modtronix sbc65ec weblink und timer

Begonnen von matthias soll, 26 Mai 2013, 08:17:18

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

matthias soll

Hallo zusammen, ich hoffe, dass mir hier jemand helfen kann.

Ich habe mir einen modtronix sbc65ec webserver aufgebaut der mir 30Relais schaltet.
Ausgänge werden mit z.b. http://192.168.1.110/?b5=1 ein oder http://192.168.1.110/?b5=0 aus geschaltet.
Ich möchte damit rolläden schalten und möchte mit einem FS20 taster dass zuerst der erste link und nach einer minute der zweite link automatisch ausgeführt wird.

define jette_Licht notify Henrietted1:toggle "wget -q 'http://192.168.1.110/?b5=1'"
Fuktioniert nur bekomme ich das nich zeitgesteuert weider ausgeschaltet kann mir da jemand einen Tip geben?

matthias soll

Hallo zusammen,
kann mir keiner weiterhelfen?
Ich möchte wenn ich einen FS20 Taster drücke dass ein Link ausgeführt wird, und nach einer minute ein anderer Link ausgeführt wird.
Alle meine Versuche sind bisher gescheitert.

Puschel74

Hallo,

schau mal unter at in der Commandref.
Dort sind ein paar Beispiele aufgeführt.

Grüße
Zotac BI323 als Server mit DBLog
CUNO für FHT80B, 3 HM-Lan per vCCU, RasPi mit CUL433 für Somfy-Rollo (F2F), RasPi mit I2C(LM75) (F2F), RasPi für Panstamp+Vegetronix +SONOS(F2F)
Ich beantworte keine Supportanfragen per PM! Bitte im Forum suchen oder einen Beitrag erstellen.

matthias soll

Hallo Puschel74,

ich bekomme das at +XXXXXX nicht mit einem Link ans laufen kannst du mir sagen was ich falsch mache?

define teest notify Henrietted3:toggle "wget -q 'http://192.168.1.110/?b5=1'"
define teesto notify Henrietted3:toggle at +00:00:10 "wget -q 'http://192.168.1.110/?b5=0'"

der erste link geht der zeitgesteuerte wird nicht ausgeführt :-(

matthias soll

Hallo,
hat denn keiner eien Tip wie ich einen HTML aufuf zeitverzögert senden kann?

Zrrronggg!

Ich kenne mich mit der genauen Syntax der Linkaufrufe nicht aus, aber ansonsten etwa so:

define teest notify Henrietted3:toggle "wget -q 'http://192.168.1.110/?b5=1'"
define teesto notify Henrietted3:toggle define spaeter_aus +00:01:00 "wget -q 'http://192.168.1.110/?b5=0'"


Oder zusammengefasst müsste auch dies gehen:

define jette_Licht notify Henrietted1:toggle "wget -q 'http://192.168.1.110/?b5=1'" define spaeter_aus at +00:01:00 "wget -q 'http://192.168.1.110/?b5=0'"

Ansonsten:
define teesto notify Henrietted3:toggle at +00:00:10 "wget -q 'http://192.168.1.110/?b5=0'"

Gut gedacht, die Syntax ist aber falsch, das geht so nicht. ENTWEDER notify ODER "AT". Nicht beides, daher der Trick oben:
Durch eine notify eine neues define mit AT erzeugen lassen.

FHEM auf Linkstation Mini, CUL 868 SlowRF, 2xCUL 868 RFR, CUL 433 für IT, 2xHMLAN-Configurator mit VCCU, ITV-100 Repeater, Sender und Aktoren von FHT, FS20, S300, HM, IT, RSL

matthias soll

HA.
das geht:

define teest notify Henrietted3:toggle "wget -q 'http://192.168.1.110/?b5=1'"
define teesto notify Henrietted3:toggle define spaeter_aus at +00:01:00 "wget -q 'http://192.168.1.110/?b5=0'"

du hattest nur das at vergessen.
Das kombinierte geht leider nicht.

DANKE!!!

Zrrronggg!

stimmt, ich hatte das AT vergessen, ich war irgendwie zu müde. Aber du hast es zum Glück bemerkt!


beim kombineirten fehlt auch was, nämlich das Semikolon... sorry:

define jette_Licht notify Henrietted1:toggle "wget -q '[url]http://192.168.1.110/?b5=1[/url]'" ; define spaeter_aus at +00:01:00 "wget -q '[url]http://192.168.1.110/?b5=0[/url]'"
FHEM auf Linkstation Mini, CUL 868 SlowRF, 2xCUL 868 RFR, CUL 433 für IT, 2xHMLAN-Configurator mit VCCU, ITV-100 Repeater, Sender und Aktoren von FHT, FS20, S300, HM, IT, RSL