FHEM - Hausautomations-Systeme > ZWave
Command Class SENSOR_ALARM
(1/1)
Mx112:
Hallo Rudi,
ich habe die Class SENSOR_ALARM bei mir lokal eingefügt. Gibt es Vorgaben wie das Reading aussehen soll, im Moment hab ich es so:
--- Code: ---alarm_type_00: level ff node 04 seconds 0
--- Ende Code ---
Hier der Code:
--- Code: --- SENSOR_ALARM => { id => '9c',
get => { alarm => "01%02x", },
parse => { "..9c02(..)(..)(..)(....)" => '"alarm_type_$2:level $3 node $1 seconds ".hex($4)',}, },
--- Ende Code ---
Doku für get:
--- Code: --- <li>alarm alarmType<br>
return the nodes alarm status of the requested alarmType. 00 = GENERIC, 01 = SMOKE, 02 = CO, 03 = CO2, 04 = HEAT, 05 = WATER, ff = returns the nodes first supported alarm type.
</li>
--- Ende Code ---
und Events:
--- Code: --- <br><br><b>Class SENSOR_ALARM</b>
<li>alarm_type_X:level Y node $nodeID seconds $seconds</li>
--- Ende Code ---
Gruß
Matthias
rudolfkoenig:
Da ich (noch?) keine Meinung zum Thema habe, habe ich es ohne Aenderungen eingecheckt :)
Gruss,
Rudi
Mx112:
Danke. Läuft bis auf eine Kleinigkeit die mir eben erst aufgefallen ist: Bei get alarm 5 kommt keine Rückmeldung, bei 0-4 schon.
Konfiguriere ich den Sensor so, dass er sich mit alarm type 5 meldet kommt das aber wie erwartet durch. Nur eben nicht als Antwort auf get.
Ich hab keine Idee woran das liegen könnte.
Gruß
Matthiaas