LUXTRONIK2 (Wärmepumpe) - stark erweitert - bitte um Tests

Begonnen von tupol, 25 Januar 2014, 19:42:59

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

evolvo187

Hallo steru85 und Tupol,

ich habe das selbe Probelm wie stern85,

STATE      Waermepumpe laeuft seit 00:00:00 - Heizbetrieb

@stern85 hast du eine Lösung oder den richtigen Wert in den Heatpump Values gefunden.
@Tupol wie könnte ich den Wert 120 durch den richtigen ersetzen?

Ich habe auch 259 Heatpump Values,
Ich habe auch firmware V3.82.2

Hat schon jemand firmware  V3.82.4 getestet?

@Tupol leider kann ich die Werte nur auslesen aber keine Werte setzen. Liegt das an der Firmware (FW >= 3.81)?
siehe http://www.loxwiki.eu/pages/viewpage.action?pageId=18219339

Gruß Heiko


Hier meine ist Heizung
Internals:
   .triggerUsed 1
   DEF        192.168.178.39:8889 3600
   HOST       192.168.178.39
   INTERVAL   3600
   LOCAL      0
   MODEL      MSW 6
   NAME       Novelan_Heizung
   NOTIFYDEV  global
   NR         42
   PORT       8889
   STATE      Initializing
   TYPE       LUXTRONIK2
   .attraggr:
   .attrminint:
   READINGS:
     2018-04-09 09:46:41   .statAmbientTempDay Count: 587 Sum: 5515.7 ShowDate: 0
     2018-04-09 09:46:41   .statAmbientTempMonth Count: 755 Sum: 7520.1 ShowDate: 0
     2018-04-09 09:46:41   .statAmbientTempYear Count: 755 Sum: 7520.1 ShowDate: 0
     2018-04-09 09:46:41   .statElectricity2ndHeatSource1 Day: 0 Month: 0 Year: 0
     2017-12-19 01:36:23   .statElectricity2ndHeatSource1Tariff1 Day: 0 Month: 0 Year: 0 (since: 2017-12-19_01:19:23 )
     2018-04-09 09:46:41   .statHours2ndHeatSource1 Day: 0 Month: 0 Year: 0
     2018-04-09 09:46:41   .statHours2ndHeatSource1Before Value: 71603 Tariff: 0 ShowDate: 1
     2018-04-09 09:46:41   .statHoursHeatPump Day: 9145 Month: 12702 Year: 12702
     2018-04-09 09:46:41   .statHoursHeatPumpBefore Value: 11418086 Tariff: 0 ShowDate: 1
     2018-04-09 09:46:41   .statHoursHeating Day: 7626 Month: 10082 Year: 10082
     2018-04-09 09:46:41   .statHoursHeatingBefore Value: 7825086 Tariff: 0 ShowDate: 1
     2018-04-09 09:46:41   .statHoursHotWater Day: 1516 Month: 2614 Year: 2614
     2018-04-09 09:46:41   .statHoursHotWaterBefore Value: 3590872 Tariff: 0 ShowDate: 1
     2018-04-09 09:46:41   2ndHeatSource1  off
     2018-02-27 14:20:09   activeTariff    0
     2018-04-09 09:46:41   ambientTemperature 11.0
     2018-04-09 09:46:41   averageAmbientTemperature 10.4
     2018-04-09 09:46:41   bivalentLevel   1
     2018-04-09 09:46:41   compressor1     off
     2018-04-09 09:46:41   counterHeatQHeating 17181.4
     2018-04-09 09:46:41   counterHeatQHotWater 6644.4
     2018-04-09 09:46:41   counterHeatQTotal 23825.8
     2018-04-09 09:46:41   counterHours2ndHeatSource1 19.9
     2018-04-09 09:46:41   counterHoursHeatPump 3171.7
     2018-04-09 09:46:41   counterHoursHeating 2173.6
     2018-04-09 09:46:41   counterHoursHotWater 997.5
     2018-04-09 09:46:41   delayDeviceTimeCalc 254
     2018-04-09 09:46:41   deviceTimeCalc  2018-04-09 09:42:27
     2018-04-09 09:46:41   durationFetchReadings 0.065
     2018-04-09 09:46:41   firmware        V3.82.2
     2018-04-09 09:46:41   flowTemperature 23.3
     2018-04-09 07:15:40   heatSourceDefrostCounterAir 26
     2018-04-09 07:15:40   heatSourceDefrostLast Mode: air Time: 00:59 Amb: 7.7 - 7.7 hsIN: 8.7 - 8.7
     2018-04-09 09:46:41   heatSourceIN    17.3
     2018-04-09 09:46:41   heatSourceMotor off
     2018-04-09 09:46:41   heatSourceOUT   15.8
     2018-04-09 09:46:41   heatingCurveEndPoint 34.0
     2018-04-09 09:46:41   heatingCurveOffset 20.0
     2018-04-09 09:46:41   heatingCycle    running
     2018-04-09 09:46:41   heatingLimit    on
     2018-04-09 09:46:41   heatingSystemCircPump on
     2018-04-09 09:46:41   hotGasTemperature 23.3
     2018-04-09 09:46:41   hotWaterCircPumpDeaerate off
     2018-04-09 09:46:41   hotWaterCircPumpExtern off
     2018-04-09 09:46:41   hotWaterSwitchingValve off
     2018-04-09 09:46:41   hotWaterTemperature 46.4
     2018-04-09 09:46:41   hotWaterTemperatureTarget 49.0
     2018-04-09 09:46:41   opModeHeating   Automatik
     2018-04-09 09:46:41   opModeHotWater  Automatik
     2018-04-09 09:46:41   opStateHeatPump1 Waermepumpe laeuft
