HCS Modul - Fehler im Logfile

Begonnen von Achim, 14 Juni 2013, 16:52:26

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Achim

Hallo,

seit ich meine FHT Module auf "Sommer" umgestellt habe, bekomme ich folgende Fehlermeldung im Logfile:

ZitatArgument "on" isn't numeric in numeric gt (>) at /usr/share/fhem/FHEM/59_HCS.pm line 580.
Das Problem liegt daran, das ich im Sommer die Thermostate von der Temperatur auf "ON" (und manual) setze. In der Zeile 580 im Modul werden aber die numerischen Temperaturen verglichen. Und diese Rechenoperation verträgt kein "on".

Wenn ich das Modul ausschalte (set xxx off) sind die Fehlermeldungen logischerweise weg.

Aber vielleicht kann der Modulautor diesen kleinen Schönheitsfehler an einem kalten Gewittertag korrigieren.

Achim
1x RPi V1, COC, 6x FHT, 1x S300TH, 2x DS18B20, 1x KS300
1x Arduino Nano mit Firmata, 2x DS2423old, 4x DS18B20, HIH5030, verschiedene Ein/Ausgangsschaltungen am Arduino
Mysensors-Seriell Gateway, Si7021, BH1750, Relais

borsti67

Hallo Achim,

dazu mal eine Frage: Wenn die FHTs auf ON oder OFF stehen, senden die trotzdem desired-temp und actual-temp weiter?
Ich überlege nämlich, ob ich die Ventile per OFF im Sommer noch etwas Strom sparen lassen kann, sobald die Therme auf Sommerbetrieb geht; aber die wird ja durch diese Meldungen getriggert...

Gruß
Torsten
cu/2
Borsti
---
FHEM 5.8 auf Synology DS211j (bis 11/17) | FHEM 6.0 auf Raspi Zero W (bis 11/20) | FHEM 6.2 als VM in Synology DS1815+ (ab 11/20)

stromer-12

FHEM (SVN) auf RPi1B mit HMser | ESPLink
FHEM (SVN) virtuell mit HMLAN | HMUSB | CUL

Achim

Hallo Torsten,

die FHTs senden auch bei ON/OFF alle Werte weiterhin.

MfG Achim
1x RPi V1, COC, 6x FHT, 1x S300TH, 2x DS18B20, 1x KS300
1x Arduino Nano mit Firmata, 2x DS2423old, 4x DS18B20, HIH5030, verschiedene Ein/Ausgangsschaltungen am Arduino
Mysensors-Seriell Gateway, Si7021, BH1750, Relais

Achim

Hallo Gerd,

vielen Dank für den Hinweis. Das habe ich wohl bei meiner Suche im Forum übersehen. Ich habe die Zeilen in das Modul bei mir eingebaut. Jetzt heisst es nur daran denken, wenn ein Update des Moduls kommt.

MFG Achim
1x RPi V1, COC, 6x FHT, 1x S300TH, 2x DS18B20, 1x KS300
1x Arduino Nano mit Firmata, 2x DS2423old, 4x DS18B20, HIH5030, verschiedene Ein/Ausgangsschaltungen am Arduino
Mysensors-Seriell Gateway, Si7021, BH1750, Relais

borsti67

Danke Achim, dann werde ich das mal näher ins Auge fassen (nachdem der Log-Fehler behoben ist ;) )!
cu/2
Borsti
---
FHEM 5.8 auf Synology DS211j (bis 11/17) | FHEM 6.0 auf Raspi Zero W (bis 11/20) | FHEM 6.2 als VM in Synology DS1815+ (ab 11/20)