Bei Temperaturänderung ein Notify auslösen

Begonnen von rrr, 18 November 2013, 20:18:14

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

rrr

Wie kann ich bei Temperaturänderung eines HM-CC-RT-DN ein notify auslösen?

Mein bisheriger Notify-Befehl wird nach der Temperaturänderung 14 mal ausgeführt. Kann ich das Reading "desired-temp" irgendwie in das Notify-Pattern einfügen?

define tempcheck notify gz_Heizung_ClimRT_tr set testdummy on

justme1968

define tempcheck notify gz_Heizung_ClimRT_tr:desired-temp set testdummy on

schau doch mal in die commandref.

gruss
  andre
hue, tradfri, alexa-fhem, homebridge-fhem, LightScene, readingsGroup, ...

https://github.com/sponsors/justme-1968

rrr

Das hab ich auch schon probiert, aber dann triggert er den notify gar nicht mehr....

justme1968

dann schau im event monitor wie da event genau ausschaut.

wenn nach dem desired-temp noch was kommt:
define tempcheck notify gz_Heizung_ClimRT_tr:desired-temp.* set testdummy on

oder wenn noch ein leerzeichen vor desired-tempist:
define tempcheck notify gz_Heizung_ClimRT_tr:.desired-temp.* set testdummy on

gruss
  andre
hue, tradfri, alexa-fhem, homebridge-fhem, LightScene, readingsGroup, ...

https://github.com/sponsors/justme-1968

rrr

Hab ich beides versucht - leider ohne Erfolg.

Die Zeile im EventMonitor sieht so aus:
2013-11-18 20:55:12 CUL_HM gz_Heizung_ClimRT_tr desired-temp: 18.5

justme1968

versuch mal das:

define tempcheck notify gz_Heizung_ClimRT_tr.*desired-temp.* set testdummy on

gruss
  andre
hue, tradfri, alexa-fhem, homebridge-fhem, LightScene, readingsGroup, ...

https://github.com/sponsors/justme-1968