     2018-04-09 09:46:41   opStateHeatPump2 seit 00:00:00
     2018-04-09 09:46:41   opStateHeatPump3 Heizbetrieb
     2018-04-09 09:46:41   opStateHeating  Abgesenkt 0.0 C
     2018-04-09 09:46:41   opStateHotWater Temp. OK
     2018-04-09 09:46:41   returnTemperature 23.4
     2018-04-09 09:46:41   returnTemperatureExtern 23.1
     2018-04-09 09:46:41   returnTemperatureHeating 23.4
     2018-04-09 09:46:41   returnTemperatureHyst 2.0
     2018-04-09 09:46:41   returnTemperatureSetBack 0.0
     2018-04-09 09:46:41   returnTemperatureTarget 25.1
     2018-04-09 09:46:41   statAmbientTempDay Min: 7.6 Avg: 9.4 Max: 11.2
     2018-04-09 00:00:37   statAmbientTempDayLast Min: 11.0 Avg: 11.9 Max: 13.2
     2018-04-09 09:46:41   statAmbientTempMonth Min: 7.6 Avg: 10.0 Max: 13.2
     2018-04-08 21:12:36   statAmbientTempMonthLast Min: 0.8 Avg: 0.9 Max: 1.0 (since: 2017-12-19_01:19:23 )
     2018-04-09 09:46:41   statAmbientTempYear Min: 7.6 Avg: 10.0 Max: 13.2
     2018-04-08 21:12:36   statAmbientTempYearLast Min: 0.8 Avg: 0.9 Max: 1.0 (since: 2017-12-19_01:19:23 )
     2018-04-09 06:43:40   statBoilerGradientCoolDown DT/h: -0.39 DT: -3.5 Dh: 8.88
     2018-04-09 06:43:40   statBoilerGradientCoolDownMin DT/h: -0.39 DT: -3.5 Dh: 8.88
     2018-04-09 09:46:41   statElectricity2ndHeatSource1 Day: 0.0 Month: 0.000 Year: 0.000
     2018-04-09 00:00:37   statElectricity2ndHeatSource1Last Day: 0.0 Month: 0.000 Year: 0.000 (since: 2018-04-08 )
     2017-12-19 01:36:23   statElectricity2ndHeatSource1Tariff1 Day: 0.0 Month: 0.000 Year: 0.000 (since: 2017-12-19_01:19:23 )
     2018-04-09 09:46:41   statHours2ndHeatSource1 Day: 0.0 Month: 0 Year: 0
     2018-04-09 00:00:37   statHours2ndHeatSource1Last Day: 0.0 Month: 0 Year: 0 (since: 2017-12-19_01:19:23 )
     2018-04-09 09:46:41   statHoursHeatPump Day: 2.5 Month: 4 Year: 4
     2018-04-09 00:00:37   statHoursHeatPumpLast Day: 1.0 Month: 878 Year: 878 (since: 2017-12-19_01:19:23 )
     2018-04-09 09:46:41   statHoursHeating Day: 2.1 Month: 3 Year: 3
     2018-04-09 00:00:37   statHoursHeatingLast Day: 0.7 Month: 615 Year: 615 (since: 2017-12-19_01:19:23 )
     2018-04-09 09:46:41   statHoursHotWater Day: 0.4 Month: 1 Year: 1
     2018-04-09 00:00:37   statHoursHotWaterLast Day: 0.3 Month: 263 Year: 263 (since: 2017-12-19_01:19:23 )
     2018-04-09 09:46:41   state           Waermepumpe laeuft seit 00:00:00 - Heizbetrieb
     2018-04-09 09:46:41   thresholdHeatingLimit 15.0
     2018-04-09 09:46:41   thresholdTemperatureSetBack -20.0
     2018-04-09 09:46:41   typeHeatpump    MSW 6
     2018-04-09 09:46:41   typeSerial      2608/30-354
   fhem:
     alertFirmware 0
     counterRetry 0
     durationFetchReadingsMax 0
     durationFetchReadingsMin 0
     heatingPumpLastRun 1523260022.88173
     heatingPumpLastStop 1523260022.88173
     hotWaterLastRun 1523260022.88172
     modulVersion $Date: 2018-03-18 19:51:57 +0100 (Sun, 18 Mar 2018) $
     portDefined 1
     statBoilerCoolDownLastTemp 46.4
     statBoilerCoolDownLastTime 1523259747
     statBoilerCoolDownMax 49.4
     statBoilerCoolDownStartTime 1523250866
     statBoilerCoolDownStep 0
     statBoilerHeatUpHQ 6644.4
     statBoilerHeatUpMax
     statBoilerHeatUpMin 44.0
     statBoilerHeatUpOpHours 3590872
     statBoilerHeatUpStep 0
     statThermalPowerOpState_0 0 17159.7 7815004 7520.1 9022.3 755 24.0 -755
     defrost:
       amb        7.7
       ambStart   7.7
       hsIn       8.7
       hsInStart  8.7
       hsOut      7.3
       hsOutStart 7.3
       mode       none
       startTime  1523250880.29463
   helper:
     fetched_calc_values 259
     fetched_parameters 1119
     fetched_visib_attr 345
     RUNNING_PID:
       abortFn    LUXTRONIK2_UpdateAborted
       arg        Novelan_Heizung
       bc_pid     1047
       finishFn   LUXTRONIK2_UpdateDone
       fn         LUXTRONIK2_DoUpdate
       pid        11768
       telnet     telnetForBlockingFn_1523211769_127.0.0.1_33286
       timeout    25
       abortArg:
Attributes:
   doStatistics 1
   group      Heizung
   icon       sani_earth_source_heat_pump
   ignoreFirmwareCheck 1
   room       Heizung+Technik
   verbose    5

aiuser

Hallo Tupol,

die Möglichkeit eigene Readings über userHeatPumpValues/Parameter zu erzeugen ist echt spitze!

