So; kleiner Zwischenstand für jeden den es interessiert oder der auch damit kämpft:
Folgende Feststellung: In unregelmäßigen Abständen "myHueBridge: EventStream: terminated" im Log; daraufhin vermutlich "Verbindungsabbruch"
Habe zunächst drei (!) Dinge gemacht:
- httputils 1: deleteattr : keine Verbesserung;
dafür (wen wunderts?): myHueBridge: http request failed: read from
https://192.168.178.117:443 timed out zu Dutzenden.
also httputils wieder auf 1
- Stündliches "reconnect" (siehe oben) (Vorschlag von justme1968)
- eventstreamTimeout attr auf 86400 (siehe
https://forum.fhem.de/index.php?topic=126074.0) (auch von justme1968)
Seither keine Probleme.
Da jetzt jede Stunde reconnected wird und der Timeout auf 24 Stunden steht, "kann" eigentlich nichts mehr passieren.
Was ich mich aber frage: woher kommt dieser Timeout? Wenn man das so einfach ändern kann, warum steht er dann nicht grundsätzlich auf "unendlich"?
Habe ich eventuell etwas übersehen und jetzt ein anderes Problem?