Hallo erst mal,

nach dem ich mit der SuFu keinen Erfolg hatte,

stelle ich die Frage mal hier.

Ich habe mehrere Stromzähler Eltako FWZ61.  Das ist ein Einphasen Stromzähler, der die Zählerstände per Funk sendet.

Datenblatt hier : http://www.eltako.com/fileadmin/downloads/de/Datenblatt/FUNK_datenblatt_FWZ61.pdf

Der Zähler wird auch erkannt, aber wie bekomme ich die Zählerstände angezeigt ??

Es wäre schön wenn wir jemand helfen könnte.
Mfg

gaggi

Habe zwar selber keinen FWZ im Einsatz aber laut commandref sollten dir die Daten angezeigt werden wenn der subType auf "autoMeterReading.01" und manufID uaf "00D" gesetzt ist (sollte durch autocreate schon gesetzt sein).
Die readings müssten power, energy, currentTariff, serialNumber und state heißen.

verwegener

Moin,
danke für die schnelle Antwort.

Ich kann in der Web Oberfläche keinen SubType "autoMeterReading" einstellen.


Nach dem autocreate ist der subtype sensor oder A5.12.01 ( habe es mehrfach probiert ). Das Gerät wird als Type EnOcean erkannt, auch der Hersteller Eltako wird richtig erkannt.

Kann ich das auch direkt in der cfg definieren ?
Und mit welchen Attributen ?
Mfg

klaus.schauer

Zitat von: verwegener schrieb am Fr, 14 Juni 2013 15:16Moin,
danke für die schnelle Antwort.

Ich kann in der Web Oberfläche keinen SubType "autoMeterReading" einstellen.


Nach dem autocreate ist der subtype sensor oder A5.12.01 ( habe es mehrfach probiert ). Das Gerät wird als Type EnOcean erkannt, auch der Hersteller Eltako wird richtig erkannt.

Kann ich das auch direkt in der cfg definieren ?
Und mit welchen Attributen ?
Mfg
Das Gerät wird richtig erkannt. Auch der teach-in Prozess ist grundsätzlich in Ordnung. Habe das eben sicherheitshalber mit einem anderen Sensortyp getestet. Vielleicht liegt es daran, das die Daten noch nicht gesichert sind, deshalb nach dem teach-in mit "Save Config" sichern. Der Subtyp ist "autoMeterReading.01" und wird in WEB-Oberfläche angeboten. Eigentlich sollte aber manuelle Eintragungen nicht nötig sein!

Eintrag in der fhem.cfg: attr <Name> subType autoMeterReading.01

verwegener

Danke für das direkte Testen.

Bei mir will das nicht funktionieren.

Nach dem Anlernen steht im Log:
2013.06.14 16:51:32 1: teach-in:class A5.12.01 (manufacturer: Eltako)

Die Maske des Sensors habe ich als PDF beigelegt.
Bei mir ist der subTyp autoMeterReading nicht da.
Mfg

gaggi

Fehler erkannt ;)

Deine FHEM Version wird zu alt sein die Implementierung der meisten EnOcean Geräte durch klaus.schauer ist noch recht jung.
Ein "update" gefolgt von "shutdown restart" sollte dich auf die neueste FHEM Version bringen. Anschließend kannst du den FWZ entweder aus der config löschen und per Autocreate richtig erstellen lassen oder manuell den subType und die manufID einstellen.

verwegener

Ja,

das wars. Hab jetzt auf 5.4 neu installiert und schon geht es.

Ich weiß zwar noch nicht wie ich an die Werte power, energy, currentTariff, serialNumber und state komme und wie ich einen Plot mache.

Aber dafür gibt es ja Google.

Aber noch eine technische Frage, die mir Google nicht beantworten konnte.

Kann ich ca. 15 Energiemonitore über EnOcean empfangen ??

Mfg
verwegener

klaus.schauer

Zitat von: verwegener schrieb am Mo, 17 Juni 2013 18:11Ja,

das wars. Hab jetzt auf 5.4 neu installiert und schon geht es.

Ich weiß zwar noch nicht wie ich an die Werte power, energy, currentTariff, serialNumber und state komme und wie ich einen Plot mache.

Aber dafür gibt es ja Google.

Aber noch eine technische Frage, die mir Google nicht beantworten konnte.

Kann ich ca. 15 Energiemonitore über EnOcean empfangen ??

