT: ignoring reading batteryPercent with timestamp 2022-09-18 22:11:32, current reading timestamp is 2022-09-18 22:11:32
2022.09.18 22:21:52 4: KEL_LUFTFEUCHTIGKEIT: ignoring reading lastseen with timestamp 2022-09-18 22:11:32, current reading timestamp is 2022-09-18 22:11:32
2022.09.18 22:21:52 4: KEL_LUFTFEUCHTIGKEIT: ignoring reading humidity with timestamp 2022-09-18 22:11:32, current reading timestamp is 2022-09-18 22:11:32
2022.09.18 22:21:52 4: KEL_LUFTFEUCHTIGKEIT: ignoring reading battery with timestamp 2022-09-18 22:11:32, current reading timestamp is 2022-09-18 22:11:32


Hier das Logfile ab den Update am 18.09.

2022.09.18 10:20:22 1: update finished, "shutdown restart" is needed to activate the changes.
2022.09.18 10:20:22 1:
2022.09.18 10:20:22 1: Please consider using the global attribute sendStatistics
2022.09.18 10:21:26 2: DbLog DbLog - Last database write cycle due to shutdown ...
2022.09.18 10:21:26 2: DbLog DbLog - no data for last database write cycle
2022.09.18 10:21:26 1: Server shutdown delayed due to DbLog for max 10 sec
2022.09.18 10:21:36 0: Server shutdown
2022.09.18 10:21:38 1: Including fhem.cfg
2022.09.18 10:21:38 1: PERL WARNING: Subroutine myUtils_Initialize redefined at ./FHEM/99_MyUtils.pm line 15, <$fh> line 5.
2022.09.18 10:21:38 1: PERL WARNING: Subroutine winOpenStart redefined at ./FHEM/99_MyUtils.pm line 25, <$fh> line 5.
2022.09.18 10:21:38 1: PERL WARNING: Subroutine PushInfo redefined at ./FHEM/99_MyUtils.pm line 112, <$fh> line 5.
2022.09.18 10:21:38 1: PERL WARNING: Subroutine winOpenStop redefined at ./FHEM/99_MyUtils.pm line 118, <$fh> line 5.
2022.09.18 10:21:38 3: WEB: port 8083 opened
2022.09.18 10:21:39 2: eventTypes: loaded 2503 lines from ./log/eventTypes.txt
2022.09.18 10:21:43 3: HUEGroup0: I/O device is deCONZ
2022.09.18 10:21:43 3: SCH_EG_TEMPERATUR: I/O device is deCONZ
2022.09.18 10:21:43 3: SCH_EG_LUFTFEUCHTIGKEIT: I/O device is deCONZ
2022.09.18 10:21:43 3: TABLETUI: new ext defined infix:ftui/: dir:./www/tablet/:
2022.09.18 10:21:43 3: Registering HTTPSRV TABLETUI for URL /ftui   and assigned link ftui/ ...
2022.09.18 10:21:43 3: HUEGroup1: I/O device is deCONZ
2022.09.18 10:21:43 1: dewpoint dewpointToAllDeviceReadings: attribute 'absFeuchte' is deprecated, please use 'absoluteHumidity'
2022.09.18 10:21:43 3: GARAGE_STECKDOSE: I/O device is deCONZ
2022.09.18 10:21:43 3: SCHEUNE_TUER: I/O device is deCONZ
2022.09.18 10:21:44 3: GARTENHAUS_TUER: I/O device is deCONZ
2022.09.18 10:21:45 3: KEL_TEMPERATUR: I/O device is deCONZ
2022.09.18 10:21:45 3: KEL_LUFTFEUCHTIGKEIT: I/O device is deCONZ
2022.09.18 10:21:45 3: HUEDevice9: I/O device is deCONZ
2022.09.18 10:21:45 3: HUEGroup2: I/O device is deCONZ
2022.09.18 10:21:45 3: HUEDevice1: I/O device is deCONZ
2022.09.18 10:21:45 3: STODL_TUER: I/O device is deCONZ
2022.09.18 10:21:45 3: GARAGENTOR: I/O device is deCONZ
2022.09.18 10:21:45 3: GARTENTUERE_CZ: I/O device is deCONZ
2022.09.18 10:21:45 3: HUEDevice4: I/O device is deCONZ
2022.09.18 10:21:45 3: HUEGroup30676: I/O device is deCONZ
2022.09.18 10:21:45 3: HUEDevice6: I/O device is deCONZ
2022.09.18 10:21:45 3: HUEDevice3: I/O device is deCONZ
2022.09.18 10:21:46 3: WASSERMELDER_WASCHMASCHINE: I/O device is deCONZ
2022.09.18 10:21:46 3: SAFE_BOX_LUFTFEUCHTIGKEIT: I/O device is deCONZ