leider habe ich seither bei jedem Reading eine Warnung im FHEM-log:
  2018.04.09 19:11:50 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $rName in string eq at ./FHEM/23_LUXTRONIK2.pm line 598.
Die Werte werden korrekt angezeigt, weshalb ich davon ausgehe, dass es kein Problem darstellt?
gibt es eine Möglichkeit die Warnung loszuwerden?


DEF        192.168.0.28:8889
   HOST       192.168.0.28
   INTERVAL   300
   NAME       wpdaten
   NOTIFYDEV  global
   NR         20
   PORT       8889
   STATE      Waermepumpe steht seit 09:08:51 - Keine Anforderung
   TYPE       LUXTRONIK2
   READINGS:
     2018-04-09 19:06:50   2ndHeatSource1  off
     2018-04-09 19:06:50   ambientTemperature 16.5
     2018-04-09 19:06:50   averageAmbientTemperature 12.2
     2018-04-09 19:06:50   bivalentLevel   1
     2018-04-09 19:06:50   compressor1     off
     2018-04-09 19:06:50   counterHeatQHeating 17217.5
     2018-04-09 19:06:50   counterHeatQHotWater 1806.9
     2018-04-09 19:06:50   counterHeatQTotal 19024.4
     2018-04-09 19:06:50   counterHours2ndHeatSource1 80.4
     2018-04-09 19:06:50   counterHoursHeatPump 2256.0
     2018-04-09 19:06:50   counterHoursHeating 2003.6
     2018-04-09 19:06:50   counterHoursHotWater 242.2
     2018-04-09 19:06:50   delayDeviceTimeCalc 541
     2018-04-09 19:06:50   deviceTimeCalc  2018-04-09 18:57:49
     2018-04-09 19:06:50   durationFetchReadings 0.059
     2018-04-09 19:06:50   firmware        V3.79
     2018-04-09 19:06:50   flowTemperature 21.2
     2018-04-09 19:06:50   heatPumpElectricalPowerEstimated 0
     2018-04-09 10:01:49   heatSourceDefrostLast Mode: air Time: 04:59 Amb: 12.3 - 12.3 hsIN: 2.4 - 2.4
     2018-04-09 19:06:50   heatSourceIN    23.4
     2018-04-09 19:06:50   heatSourceMotor off
     2018-04-09 19:06:50   heatSourceOUT   22.3
     2018-04-09 19:06:50   heatingCurveEndPoint 25.0
     2018-04-09 19:06:50   heatingCurveOffset 20.0
     2018-04-06 11:31:48   heatingCycle    finished
     2018-04-09 19:06:50   heatingLimit    on
     2018-04-09 19:06:50   heatingSystemCircPump off
     2018-04-09 19:06:50   hotGasTemperature 24.4
     2018-04-09 19:06:50   hotWaterCircPumpDeaerate off
     2018-04-09 19:06:50   hotWaterCircPumpExtern off
     2018-04-09 19:06:50   hotWaterSwitchingValve off
     2018-04-09 19:06:50   hotWaterTemperature 47.4
     2018-04-09 19:06:50   hotWaterTemperatureTarget 50.0
     2018-04-09 19:06:50   opModeHeating   Automatik
     2018-04-09 19:06:50   opModeHotWater  Automatik
     2018-04-09 19:06:50   opStateHeatPump1 Waermepumpe steht
     2018-04-09 19:06:50   opStateHeatPump2 seit 09:08:51
     2018-04-09 19:06:50   opStateHeatPump3 Keine Anforderung
     2018-04-09 19:06:50   opStateHeating  Abgesenkt 0.0 C
     2018-04-09 19:06:50   opStateHotWater Temp. OK
     2018-04-09 19:06:50   returnTemperature 21.1
     2018-04-09 18:36:50   returnTemperatureHeating 21.1
     2018-04-09 19:06:50   returnTemperatureHyst 2.0
     2018-04-09 19:06:50   returnTemperatureSetBack 0.0
     2018-04-09 19:06:50   returnTemperatureTarget 20.8
     2018-04-09 19:06:50   statAmbientTempDay Min: 9.0 Avg: 13.5 Max: 20.2
     2018-04-09 00:01:49   statAmbientTempDayLast Min: 3.8 Avg: 12.7 Max: 21.5
     2018-04-09 19:06:50   statAmbientTempMonth Min: -1.6 Avg: 9.4 Max: 21.5
     2018-04-01 00:04:34   statAmbientTempMonthLast Min: -12.4 Avg: 2.6 Max: 13.3
     2018-04-09 19:06:50   statAmbientTempYear Min: -16.9 Avg: 1.6 Max: 21.5 (since: 2018-01-08_00:59:34 )
     2018-04-09 09:21:49   statBoilerGradientCoolDown DT/h: -0.56 DT: -8.4 Dh: 15.08
     2018-02-15 07:34:17   statBoilerGradientCoolDownMin DT/h: -0.25 DT: -2.2 Dh: 8.92
     2018-04-09 10:16:49   statBoilerGradientHeatUp DT/min: 0.41 DT: 9.20 Dmin: 22 DQ: 2.6 thP: 7.0
     2018-04-09 19:06:50   statElectricity2ndHeatSource1 Day: 0.0 Month: 50.155 Year: 86.542 (since: 2018-01-09 )
