Autor Thema: Trigger will nicht so wie ich will  (Gelesen 3226 mal)

Offline Sailor

  • Developer
  • Hero Member
  • ****
  • Beiträge: 2117
  • und es werden immer mehr...
Trigger will nicht so wie ich will
« am: 06 Dezember 2013, 14:58:57 »
Ein herzerfrischendes MoinMoin an die fhem Gemeinde


Ich versuche mich heute mal mit meinem ersten Beitrag bzw. Frage und probiere auf diesem Wege gleich mal diesen Editor hinsichtlich Code-Fenster und Fussnoten aus.  ;)
Kritik hinsichtlich der Gestaltung dieses Beitrages ist Willkommen. Man ist ja Verbesserungswillig!  :)


Mein Problem:
Ich moechte mit dem "trigger" - Befehl eine notify routine testen welche mir eine email ueber den Batteriestatus versendet aber diese wird scheinbar nicht ausgefuehrt.

Meine vergeblichen Versuche in der fhem Befehlszeile waren wie folgt:
trigger Bat_BR_Window
trigger Bat_BR_Window low
trigger Bat_BR_Window battery:low
trigger Bat_BR_Window BR_Window.battery:low

Notify Routine in fhem.cfg:
define Bat_BR_Window notify BR_Window.battery.* {evtHandlerBattery('BR_Window',ReadingsVal("BR_Window", "battery", "default"));;}
Gebe ich den hinteren Teil dieses Codes {evtHandlerBattery('BR_Window',ReadingsVal("BR_Window", "battery", "default"));;} allerdings direkt in die Befehlszeile von fhem ein, funktioniert alles bestens! Die email kommt an wie sie soll!

Habe ich den trigger-Befehl falsch verstanden?


Ich habe mir aus den verschiedenen Wikis und Forumsbeitraegen
Batterieueberwachung: http://www.fhemwiki.de/wiki/Batterie%C3%BCberwachung
email versenden: http://www.fhemwiki.de/wiki/E-Mail_senden#Fritz.21Box_7390
folgenden Code zusammengestellt:

fhem.cfg:
attr global autoload_undefined_devices 1
attr global logfile ./log/fhem-%Y-%m.log
attr global modpath .
attr global motd 1
attr global sendStatistics onUpdate
attr global statefile ./log/fhem.save
attr global uniqueID ./FHEM/FhemUtils/uniqueID
attr global userattr devStateIcon devStateStyle icon sortby webCmd
attr global verbose 3

#Define Port for Telnet Access
define telnetPort telnet 7072 global
 
#Define Port for computer with normal, big screen and dark style
define WEB FHEMWEB 8083 global
attr WEB stylesheetPrefix dark

#Define Port for SmartPhone with small screen and dark style
define WEBphone FHEMWEB 8084 global
attr WEBphone stylesheetPrefix smallscreen dark

#Define Port for Tablet PCs with a tablet screen and dark style
define WEBtablet FHEMWEB 8085 global
attr WEBtablet stylesheetPrefix touchpad dark


# Fake FileLog entry, to access the fhem log from FHEMWEB
define Logfile FileLog ./log/fhem-%Y-%m.log fakelog

###START### Initialize autocreate ###START###
define autocreate autocreate
attr autocreate autosave 1
attr autocreate device_room %TYPE
attr autocreate filelog ./log/%NAME-%Y.log
attr autocreate weblink 1
attr autocreate weblink_room Plots
####END#### Initialize autocreate ####END####

# Disable this to avoid looking for new USB devices on startup
# define initialUsbCheck notify global:INITIALIZED usb create


# If the above notify did not helped, then you probably have to enable some of the following lines.  Verify first that /dev/xxx ist correct.
#define FHZ FHZ /dev/USB0
#define CUL CUL /dev/ttyACM0@9600 1234
#attr CUL rfmode HomeMatic

#define EUL TCM 310 /dev/ttyACM0@57600
#define BscBor TCM 120 /dev/ttyUSB0@9600
#define BscSmartConnect TCM 310 /dev/ttyUSB0@57600
#FB_checkPw does not for FB-OS > 5.22
#attr WEB basicAuth {use FritzBoxUtils;;FB_checkPw("localhost","$password") }
#attr WEBphone basicAuth {use FritzBoxUtils;;FB_checkPw("localhost","$password") }
#attr WEBtablet basicAuth {use FritzBoxUtils;;FB_checkPw("localhost","$password") }
#attr telnetPort globalpassword {use FritzBoxUtils;;FB_checkPw("localhost","$password") }


###START### Initialize HMLAN  ###START###
define HMLAN1 HMLAN 192.168.178.20:1000
attr HMLAN1 hmId 000001
attr HMLAN1 hmLanQlen 1_min
####END#### Initialize HMLAN  ####END####