2022.09.18 10:21:46 3: SAFE_BOX_TEMPERATUR: I/O device is deCONZ
2022.09.18 10:21:46 3: HUEDevice10: I/O device is deCONZ
2022.09.18 10:21:46 3: WASSERMELDER_KUECHE_OG: I/O device is deCONZ
2022.09.18 10:21:46 3: SAFE_BOX_VIBRATION: I/O device is deCONZ
2022.09.18 10:21:46 3: HUEDevice15: I/O device is deCONZ
2022.09.18 10:21:46 3: STODL_TEMPERATUR: I/O device is deCONZ
2022.09.18 10:21:46 3: STODL_LUFTFEUCHTIGKEIT: I/O device is deCONZ
2022.09.18 10:21:46 3: HUEDevice16: I/O device is deCONZ
2022.09.18 10:21:46 3: AUS_LUFTFEUCHTIGKEIT: I/O device is deCONZ
2022.09.18 10:21:46 3: AUS_LUFTDRUCK: I/O device is deCONZ
2022.09.18 10:21:46 3: AUS_TEMPERATUR: I/O device is deCONZ
2022.09.18 10:21:46 3: SCHALTER_AUSSENSTRAHLER: I/O device is deCONZ
2022.09.18 10:21:46 3: REGENSENSOR_SCHIPFL: I/O device is deCONZ
2022.09.18 10:21:46 3: HUEDevice7: I/O device is deCONZ
2022.09.18 10:21:46 3: HUEDevice18: I/O device is deCONZ
2022.09.18 10:21:46 3: HUEDevice21: I/O device is deCONZ
2022.09.18 10:21:46 3: CARPORT_ROLLO_LINKS: I/O device is deCONZ
2022.09.18 10:21:46 3: CARPORT_ROLLO_RECHTS: I/O device is deCONZ
2022.09.18 10:21:47 3: AMADCommBridge (AMADBridge) - defined AMADCommBridge with Socketport 8090
2022.09.18 10:21:47 3: AMADBridge: port 8090 opened
2022.09.18 10:21:47 3: AMADCommBridge (AMADBridge) - Socket opened.
2022.09.18 10:21:48 3: AMADDevice (FHEM_Tablet) - I/O device is AMADBridge
2022.09.18 10:21:48 3: AMADDevice (FHEM_Tablet) - set remoteServer to Automagic
2022.09.18 10:21:48 3: AMADDevice (FHEM_Tablet) - defined with AMAD_ID: 1620895465318 on port 8090
2022.09.18 10:21:48 3: AMADDevice (FHEM_Tablet) - set remoteServer to Automagic
2022.09.18 10:21:48 3: HUESensor31: I/O device is deCONZ
2022.09.18 10:21:48 3: HUESensor1: I/O device is deCONZ
2022.09.18 10:21:48 3: HUESensor24: I/O device is deCONZ
2022.09.18 10:21:48 3: HUESensor56: I/O device is deCONZ
2022.09.18 10:21:48 3: KLINGELSENSOR_OG: I/O device is deCONZ
2022.09.18 10:21:48 3: HUESensor57: I/O device is deCONZ
2022.09.18 10:21:48 3: HUEDevice24: I/O device is deCONZ
2022.09.18 10:21:48 3: HUESensor58: I/O device is deCONZ
2022.09.18 10:21:48 3: HUEDevice25: I/O device is deCONZ
2022.09.18 10:21:49 3: TelegramBot_Define teleBot: called
2022.09.18 10:21:49 3: HUESensor38: I/O device is deCONZ
2022.09.18 10:21:49 3: HUESensor41: I/O device is deCONZ
2022.09.18 10:21:49 3: HUEDevice11: I/O device is deCONZ
2022.09.18 10:21:49 3: HUEDevice12: I/O device is deCONZ
2022.09.18 10:21:49 3: HUESensor47: I/O device is deCONZ
2022.09.18 10:21:49 3: HUESensor19: I/O device is deCONZ
2022.09.18 10:21:49 3: HUESensor44: I/O device is deCONZ
2022.09.18 10:21:49 3: HUESensor37: I/O device is deCONZ
2022.09.18 10:21:49 3: HUESensor45: I/O device is deCONZ
2022.09.18 10:21:49 3: HUESensor13: I/O device is deCONZ
2022.09.18 10:21:49 3: HUESensor36: I/O device is deCONZ
2022.09.18 10:21:49 3: HUESensor49: I/O device is deCONZ
2022.09.18 10:21:49 3: FUIP: Registering ui for URL /ui
2022.09.18 10:21:50 3: HUESensor59: I/O device is deCONZ
2022.09.18 10:21:50 3: HUESensor60: I/O device is deCONZ
2022.09.18 10:21:50 3: HUESensor61: I/O device is deCONZ
2022.09.18 10:21:50 3: HUESensor62: I/O device is deCONZ