     2018-04-09 00:01:49   statElectricity2ndHeatSource1Last Day: 47502.6 Month: 16.073 Year: -
     2018-04-09 19:06:50   statElectricityHeatPump Day: 757.7 Month: 40.567 Year: 1063.746 (since: 2018-01-09 )
     2018-04-09 00:01:49   statElectricityHeatPumpLast Day: 0.0 Month: 390.102 Year: -
     2018-04-09 19:06:50   statElectricityHeating Day: 0.0 Month: 22.485 Year: 888.873 (since: 2018-01-09 )
     2018-04-09 00:01:49   statElectricityHeatingLast Day: 0.0 Month: 317.707 Year: -
     2018-04-09 19:06:50   statElectricityHotWater Day: 757.7 Month: 18.082 Year: 174.873 (since: 2018-01-09 )
     2018-04-09 00:01:49   statElectricityHotWaterLast Day: 0.0 Month: 72.395 Year: -
     2018-04-09 19:06:50   statHours2ndHeatSource1 Day: 0.0 Month: 5 Year: 9 (since: 2018-01-09 )
     2018-04-09 00:01:49   statHours2ndHeatSource1Last Day: 5.0 Month: 2 Year: -
     2018-04-09 19:06:50   statHoursHeatPump Day: 0.4 Month: 28 Year: 723 (since: 2018-01-09 )
     2018-04-09 00:01:49   statHoursHeatPumpLast Day: 2.1 Month: 260 Year: -
     2018-04-09 19:06:50   statHoursHeating Day: 0.0 Month: 19 Year: 638 (since: 2018-01-09 )
     2018-04-09 00:01:49   statHoursHeatingLast Day: 1.3 Month: 227 Year: -
     2018-04-09 19:06:50   statHoursHotWater Day: 0.4 Month: 9 Year: 83 (since: 2018-01-09 )
     2018-04-09 00:01:49   statHoursHotWaterLast Day: 0.5 Month: 33 Year: -
     2018-04-09 09:56:49   statThermalPowerBoiler aT: 11.7 iT: 3.0 tT: 50.0 thP: 7.5 DQ: 2.4 t: 19 COP: 3.04
     2018-04-06 11:26:48   statThermalPowerHeating aT: 5.1 iT: 0.7 tT: 22.3 thP: 8.2 DQ: 25.6 t: 187 COP: 5.91 tTStart: 22.8
     2018-04-09 19:06:50   state           Waermepumpe steht seit 09:08:51 - Keine Anforderung
     2018-04-09 19:06:50   thresholdHeatingLimit 14.0
     2018-04-09 19:06:50   thresholdTemperatureSetBack -20.0
     2018-04-09 19:06:50   typeHeatpump    MSW 8
     2018-04-09 19:06:50   typeSerial     xxxxxx
     2018-04-04 01:44:40   userParameter1059 6718
     2018-04-04 01:44:40   userValue154    61390
     2018-04-04 01:44:40   userValue173    0
     2018-04-04 01:44:40   userValue183    0
     2018-04-04 01:44:40   userValue241    0
     2018-04-09 19:06:50   userValue57     1999
   fhem:
     alertFirmware 1
     counterRetry 0
     durationFetchReadingsMax 0.260
     durationFetchReadingsMin 0.049
     heatingPumpLastRun 1523291810.10911
     heatingPumpLastStop 1523293610.12905
     hotWaterLastRun 1523260309.77546
     modulVersion $Date: 2018-02-25 17:33:46 +0100 (Sun, 25 Feb 2018) $
     portDefined 1
     statBoilerCoolDownLastTemp 47.4
     statBoilerCoolDownLastTime 1523293069
     statBoilerCoolDownMax 51.4
     statBoilerCoolDownStartTime 1523260968
     statBoilerCoolDownStep 1
     statBoilerHeatUpHQ 1806.9
     statBoilerHeatUpMax 51.4
     statBoilerHeatUpMin 47.3
     statBoilerHeatUpOpHours 871754
     statBoilerHeatUpStep 1
     statThermalPowerOpState_0 3 17179.1 7197030 192.7 25.4 38 22.8 52752
     statThermalPowerOpState_5 3 1804.5 870601 46.6 11.9 4 50.0 9862.112
     defrost:
       amb        12.3
       ambStart   12.3
       hsIn       2.4
       hsInStart  2.4
       hsOut      3.1
       hsOutStart 3.1
       mode       none
       startTime  1523260609.7848
   helper:
     fetched_calc_values 249
     fetched_parameters 1086
     fetched_visib_attr 336
Attributes:
   doStatistics 1
   heatPumpElectricalPowerFactor 0.032
   heatPumpElectricalPowerWatt 1570
   heatRodElectricalPowerWatt 9500
   userHeatpumpValues 57

tupol

Zitat von: evolvo187 am 09 April 2018, 10:18:03
Hallo steru85 und Tupol,

ich habe das selbe Probelm wie stern85,

ich befürchte, dass ab der Version x.82 die Java-Schnittstelle nur noch sehr eingeschränkt funktioniert. Der Wert wird ja auch nicht mehr im Browser angezeigt.