Mfg
verwegener
Die von den Zählern gesendeten Daten sollen automatisch ausgewertet und angezeigt werden. Natürlich muss erst mal Strom durch die Zähler fließen 8-)

Für Plots gibt's Vorlagen. Letztlich hat ein Mitstreiter eine Vorlage zur Verfügung gestellt, siehe Anlage. Ich habe keine Erfahrungen damit. Aber es gibt bestimmt den einen oder anderen, der helfen kann.

Die Anzahl der Energiemonitore ist grundsätzlich nicht begrenzt. 15 sollten völlig problemlos sein.

verwegener

Moin,

in meinem LOG wird folgendes eingetragen :

2013-06-18_16:43:39 EnO_sensor_01002197 energy0: 6.7
2013-06-18_16:43:39 EnO_sensor_01002197 currentTariff: 0
2013-06-18_16:43:39 EnO_sensor_01002197 energy0: 251.0
2013-06-18_16:43:39 EnO_sensor_01002197 currentTariff: 0
2013-06-18_16:43:39 EnO_sensor_01002197 energy0: 251.0
2013-06-18_16:43:39 EnO_sensor_01002197 currentTariff: 0
2013-06-18_16:43:58 EnO_sensor_01002197 energy0: 6.0
2013-06-18_16:43:58 EnO_sensor_01002197 currentTariff: 0
2013-06-18_16:43:58 EnO_sensor_01002197 energy0: 6.0
2013-06-18_16:43:58 EnO_sensor_01002197 currentTariff: 0

energy0 ist der Momentane Verbrauch, gut zu sehen beim Einschalten des Verbrauchers geht der Wert auf 251 Watt. Das kommt hin.

Aber warum wird mir der Gesamtverbrauch nicht angezeigt ??
Mfg
verwegener

klaus.schauer

Zitat von: verwegener schrieb am Di, 18 Juni 2013 16:47Moin,

in meinem LOG wird folgendes eingetragen :

2013-06-18_16:43:39 EnO_sensor_01002197 energy0: 6.7
2013-06-18_16:43:39 EnO_sensor_01002197 currentTariff: 0
2013-06-18_16:43:39 EnO_sensor_01002197 energy0: 251.0
2013-06-18_16:43:39 EnO_sensor_01002197 currentTariff: 0
2013-06-18_16:43:39 EnO_sensor_01002197 energy0: 251.0
2013-06-18_16:43:39 EnO_sensor_01002197 currentTariff: 0
2013-06-18_16:43:58 EnO_sensor_01002197 energy0: 6.0
2013-06-18_16:43:58 EnO_sensor_01002197 currentTariff: 0
2013-06-18_16:43:58 EnO_sensor_01002197 energy0: 6.0
2013-06-18_16:43:58 EnO_sensor_01002197 currentTariff: 0

energy0 ist der Momentane Verbrauch, gut zu sehen beim Einschalten des Verbrauchers geht der Wert auf 251 Watt. Das kommt hin.

Aber warum wird mir der Gesamtverbrauch nicht angezeigt ??
Mfg
verwegener
So war das nicht geplant?!

Die Augenblicksleistung sollte im Reading "power" und "state" und nicht in "energy0" angezeigt werden. Außerdem müssten auch Telegramme mit dem Gesamtverbrauch kommen. Bitte mal die Rohdaten im debug-Mode logen (attr global verbose 5).