2022.09.18 10:21:50 3: HUESensor63: I/O device is deCONZ
2022.09.18 10:21:50 3: HUESensor64: I/O device is deCONZ
2022.09.18 10:21:50 1: Including ./log/fhem.save
2022.09.18 10:21:50 3: Opening myHmUART device /dev/ttyAMA0
2022.09.18 10:21:50 3: Setting myHmUART serial parameters to 115200,8,N,1
2022.09.18 10:21:50 3: myHmUART device opened
2022.09.18 10:21:50 3: deCONZ: websocket opened to 192.168.1.141:443
2022.09.18 10:21:50 2: deCONZ: autocreate: created 0/0/0 devices (ignored 0/0/0)
2022.09.18 10:21:50 1: usb create starting
2022.09.18 10:21:51 3: Probing ZWDongle device /dev/serial1
2022.09.18 10:21:51 3: Probing CUL device /dev/ttyS0
2022.09.18 10:21:51 3: Probing TCM_ESP3 device /dev/ttyUSB0
2022.09.18 10:21:51 1: TCM_ESP3: Can't open /dev/ttyUSB0: Device or resource busy
2022.09.18 10:21:51 1: usb create end
2022.09.18 10:21:51 0: Featurelevel: 6.1
2022.09.18 10:21:51 0: Server started with 159 defined entities (fhem.pl:26379/2022-09-03 perl:5.024001 os:linux user:fhem pid:23422)
2022.09.18 10:21:51 3: DbLog DbLog - Creating Push-Handle to database SQLite:dbname=/opt/fhem/fhem.db with user
2022.09.18 10:21:51 3: DbLog DbLog - Push-Handle to db SQLite:dbname=/opt/fhem/fhem.db created
2022.09.18 10:21:51 3: deCONZ: websocket: Switching Protocols ok
2022.09.18 10:21:52 3: CUL_HM set HM_6CE949 statusRequest noArg
2022.09.18 10:22:17 3: ABFALL Muelltonnen - CALENDAR:Muelltonnen_Kalender triggered, updating ABFALL Muelltonnen ...
2022.09.18 10:36:10 2: AttrTemplates: got 249 entries
2022.09.18 11:50:39 1: RMDIR: ./restoreDir/save/2022-07-28
2022.09.18 16:10:50 1: PERL WARNING: Argument "open" isn't numeric in numeric gt (>) at ./FHEM/98_SVG.pm line 1622.
2022.09.18 16:10:50 1: PERL WARNING: Argument "open" isn't numeric in subtraction (-) at ./FHEM/98_SVG.pm line 2164.
2022.09.18 16:10:50 1: PERL WARNING: Argument "open" isn't numeric in sprintf at ./FHEM/98_SVG.pm line 2256.
2022.09.18 16:22:17 3: ABFALL Muelltonnen - CALENDAR:Muelltonnen_Kalender triggered, updating ABFALL Muelltonnen ...
2022.09.18 17:55:57 3: IPCAM (Eingang_Kamera) - getSnapshot URI: http://192.168.1.76/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=wuuPkjUhCeI9WG7C&user=admin&password=
2022.09.18 17:55:57 3: IPCAM (Eingang_Kamera) - ExecuteSnapshotRequest blocking: 0, camUrl: http://192.168.1.76/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=wuuPkjUhCeI9WG7C&user=admin&password=
2022.09.18 17:55:58 3: IPCAM (Eingang_Kamera) - getSnapshot URI: http://192.168.1.76/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=wuuPhkmUCeI9WG7C&user=admin&password=
2022.09.18 17:55:58 3: IPCAM (Eingang_Kamera) - ExecuteSnapshotRequest blocking: 0, camUrl: http://192.168.1.76/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=wuuPkjUhCeI9WG7C&user=admin&password=
2022.09.18 17:55:58 3: IPCAM (Eingang_Kamera) - Snapshot Image Format: jpg
2022.09.18 17:55:59 3: IPCAM (Eingang_Kamera) - Snapshot Image Format: jpg
2022.09.18 17:56:00 3: IPCAM (Eingang_Kamera) - getSnapshot URI: http://192.168.1.76/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=wuuPhkmUCeI9WG7C&user=admin&password=
2022.09.18 17:56:00 3: IPCAM (Eingang_Kamera) - ExecuteSnapshotRequest blocking: 0, camUrl: http://192.168.1.76/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=wuuPkjUhCeI9WG7C&user=admin&password=