Kannst Du mal ein Logauszug bei Modul-Verbose 5 schicken um zu sehen, wie die Steuerung auf das Setzen von Werten reagiert.

evolvo187

Hallo

hier ein die Daten die vom Aktualisieren

Logfile:
2018.04.10 22:16:43 5: LUXTRONIK2 Novelan_Heizung: ReadData.1173 Opening connection to 192.168.178.39:8889
2018.04.10 22:16:43 5: LUXTRONIK2 Novelan_Heizung: ReadData.1189 Ask host for operational values
2018.04.10 22:16:43 5: LUXTRONIK2 Novelan_Heizung: ReadData.1192 Start to receive operational values
2018.04.10 22:16:43 5: LUXTRONIK2 Novelan_Heizung: ReadData.1236 259 operational values received
2018.04.10 22:16:43 5: LUXTRONIK2 Novelan_Heizung: ReadData.1241 Ask host for set parameters
2018.04.10 22:16:43 5: LUXTRONIK2 Novelan_Heizung: ReadData.1244 Start to receive set parameters
2018.04.10 22:16:43 5: LUXTRONIK2 Novelan_Heizung: ReadData.1279 1119 set values received
2018.04.10 22:16:43 5: LUXTRONIK2 Novelan_Heizung: ReadData.1284 Ask host for visibility attributes
2018.04.10 22:16:43 5: LUXTRONIK2 Novelan_Heizung: ReadData.1287 Start to receive visibility attributes
2018.04.10 22:16:43 5: LUXTRONIK2 Novelan_Heizung: ReadData.1321 345 visibility attributs received
2018.04.10 22:16:43 5: LUXTRONIK2 Novelan_Heizung: ReadData.1325 Closing connection to host 192.168.178.39
2018.04.10 22:16:43 4: LUXTRONIK2 Novelan_Heizung: UpdateDone.630 Novelan_Heizung|1|0|0|0|0|1|0|1|0|0|1|145|127|463|297|247|233|244|no|V3.82.2|150|1523391153|85|52|490|571|1|0|1523391403.27806|1523391403.34233|58|71603|11439976|7834892|3602933|172026|66648|no|no|0|0|1482331128|1|259|1119|0|0|4294967096|30|no|no|no|345|0|no|no|no|no|no|no|0|no|150|1|2608/30-354|no|no|20|340|200|no|no|no|no|0||no|no|no