###START### Initialize ActionDetector to process KeepAlive Signals  ###START###
define ActionDetector CUL_HM 000000
attr ActionDetector actCycle 600
attr ActionDetector event-on-change-reading .*
attr ActionDetector room CUL_HM
define FileLog_ActionDetector FileLog ./log/ActionDetector-%Y.log ActionDetector
attr FileLog_ActionDetector logtype text
attr FileLog_ActionDetector room CUL_HM
####END#### Initialize ActionDetector to process KeepAlive Signals  ####END####



###START### Define Door/Window Sensors ###START###

###START######### BedRoom #########START###
define BR_Window CUL_HM 219A50
attr BR_Window .devInfo 810101
attr BR_Window .stc 80
attr BR_Window actCycle 028:00
attr BR_Window actStatus unknown
attr BR_Window autoReadReg 4_reqStatus
attr BR_Window devStateIcon closed:icoWINDOWmed.closed open:icoWINDOWmed.open
attr BR_Window expert 2_full
attr BR_Window firmware 2.1
attr BR_Window group Windows-Doors
attr BR_Window model HM-SEC-SC
attr BR_Window peerIDs
attr BR_Window room Bedroom
attr BR_Window serialNr GEHEIM234
attr BR_Window subType threeStateSensor
define FileLog_BR_Window FileLog ./log/BR_Window-%Y.log BR_Window
attr FileLog_BR_Window logtype text
attr FileLog_BR_Window room CUL_HM
define Bat_BR_Window notify BR_Window.battery.* {evtHandlerBattery('BR_Window',ReadingsVal("BR_Window", "battery", "default"));;}
####END########## BedRoom ##########END####

####END#### Define Door/Window Sensors ####END####

99_myUtils.pm:
Bemerkung: Man beachte, dass ich die Fallabfrage "if($State !~ m/ok/)" zu Testzwecken auskommentiert habe.
##############################################################################
#                                                                            #
# Filename:    99_myUtils.pm                                                 #
# Last Update: 06.12.2013                                                    #
# Author:      Matthias Deeke                                                #
#                                                                            #
#                                                                            #
#                                                                            #
#                                                                            #
##############################################################################


package main;
use strict;
use warnings;
use POSIX;
use FritzBoxUtils;                                       # Use FritxBoxUtils to get access to FritxBox Tools like mailer



###BEGIN### Define Sub for sending emails ###BEGIN###
sub fb_mail {
my $rcpt = $_[0];
my $subject = $_[1];
my $text = $_[2];
my $sender = "fhem\@mail.de";
my $provider = "smtp.mail.de";
my $user = "fhem\@mail.de";
my $passwrd = "NatuerlichGeheim";

system("/bin/echo \"$text\" > /var/tmp/fhem_nachricht.txt");
system("/sbin/mailer send -i '/var/tmp/fhem_nachricht.txt' -s \"$subject\" -f \"$sender\" -t \"$rcpt\" -m \"$provider\" -a \"$user\" -w \"$passwrd\"");
system("rm /var/tmp/fhem_nachricht.txt");
}
####END#### Define Sub for sending emails ####END####


###BEGIN### Define Sub for sending emails for low Battery notifications ###BEGIN###
sub evtHandlerBattery {

my $Message = "Battery Status for Device ".$_[0].": ".$_[1];

#Commented for test reasons... Do not forget the bracket "{"### if($State !~ m/ok/) {
   {fb_mail('mail@mail.de','FHEM Battery Warning',$Message)};

 Log 3, "$_[0]: Battery Status: $_[1]";
}
####END#### Define Sub for sending emails for low Battery notifications ####END####


Vielen Dank fuer Eure Tipps vorweg!

___________________________________________________________
FritzBox 7390 mit FRITZ!OS: 06.00;
fhem letztes update: 05.12.2013;
Homematic LAN Adapter v.0.961;
1xHM-Sec-Sc Schalter;
« Letzte Änderung: 06 Dezember 2013, 15:01:01 von Sailor »
******************************
Man wird immer besser...

Offline hckoe

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 124
Antw:Trigger will nicht so wie ich will
« Antwort #1 am: 06 Dezember 2013, 15:15:51 »
Hallo Sailor,

das sollte so funktionieren
trigger BR_Window battery:low

Gruß
Helmut
# CT mit Debian Buster / FHEM aktuell / EnOcean TCM310 / Eltako FSA12, FUD12NPN, FSB12, FRW, FSRP-230V
# Permundo PCS234, Nodon NO-SIN-2-2-00, GTAGS

Offline Sailor

  • Developer
  • Hero Member
  • ****
  • Beiträge: 2117
  • und es werden immer mehr...
Antw:Trigger will nicht so wie ich will
« Antwort #2 am: 06 Dezember 2013, 15:21:52 »
Man bin ich doof!   :o

Danke das wars! - Man triggert das Device (BR_Window), nicht das definierte atrribut (Bat_BR_Window).

Wieder was gelernt!

Gruss
   Sailor
« Letzte Änderung: 08 Dezember 2013, 19:55:34 von Sailor »
******************************