2022.09.18 17:56:01 3: IPCAM (Eingang_Kamera) - getSnapshot URI: http://192.168.1.76/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=wuuPhkmUCeI9WG7C&user=admin&password=
2022.09.18 17:56:01 3: IPCAM (Eingang_Kamera) - ExecuteSnapshotRequest blocking: 0, camUrl: http://192.168.1.76/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=wuuPkjUhCeI9WG7C&user=admin&password=
2022.09.18 17:56:01 3: IPCAM (Eingang_Kamera) - Snapshot Image Format: jpg
2022.09.18 17:56:02 3: IPCAM (Eingang_Kamera) - Snapshot Image Format: jpg
2022.09.18 17:56:03 3: IPCAM (Eingang_Kamera) - getSnapshot URI: http://192.168.1.76/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=wuuPkjUhCeI9WG7C&user=admin&password=
2022.09.18 17:56:03 3: IPCAM (Eingang_Kamera) - ExecuteSnapshotRequest blocking: 0, camUrl: http://192.168.1.76/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=wuuPkjUhCeI9WG7C&user=admin&password=
2022.09.18 17:56:04 3: IPCAM (Eingang_Kamera) - getSnapshot URI: http://192.168.1.76/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=wuuPkjUhCeI9WG7C&user=admin&password=
2022.09.18 17:56:04 3: IPCAM (Eingang_Kamera) - ExecuteSnapshotRequest blocking: 0, camUrl: http://192.168.1.76/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=wuuPkjUhCeI9WG7C&user=admin&password=
2022.09.18 17:56:04 3: IPCAM (Eingang_Kamera) - Snapshot Image Format: jpg
2022.09.18 17:56:05 3: IPCAM (Eingang_Kamera) - Snapshot Image Format: jpg
2022.09.18 22:12:44 1: PERL WARNING: Argument "open" isn't numeric in numeric gt (>) at ./FHEM/98_SVG.pm line 1622.
2022.09.18 22:12:44 1: PERL WARNING: Argument "closed" isn't numeric in numeric gt (>) at ./FHEM/98_SVG.pm line 1622.
2022.09.18 22:12:44 1: PERL WARNING: Argument "open" isn't numeric in subtraction (-) at ./FHEM/98_SVG.pm line 2164.
2022.09.18 22:12:44 1: PERL WARNING: Argument "closed" isn't numeric in subtraction (-) at ./FHEM/98_SVG.pm line 2164.
2022.09.18 22:12:44 1: PERL WARNING: Argument "closed" isn't numeric in sprintf at ./FHEM/98_SVG.pm line 2256.
2022.09.18 22:14:44 1: PERL WARNING: Argument "open" isn't numeric in numeric gt (>) at ./FHEM/98_SVG.pm line 1622.
2022.09.18 22:14:44 1: PERL WARNING: Argument "closed" isn't numeric in numeric gt (>) at ./FHEM/98_SVG.pm line 1622.
2022.09.18 22:14:44 1: PERL WARNING: Argument "open" isn't numeric in subtraction (-) at ./FHEM/98_SVG.pm line 2164.
2022.09.18 22:14:44 1: PERL WARNING: Argument "closed" isn't numeric in subtraction (-) at ./FHEM/98_SVG.pm line 2164.
2022.09.18 22:14:44 1: PERL WARNING: Argument "closed" isn't numeric in sprintf at ./FHEM/98_SVG.pm line 2256.
2022.09.18 22:21:52 4: parse status message for AUS_LUFTFEUCHTIGKEIT
2022.09.18 22:21:52 5: AUS_LUFTFEUCHTIGKEIT: using offsetUTC 7200 from bridge
2022.09.18 22:21:52 4: AUS_LUFTFEUCHTIGKEIT: ignoring reading reachable with timestamp 2022-09-18 21:40:34, current reading timestamp is 2022-09-18 21:40:34
2022.09.18 22:21:52 4: AUS_LUFTFEUCHTIGKEIT: ignoring reading batteryPercent with timestamp 2022-09-18 21:40:34, current reading timestamp is 2022-09-18 21:40:34
2022.09.18 22:21:52 4: AUS_LUFTFEUCHTIGKEIT: ignoring reading lastseen with timestamp 2022-09-18 21:40:34, current reading timestamp is 2022-09-18 21:40:34