Event monitor:
2018-04-10 22:16:43 LUXTRONIK2 Novelan_Heizung statAmbientTempDay: Min: 9.5 Avg: 14.4 Max: 19.3
2018-04-10 22:16:43 LUXTRONIK2 Novelan_Heizung statAmbientTempMonth: Min: 7.6 Avg: 13.5 Max: 19.3
2018-04-10 22:16:43 LUXTRONIK2 Novelan_Heizung statAmbientTempYear: Min: 7.6 Avg: 13.5 Max: 19.3
2018-04-10 22:16:43 LUXTRONIK2 Novelan_Heizung opStateHeatPump1: Waermepumpe laeuft
2018-04-10 22:16:43 LUXTRONIK2 Novelan_Heizung opStateHeatPump2: seit 00:00:00
2018-04-10 22:16:43 LUXTRONIK2 Novelan_Heizung opStateHeatPump3: Heizbetrieb
2018-04-10 22:16:43 LUXTRONIK2 Novelan_Heizung opModeHotWater: Automatik
2018-04-10 22:16:43 LUXTRONIK2 Novelan_Heizung opStateHotWater: Temp. OK
2018-04-10 22:16:43 LUXTRONIK2 Novelan_Heizung opModeHeating: Automatik
2018-04-10 22:16:43 LUXTRONIK2 Novelan_Heizung opStateHeating: Abgesenkt 0.0 C
2018-04-10 22:16:43 LUXTRONIK2 Novelan_Heizung returnTemperatureHeating: 24.7
2018-04-10 22:16:43 LUXTRONIK2 Novelan_Heizung deviceTimeCalc: 2018-04-10 22:12:33
2018-04-10 22:16:43 LUXTRONIK2 Novelan_Heizung delayDeviceTimeCalc: 250
2018-04-10 22:16:43 LUXTRONIK2 Novelan_Heizung durationFetchReadings: 0.064
2018-04-10 22:16:43 LUXTRONIK2 Novelan_Heizung ambientTemperature: 14.5
2018-04-10 22:16:43 LUXTRONIK2 Novelan_Heizung averageAmbientTemperature: 12.7
2018-04-10 22:16:43 LUXTRONIK2 Novelan_Heizung heatingLimit: on
2018-04-10 22:16:43 LUXTRONIK2 Novelan_Heizung thresholdHeatingLimit: 15.0
2018-04-10 22:16:43 LUXTRONIK2 Novelan_Heizung thresholdTemperatureSetBack: -20.0
2018-04-10 22:16:43 LUXTRONIK2 Novelan_Heizung heatingCurveEndPoint: 34.0
2018-04-10 22:16:43 LUXTRONIK2 Novelan_Heizung heatingCurveOffset: 20.0
2018-04-10 22:16:43 LUXTRONIK2 Novelan_Heizung hotWaterTemperature: 46.3
2018-04-10 22:16:43 LUXTRONIK2 Novelan_Heizung hotWaterTemperatureTarget: 49.0
2018-04-10 22:16:43 LUXTRONIK2 Novelan_Heizung flowTemperature: 29.7
2018-04-10 22:16:43 LUXTRONIK2 Novelan_Heizung returnTemperature: 24.7
2018-04-10 22:16:43 LUXTRONIK2 Novelan_Heizung returnTemperatureTarget: 23.3
2018-04-10 22:16:43 LUXTRONIK2 Novelan_Heizung returnTemperatureHyst: 2.0
2018-04-10 22:16:43 LUXTRONIK2 Novelan_Heizung returnTemperatureSetBack: 0.0
2018-04-10 22:16:43 LUXTRONIK2 Novelan_Heizung returnTemperatureExtern: 24.4
2018-04-10 22:16:43 LUXTRONIK2 Novelan_Heizung heatSourceIN: 8.5
2018-04-10 22:16:43 LUXTRONIK2 Novelan_Heizung heatSourceOUT: 5.2
2018-04-10 22:16:43 LUXTRONIK2 Novelan_Heizung heatSourceMotor: on
2018-04-10 22:16:43 LUXTRONIK2 Novelan_Heizung compressor1: on
2018-04-10 22:16:43 LUXTRONIK2 Novelan_Heizung hotGasTemperature: 57.1
2018-04-10 22:16:43 LUXTRONIK2 Novelan_Heizung counterHours2ndHeatSource1: 19.9
2018-04-10 22:16:43 LUXTRONIK2 Novelan_Heizung statHours2ndHeatSource1: Day: 0.0 Month: 0 Year: 0
2018-04-10 22:16:43 LUXTRONIK2 Novelan_Heizung statElectricity2ndHeatSource1Tariff1: Day: 0.0 Month: 0.000 Year: 0.000
2018-04-10 22:16:43 LUXTRONIK2 Novelan_Heizung counterHoursHeatPump: 3177.8
2018-04-10 22:16:43 LUXTRONIK2 Novelan_Heizung statHoursHeatPump: Day: 3.6 Month: 10 Year: 10
2018-04-10 22:16:43 LUXTRONIK2 Novelan_Heizung counterHoursHeating: 2176.4
2018-04-10 22:16:43 LUXTRONIK2 Novelan_Heizung statHoursHeating: Day: 1.7 Month: 6 Year: 6
2018-04-10 22:16:43 LUXTRONIK2 Novelan_Heizung counterHoursHotWater: 1000.8
2018-04-10 22:16:43 LUXTRONIK2 Novelan_Heizung statHoursHotWater: Day: 1.9 Month: 4 Year: 4
2018-04-10 22:16:43 LUXTRONIK2 Novelan_Heizung counterHeatQHeating: 17202.6
2018-04-10 22:16:43 LUXTRONIK2 Novelan_Heizung counterHeatQHotWater: 6664.8
2018-04-10 22:16:43 LUXTRONIK2 Novelan_Heizung counterHeatQTotal: 23867.4
2018-04-10 22:16:43 LUXTRONIK2 Novelan_Heizung heatingSystemCircPump: on
2018-04-10 22:16:43 LUXTRONIK2 Novelan_Heizung hotWaterCircPumpExtern: off
2018-04-10 22:16:43 LUXTRONIK2 Novelan_Heizung hotWaterSwitchingValve: off
2018-04-10 22:16:43 LUXTRONIK2 Novelan_Heizung 2ndHeatSource1: off
2018-04-10 22:16:43 LUXTRONIK2 Novelan_Heizung hotWaterCircPumpDeaerate: off
2018-04-10 22:16:43 LUXTRONIK2 Novelan_Heizung bivalentLevel: 1
2018-04-10 22:16:43 LUXTRONIK2 Novelan_Heizung firmware: V3.82.2
2018-04-10 22:16:43 LUXTRONIK2 Novelan_Heizung typeHeatpump: MSW 6
2018-04-10 22:16:43 LUXTRONIK2 Novelan_Heizung typeSerial: 2608/30-354
2018-04-10 22:16:43 LUXTRONIK2 Novelan_Heizung Waermepumpe laeuft seit 00:00:00 - Heizbetrieb
2018-04-10 22:16:43 LUXTRONIK2 Novelan_Heizung heatingCycle: running

Gruß Heiko

tupol

Und vom Setzen von Werten? (Die funktionieren ja laut deinem Post nicht.)

evolvo187

Hallo

beim senden von Daten kommt:

Novelan_Heizung Error: Could not open connection to host 192.168.178.39

Gibt es eine möglichkeit auf Version x.81 zurück zu kommen (update zurücksetzen)
hat jemand diese Version gespeichert? da ich nur noch Version x.84 downloaden kann.

Gruß Heiko

evolvo187

Da sehe ich im Logfile und Event monitor keine Daten. :)

auf dem Webserver muss ich ein Passwort eingeben.
kann es daran liegen?

Gruß Heiko

tupol

Zitat von: aiuser am 09 April 2018, 19:22:38
Hallo Tupol,

die Möglichkeit eigene Readings über userHeatPumpValues/Parameter zu erzeugen ist echt spitze!

leider habe ich seither bei jedem Reading eine Warnung im FHEM-log:
  2018.04.09 19:11:50 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $rName in string eq at ./FHEM/23_LUXTRONIK2.pm line 598.
Die Werte werden korrekt angezeigt, weshalb ich davon ausgehe, dass es kein Problem darstellt?
gibt es eine Möglichkeit die Warnung loszuwerden?
Bitte morgen neue Version testen.
Welches Model steht hinter dem Typ "MSW 8"?

evolvo187

MSW 6 es ist eine Sole/Wasser-Wärmepumpe

Gruß Heiko

tupol

Zitat von: evolvo187 am 10 April 2018, 22:33:24
Hallo

beim senden von Daten kommt:

Novelan_Heizung Error: Could not open connection to host 192.168.178.39

Gibt es eine möglichkeit auf Version x.81 zurück zu kommen (update zurücksetzen)
hat jemand diese Version gespeichert? da ich nur noch Version x.84 downloaden kann.