verwegener

Moin,

da kann ich folgendes anbieten
bei verbose 5
2013.06.19 11:42:20.250 1: EnO_sensor_01002197: ORG:A5 DATA:00004D09 ID:01002197 STATUS:00
2013.06.19 11:42:20.254 5: Triggering EnO_sensor_01002197 (2 changes)
2013.06.19 11:42:20.257 5: Notify loop for EnO_sensor_01002197 energy0: 7.7
2013.06.19 11:42:20.304 5: TCM310_0 dispatch EnOcean:A5:00004D09:01002197:00:01FFFFFFFF3900
2013.06.19 11:42:20.321 1: EnO_sensor_01002197: ORG:A5 DATA:00004D09 ID:01002197 STATUS:00
2013.06.19 11:42:20.325 5: Triggering EnO_sensor_01002197 (2 changes)
2013.06.19 11:42:20.328 5: Notify loop for EnO_sensor_01002197 energy0: 7.7
2013.06.19 11:42:20.802 5: TCM310_0/RAW: 55000A0701EBA50000EB0C010021970001FFFFFFFF3900E9
2013.06.19 11:42:20.805 5: TCM310_0 dispatch EnOcean:A5:0000EB0C:01002197:00:01FFFFFFFF3900
2013.06.19 11:42:20.822 1: EnO_sensor_01002197: ORG:A5 DATA:0000EB0C ID:01002197 STATUS:00
2013.06.19 11:42:20.827 5: Triggering EnO_sensor_01002197 (2 changes)
2013.06.19 11:42:20.829 5: Notify loop for EnO_sensor_01002197 energy0: 235.0
2013.06.19 11:42:20.855 5: TCM310_0 dispatch EnOcean:A5:0000EB0C:01002197:00:01FFFFFFFF3900
2013.06.19 11:42:20.872 1: EnO_sensor_01002197: ORG:A5 DATA:0000EB0C ID:01002197 STATUS:00
2013.06.19 11:42:20.877 5: Triggering EnO_sensor_01002197 (2 changes)
2013.06.19 11:42:20.879 5: Notify loop for EnO_sensor_01002197 energy0: 235.0
2013.06.19 11:42:36.964 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.125.10:50103
2013.06.19 11:42:36.968 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.125.10:50233
2013.06.19 11:42:36.972 4: HTTP FHEMWEB:192.168.125.10:50233 GET /fhem?cmd=logwrapper%20FileLog_EnO_sensor_01002197%20text%20EnO_sensor_01002197-2013.log
2013.06.19 11:42:37.330 4: HTTP FHEMWEB:192.168.125.10:50233 GET /fhem/css/style.css
2013.06.19 11:42:37.336 4: HTTP FHEMWEB:192.168.125.10:50233 GET /fhem/js/svg.js
2013.06.19 11:42:37.342 4: HTTP FHEMWEB:192.168.125.10:50233 GET /fhem/js/fhemweb.js
2013.06.19 11:42:37.348 4: HTTP FHEMWEB:192.168.125.10:50233 GET /fhem/icons/icoEverything
2013.06.19 11:42:37.482 4: HTTP FHEMWEB:192.168.125.10:50233 GET /fhem/images/default/fhemicon.png
2013.06.19 11:42:41.537 5: CUL/RAW: /T581300A
2013.06.19 11:42:41.540 5: CUL/RAW: T581300A/6000F

bei verbose 1
2013.06.19 11:12:53.347 1: EnO_sensor_01002197: ORG:A5 DATA:00004C09 ID:01002197 STATUS:00
2013.06.19 11:12:53.813 1: EnO_sensor_01002197: ORG:A5 DATA:00004C09 ID:01002197 STATUS:00
2013.06.19 11:12:54.311 1: EnO_sensor_01002197: ORG:A5 DATA:0000EB0C ID:01002197 STATUS:00
2013.06.19 11:12:54.359 1: EnO_sensor_01002197: ORG:A5 DATA:0000EB0C ID:01002197 STATUS:00
2013.06.19 11:13:58.053 1: EnO_sensor_01002197: ORG:A5 DATA:0001280C ID:01002197 STATUS:00
2013.06.19 11:13:58.545 1: EnO_sensor_01002197: ORG:A5 DATA:0001280C ID:01002197 STATUS:00
2013.06.19 11:14:26.437 1: EnO_sensor_01002197: ORG:A5 DATA:0000E90C ID:01002197 STATUS:00
2013.06.19 11:14:26.917 1: EnO_sensor_01002197: ORG:A5 DATA:0000E90C ID:01002197 STATUS:00
2013.06.19 11:19:37.938 1: EnO_sensor_01002197: ORG:A5 DATA:00004D09 ID:01002197 STATUS:00
2013.06.19 11:19:38.437 1: EnO_sensor_01002197: ORG:A5 DATA:00004D09 ID:01002197 STATUS:00
2013.06.19 11:21:34.988 4: HTTP FHEMWEB:192.168.125.10:65271 GET /fhem?room=all
2013.06.19 11:21:35.170 4: /fhem?room=all / RL: 2559 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip


Mfg
verwegener

klaus.schauer

Zitat von: verwegener schrieb am Mi, 19 Juni 2013 11:43Moin,

da kann ich folgendes anbieten
bei verbose 5
2013.06.19 11:42:20.250 1: EnO_sensor_01002197: ORG:A5 DATA:00004D09 ID:01002197 STATUS:00
2013.06.19 11:42:20.254 5: Triggering EnO_sensor_01002197 (2 changes)
2013.06.19 11:42:20.257 5: Notify loop for EnO_sensor_01002197 energy0: 7.7
2013.06.19 11:42:20.304 5: TCM310_0 dispatch EnOcean:A5:00004D09:01002197:00:01FFFFFFFF3900
2013.06.19 11:42:20.321 1: EnO_sensor_01002197: ORG:A5 DATA:00004D09 ID:01002197 STATUS:00
2013.06.19 11:42:20.325 5: Triggering EnO_sensor_01002197 (2 changes)
2013.06.19 11:42:20.328 5: Notify loop for EnO_sensor_01002197 energy0: 7.7
2013.06.19 11:42:20.802 5: TCM310_0/RAW: 55000A0701EBA50000EB0C010021970001FFFFFFFF3900E9
2013.06.19 11:42:20.805 5: TCM310_0 dispatch EnOcean:A5:0000EB0C:01002197:00:01FFFFFFFF3900
2013.06.19 11:42:20.822 1: EnO_sensor_01002197: ORG:A5 DATA:0000EB0C ID:01002197 STATUS:00
2013.06.19 11:42:20.827 5: Triggering EnO_sensor_01002197 (2 changes)
2013.06.19 11:42:20.829 5: Notify loop for EnO_sensor_01002197 energy0: 235.0
2013.06.19 11:42:20.855 5: TCM310_0 dispatch EnOcean:A5:0000EB0C:01002197:00:01FFFFFFFF3900
2013.06.19 11:42:20.872 1: EnO_sensor_01002197: ORG:A5 DATA:0000EB0C ID:01002197 STATUS:00
2013.06.19 11:42:20.877 5: Triggering EnO_sensor_01002197 (2 changes)
2013.06.19 11:42:20.879 5: Notify loop for EnO_sensor_01002197 energy0: 235.0
2013.06.19 11:42:36.964 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.125.10:50103
2013.06.19 11:42:36.968 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.125.10:50233
2013.06.19 11:42:36.972 4: HTTP FHEMWEB:192.168.125.10:50233 GET /fhem?cmd=logwrapper%20FileLog_EnO_sensor_01002197%20text%20EnO_sensor_01002197-2013.log
2013.06.19 11:42:37.330 4: HTTP FHEMWEB:192.168.125.10:50233 GET /fhem/css/style.css
2013.06.19 11:42:37.336 4: HTTP FHEMWEB:192.168.125.10:50233 GET /fhem/js/svg.js
2013.06.19 11:42:37.342 4: HTTP FHEMWEB:192.168.125.10:50233 GET /fhem/js/fhemweb.js
2013.06.19 11:42:37.348 4: HTTP FHEMWEB:192.168.125.10:50233 GET /fhem/icons/icoEverything
2013.06.19 11:42:37.482 4: HTTP FHEMWEB:192.168.125.10:50233 GET /fhem/images/default/fhemicon.png
2013.06.19 11:42:41.537 5: CUL/RAW: /T581300A
2013.06.19 11:42:41.540 5: CUL/RAW: T581300A/6000F

bei verbose 1
2013.06.19 11:12:53.347 1: EnO_sensor_01002197: ORG:A5 DATA:00004C09 ID:01002197 STATUS:00
2013.06.19 11:12:53.813 1: EnO_sensor_01002197: ORG:A5 DATA:00004C09 ID:01002197 STATUS:00
2013.06.19 11:12:54.311 1: EnO_sensor_01002197: ORG:A5 DATA:0000EB0C ID:01002197 STATUS:00
2013.06.19 11:12:54.359 1: EnO_sensor_01002197: ORG:A5 DATA:0000EB0C ID:01002197 STATUS:00
2013.06.19 11:13:58.053 1: EnO_sensor_01002197: ORG:A5 DATA:0001280C ID:01002197 STATUS:00
2013.06.19 11:13:58.545 1: EnO_sensor_01002197: ORG:A5 DATA:0001280C ID:01002197 STATUS:00
2013.06.19 11:14:26.437 1: EnO_sensor_01002197: ORG:A5 DATA:0000E90C ID:01002197 STATUS:00
2013.06.19 11:14:26.917 1: EnO_sensor_01002197: ORG:A5 DATA:0000E90C ID:01002197 STATUS:00
2013.06.19 11:19:37.938 1: EnO_sensor_01002197: ORG:A5 DATA:00004D09 ID:01002197 STATUS:00
2013.06.19 11:19:38.437 1: EnO_sensor_01002197: ORG:A5 DATA:00004D09 ID:01002197 STATUS:00
2013.06.19 11:21:34.988 4: HTTP FHEMWEB:192.168.125.10:65271 GET /fhem?room=all
2013.06.19 11:21:35.170 4: /fhem?room=all / RL: 2559 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip


Mfg
verwegener
Danke für die Daten. Es werden die Leistung und die verbrauchte Energie gesendet. Soweit alles ok. Deshalb müsste angezeigt werden:
- power: 235.0
- energy0: 7.7
Warum die Programmlogik das nicht macht, ist mir augenblicklich schleierhaft. Ich mache mich auf die Suche. Wahrscheinlich eine Banalität, die man übersieht.

Bitte ein Update auf die aktuellen Versionen von 00_TCM V3269 und 10_EnOcean V3270 machen. Lt. Trace ist wohl noch eine ältere Version im Einsatz. In einer Vorgängerversion gab es genau bei der Abfrage Energie / Leistung einen Fehler. Falls der Fehler dennoch weiterhin besteht, bitte nochmals tracen.

verwegener

Ok.

Update durchgeführt.
Sensor gelöscht.

Neu angelernt.
Eintrag in fhem.cfg sieht so aus :

define EnO_sensor_01002197 EnOcean 01002197
attr EnO_sensor_01002197 room EnOcean
attr EnO_sensor_01002197 subType sensor
define FileLog_EnO_sensor_01002197 FileLog ./log/EnO_sensor_01002197-%Y.log EnO_sensor_01002197
attr FileLog_EnO_sensor_01002197 logtype text
attr FileLog_EnO_sensor_01002197 room EnOcean


Dann Daten empfangen, mit

logleve 1
verbose 1

log des Senors

2013-06-19_19:05:48 EnO_sensor_01002197 0
2013-06-19_19:05:48 EnO_sensor_01002197 sensor1: 0
2013-06-19_19:05:48 EnO_sensor_01002197 sensor2: 0
2013-06-19_19:05:48 EnO_sensor_01002197 sensor3: 0
2013-06-19_19:05:48 EnO_sensor_01002197 D3: 1
2013-06-19_19:05:48 EnO_sensor_01002197 D2: 1
2013-06-19_19:05:48 EnO_sensor_01002197 D1: 0
2013-06-19_19:05:48 EnO_sensor_01002197 D0: 0


Fhem Log
2013.06.19 19:05:03.235 5: CUL/RAW: /T2B2100A
2013.06.19 19:05:03.237 5: CUL/RAW: T2B2100A/61B18

2013.06.19 19:05:03.239 5: COC: T2B2100A61B -62
2013.06.19 19:05:03.240 5: COC dispatch 810c04xx0909a0012b210000a61b
2013.06.19 19:05:03.244 4: FHT FHT_2b21 actuator: 11%
2013.06.19 19:05:03.246 5: Triggering FHT_2b21 (1 changes)
2013.06.19 19:05:03.248 5: Notify loop for FHT_2b21 actuator: 11%
2013.06.19 19:05:48.125 5: TCM310_0/RAW: 55000A0701EBA500
2013.06.19 19:05:48.133 5: TCM310_0/RAW: 55000A0701EBA50000000C010021970001FFFFFFFF3D006A
2013.06.19 19:05:48.135 5: TCM310_0 dispatch EnOcean:1:A5:0000000C:01002197:00:01FFFFFFFF3D00
2013.06.19 19:05:48.137 4: EnOcean: EnO_sensor_01002197 PacketType: 1 RORG:A5 DATA:0000000C ID:01002197 STATUS:00
2013.06.19 19:05:48.143 5: Triggering EnO_sensor_01002197 (8 changes)
2013.06.19 19:05:48.146 5: Notify loop for EnO_sensor_01002197 0
2013.06.19 19:06:45.059 4: Closing connection FHEMWEB:192.168.2.100:60099
2013.06.19 19:06:45.061 4: Closing connection FHEMWEB:192.168.2.100:59900
2013.06.19 19:06:45.063 4: Closing connection FHEMWEB:192.168.2.100:60098
2013.06.19 19:06:45.064 4: Closing connection FHEMWEB:192.168.2.100:60100
2013.06.19 19:06:45.067 4: Closing connection FHEMWEB:192.168.2.100:60235
2013.06.19 19:06:53.810 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.2.100:60516
2013.06.19 19:06:53.814 4: HTTP FHEMWEB:192.168.2.100:60516 GET /fhem?cmd=attr+global+verbose+1
2013.06.19 19:06:53.817 5: Cmd: >attr global verbose 1<
2013.06.19 19:07:53.503 1: EnOcean: EnO_sensor_01002197 PacketType: 1 RORG:A5 DATA:0002BB0C ID:01002197 STATUS:00
2013.06.19 19:08:34.829 1: EnOcean: EnO_sensor_01002197 PacketType: 1 RORG:A5 DATA:00005409 ID:01002197 STATUS:00