2022.09.18 22:21:52 4: AUS_LUFTFEUCHTIGKEIT: ignoring reading battery with timestamp 2022-09-18 21:40:34, current reading timestamp is 2022-09-18 21:40:34
2022.09.18 22:21:52 4: AUS_LUFTFEUCHTIGKEIT: ignoring reading humidity with timestamp 2022-09-18 21:40:34, current reading timestamp is 2022-09-18 21:40:34
2022.09.18 22:21:52 4: parse status message for KEL_LUFTFEUCHTIGKEIT
2022.09.18 22:21:52 5: KEL_LUFTFEUCHTIGKEIT: using offsetUTC 7200 from bridge
2022.09.18 22:21:52 4: KEL_LUFTFEUCHTIGKEIT: ignoring reading reachable with timestamp 2022-09-18 22:11:32, current reading timestamp is 2022-09-18 22:11:32
2022.09.18 22:21:52 4: KEL_LUFTFEUCHTIGKEIT: ignoring reading batteryPercent with timestamp 2022-09-18 22:11:32, current reading timestamp is 2022-09-18 22:11:32
2022.09.18 22:21:52 4: KEL_LUFTFEUCHTIGKEIT: ignoring reading lastseen with timestamp 2022-09-18 22:11:32, current reading timestamp is 2022-09-18 22:11:32
2022.09.18 22:21:52 4: KEL_LUFTFEUCHTIGKEIT: ignoring reading humidity with timestamp 2022-09-18 22:11:32, current reading timestamp is 2022-09-18 22:11:32
2022.09.18 22:21:52 4: KEL_LUFTFEUCHTIGKEIT: ignoring reading battery with timestamp 2022-09-18 22:11:32, current reading timestamp is 2022-09-18 22:11:32
2022.09.18 22:22:17 3: ABFALL Muelltonnen - CALENDAR:Muelltonnen_Kalender triggered, updating ABFALL Muelltonnen ...
2022.09.18 22:22:52 4: parse status message for AUS_LUFTFEUCHTIGKEIT
2022.09.18 22:22:52 5: AUS_LUFTFEUCHTIGKEIT: using offsetUTC 7200 from bridge
2022.09.18 22:22:52 4: AUS_LUFTFEUCHTIGKEIT: ignoring reading batteryPercent with timestamp 2022-09-18 21:40:34, current reading timestamp is 2022-09-18 21:40:34
2022.09.18 22:22:52 4: AUS_LUFTFEUCHTIGKEIT: ignoring reading reachable with timestamp 2022-09-18 21:40:34, current reading timestamp is 2022-09-18 21:40:34
2022.09.18 22:22:52 4: AUS_LUFTFEUCHTIGKEIT: ignoring reading battery with timestamp 2022-09-18 21:40:34, current reading timestamp is 2022-09-18 21:40:34
2022.09.18 22:22:52 4: AUS_LUFTFEUCHTIGKEIT: ignoring reading humidity with timestamp 2022-09-18 21:40:34, current reading timestamp is 2022-09-18 21:40:34
2022.09.18 22:22:52 4: AUS_LUFTFEUCHTIGKEIT: ignoring reading lastseen with timestamp 2022-09-18 21:40:34, current reading timestamp is 2022-09-18 21:40:34
2022.09.18 22:22:52 4: parse status message for KEL_LUFTFEUCHTIGKEIT
2022.09.18 22:22:52 5: KEL_LUFTFEUCHTIGKEIT: using offsetUTC 7200 from bridge
2022.09.18 22:22:52 4: KEL_LUFTFEUCHTIGKEIT: ignoring reading battery with timestamp 2022-09-18 22:11:32, current reading timestamp is 2022-09-18 22:11:32
2022.09.18 22:22:52 4: KEL_LUFTFEUCHTIGKEIT: ignoring reading humidity with timestamp 2022-09-18 22:11:32, current reading timestamp is 2022-09-18 22:11:32
2022.09.18 22:22:52 4: KEL_LUFTFEUCHTIGKEIT: ignoring reading lastseen with timestamp 2022-09-18 22:11:32, current reading timestamp is 2022-09-18 22:11:32
2022.09.18 22:22:52 4: KEL_LUFTFEUCHTIGKEIT: ignoring reading batteryPercent with timestamp 2022-09-18 22:11:32, current reading timestamp is 2022-09-18 22:11:32
2022.09.18 22:22:52 4: KEL_LUFTFEUCHTIGKEIT: ignoring reading reachable with timestamp 2022-09-18 22:11:32, current reading timestamp is 2022-09-18 22:11:32
2022.09.18 22:23:52 4: parse status message for KEL_LUFTFEUCHTIGKEIT