Gruß Heiko

Das ist seltsam. Ich brauche bitte einen Logauszug.
Man kann meines Wissens die alte Version einfach "darüber" installieren. Ich habe nur 1.81. Das hilft Dir nicht. Du brauchst 3.81 oder wie aiuser 3.79.

evolvo187

sorry für die Frage,

aber was meinst du mit Logauszug.

Sorry bin neu hier.

tupol

Das was Du mir schon für ein update geschickt hast.^

evolvo187

ok dann nochmal.

Event monitor:
2018-04-11 19:58:24 LUXTRONIK2 Novelan_Heizung statAmbientTempDay: Min: 11.2 Avg: 14.8 Max: 20.3
2018-04-11 19:58:24 LUXTRONIK2 Novelan_Heizung statAmbientTempMonth: Min: 7.6 Avg: 14.0 Max: 20.3
2018-04-11 19:58:24 LUXTRONIK2 Novelan_Heizung statAmbientTempYear: Min: 7.6 Avg: 14.0 Max: 20.3
2018-04-11 19:58:24 LUXTRONIK2 Novelan_Heizung opStateHeatPump1: Waermepumpe laeuft
2018-04-11 19:58:24 LUXTRONIK2 Novelan_Heizung opStateHeatPump2: seit 00:00:00
2018-04-11 19:58:24 LUXTRONIK2 Novelan_Heizung opStateHeatPump3: Heizbetrieb
2018-04-11 19:58:24 LUXTRONIK2 Novelan_Heizung opModeHotWater: Automatik
2018-04-11 19:58:24 LUXTRONIK2 Novelan_Heizung opStateHotWater: Temp. OK
2018-04-11 19:58:24 LUXTRONIK2 Novelan_Heizung opModeHeating: Automatik
2018-04-11 19:58:24 LUXTRONIK2 Novelan_Heizung opStateHeating: Abgesenkt 0.0 C
2018-04-11 19:58:24 LUXTRONIK2 Novelan_Heizung deviceTimeCalc: 2018-04-11 19:54:16
2018-04-11 19:58:24 LUXTRONIK2 Novelan_Heizung delayDeviceTimeCalc: 248
2018-04-11 19:58:24 LUXTRONIK2 Novelan_Heizung durationFetchReadings: 0.071
2018-04-11 19:58:24 LUXTRONIK2 Novelan_Heizung ambientTemperature: 17.1
2018-04-11 19:58:24 LUXTRONIK2 Novelan_Heizung averageAmbientTemperature: 13.3
2018-04-11 19:58:24 LUXTRONIK2 Novelan_Heizung heatingLimit: on
2018-04-11 19:58:24 LUXTRONIK2 Novelan_Heizung thresholdHeatingLimit: 15.0
2018-04-11 19:58:24 LUXTRONIK2 Novelan_Heizung thresholdTemperatureSetBack: -20.0
2018-04-11 19:58:24 LUXTRONIK2 Novelan_Heizung heatingCurveEndPoint: 34.0
2018-04-11 19:58:24 LUXTRONIK2 Novelan_Heizung heatingCurveOffset: 20.0
2018-04-11 19:58:24 LUXTRONIK2 Novelan_Heizung hotWaterTemperature: 47.7
2018-04-11 19:58:24 LUXTRONIK2 Novelan_Heizung hotWaterTemperatureTarget: 49.0
2018-04-11 19:58:24 LUXTRONIK2 Novelan_Heizung flowTemperature: 21.2
2018-04-11 19:58:24 LUXTRONIK2 Novelan_Heizung returnTemperature: 20.9
2018-04-11 19:58:24 LUXTRONIK2 Novelan_Heizung returnTemperatureTarget: 21.8
2018-04-11 19:58:24 LUXTRONIK2 Novelan_Heizung returnTemperatureHyst: 2.0
2018-04-11 19:58:24 LUXTRONIK2 Novelan_Heizung returnTemperatureSetBack: 0.0
2018-04-11 19:58:24 LUXTRONIK2 Novelan_Heizung returnTemperatureExtern: 21.4
2018-04-11 19:58:24 LUXTRONIK2 Novelan_Heizung heatSourceIN: 19.3
2018-04-11 19:58:24 LUXTRONIK2 Novelan_Heizung heatSourceOUT: 18.3
2018-04-11 19:58:24 LUXTRONIK2 Novelan_Heizung heatSourceMotor: off
2018-04-11 19:58:24 LUXTRONIK2 Novelan_Heizung compressor1: off
2018-04-11 19:58:24 LUXTRONIK2 Novelan_Heizung hotGasTemperature: 22.3
2018-04-11 19:58:24 LUXTRONIK2 Novelan_Heizung counterHours2ndHeatSource1: 19.9
2018-04-11 19:58:24 LUXTRONIK2 Novelan_Heizung statHours2ndHeatSource1: Day: 0.0 Month: 0 Year: 0
2018-04-11 19:58:24 LUXTRONIK2 Novelan_Heizung statElectricity2ndHeatSource1Tariff1: Day: 0.0 Month: 0.000 Year: 0.000
2018-04-11 19:58:24 LUXTRONIK2 Novelan_Heizung counterHoursHeatPump: 3180.7
2018-04-11 19:58:24 LUXTRONIK2 Novelan_Heizung statHoursHeatPump: Day: 2.4 Month: 13 Year: 13
2018-04-11 19:58:24 LUXTRONIK2 Novelan_Heizung counterHoursHeating: 2177.7
2018-04-11 19:58:24 LUXTRONIK2 Novelan_Heizung statHoursHeating: Day: 1.3 Month: 7 Year: 7
2018-04-11 19:58:24 LUXTRONIK2 Novelan_Heizung counterHoursHotWater: 1002.4
2018-04-11 19:58:24 LUXTRONIK2 Novelan_Heizung statHoursHotWater: Day: 1.1 Month: 6 Year: 6
2018-04-11 19:58:24 LUXTRONIK2 Novelan_Heizung counterHeatQHeating: 17213.4
2018-04-11 19:58:24 LUXTRONIK2 Novelan_Heizung counterHeatQHotWater: 6674.2
2018-04-11 19:58:24 LUXTRONIK2 Novelan_Heizung counterHeatQTotal: 23887.6
2018-04-11 19:58:24 LUXTRONIK2 Novelan_Heizung heatingSystemCircPump: off
2018-04-11 19:58:24 LUXTRONIK2 Novelan_Heizung hotWaterCircPumpExtern: off
2018-04-11 19:58:24 LUXTRONIK2 Novelan_Heizung hotWaterSwitchingValve: off
2018-04-11 19:58:24 LUXTRONIK2 Novelan_Heizung 2ndHeatSource1: off
2018-04-11 19:58:24 LUXTRONIK2 Novelan_Heizung hotWaterCircPumpDeaerate: off
2018-04-11 19:58:24 LUXTRONIK2 Novelan_Heizung bivalentLevel: 1
2018-04-11 19:58:24 LUXTRONIK2 Novelan_Heizung firmware: V3.82.2
2018-04-11 19:58:24 LUXTRONIK2 Novelan_Heizung typeHeatpump: MSW 6
2018-04-11 19:58:24 LUXTRONIK2 Novelan_Heizung typeSerial: 2608/30-354
2018-04-11 19:58:24 LUXTRONIK2 Novelan_Heizung Waermepumpe laeuft seit 00:00:00 - Heizbetrieb
2018-04-11 19:58:24 LUXTRONIK2 Novelan_Heizung heatingCycle: running