verbose 5
Log des Sensors
2013-06-19_19:14:26 EnO_sensor_01002197 0
2013-06-19_19:14:26 EnO_sensor_01002197 sensor1: 0
2013-06-19_19:14:26 EnO_sensor_01002197 sensor2: 2
2013-06-19_19:14:26 EnO_sensor_01002197 sensor3: 208
2013-06-19_19:14:26 EnO_sensor_01002197 D3: 1
2013-06-19_19:14:26 EnO_sensor_01002197 D2: 1
2013-06-19_19:14:26 EnO_sensor_01002197 D1: 0
2013-06-19_19:14:26 EnO_sensor_01002197 D0: 0

FHEM Log
2013.06.19 19:14:26.441 5: TCM310_0/RAW: 55000A0701EBA50002D00C010021970001FFFFFFFF3C005E
2013.06.19 19:14:26.443 5: TCM310_0 dispatch EnOcean:1:A5:0002D00C:01002197:00:01FFFFFFFF3C00
2013.06.19 19:14:26.446 1: EnOcean: EnO_sensor_01002197 PacketType: 1 RORG:A5 DATA:0002D00C ID:01002197 STATUS:00
2013.06.19 19:14:26.451 5: Triggering EnO_sensor_01002197 (8 changes)
2013.06.19 19:14:26.454 5: Notify loop for EnO_sensor_01002197 0

Ändern in der Web Maske zum autometerReading.01 und manufID auf 00D führt zu keiner Änderung in den logs. Auch nicht in der
fhem.cfg ??


klaus.schauer

Zitat von: verwegener schrieb am Mi, 19 Juni 2013 19:27Ok.

Update durchgeführt.
Sensor gelöscht.

Neu angelernt.
Eintrag in fhem.cfg sieht so aus :

define EnO_sensor_01002197 EnOcean 01002197
attr EnO_sensor_01002197 room EnOcean
attr EnO_sensor_01002197 subType sensor
define FileLog_EnO_sensor_01002197 FileLog ./log/EnO_sensor_01002197-%Y.log EnO_sensor_01002197
attr FileLog_EnO_sensor_01002197 logtype text
attr FileLog_EnO_sensor_01002197 room EnOcean


Dann Daten empfangen, mit

logleve 1
verbose 1

log des Senors

2013-06-19_19:05:48 EnO_sensor_01002197 0
2013-06-19_19:05:48 EnO_sensor_01002197 sensor1: 0
2013-06-19_19:05:48 EnO_sensor_01002197 sensor2: 0
2013-06-19_19:05:48 EnO_sensor_01002197 sensor3: 0
2013-06-19_19:05:48 EnO_sensor_01002197 D3: 1
2013-06-19_19:05:48 EnO_sensor_01002197 D2: 1
2013-06-19_19:05:48 EnO_sensor_01002197 D1: 0
2013-06-19_19:05:48 EnO_sensor_01002197 D0: 0