Was stimmt hier nicht?

Ruggy

Und auch solche Meldungen wiederholen sich.

2022.09.26 17:27:58 4: parse status message for HUEDevice9
2022.09.26 17:27:58 4: parse status message for HUEDevice7
2022.09.26 17:27:58 4: parse status message for HUEDevice18
2022.09.26 17:27:59 4: parse status message for HUEDevice9

Ruggy

hat niemand eine Idee?
Zumindest wo ich anfangen könnte zu suchen?

ich glaube nämlich, dass die vielen, gleichen Logeinträge das System ganz schön ausbremsen.

Damian

Zitat von: Ruggy am 29 September 2022, 07:40:49
hat niemand eine Idee?
Zumindest wo ich anfangen könnte zu suchen?

ich glaube nämlich, dass die vielen, gleichen Logeinträge das System ganz schön ausbremsen.

Ich kann zumindest sagen, dass die Meldungen nicht vom DOIF-Modul kommen.
Programmierte FHEM-Module: DOIF-FHEM, DOIF-Perl, DOIF-uiTable, THRESHOLD, FHEM-Befehl: IF

Ruggy

Zitat von: Damian am 29 September 2022, 08:16:42
Ich kann zumindest sagen, dass die Meldungen nicht vom DOIF-Modul kommen.

Sollte ich meinen Betreff ändern oder den Thread gleich in einen andere Kategorie verschieben; oder neue Frage stellen?

Frank_Huber

Ich würde den Raspberry neu aufsetzen.

Du schreibst Du hast ein Update gefahren, bist aber noch immer auf Jessie...

btw: Support für Jessie endete am 30.06.2020...