Logfile:
2018.04.11 19:58:24 5: LUXTRONIK2 Novelan_Heizung: ReadData.1173 Opening connection to 192.168.178.39:8889
2018.04.11 19:58:24 5: LUXTRONIK2 Novelan_Heizung: ReadData.1189 Ask host for operational values
2018.04.11 19:58:24 5: LUXTRONIK2 Novelan_Heizung: ReadData.1192 Start to receive operational values
2018.04.11 19:58:24 5: LUXTRONIK2 Novelan_Heizung: ReadData.1236 259 operational values received
2018.04.11 19:58:24 5: LUXTRONIK2 Novelan_Heizung: ReadData.1241 Ask host for set parameters
2018.04.11 19:58:24 5: LUXTRONIK2 Novelan_Heizung: ReadData.1244 Start to receive set parameters
2018.04.11 19:58:24 5: LUXTRONIK2 Novelan_Heizung: ReadData.1279 1119 set values received
2018.04.11 19:58:24 5: LUXTRONIK2 Novelan_Heizung: ReadData.1284 Ask host for visibility attributes
2018.04.11 19:58:24 5: LUXTRONIK2 Novelan_Heizung: ReadData.1287 Start to receive visibility attributes
2018.04.11 19:58:24 5: LUXTRONIK2 Novelan_Heizung: ReadData.1321 345 visibility attributs received
2018.04.11 19:58:24 5: LUXTRONIK2 Novelan_Heizung: ReadData.1325 Closing connection to host 192.168.178.39
2018.04.11 19:58:24 4: LUXTRONIK2 Novelan_Heizung: UpdateDone.630 Novelan_Heizung|1|0|0|0|0|0|0|1|0|0|1|171|133|477|212|209|218|214|no|V3.82.2|150|1523469256|193|183|490|223|0|0|1523469504.36133|1523469504.43221|58|71603|11450607|7839874|3608570|172134|66742|no|no|0|0|1482331128|1|259|1119|0|0|4294967096|30|no|no|no|345|0|no|no|no|no|no|no|0|no|150|0|2608/30-354|no|no|20|340|200|no|no|no|no|0||no|no|no


Gruß Heiko

evolvo187

hier das Logfile beim senden:

2018.04.11 20:18:46 3: set Novelan_Heizung heatingCurveOffset 20.0
2018.04.11 20:18:46 5: LUXTRONIK2 Novelan_Heizung: SetParameter.1483 Opening connection to host 192.168.178.39
2018.04.11 20:18:46 1: LUXTRONIK2 Novelan_Heizung: SetParameter.1490 Could not open connection to host 192.168.178.39

Gruß Heiko

aiuser

die Warnungen sind nach Update des Moduls verschwunden, vielen Dank dafür!

MSW8 steht für Sole-Wasser-WP, wobei die 8 vermutlich für gerundet 7,7 KW steht.
es ist eine AI WZS 82H3M im Einsatz.