Fhem Log
2013.06.19 19:05:03.235 5: CUL/RAW: /T2B2100A
2013.06.19 19:05:03.237 5: CUL/RAW: T2B2100A/61B18

2013.06.19 19:05:03.239 5: COC: T2B2100A61B -62
2013.06.19 19:05:03.240 5: COC dispatch 810c04xx0909a0012b210000a61b
2013.06.19 19:05:03.244 4: FHT FHT_2b21 actuator: 11%
2013.06.19 19:05:03.246 5: Triggering FHT_2b21 (1 changes)
2013.06.19 19:05:03.248 5: Notify loop for FHT_2b21 actuator: 11%
2013.06.19 19:05:48.125 5: TCM310_0/RAW: 55000A0701EBA500
2013.06.19 19:05:48.133 5: TCM310_0/RAW: 55000A0701EBA50000000C010021970001FFFFFFFF3D006A
2013.06.19 19:05:48.135 5: TCM310_0 dispatch EnOcean:1:A5:0000000C:01002197:00:01FFFFFFFF3D00
2013.06.19 19:05:48.137 4: EnOcean: EnO_sensor_01002197 PacketType: 1 RORG:A5 DATA:0000000C ID:01002197 STATUS:00
2013.06.19 19:05:48.143 5: Triggering EnO_sensor_01002197 (8 changes)
2013.06.19 19:05:48.146 5: Notify loop for EnO_sensor_01002197 0
2013.06.19 19:06:45.059 4: Closing connection FHEMWEB:192.168.2.100:60099
2013.06.19 19:06:45.061 4: Closing connection FHEMWEB:192.168.2.100:59900
2013.06.19 19:06:45.063 4: Closing connection FHEMWEB:192.168.2.100:60098
2013.06.19 19:06:45.064 4: Closing connection FHEMWEB:192.168.2.100:60100
2013.06.19 19:06:45.067 4: Closing connection FHEMWEB:192.168.2.100:60235
2013.06.19 19:06:53.810 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.2.100:60516
2013.06.19 19:06:53.814 4: HTTP FHEMWEB:192.168.2.100:60516 GET /fhem?cmd=attr+global+verbose+1
2013.06.19 19:06:53.817 5: Cmd: >attr global verbose 1<
2013.06.19 19:07:53.503 1: EnOcean: EnO_sensor_01002197 PacketType: 1 RORG:A5 DATA:0002BB0C ID:01002197 STATUS:00
2013.06.19 19:08:34.829 1: EnOcean: EnO_sensor_01002197 PacketType: 1 RORG:A5 DATA:00005409 ID:01002197 STATUS:00

verbose 5
Log des Sensors
2013-06-19_19:14:26 EnO_sensor_01002197 0
2013-06-19_19:14:26 EnO_sensor_01002197 sensor1: 0
2013-06-19_19:14:26 EnO_sensor_01002197 sensor2: 2
2013-06-19_19:14:26 EnO_sensor_01002197 sensor3: 208
2013-06-19_19:14:26 EnO_sensor_01002197 D3: 1
2013-06-19_19:14:26 EnO_sensor_01002197 D2: 1
2013-06-19_19:14:26 EnO_sensor_01002197 D1: 0
2013-06-19_19:14:26 EnO_sensor_01002197 D0: 0

FHEM Log
2013.06.19 19:14:26.441 5: TCM310_0/RAW: 55000A0701EBA50002D00C010021970001FFFFFFFF3C005E
2013.06.19 19:14:26.443 5: TCM310_0 dispatch EnOcean:1:A5:0002D00C:01002197:00:01FFFFFFFF3C00
2013.06.19 19:14:26.446 1: EnOcean: EnO_sensor_01002197 PacketType: 1 RORG:A5 DATA:0002D00C ID:01002197 STATUS:00
2013.06.19 19:14:26.451 5: Triggering EnO_sensor_01002197 (8 changes)
2013.06.19 19:14:26.454 5: Notify loop for EnO_sensor_01002197 0

Ändern in der Web Maske zum autometerReading.01 und manufID auf 00D führt zu keiner Änderung in den logs. Auch nicht in der
fhem.cfg ??

Ich vermute, dass ein teach-in Telegramm noch nicht empfangen wurde. Im Datenblatt habe ich eben gelesen, dass der FWZ61 nur beim Verbinden mit der Stromversorgung ein teach-in Telegramm sendet. Vor einem erfolgreichen teach-in wird der Standard subtype "sensor" angelegt, sobald ein normales Datentelegramm empfangen wird. Mit einem erfolgreichen teach-in sollten dann u. a. der passende subtype vergeben und die Standard Readings gelöscht sein.

Die manuelle Vorgabe des Sensortyps muss mit "Save Config" gespeichert werden. Beim nächsten empfangenen Telegramm werden dann auch die zugehörigen Readings angezeigt.


verwegener

Hallo jetzt sieht es richtig aus.

