SR04P welches model? welcher subType?

Begonnen von Criz, 13 August 2013, 22:35:56

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Criz

Irgendwann nach einem Update stimmten die Sensorwerte meine Temperatursensoren SR04P nicht mehr.
Was muss ich bei model und subType eintragen?

klaus.schauer

Zitat von: Criz schrieb am Di, 13 August 2013 22:35Irgendwann nach einem Update stimmten die Sensorwerte meine Temperatursensoren SR04P nicht mehr.
Was muss ich bei model und subType eintragen?
Gerät ggf. neu an Fhem anlernen, subType ist roomSensorControl.05. Weiterhin bei Bedarf reading setpointScaled parameterisieren, siehe commandref.

Criz

Ich habe den Fehler gefunden

subType roomSensorControl.05
manufID 00D

dann funktioniert es wieder.

klaus.schauer

Zitat von: Criz schrieb am Mi, 14 August 2013 10:08Ich habe den Fehler gefunden

subType roomSensorControl.05
manufID 00D

dann funktioniert es wieder.
Ich würde manufID 00D nur dann verwenden, falls es tatsächlich ein Gerät von Eltako ist. Andernfalls die teach-in Funktion nutzen und ggf. zusätzlich die die Skalierungsfunktion für setpoint nutzen.