Hauptmenü

Problem nach update

Begonnen von MiiPuu, 22 Juni 2013, 12:51:30

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

MiiPuu

Ich steuere meine Rollläden mit FHEM über IT-Jalousie Schalter. Ich habe heute ein Update durchgeführt und seit dem funktioniert die Steuerung nicht mehr richtig. Wenn ich über einen Dummy schalte, der dann mittels notify den Befehl an den IT-Aktor weiter gibt fährt der Rollladen ein Stück und bleibt sofort wieder stehen.

Mein LOg zeigt folgendes:
2013.06.22 12:44:00 2: IT set WZ_Rollladen_IT off
2013.06.22 12:44:01 2: IT set WZ_Rollladen_IT off

Event Monitor zeigt folgendes:
2013-06-22 12:44:01 IT WZ_Rollladen_IT Auf
2013-06-22 12:44:01 dummy WZ_Rollladen_Schalter Auf
2013-06-22 12:44:02 IT WZ_Rollladen_IT Auf
2013-06-22 12:44:02 dummy WZ_Rollladen_Schalter Auf

Und meine cfg sieht folgendermaßen aus:

define WZ_Rollladen_Schalter dummy
attr WZ_Rollladen_Schalter group Schalter
attr WZ_Rollladen_Schalter icon icoHouse.png
attr WZ_Rollladen_Schalter room Rollladen,03Wohnzimmer
attr WZ_Rollladen_Schalter setList Auf:3/4:Luke:Ab
attr WZ_Rollladen_Schalter webCmd Auf:3/4:Luke:Ab

define WZ_Rollladen_Ab notify WZ_Rollladen_Schalter:Ab \
set WZ_Rollladen_IT Ab

define WZ_Rollladen_IT IT B16
attr WZ_Rollladen_IT IODev CUL_0
attr WZ_Rollladen_IT eventMap on:Ab off:Auf
attr WZ_Rollladen_IT group IT_definiert
attr WZ_Rollladen_IT room 99_IT


Hoffe ihr könnt mir helfen!

Das Problem gab es schon mal am 31.01.2013
http://forum.fhem.de/index.php?t=msg&goto=61395&rid=774#msg_61395

rudolfkoenig

Danke fuer die nachvollziehbare Meldung, habs gefixed, ist per update verfuegbar.

MiiPuu

Ja, ich hab gelernt worauf es hier ankommt wenn man geholfen haben will ;-)
Danke für den schnellen fix! Funktioniert wieder alles einwandfrei!