2013-06-20_13:40:58 EnO_sensor_01002197 233.0
2013-06-20_13:46:23 EnO_sensor_01002197 power: 262.0
2013-06-20_13:46:23 EnO_sensor_01002197 262.0
2013-06-20_13:46:54 EnO_sensor_01002197 power: 237.0
2013-06-20_13:46:54 EnO_sensor_01002197 237.0
2013-06-20_13:49:30 EnO_sensor_01002197 energy0: 9.1
2013-06-20_13:49:30 EnO_sensor_01002197 currentTariff: 0
2013-06-20_13:50:47 EnO_sensor_01002197 energy0: 9.1
2013-06-20_13:50:47 EnO_sensor_01002197 currentTariff: 0
2013-06-20_13:50:47 EnO_sensor_01002197 power: 237.0
2013-06-20_13:50:47 EnO_sensor_01002197 237.0
2013-06-20_13:55:46 EnO_sensor_01002197 power: 7.0
2013-06-20_13:55:46 EnO_sensor_01002197 7.0
2013-06-20_14:00:36 EnO_sensor_01002197 energy0: 9.1
2013-06-20_14:00:36 EnO_sensor_01002197 currentTariff: 0
2013-06-20_14:00:36 EnO_sensor_01002197 power: 7.0
2013-06-20_14:00:36 EnO_sensor_01002197 7.0
2013-06-20_14:10:25 EnO_sensor_01002197 energy0: 9.1
2013-06-20_14:10:25 EnO_sensor_01002197 currentTariff: 0
2013-06-20_14:10:26 EnO_sensor_01002197 power: 7.0
2013-06-20_14:10:26 EnO_sensor_01002197 7.0
2013-06-20_14:20:14 EnO_sensor_01002197 energy0: 9.1
2013-06-20_14:20:14 EnO_sensor_01002197 currentTariff: 0
2013-06-20_14:20:15 EnO_sensor_01002197 power: 7.0
2013-06-20_14:20:15 EnO_sensor_01002197 7.0

In energy0 der Gesamtverbrauch, in Power der Momentanverbrauch.
Alle 10 Minuten ein vollständiges Telegram, bei Lastwechsel ein kurzes Telektam sofort.

Wenn noch Testbedarf besteht, bitte melden.

Ich lass meinen Versuchsaufbau noch ein paar Tage stehen.

Mfg
verwegener


klaus.schauer

Zitat von: verwegener schrieb am Do, 20 Juni 2013 17:27Hallo jetzt sieht es richtig aus.

2013-06-20_13:40:58 EnO_sensor_01002197 233.0
2013-06-20_13:46:23 EnO_sensor_01002197 power: 262.0
2013-06-20_13:46:23 EnO_sensor_01002197 262.0
2013-06-20_13:46:54 EnO_sensor_01002197 power: 237.0
2013-06-20_13:46:54 EnO_sensor_01002197 237.0
2013-06-20_13:49:30 EnO_sensor_01002197 energy0: 9.1
2013-06-20_13:49:30 EnO_sensor_01002197 currentTariff: 0
2013-06-20_13:50:47 EnO_sensor_01002197 energy0: 9.1
2013-06-20_13:50:47 EnO_sensor_01002197 currentTariff: 0
2013-06-20_13:50:47 EnO_sensor_01002197 power: 237.0
2013-06-20_13:50:47 EnO_sensor_01002197 237.0
2013-06-20_13:55:46 EnO_sensor_01002197 power: 7.0
2013-06-20_13:55:46 EnO_sensor_01002197 7.0
2013-06-20_14:00:36 EnO_sensor_01002197 energy0: 9.1
2013-06-20_14:00:36 EnO_sensor_01002197 currentTariff: 0
2013-06-20_14:00:36 EnO_sensor_01002197 power: 7.0
2013-06-20_14:00:36 EnO_sensor_01002197 7.0
2013-06-20_14:10:25 EnO_sensor_01002197 energy0: 9.1
2013-06-20_14:10:25 EnO_sensor_01002197 currentTariff: 0
2013-06-20_14:10:26 EnO_sensor_01002197 power: 7.0
2013-06-20_14:10:26 EnO_sensor_01002197 7.0
2013-06-20_14:20:14 EnO_sensor_01002197 energy0: 9.1
2013-06-20_14:20:14 EnO_sensor_01002197 currentTariff: 0
2013-06-20_14:20:15 EnO_sensor_01002197 power: 7.0
2013-06-20_14:20:15 EnO_sensor_01002197 7.0

In energy0 der Gesamtverbrauch, in Power der Momentanverbrauch.
Alle 10 Minuten ein vollständiges Telegram, bei Lastwechsel ein kurzes Telektam sofort.

Wenn noch Testbedarf besteht, bitte melden.

Ich lass meinen Versuchsaufbau noch ein paar Tage stehen.

Mfg
verwegener

Super so sollte es sein. Dann werde ich Eltako FWZ61 als getestet vermerken.